Пользователь №: 19537

|
Есть кондиционеры в производственных цехах гипермаркета. По техзаданию температура внутреннего воздуха должна поддерживаться +16 град., проектировщики заложили простые полупром кондиционеры, которые по внутренней уставке не могут дать ниже +18. Хотя на деле при проверке Роспотребнадзором вышло +16,8 градусов. Вопрос: можно ли поменять внутренние уставки в кондиционере, чтобы он на пульте показывал +16 вместо +18?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
2.10.2012, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034

|
Нет, нельзя - минимально возможная температура охлаждения задается не просто так. Зачем Вам на пульте уставка +16, если выше +18 отдельно взятый кондиционер охладить не сможет?
Сообщение отредактировал Belka123 - 2.10.2012, 22:20
|
|
|
|
|
3.10.2012, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(Дарик @ 2.10.2012, 23:08)  Есть кондиционеры в производственных цехах гипермаркета. По техзаданию температура внутреннего воздуха должна поддерживаться +16 град., проектировщики заложили простые полупром кондиционеры, которые по внутренней уставке не могут дать ниже +18. Хотя на деле при проверке Роспотребнадзором вышло +16,8 градусов. Вопрос: можно ли поменять внутренние уставки в кондиционере, чтобы он на пульте показывал +16 вместо +18? а вы наклейку сделайте на пульт, он у вас всегда будет показывать +16 )))
|
|
|
|
|
3.10.2012, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Дарик @ 2.10.2012, 23:08)  Вопрос: можно ли поменять внутренние уставки в кондиционере, чтобы он на пульте показывал +16 вместо +18? Не однократно пытался получить развернутый и квалифицированный ответ на подобные вопросы. Обычно отвечали так... Цитата(Belka123 @ 2.10.2012, 23:19)  Нет, нельзя - минимально возможная температура охлаждения задается не просто так. А это, на сегодня, что-то новенькое. Цитата(WAKO @ 3.10.2012, 9:51)  а вы наклейку сделайте на пульт, он у вас всегда будет показывать +16 ))) Короче: А. Сами не знают, почему. И .... надувают счЁки. Б. "Ну-у-у, все приходится делать Самому."(с) "... температура охлаждения задается не просто так." - и это дествительно так. А вы сами попрбуйте "на бумажке" проиграть ситуацию - что надо изменить в работе кондея для достижения более низкой температуры охлаждения воздуха. ЗЫ. Заявы "ньюкулибиных", типа "г...на вопрос", и различные предъявы , типа "прокладки" под заводские датчики температур - не рассматриваются.
|
|
|
|
|
3.10.2012, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Собственно для фактического снижения температуры достаточно зажать поток воздуха. Что собственно видимо у автора и вышло, дешевые машинки не могут прокачать штатный объём. Тока в итоге это чревато обмерзанием, особенно когда фильтры станут погрязнее.
Ну а чтобы цифирки на пульте светились - так это действительно задача на сборку детского конструктора.
|
|
|
|
|
3.10.2012, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034

|
Цитата(vadim999 @ 3.10.2012, 11:29)  Не однократно пытался получить развернутый и квалифицированный ответ на подобные вопросы. Обычно отвечали так...
А это, на сегодня, что-то новенькое.
Короче: А. Сами не знают, почему. И .... надувают счЁки. Б. "Ну-у-у, все приходится делать Самому."(с)
"... температура охлаждения задается не просто так." - и это дествительно так. А вы сами попрбуйте "на бумажке" проиграть ситуацию - что надо изменить в работе кондея для достижения более низкой температуры охлаждения воздуха.
ЗЫ. Заявы "ньюкулибиных", типа "г...на вопрос", и различные предъявы , типа "прокладки" под заводские датчики температур - не рассматриваются. Рискну предположить: кондей не может охладить ниже +17 т.к. эта температура принята минимально допустимой для помещения. Исходя из этой температуры рассчитаны все основные элементы - испар, конденсатор, компрессор, та же капиллярка...да и количество хладагента заправлено с тем же расчетом. Почему именно +17 - я думаю, это связано с тем, что кондиционеры в своей массе предназначены для охлаждения помещения с пребыванием людей - учитывая наружную температуру перепад больше 8 градусов вряд ли хорошо скажется для организма. Можно "поджать" и т.д., использовать еще что-нибудь - не меняя конструктив итог будет один - выход из строя. Если есть необходимость охладить помещение до более низких температур - используйте более серьезную холодильную технику, но она, в свою очередь, будет стоить дороже...
Сообщение отредактировал Belka123 - 3.10.2012, 12:34
|
|
|
|
|
3.10.2012, 15:36
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 7.6.2008
Пользователь №: 19537

|
Все вы молодцы! Очень интересно отвечаете. я понимаю, что проектировщик использовал не ту технику, которую надо. Меня как монтажную организацию просят и умоляют придумать что-нибудь чтобы сдать заказчику и показать, что кондей может охладить до +16. В принципе он может, т.к. там есть приточно-вытяжная установка с охладителем водяным, а кондер просто доводит температуру. Но Заказчик уперся вот показания в помещение +16,8, уберите мне 0,8 град. и все. Мы конечно как кулибины закроем внутренний датчик и кондер даст холода больше. Я хочу знать этим кто-нибудь занимался на практике? Прошивают ли кондеры?
|
|
|
|
|
3.10.2012, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 16.7.2009
Пользователь №: 36158

|
Дарик, объясните для понимания. а как получилось что при техзадании +16 были заложены кондеры с минимальной работой +18?? ошибка или недоработка? есть же блоки до +16 изначально. теперь уже напршивается только погреть датчик на пару градусов чтоб при +16 в помещении он воспринимал +18. если знать как работает датчик, то можно подумать как сигнал с него изменить.
|
|
|
|
|
3.10.2012, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(kosmih @ 3.10.2012, 16:46)  теперь уже напршивается только погреть датчик на пару градусов чтоб при +16 в помещении он воспринимал +18. если знать как работает датчик, то можно подумать как сигнал с него изменить.  Ага, паяльником, как "в лихие 90-е годы" /В.В.Путин/ Аффтар, раз пошла такая "культура-мультура", то если кондей укомплектован НАСТЕННЫМ пультом, засуньте его в  ... воздухозабор, с уставкой 18 гр. А если, еще и внутренний блок -канальник, тады ваще Г...на вопрос. ЗЫ. "Перед упртреблением" стребовать с Зака расписку о снятие всей ответственности с "монтажки". если знать как работает датчик, см. манул, очена пАлезный занять!
Сообщение отредактировал vadim999 - 3.10.2012, 16:21
|
|
|
|
|
3.10.2012, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(Дарик @ 3.10.2012, 15:36)  Прошивают ли кондеры? Ищите поиском по конкретной модели. Сайт фирмы-производителя. Форум на сайте. Техподдержка. Сервисные организации. Это - о прошивке. Датчик можно просто заменить, тем более Вам только 0,8С отыграть. Но если при 16С в помещении кондей думает, что там 18, то он и показывать на дисплее будет 18С.
|
|
|
|
|
3.10.2012, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(and @ 3.10.2012, 17:22)  Ищите поиском по конкретной модели. Сайт фирмы-производителя. Форум на сайте. Техподдержка. Сервисные организации. Это - о прошивке. Датчик можно просто заменить, тем более Вам только 0,8С отыграть. Но если при 16С в помещении кондей думает, что там 18, то он и показывать на дисплее будет 18С. Вот давно интересуюсь, а из г-д специалистов, ктонить заморачивался на алгоритмы управления кондеями. Текстуально.
|
|
|
|
|
3.10.2012, 18:56
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 7.6.2008
Пользователь №: 19537

|
Тут вот фишка то в том, что с пульта +16 установить нельзя, устанавливается только +18 (что задано производителем!). Заказчик !!! чтоб! его хочет устанавливать с пульта +16, по замерам в помещении требуемая температура в принципе устанавливается.
|
|
|
|
|
3.10.2012, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034

|
Только перед тем как прошивать или что еще делать, подпишите у заказчика бумагу, что не несете ответственность за работоспособность кондеев) А лучше объясните заказчику, что главное, что у вас выдерживаются условия, а не то, что написано на пульте...
Если все смонтировано по проекту, то вопросы, как мне кажется, должны быть не к вам) На худой конец, объясните, что итогом может быть поломка оборудования, ну и сколько это будет стоить. Обычно после этого требования становятся более реальными) В любом случае удачи!
Сообщение отредактировал Belka123 - 3.10.2012, 22:33
|
|
|
|
|
4.10.2012, 8:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(vadim999 @ 3.10.2012, 17:20)   Ага, паяльником, как "в лихие 90-е годы" /В.В.Путин/ Аффтар, раз пошла такая "культура-мультура", то если кондей укомплектован НАСТЕННЫМ пультом, засуньте его в  ... воздухозабор, с уставкой 18 гр. А если, еще и внутренний блок -канальник, тады ваще Г...на вопрос. ЗЫ. "Перед упртреблением" стребовать с Зака расписку о снятие всей ответственности с "монтажки". если знать как работает датчик, см. манул, очена пАлезный занять!  Проснулся среди ночи из-за своего "косяка". Малеха прокололся. не ту бумажку посмотрел из архива "Маленькие хиторости". В порядке компенсации: 1. Автор, сбросте ссылки или типы (марки) оборудования (настенный пульт и внутренний блок), попробую чтонить нарыть. 2. По поводу "греть"- попробуйте под настенным пультом приспособить бра или настольную лампу, с лампой накаливания 40...60 Вт. Остальное штатно, запустить в работу кондей при минимальновозможной уставки.
Сообщение отредактировал vadim999 - 4.10.2012, 8:06
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|