MYPavlov
сообщение 21.9.2012, 8:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 13.9.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11265



есть желание номера в социальной гостинице зацепить на одну приточно- вытяжную установку с пластинчатым рекуператором.
возможно ли так сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
sub4cus
сообщение 21.9.2012, 8:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723



Я думаю стоит все равно рассмотреть 2 варианта (по цене хотя бы оборудования).да и по расположению венткамеры.чтоб не маленькая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 21.9.2012, 9:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Если вы собираетесь рекуперировать вытяжку из с/у, то рекуператор только с промежуточным теплоносителем и размещением вентустановок в разных помещениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MYPavlov
сообщение 21.9.2012, 10:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 13.9.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11265



Ткните носом в норматив плиз

Сообщение отредактировал MYPavlov - 21.9.2012, 10:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 21.9.2012, 10:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



СНиП 41-01-2003 п 7.9.13 Оборудование вытяжных систем, удаляющих воздух с резким или неприятным запахом (из уборных, курительных комнат и др.), не допускается размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием для приточных систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MYPavlov
сообщение 21.9.2012, 12:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 13.9.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11265



Спасибо
то есть только из за оборудования..
Это как запрещено не использовать, а ставить приточное и вытяжное оборудование например для оперблоков в одной венткамере, поэтому поставили приточно-вытяжную установку в коридор (по проекту) и ни кто не жужжит smile.gif))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stranger_2
сообщение 21.9.2012, 12:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482



Есть еще противоречащий сам себе пункт 7.9.16 Оборудование вытяжных систем, теплота (холод) которых используется в воздухо-воздушных теплоутилизаторах, а также оборудование рециркуляционных систем следует размещать с учетом требований 7.9.13 и 7.9.14. Воздухо-воздушные теплоутилизаторы, а также оборудование вытяжных систем, воздух которых используется для нагревания (охлаждения) приточного воздуха, допускается размещать в помещениях для вентиляционного оборудования приточных систем.

А вообще похоже в этих пунктах речь идет о венткамерах (помещениях для вентоборудования). Если у вас машина до 5000 куб.м/ч вполне можно подвесить где-нибудь в коридоре. Тогда подойдет пластинчатый (перекрустный или противоточный) утилизатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MYPavlov
сообщение 21.9.2012, 12:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 13.9.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11265



по оперблоку, это я пример привел.
у меня гостиничные номера, а оборудование планируется в венткамерах на тех этаже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 14:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных