Столкнулся с автоматикой TAC2222, на одном из объектов.
Проблема в том, что на момент изменения настроек( мной вчера в 13.00) и после автоматика потдерживала установленную температуру ГВС, сегодня около 9 часов утра автоматика закрыла клапан на подаче, полностью.
Ниже привожу часть инструкции для понимания вопроса.
Установлен только датчик подачи ГВС.
tac1.jpg ( 369,7 килобайт )
Кол-во скачиваний: 42
tac2.jpg ( 219,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3649-53 пункты не активны т.к. нет датчика обратки.
п.53-55С
п.54- 0
п.55- 0
п.56- 5v
п.57-п.59 по умолчанию(как в инструкции).
п.60-15с
п.61 - установлен дневнои режим с Пн по Пт с 00.00-24.00
tac3.jpg ( 264,28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23п.62 - п.65 по умолчанию (как на картинке)
Эти пункты я не изменял, установки заводские, может в них кроется проблема закрытия автоматики!?