Расчитываю теплообменный аппарат (он уже существует) для курсовика и возник один вопрос. Необходимо рассчитать количество токов одного из теплоносителей (греющего) в межтрубном пространстве аппарата.
В здешнем "Книгохранилище" есть книга, на которую даётся ссылка Бакластовым А. М. в книге (опять же) "Промышленные тепломассообменные установки: Учебник для вузов", при указании формулы для расчёта. Это Бакластов (он, ссылается сам на себя), "Проектирование, монтаж и эксплуатация теплообменных установок: учебное пособие для вузов".
К сожалению, скан второго упомянутого мной издания - содержит пропущенные страницы. Очевидно именно те, которые и нужны (стр. 42-47). Может быть, где-нибудь есть ещё скан этой книги из другого источника?
Теперь, собственно вопрос.
В формуле для расчёта ходов требуется указать площадь живого сечения межтрубного пространства. Я пытался представить его как разность между живым сечением корпуса аппарата за вычетом сечения трубок и всё это поделить пополам (ибо ток по отношению к трубкам перекрёстный и существующие перегородки закрывают как раз половину корпуса теплообменника).
Результат меньше существующего в реальности количества ходов в три раза. sad.gif
В литературе указывается, что выбор формул для расчёта зависит от типа применяемых перегородок (продольные, поперечные, кольцевые или сегментные). У меня, вроде бы как, поперечные (ПВМР производства НПО "ЦКТИ"). Ещё сказано, что формулы для расчёта можно составить руководствуясь геометрическими представлениями...
Помогите, а? В библиотеке подобные книги потырили давно. Токмо сканами и кантуемся. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Гость_Алхимик_*
сообщение 2.10.2006, 9:58
Сообщение #2





Guest Forum






http://tgv.khstu.ru/downloads/kniga_teplot...henko_1965.djvu
http://tgv.khstu.ru/downloads/kniga_teplot...henko_1975.djvu
Может быть это подойдёт...

Добавлено - 11:04
это чистая теория.

Есть книжка
Новые кожухотрубные подогреватели для котельных, промышленных энергоустановок и тепловых сетей. - Санкт-Петербург: ОАО "НПО ЦКТИ", 2003
думаю стоит поискать её в инете, может быть она ответит на ваш вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_kord_*
сообщение 2.10.2006, 10:46
Сообщение #3





Guest Forum






To Scum
Давненько занимался теорией.
Но попробую помочь, исходя из здравого смысла и представлений о конструкции т/о
Итак: кожухотрубный т/о, речь о межтрубном пространстве.
Вход в обечайку - сбоку. нормально к оси т/о
среда течет ПОПЕРЕК трубного пучка. Живое сечение ограничено: трубной решеткой и перегородкой. Диаметр обечайки, параметру трубного пучка заданы. Скорость среды подбираем. изменяя положение перегородки.
Итак: расстояние между соседними перегородками (т.е. живое сечение) выбираем исходя из условий заданной скорости.
а делим длину трубного пучка на к-во перегородок - получаем число ходов.
И надо проверить скорость в вырезе в перегородке. Там среда движется ВДОЛЬ трубного пучка.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scum_*
сообщение 2.10.2006, 16:51
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо всем. Особенно гостю kord`у. Только сейчас понял, что всё время перед глазами было продольное, а не поперечное омывание. smile.gif Будем штурмовать дальше. Но вопрос о скане Бакластова остаётся открытым. Больно уж книга хорошая. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Седая борода
сообщение 3.10.2006, 18:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.3.2006
Из: Воронеж
Пользователь №: 2274



Не забудь сделать проверку выгодности выбранного варианта омывания трубного пучка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scum_*
сообщение 3.10.2006, 22:56
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Седая борода @ Oct 3 2006, 19:46 )
Не забудь сделать проверку выгодности выбранного варианта омывания трубного пучка

Если подразумевается деление критерия Нуссельта на число Прандтля в 0,4-й степени - то уже сделал. smile.gif Результат меньше 58.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_reader_*
сообщение 8.1.2010, 15:06
Сообщение #7





Guest Forum






Обратитесь вот сюда, вам все посчитают: http://theservice.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 12:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных