> Тепловые насосы
Гость_Иринка Николаевна_*
сообщение 6.3.2006, 11:13
Сообщение #1





Guest Forum






Как подобрать, расчитать тепловой насос?
На обратку его поставить хотим?
У кого-нить есть опыт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 67)
Сергей А.
сообщение 6.3.2006, 14:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932



А какой цели хотите добиться? Если получать тепло для ГВС или отопления при стандартных температурах, может быть неэффективно. Почитайте СОК №11.
http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=1181
Живьем можно посмотреть на ЦТП МЗТА. Будет интересно, напишите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 26.9.2006, 15:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



У важаемые специалисты, пока многие из вас блистают своими познаниями в данном вопросе и спорят о целесообразности установки тепловых насосов или отсутствии таковой, медленно, но уверенно, преодалевая многочисленные бюрократические препятствия, эта тема оживает на территории СНГовских государств, практически поставленных на 4 конечности в связи с новой ценовой политикой Газпрома относительно "голубого топлива", которое скоро у нас будет стоит как в Европе( вот что значит европейскийе стандарты жизни!).
Обращаюсь к тем, кто доказывает, все-таки, целесообразность, а не обратное, и имеет практический опыт в проектировании или монтаже. В нашем случае установка ТН априори целесообразна, т.к. проектируемые объекты специфические, а именно: "плавающие сооружения" (или "дома на воде" - кому как угодно). Есть ли какие-то наработки в этой области? Прошу откликнутся всех, некоммерчески настроенных товарищей - объект очень интересный и высокотехнологичный. Если все выгорит - буду делиться опытом biggrin.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гудвин
сообщение 27.9.2006, 17:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757



Цитата
Прошу откликнутся всех, некоммерчески настроенных товарищей - объект очень интересный и высокотехнологичный. Если все выгорит - буду делиться опытом


Объект интересный, потому делать его бесплатно.

Какие ТП ВАм нужны?
Начнем с этого.
Какой первичный контур?
Грунт, кольцевая система.
Я выложил здесь уже достточно информации по данной теме и все начинать по новой?

В моей подписи есть кнопочка WWW.
Нажмите и найдете инфу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 28.9.2006, 9:07
Сообщение #5





Guest Forum






Спасибо за проявленный интерес, но я не все понял в Вашем сообщении.
1.Под "ТП" вы наверное подразумевали "ТН"?
[/QUOTE]
2.Кто все-таки будет делать бесплатно? Вы или я?

Все что вы здесь выкладывали, уважаемый Гудвин, я добросовестно пытался изучать, только вот презентацию никак не смог запустить. А интерес к кольцевой системе у меня и до сих пор очень живой. И прежде всего интересуют моменты в расчете основных элементов данной системы; а также соотношение теплоизбытков и теплопритоков, при котором проектирование и монтаж кольцевой системы целесообразны . Согласитесь, что для принятия такого решения надо обосновать эффективность работы (деньги не малые), и наверняка какие-то оптимальные и граничные соотношения есть. И может быть совсем небольшое количество объектов попадет в этот промежуток?
По поводу плавающих сооружений - думаю ставить там ТН вода-вода (без рассолов). И помимо всего прочего интересует вопрос организации водозабора в зимнее время, когда все может замерзнуть, а домику надо подплыть куда-нить, че делать тогда? Мож из практики хто подскажет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 28.9.2006, 11:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Цитата(Гудвин @ Sep 27 2006, 18:09 )
Объект  интересный, потому делать  его бесплатно.

Предыдущее сообщение составленно мной ("ГОСТь"). Пытался процитировать вышеизложенную фразу.
Уважаемый Гудвин, риспект Вам за реагирование на такие животрепещущие темы. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 28.9.2006, 12:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1226
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Расчет делается по - потребности в высокопотенциальной тепловой энергии.
Например, требуется на отопление 10 Гкал тепловой энергии на отопительный сезон.
Начальная температура грунта - 25 град С.
Конечная температура грунта - 10 град С.
Теплоемкость грунта - около 3 кДж/кг градС.
Отопительный период со средней температурой 10 град С и ниже составляет 200 дней.
Для аккумуляции тербуемого количества тепла необходимо 950 м3 грунта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PanasRuss_*
сообщение 28.9.2006, 12:49
Сообщение #8





Guest Forum






Здравствуйте уважаемое сообщество, уже пол года маюсь темой теплового насоса, энергосберегающей вентиляции. Личьно мне не только интересно, но я в отличии от читателей форума решил сам попробовать.
У меня дом по Пятницкому шоссе. 2-а этажа (90 кв.м.) утеплён конечно очень хорошо, Крыша экструдированный пенополистерол, стены 1.5 кирпича(облиц.) снаружи мин_плита далее мембрана далее сайдинг. Окна (10 шт.) пластик (3-и стекла). Дверь входная с магнитным уплотнителем. Отопление уже есть (пропан 4..5 балонов в мес, вкл. ГВС ЗИМОЙ). На основе котла Вакси, форсунки на пропан сделал сам.
Сейчас приступил к монтажу ТН из грунта. На участке закопал 400 метров пропиленовой трубы. С оборудованием от VIESSMANN я не заморачивался. Помоему панты для приезжих, то что придумано уже давно и выпускают в полный рост, но не акцентируя внимание на названии "Тепловой Насос" здесь представляют за какие-то безумные евры. Я месяц читал и пришёл к выводу:
1. Чиллер вода\вода на небольшую мощ-сть это из разряда оборудование для того чтобы зарабатывать деньги. Стоит дорого, хотя очень надёжно.
2. Конструировать на базе отдельных компрессоров и трубок. Долго, хоть и дёшево.
3. Для достойного КПД выше 3, нужно делать систему не на базе батарей, и тёплых полов. Использовать подогрев воздуха в помещении через высокоэфективный теплооменник.
Остановился на японском полупромышленном кондее. Наружний блок инвертор на 8 кВт, внутренний блок канальник.
Ближайшее время буду менять штатный теплообменник наружнего блока на фреон\вода. Получаю готовый к применению со всей автоматикой и таймерами на неделю девайс не хуже VIESSMANN.
Приточку к канальному блоку сделаю из коаксиального трубопровода, длинной 12 метров, U-образной формы. Таким образом теплообменяю внутренний утилизируемый воздух с уличным.
Хотелось бы оставить штатный теплообменний для бинарности системы в аномальнотёплые зимние дни. Займусь этим позже. Для меня сейчас актуальна ссылка кто сдует мой R410 a, и припояет новый теплообменник красиво и без окислов. Не очень уверен, что нужно паять в азоте, но т.к. сам не паял медные изделия, то пока в ступоре. Планирую Внутренний блок с наружним соединять тоже пайкой. Если кто посоветует специалистов по пайке и "правильной!" заправке 410 буду благодарен. Забыл сказать, что в отличии от VIESSMANN ТН мой ТН стоит менее 30 000 рублей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 28.9.2006, 13:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Цитата(Igor Barishpolets @ Sep 28 2006, 13:07 )
Расчет делается по - потребности в высокопотенциальной тепловой энергии.
Например, требуется на отопление 10 Гкал тепловой энергии на отопительный сезон.
Начальная температура грунта - 25 град С.
Конечная температура грунта - 10 град С.
Теплоемкость грунта - около 3 кДж/кг градС.
Отопительный период со средней температурой 10 град С и ниже составляет 200 дней.
Для аккумуляции тербуемого количества тепла необходимо 950 м3 грунта.

У меня ж не грунт, е мае! biggrin.gif Почему так невнимательны, товаврищи? И Гудвин спрашивает про первичный контур... Какой мож быть контур первичный, если двухэтажный коттедж будет плавать по Днепру? Конечно вода, тем более, что она пресная (хотя ТО все-равно надо будет поставить), но вопрос не в этом, а в следующем: проектировал ли хто-нибуть ТН на плав-средствах? Если да, то должны быть известны нюансы...
To PanasRuss
Желаю успехов. Когда все сделаете - напишите, если че - будем покупать не у Висмана, а у Вас wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LVV_*
сообщение 28.9.2006, 13:57
Сообщение #10





Guest Forum






PanasRuss
У меня мысли, изложенные тут, идут примерно тем-же путем что и у Вас.
Расчитывал делать так как предлагаете вы, у меня затраты на оборудование больше получались.
Японский инверторный кондей на 8 кВт с канальником стоит наверное не меньше чем 2 к$, плюс теплообменник около 300$.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PanasRuss_*
сообщение 28.9.2006, 14:35
Сообщение #11





Guest Forum






LVV
Цитата
Японский инверторный кондей на 8 кВт с канальником стоит наверное не меньше чем 2 к$

Это неправда, у меня уже всё куплено. Линейка полупрома Панасоник. По теплообменнику порядок тотже-230$. По поводу погружения штатного в воду, нет смысла. сложный короб для монтажа. Без нарушения целостности трубок не пройдёт, а если паять, то лучьше сразу специализированный (для жидкости) теплообменник. Я теплообменник не покупаю. 8кВт обеспечивает 0.6 м.кв. нержавейки по расчётам Альфа Ловаля. Теплопроводность меди выше. Я делаю из медной трубки диам. 10мм. в железной трубе. У меня габарит девайсов не важен. Места в подполье много.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 28.9.2006, 14:50
Сообщение #12


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Igor Barishpolets @ Sep 28 2006, 13:07 )
Начальная температура грунта - 25 град С.

Это от Египта и южнее... Короче там, где топить не надо. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Среднегодовая температура грунта в средней полосе - 6С.
Прежде, чем делать грунтовый теплообменник, сходите к тем, у кого он есть, в мае месяце.
Или хотя бы почитайте умные статьи про снижение средней температуры грунта при использовании ТН в течение 5 лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PanasRuss_*
сообщение 28.9.2006, 14:54
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата
про снижение средней температуры грунта при использовании ТН в течение 5 лет.
Где читать? Я читал что всего 3 градуса уходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 28.9.2006, 15:08
Сообщение #14


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Это мимнимально возможное значение, когда труба заложена ниже уровня "мощных" грунтовых вод, т.е. на очень глубоком болоте... Обычно люди в таких местах не селятся, хотя бывают исключения в виде садовых товариществ bleh.gif bleh.gif bleh.gif
2 PanasRuss: Лично к Вам эти проблемы, скорее всего, относиться не будут - восемью киловаттами много не наморозишь... Если эти 400м. трубы занимают площадь не менее 400 кв.м. и закопаны хотя бы метра на два с половиной.
2 ГОСТь У Вас один из немногих случаев, когда использовать ТН "сам бог велел".
В теплообменник тольо лить однозначно рассол
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LVV_*
сообщение 28.9.2006, 15:11
Сообщение #15





Guest Forum






PanasRuss
Поискал, меньше 2k$, не получается, может ссылку дадите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihanina
сообщение 29.9.2006, 3:15
Сообщение #16


ОВ, ТС, ВК, ТМ


Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492



Модераторы, может быть целесообразно сделать отдельный подфорум с названием "тепловые насосы"? А то и в отоплении, и в теплоснабжении, и в избранном. Темы читать интересно blink.gif , но неудобно туда-сюда лазить... bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.9.2006, 5:47
Сообщение #17


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11026
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Модераторы, может быть целесообразно сделать отдельный подфорум с названием "тепловые насосы"?
сенкс, бум думать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гудвин
сообщение 30.9.2006, 23:34
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757



Цитата
А интерес к кольцевой системе у меня и до сих пор очень живой. И прежде всего интересуют моменты в расчете основных элементов данной системы; а также соотношение теплоизбытков и теплопритоков, при котором проектирование и монтаж кольцевой системы целесообразны


Статья еще сыровата, но должна помочь.

Руководство по применению тепловых насосов с водяным кольцевым контуром
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.zip ( 155,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 406
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 2.10.2006, 14:24
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



To Гудвин:
Еще раз благодарствуем, за ликбез, в данном вопросе. Будем изучать на досуге bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гудвин
сообщение 2.10.2006, 17:38
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757



Для плавучего домика тебе лучше общаться с корабельных дел тепломехаником.
На морских судах в полной мере используются ТН , использующие забортную воду.
Только сегодня от меня уехал такой человек из Армавира, бывший моряк.
Думаю у Вас так же имеются такие спецы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_kord_*
сообщение 3.10.2006, 9:20
Сообщение #21





Guest Forum






To ГОСТь
Несколько лет назад участвовал в оснащении плавучего сооружения тепловым насосом для отопления и кондиционирования круглогодично от речной воды.
свяжитесь со мной в Киеве - подумаем вместе над Вашим "плавучим домом". Видимо Ваш сайт видел - красивый. дома впечатляют...
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гудвин
сообщение 15.10.2006, 18:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757



Лишь бы речка не замерзла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 15.10.2006, 21:08
Сообщение #23


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Мощности не хватит не то что реку, озерцо заморозить...
А вот лед на подводном т/о будет намерзать. И это надо учитывать в расчетах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PanasRuss_*
сообщение 16.10.2006, 12:12
Сообщение #24





Guest Forum






Гудвин! Вы как сведующий в тепловых насосах, у ТН (через этиленгликоль) ТРВ или капиляры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_cleverone_*
сообщение 16.10.2006, 16:55
Сообщение #25





Guest Forum






PanasRuss,
позволю себе ответить. Что касается тепловых насосов FHP (то, что знаю я), то в них применяются и капиллярные трубки, и ТРВ. ТРВ применяются в случае большого разброса рабочих температур/давлений, так как ТВР можно отрегулировать (в частности, у FHP это геотермальная серия GT, хотя, по желанию, и другие типы ТН могут быть оборудованы ТРВ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 15.12.2006, 2:18
Сообщение #26





Guest Forum






Принцип действия теплового насоса

www.kss.ru/library/thermal-pump.html?from=rss
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvslava
сообщение 18.6.2007, 13:52
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088



Я вот читаю и думаю. Сколько копий поломано. Тепловой насос это не панацея а очень хорошая альтернатива, уже переодически вставлял 5 коп. Лучше всего использовать в комплексных задачах отопление, кондиционирования, вентиляция. Тогда в комплексе даже получается дешевле стандартных систем. Или по необходимости. Писал о ЦК с 100% возвратом тепла через ТН-жду окончания лета. Зиму пережила спокойно. Осенью выложу фотки желающим. Что касается проектирования или сделать самим. Проще скозлить. Научиться через форум нереально но попытки защитываютя. Где вы получите низкопотенциальное тепло это частности. Как вы его раскрутите - мастерство. Насчет цены на газ внимательно слушайте В.В.П (цена будет повышаться ступенчато, но всегда будет дешевле чем в Европе сори за политес). Экономически уже выгодно при 110 $. А времени для освоения принцыпов 2-3 года. Кто освоит тот и будет рубить деньги. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 20.6.2007, 13:28
Сообщение #28


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(vvslava @ 18.6.2007, 14:52) *
Писал о ЦК с 100% возвратом тепла через ТН-жду окончания лета. Зиму пережила спокойно. Осенью выложу фотки желающим.

Осень не в счет. Зимой 100% возврата вы не получите никогда - обледенеет теплообменник.
Цитата
Где вы получите низкопотенциальное тепло это частности. Как вы его раскрутите - мастерство.

Все точно наоборот. Методики отопления и приготовления ГВ при использовании низкопотенциального (до 55С) тепла давно известны и прекрасно поддаются расчету. Нормальных методик расчета грунтовых зондов и коллекторов я не видел. Бродят какие-то цифры, взятые у того же ВИССМАННа, типа можно снять 25Вт с кв. метра коллектора и 50Вт с погонного метра скважины. А почему не 100 и не 200??? Кто-нибудь пытался рассчитать процессы накопления тепла и теплопереноса в грунте и скважинах применительно к ТН? Причем с поправкой на наш климат.
Цитата
Насчет цены на газ .... Экономически уже выгодно при 110 $.
Цена электроэнергии, произведенной на тепловых (газовых) электростанциях в той или иной степени будет расти вместе с ценой газа. Это во-первых. Во-вторых, стоимость электроэнергии у нас тоже искуственно занижена, как и цена газа.

Сообщение отредактировал Alex_ - 20.6.2007, 13:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
December
сообщение 20.6.2007, 14:26
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 9.12.2006
Пользователь №: 5120



Согласен с Alex по всем пунктам...
на дефростацию уходит от 5 до 10 % выроботанной тепловой энергии.

Весь год получать горячую воду 55грС и тем более отопление с помощью ТН врятли получится. Догревая воду газом, получается чуть дешевле, чем если с помощью газового котла и бойлера.

Еще подробно не изучал комбинированные системы когда осуществляется как горячее водоснабжение (отопление) и холодоснабжение. в этом случае может и будет реальная выгода.

ТН действительно сберегает тонны условного топлива, компенсируя потери энергии при сжигании топлива на ТЭЦ, но пока еще, это очень сложно превратить в реальные деньги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 20.6.2007, 20:51
Сообщение #30


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



Основной тормоз внедрения ТН-высокая стоимость. Расчеты коллекторов вполне можно делать по ВИССМАНу-получается с запасом, со скважиной еще проще-нечего считать. А летом греть воду для ГВС это кощунство-проще поставить гелиоколлектор. Практические наблюдения показывают, что грунтовые коллектора полностью оттаивают уже в июле-месяце, т.е. окружающий грунт полностью восстанавливается. Это в почти сибирском климате.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
December
сообщение 20.6.2007, 21:44
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 9.12.2006
Пользователь №: 5120



А как для гелиоустановок рассчитывается бак-аккумулятор? если пользоваться СНиПом по внутрянки, то возникают некоторые вопросы при определении объема. например какую мощность принимать у водонагревателя (гелиоустановки), она же разная в течение суток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 20.6.2007, 22:25
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(December @ 20.6.2007, 15:26) *
Весь год получать горячую воду 55грС и тем более отопление с помощью ТН врятли получится.

комбинированные системы когда осуществляется как горячее водоснабжение (отопление) и холодоснабжение. в этом случае может и будет реальная выгода.

но пока еще, это очень сложно превратить в реальные деньги.


1. Прекрасно получается, это обкатано на сотне (на сегодня) установок, смонтированных одной только фирмой.
2. С этим проблемы- стоимость добавочных модулей, плюс протяженность магистралей - заказчик выбирает стандартные сплиты, это по Северо-Западу - в итоге - ни одного заказа ни по пассивному, ни по активному конд. , рекуператоры так же очень редко.
3. Это реальные деньги и реальный бизнес, ни какой экзотики. Рост объемов экспоненциальный, характерный для начальных стадий, сам диаграмму составлял,
Примечание- все сказанное не относится ко мне, но совершенно точно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 20.6.2007, 22:31
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(дед марос @ 20.6.2007, 21:51) *
со скважиной еще проще-нечего считать.
грунтовые коллектора полностью оттаивают уже в июле-месяце, т.е. окружающий грунт полностью восстанавливается. Это в почти сибирском климате.

Есть что считать со скважиной, деньги особенно smile.gif Да и с теплопоступлениями не так просто, похоже допуски в расчетах через пару лет боком вылезут.
У нас в мае полный порядок, как по расчету, так и по жизни. Копайте чуть ниже глубины промерзания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 21.6.2007, 5:00
Сообщение #34


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



насчет денех абс.согласен biggrin.gif ,наша контора чтоб удешевить инжениринг, приобрела свою буровую установку, а то все бурсервисы ориентируются по курсу доллара thumbdown.gif
А по коллекторам- всегда копаем 2,5 метра при укладке спиралью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 21.6.2007, 6:29
Сообщение #35





Guest Forum






blink.gif Как же вы километр траншеи глубиной 2,5 метра по участку разводите. Мне как строителю интересно. Это 1, 4-1,5 метра, грунт песок крупный, плывет, много подчищать пришлось вручную. При вашей глубине- только с креплением траншеи (т.е.- никак) укладка возможна.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PICT0001.jpg ( 219,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 21.6.2007, 6:43
Сообщение #36


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



Именно так Майкл,только песок у нас не плывет,может регион такой. метр сверху-чернозем,далее-глина. Километр копать не приходилось ни раз. При укладке спиралью в метре траншеи получается= 5 витков= 7-8 метров трубы. Расст. между витками=0.2 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 21.6.2007, 6:49
Сообщение #37


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



Да, для того домика на фото нужно метров 800 металлопластад25, это 4 траншеи по 30 метров, то есть 4параллельные петли по 200 метров. Я не ошибся, площадь дома около 100 м2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 21.6.2007, 11:10
Сообщение #38


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(дед марос @ 20.6.2007, 21:51) *
со скважиной еще проще-нечего считать.

Уважаемый, не хочется Вас обижать, но здесь Вы, мягко говоря, абсолютно неправы. Даже со своей буровой скважины - очень затратное мероприятие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 21.6.2007, 14:42
Сообщение #39





Guest Forum






Площадь дома 180 общая, 2 контура по 400 м , труба 40х3 ПНД.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 21.6.2007, 19:08
Сообщение #40


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



Согласен ребят.Майкл- может все таки 4 по 100, или на крайняк 2 по 200, все таки потеря давления ощутима будет. А за критику вертикалки -спасибо tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saveka
сообщение 21.6.2007, 19:14
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17



мороз пишет
по коллекторам- всегда копаем 2,5 метра при укладке спиралью

а как енто может быть такая глубина 2,5 м когда-же он успеет оттаить или у Вас 9 месяцев Лето а все
остальное зима
глубина горизонтального коллектора 1-1,5 м

на такой глубине(2,5 м) он поработает сезон полтора а потом кирдык - жалко Ваших клиентов

Сообщение отредактировал Saveka - 21.6.2007, 19:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 21.6.2007, 19:18
Сообщение #42





Guest Forum






Цитата(Saveka @ 21.6.2007, 20:14) *
на такой глубине он поработает сезон полтора а потом кирдык - жалко Ваших клиентов


Это не так. Засады в другом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saveka
сообщение 21.6.2007, 19:25
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17



А какие засады могут быть на такой глубине !!!
на такой глубине не строют горизонтальные коллекторы
солнце летом не прогрееет--какая еще может быть -засада
или Вы про такой тип коллектора-но это другая опера

Сообщение отредактировал Saveka - 21.6.2007, 20:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Brochure_News_Eng.pdf ( 756,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 433
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 21.6.2007, 19:43
Сообщение #44





Guest Forum






Укладка спиралей-упрощенный вариант компакт-коллекторов. Если у Вас есть перевод по ним, обратите внимание на рекомендации к применению- жестко заданные удельные теплопотери по ограждающим, рекуператор, и всякие пакости промеж строк. У нас от них отказались, чего и всем советую.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Компакт_коллектор.jpg ( 210,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saveka
сообщение 21.6.2007, 19:49
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17



я про Фому-Вы про ерему

Я написал ,что горизонтальный коллектор на такой глубине не работает
Вы мне отвечаете

Это не так. Засады в другом.


Почему не так и в чем засады

если есть тоьлка одна---закопать коллектор на такую глубину(2.5 m)


В чем я неправ???

"Если у Вас есть перевод по ним"
переод не нужен(читаю по инглишь) ,могу добавить,что завод IVT (не реклама)-довольно дружелюбен
я пару раз писал тамошним инженерам (когда были проблемы на объектах),то они отвечали
и оперативно.

Сообщение отредактировал Saveka - 21.6.2007, 20:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 21.6.2007, 20:53
Сообщение #46





Guest Forum






Цитата(Saveka @ 21.6.2007, 20:49) *
я про Фому-Вы про ерему

,что завод IVT (не реклама)-довольно дружелюбен


Первое замечание в точку, я Вас плохо понимаю.
По второму- Завод IVT дружелюбен, как и любой другой европейский бизнес, не более. Несколько лет сотрудничества с ним не принесли особой радости (кроме дружелюбия). Сборка из китайских комплектующих, перлы типа компакт-коллекторов, ну и фишки в теории- не радуют. Первые восторги пройдут.
Работайте своей головой, наша школа покруче, и не забывайте - наши ракеты самые толстые в мире!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saveka
сообщение 21.6.2007, 21:13
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17



OK!!! попробуем по другому -ради интереса без обид Майкл - пройдемся по написанаму


Я - написал


мороз пишет
"по коллекторам- всегда копаем 2,5 метра при укладке спиралью"

а как енто может быть такая глубина 2,5 м когда-же он успеет оттаить или у Вас 9 месяцев Лето а все
остальное зима
глубина горизонтального коллектора 1-1,5 м

на такой глубине(2,5 м) он поработает сезон полтора а потом кирдык - жалко Ваших клиентов



Вы - ответили


Это не так. Засады в другом.




Я - еще раз спрашиваю - что не так , в чем засады ?


Мне все равно -какие насосы IVT,Viessmann.Carier,Nibe--я их не продаю - да и побольшому счету они все
одинаковые-только торговые марки разные-да Вы и сами знаете, я в последнее время восновном больше
там где не работает или плохо работает,причем не по вине ТН, а вот установка,расчет итп итд,
хотя бывает всякое , на одном объекте зимой блдьшая сосулька упала на вентилятор ТН "воздух-вода"
и замяла зашитную решетку,согнуло лопасти и в конечном итоге сгорел мотор--вообщем надо менять --
так досих пор выясняют -кто виноват

Сообщение отредактировал Saveka - 21.6.2007, 22:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 21.6.2007, 21:47
Сообщение #48





Guest Forum






Деду морозу я написал в личку, что почем. Как мне показалось, спираль они растягивают вертикально а не плоско- горизонтально. Тогда сама спираль имеет вертикальный габарит примерно равный габариту бухты, т.е. от 2,5 до 1 м ниже нуля. Тогда теплообменник работает в большей зоне, нивелируя температурный потенциал. Дальше.
Недостатки- завоздушивание и повышенный расход трубы. Проходили через это, нас добило завоздушивание. Компакт-коллекторы вариантом установки имеют вертикальное заложение, от завоздушивания избавились перемычками, все остальное схоже, плюс(или минус) цена как на изделие.
Кроме вышеприведенного, вспомните диаграмму изменения температур в грунте по времени от Висмана, глубина 2,5 далеко не "мертвая зона".
Этапы проектирования земляных контуров от спиралей до скважин имеют массу модификаций, расчеты от поверхностного поступления до чистых скважин и объемных теплоаккумулирующих контуров. Все они имеют свои области применения, и право на существование. Сложно считать, нет информации, соблазны волшебных решений, все перетрется, устаканится, наше отставание невелико.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saveka
сообщение 21.6.2007, 22:21
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17



пособие Висман - почему все на него ссылаются???
есть более интересные и глубокие исследвания(статьи АВОка например)
но даже в этом труде для горизонтального коллектора

"Полимерные трубы прокладываются на глубине 1,2--1,5 м"

Горизонтальный коллектор---АККУМУЛЯТОР--а его надо заряжать
откуда(чем,кем) его заряжать на глубине 2,5 м (если только там не проходит какая-нибудь старая теплотрасса rolleyes.gif ),причем здесь временной фактор,если солнце до туда не сможет прогреть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 21.6.2007, 23:26
Сообщение #50





Guest Forum






Извините, я Вас опять не понимаю.
Откуда такой стиль? От канцелярита до чисто конкретного владею, а с Вами трудности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saveka
сообщение 21.6.2007, 23:42
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17



может кто-то 3 будет и рассудит ,кто кого-не нонимает,

"От канцелярита до чисто конкретного владею, а с Вами трудности"

Я так много не знаю ,наверное поэтому и трудности-я только в объёме букваря rolleyes.gif
все иду спать-завтра на работу-вечером услышимся
Regards,A
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 22.6.2007, 10:30
Сообщение #52


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Майкл @ 21.6.2007, 22:47) *
Сложно считать, нет информации, соблазны волшебных решений, все перетрется, устаканится, наше отставание невелико.

Майкл, браво!!!. Все именно так.
Цитата
Горизонтальный коллектор---АККУМУЛЯТОР--а его надо заряжать

И здесь абсолютно согласен. Ну вот и талдычу здесь и в других ветках, что для коттеджа в средней полосе зарядить его нечем. Лето 2 недели в году, теплоизбытков,чтобы сбросить в грунт, нет или почти нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LVV_*
сообщение 22.6.2007, 13:19
Сообщение #53





Guest Forum






Заряд теплом будет ппроисходить либо от грунтовых вод, либо от атмосферных осадков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 23.6.2007, 6:12
Сообщение #54


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



нэт не работал.. так и получацо- чаще грунтовые воды и паводковые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saveka
сообщение 25.6.2007, 21:39
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17



Цитата
Цитата(Майкл @ 21.6.2007, 22:47)
Сложно считать, нет информации, соблазны волшебных решений, все перетрется, устаканится, наше отставание невелико.

Майкл, браво!!!. Все именно так.


Это сообшение из рязряда
"Наши поезда-самые поездатые"
голые слова и больше ничего--популизм.
Что Вы собрались считать многомерное нестационарное дифференциальное уравнение тепломассообмена с переменными
коэффициентами и хрен поймешь какими граничными условиями.
Я отечу словами известного литературного героя
"Я дам Вам парабеллум(ой сорри кулькулятор)"---попробуйте.
Где-то больше 3 лет назад я активно занимался темой ТН и у меня было и есть куча вопросов и я наивно
искал на них ответы где только мог ,например посылал письма на кафедры различных институтов
типа" Режим работы горизонтального коллектора,шаг,глубина,распределение температурных полей,влияние на
окружаюшею среду итд итп
В ответ,к сожалению и разочарованию,-ТИИИШИНА,как буд-то выспрашивал гос.тайну или док-во великой теоремы Ферма.

Но проклятый запад bleh.gif не спит,европейские структурные фонды дают зачем то бабло на исследовательскую работу
по данной тематике и кое-какие результаты выбрасывают в сеть например
Pre -Design Guide

Вопрос - есть ли такие проекты (исследование+построенное сооружение) в России ,если есть с удовольствием
пооучавствовал(если б взяли)!!!!!

Можете так же пощелкать по ссылочкам в данном докладе-доволбно иртересно.

Майкл пишет
Цитата
Сборка из китайских комплектующих, перлы типа компакт-коллекторов, ну и фишки в теории- не радуют. Первые восторги пройдут.
Работайте своей головой, наша школа покруче.!


Я с Вами сдесь согласен компакт-коллектор действительно перл,но Вы то его зачем-то устанавливаете ,да еще
и фотографии в Инете выставляете с надписями

Коттедж в Коробицино. Укладка компакт-коллектора в грунт, мощность установки - 12 Кватт.

сами знаете откуда Ваша фотка и надпись,а хозяину коттеджа Вы про перл сказали или это научно - исследовательский
проект по заказу IVT.

Ну да Бог с ним!!!

Но остаюсь при своем мнении,что закопать ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР на глубину 2,5 м --ЭТО закопать деньги
Зака в землю(этокое Поле Чудес) и надеется на чудо(Вдрюг рядом прорвет теплотрассу)

Поэтому (все кто заинтересован ) предлагаю скидывать сюда имеющеюся инфу по работе,х-ке источников
низкопотенциального тепла и может быть и у нас что-то получится
Regards,A.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 25.6.2007, 22:27
Сообщение #56





Guest Forum






Надпись не удалил, не заметил. Сейчас ее нет?
Что Вы злой то такой? Любимая тема моя, а говорить никакого желания, вроде перебранки получается.

Фотка из моего аппарата-вот он красненький на полке лежит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 25.6.2007, 23:33
Сообщение #57


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Saveka @ 25.6.2007, 22:39) *
Что Вы собрались считать многомерное нестационарное дифференциальное уравнение тепломассообмена с переменными
коэффициентами и хрен поймешь какими граничными условиями.

А что так саркастически? А почему бы и нет... Я не буду, мне за это денег не заплатят.
Цитата
Но остаюсь при своем мнении,что закопать ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР на глубину 2,5 м --ЭТО закопать деньги
Зака в землю
А вот здесь подпишусь на 100%.
Цитата
Поэтому (все кто заинтересован ) предлагаю скидывать сюда имеющеюся инфу по работе,х-ке источников
низкопотенциального тепла и может быть и у нас что-то получится

Уяснил для себя две вещи:
1) критичная температура грунта в области коллекторов или зондов - где-то +2С. Ниже есть шанс замораживания. Средняя Т грунта (она совпадает со среднегодовой Т воздуха) в Москве +5С, во Франкфурте-на-Майне +11С. Зимняя Т воды в глубине Балтийского море в районе Стокгольма +8С, в районе С-Петербурга +2,5С. Вот Вам и аргумент скептиков: "Это не для нас".
2) Единственный способ, поддающийся четкому и ясному расчету - прямая "выкачка" низкопотенциального теплоносителя: вод из скважины, из реки, из моря, воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LVV_*
сообщение 26.6.2007, 6:02
Сообщение #58





