Уважаемый Vorona
1. У нас газоснабжение довольно новая тема..на практике был только на очень маленьких складах СУГ. Такой вопрос -а если резервуар, например, на 1/3 заполненный, давление от испарений там 1.6 МПа. А мы начинаем его "закачивать" насосом автоцистерны.. Т.к. парам выходить некуда, то давление поднимается, и срываются предохранительные клапаны. Ну или насос отказывается качать. Или так не бывает, и в резервуаре всегда есть запас по давлению (особенно в моем случае, т.к. подземный склад) чтобы его заполнить?
2. Такие техусловия выдает наш "Приморский газ", спорить с ним - себе дороже.. А заказчик только "за" то, чтоб на огороженную территорию склада ходило меньше народа.