Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Проект склада СУГ (гидр.схема)
casemba
сообщение 1.10.2012, 6:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.3.2011
Из: Владивосток
Пользователь №: 96557



Здравствуйте!
Рисую склад СУГ для котельной... столкнулся с рядом вопросов.. прошу помощи в практических вопросах rolleyes.gif
1. Уравнивание давлений в ёмкостях для слива СУГ самотеком. Каким образом происходит слив, если обе ёмкости герметичны и соединены только по жидкой фазе? Или автоцистерна подключается и по паровой фазе?

2. Обычно автоцситерна при сливе подключается к патрубку непосредственно на головке резервуара. Заказчик хочет вывести узел налива отдельно, в ящике на замке. Т.е. от патрубка ёмкости через запорную арматуру я вывожу трубопровод в этот ящик, где ставлю запорку + фланец под автоцистерну. Никакие нормативы этого не запрещают?

helpsmilie.gif пожалста -)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Vorona
сообщение 2.10.2012, 11:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 27.10.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372



1. Самотёком сливают только бензин, и то по паровой фазе к соответствующей линии подключают. СУГ сливают либо посредством насоса, установленного стационарно у резервуарного парка, либо насосом автоцистерны. Подключают к резервуару обе фазы.
2. Это такое громоздить, пардон, зачем??? 0_0 Ну не АЗС же, просто системка для котельной...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
casemba
сообщение 3.10.2012, 1:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.3.2011
Из: Владивосток
Пользователь №: 96557



Уважаемый Vorona smile.gif
1. У нас газоснабжение довольно новая тема..на практике был только на очень маленьких складах СУГ. Такой вопрос -а если резервуар, например, на 1/3 заполненный, давление от испарений там 1.6 МПа. А мы начинаем его "закачивать" насосом автоцистерны.. Т.к. парам выходить некуда, то давление поднимается, и срываются предохранительные клапаны. Ну или насос отказывается качать. Или так не бывает, и в резервуаре всегда есть запас по давлению (особенно в моем случае, т.к. подземный склад) чтобы его заполнить?

2. Такие техусловия выдает наш "Приморский газ", спорить с ним - себе дороже.. А заказчик только "за" то, чтоб на огороженную территорию склада ходило меньше народа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vorona
сообщение 3.10.2012, 4:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 27.10.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372



2. Ок, не спорю тогда и я, выводитесь в ящик.
1. Ваше давление в резервуаре оч врядли превысит 1,6 МПа. Резервуар ведь всегда заполняется не более чем на 85%, а наш газ всегда имеет давление насыщения, которое зависит от полноты наполнения резервуара и температуры, и никогда предельные 1,6 МПа не превышает, если конечно не закачать несчастный резервуар до отказа и на палящее солнышко не поставить. Парам выходить некуда, да, но под действием повышения давления они переходят в жидкое состояние. А чтобы насос качать отказался, мне кажется, это уже совсем фантастика.)

P.S. Вобщем, писарь из меня сегодня слабый, как могла обьяснила.))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
casemba
сообщение 3.10.2012, 5:28
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.3.2011
Из: Владивосток
Пользователь №: 96557



Большое спасибо, уважаемая Vorona wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван Иваныч Иван...
сообщение 16.11.2012, 9:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.11.2012
Из: Тамбов
Пользователь №: 170579



День добрый, уважаемые господа!
По сути обсуждаемого вопроса осмелюсь предположить, что слив СУГ с АЦ в емкость может производиться в т.ч. и самотеком, если не достаточно средств для дополнительного насоса на слив (при условии, что емкость небольшая.. 5-8 м3), время слива составит в среднем 1,5-2 часа (при первом сливе, т.к. разность давлений в АЦ и емкости разная..), в последствии слив будет осуществляться быстрее из-за наличия давления в стационарном резервуаре, также, узел слива СУГ с АЦ не представляет ничего особенного и "городить" ничего не надо.. В случае Вашего интереса готовы направить Вам на мыло принципиальную схему со спецификацией..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274