Guest Forum






Цитата(Alex_ @ 25.6.2007, 23:33) *
Средняя Т грунта (она совпадает со среднегодовой Т воздуха)


Что то здесь ни так. У Нас в Тюмени среднегодовая температура +0,9 град. цельсия, но температура воды в колодце значительно выше около +4 град.
В Тобольске среднегодовая температура ниже 0, никакой мерзлоты нет также-как и в Ханты-Мансийске. Линзы мерзлоты встречаютя в Уренгое (т.е. не сплошная мерзлота), так там среднегодовая температура -7,8 град.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 26.6.2007, 6:10
Сообщение #59


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



Цитата(Alex_ @ 25.6.2007, 23:33) *
А что так саркастически? А почему бы и нет... Я не буду, мне за это денег не заплатят.
А вот здесь подпишусь на 100%.

Уяснил для себя две вещи:
1) критичная температура грунта в области коллекторов или зондов - где-то +2С. Ниже есть шанс замораживания. Средняя Т грунта (она совпадает со среднегодовой Т воздуха) в Москве +5С, во Франкфурте-на-Майне +11С. Зимняя Т воды в глубине Балтийского море в районе Стокгольма +8С, в районе С-Петербурга +2,5С.


В нашем регионе грунтовые коллектора ,зарытые на 2,5 работают ужо 3 года bleh.gif

средняя Т грунта для Усть-Каменогорска +9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saveka
сообщение 26.6.2007, 9:29
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17



Цитата
В нашем регионе грунтовые коллектора ,зарытые на 2,5 работают ужо 3 года


Вопрос в том как енто все работает,а то что там насосы крутятся ,компрессор стрекочет,лампочки горят-это
еще далеко не показательно,каков коэффиент за год пробовали считать,какието данные есть???
может у Вас на 1 кВватт вложенной електоэнергии получаете 1,01 кВатт тепловой энергии???

Сообщение отредактировал Saveka - 26.6.2007, 9:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 26.6.2007, 10:02
Сообщение #61


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



где то уже писал, коэф. в среднем получается =2,5 А грунт регенерирует до +10.
На одном обьекте первые два года проводили температурный мониторинг грунта вокруг коллектора, о чем и пмсал выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saveka
сообщение 26.6.2007, 10:12
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17



Цитата
где то уже писал, коэф. в среднем получается =2,5 А грунт регенерирует до +10.
На одном обьекте первые два года проводили температурный мониторинг грунта вокруг коллектора, о чем и пмсал выше.


где-то,что-то

А как Вы проводили "температурный мониторинг грунта вокруг коллектора" у Вас там датчики закопаны или с местными
кротами договор rolleyes.gif
по-моему реально оределить работу ТН в бытовых условиях это питаюший кабель через отдельный счетчик и записывать
показания,в пробдемных случаях всегда так советую все косяки бысто выплыват наружу,померить силу тока на компрессоре
-тоже о многом говорит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 26.6.2007, 13:57
Сообщение #63


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



да не.. проще- произвольно 2 точки,по 3 датчика ТСМ:2-4-8см от трубы по горизонтали. Труба к концу сезона обычно всяко разно обмерзает ph34r.gif
А замерить потребление ТН-и как ВЫ высчитаете коэффициент??? newconfus.gif
где то как то
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saveka
сообщение 26.6.2007, 15:15
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17



я делаю так : не научно,но ясно и убедительно

Выбираю 2 примерно одинаковых дня(наружная температура)
Один день перевожу ТН в режим работы "только дополнительный источник теплоты"( без компрессора) в 95% это
електокотел и замеряю Кол-во потребленной електроенергии,определяю теплопотери дома Qel.
На другой день выбираете обычный режим работы и замеряете по електросчетчику сколько съел девай Qтн.
Ну и затем остается сравнить Qel и Qтн и сделать выводы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 26.6.2007, 21:29
Сообщение #65


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



Ну..согласен с вами старина! Ставим теплосчетчик-считаем Гекокалории.. или прикидываем по времени, переводим в Ватты,когда наступает ступор-пилим шею теплотехнику helpsmilie.gif
Хотя по расчетам заранее известно кому пулю biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 26.6.2007, 21:50
Сообщение #66


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(дед марос @ 26.6.2007, 14:57) *
Труба к концу сезона обычно всяко разно обмерзает

Этого быть не должно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 27.6.2007, 7:04
Сообщение #67


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



Алекс- я образно выразился: имел в виду сектор грунта,которому предстоит "оттаивать"-восстанавливаться wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Угол
сообщение 5.7.2007, 21:46
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 5.7.2007
Пользователь №: 9857



Вышла монография : Васильев Г.П. Теплохладоснабжение зданий и сооружений с использованием низкопотенциальной тепловой энергии поверхностных слоев Земли. М. 2006. Есть расчеты и экспериментальные данные. В основном вертикальные ( и глубокие) коллекторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 7:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных