> Компенсация температурных расширений, Установка компенсаторов
DimaKalnov
сообщение 18.9.2012, 9:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163596



Подскажите пожалуйста, как определить размеры компенсатора на горизонтальном участке. Рассматривается внутреннее теплоснабжение здания. длина участка 30 метров, температура теплоноситтеля 75 градусов, в помещении 15 градусов. Д 32 мм.

Сообщение отредактировал DimaKalnov - 18.9.2012, 9:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
BIONDER
сообщение 18.9.2012, 9:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



а в чем сложность посчитать температурное удлинение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimaKalnov
сообщение 18.9.2012, 9:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163596



Цитата(BIONDER @ 18.9.2012, 10:37) *
а в чем сложность посчитать температурное удлинение?


До этого сталкивался только с наружкой, если считать по такой же формуле, то получится 21.6 мм. Но как из этой цифры получить H и В ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 18.9.2012, 9:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(DimaKalnov @ 18.9.2012, 10:26) *
Подскажите пожалуйста, как определить размеры компенсатора на горизонтальном участке. Рассматривается внутреннее теплоснабжение здания. длина участка 30 метров, температура теплоноситтеля 75 градусов, в помещении 15 градусов. Д 32 мм.

Для теплового расширения нужна еще температура теплоносителя при заполнении системы, предположу что 40 град, тогда удлинение составит около 10 мм, что никак не повлияет на прочность трубы, тем более что труба 32 т.е. просто гнется без отводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimaKalnov
сообщение 18.9.2012, 9:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163596



Цитата(*Sasha* @ 18.9.2012, 10:48) *
Для теплового расширения нужна еще температура теплоносителя при заполнении системы, предположу что 40 град, тогда удлинение составит около 10 мм, что никак не повлияет на прочность трубы, тем более что труба 32 т.е. просто гнется без отводов.


50 градусов планируется... труба ПП. Спасибо.
А в общем как понять необходимо ли устанавливать компенсатор или нет, если да , то с каким вылетом во внутрянке? А то в Николаеве наружка, да и сам я вообще ВиК. А тут припахали малость.

В какой документации можно прочитать об этом?

Сообщение отредактировал DimaKalnov - 18.9.2012, 9:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 18.9.2012, 10:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(DimaKalnov @ 18.9.2012, 10:52) *
В какой документации можно прочитать об этом?

Если участок не ограничен с двух сторон неподвижками.Рачитывать лучше на "Старте".
Но можно посмотреть хотябы на сайте Мосфлоулайн в каталоге есть графики для прикидки вылета компенсатора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 18.9.2012, 10:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
труба ПП.

Ну так смотрите СП 40-101-96 "Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 18.9.2012, 10:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(Wiz @ 18.9.2012, 11:20) *
Ну так смотрите СП 40-101-96 "Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена".

А пенопропилен, тогда чего голову морщить компенсацией rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 18.9.2012, 10:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Так тут то как раз в большей мере нужна компенсация, т.к. коэффициент линейного расширения у полипропилена больше чем у стали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 18.9.2012, 10:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(Wiz @ 18.9.2012, 11:49) *
Так тут то как раз в большей мере нужна компенсация, т.к. коэффициент линейного расширения у полипропилена больше чем у стали.

Да все свои слова беру назад, в этом деле я не советчик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimaKalnov
сообщение 18.9.2012, 10:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163596



Всем спасибо за советы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 14:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных