Трубы для водостока |
|
|
|
3.10.2012, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.7.2012
Пользователь №: 155734

|
Всем доброго времени суток Подскажите пожалуйста по трубам из которого делается водосток. Проектирую небольшое здание под офисы 9 этажей с подвалом. Водосток получается нужно запроектировать из напорных труб. От воронок планирую поставить трубопровод из напорных ПВХ труб ТУ 6-19-231-83 соединение клеевое. Сейчас это ТУ вроде бы заменено на ГОСТ Р51613-2000. Под потолком последнего этажа 2 и 3 воронки объединяются в общий трубопровод. Когда объединяю воронки мне нужен косой тройник под 45 градусов + отвод под 45 гр. Для труб по ГОСТ Р51613-2000 выпускаются отводы и тройники с большими размерами, а нужны с маленькими. Кто как выходит из такого положения? Может быть использовать фитинги Wavin для напорной канализации?
В подвале с напорной клеевой трубы предполагаю перейти на стальную трубу? Как делаете такой переход? Какие фитинги используете?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 49)
|
3.10.2012, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(Voda11-2 @ 3.10.2012, 14:12)  Сейчас это ТУ вроде бы заменено на ГОСТ Р51613-2000. Не может такого быть Цитата(Voda11-2 @ 3.10.2012, 14:12)  Для труб по ГОСТ Р51613-2000 выпускаются отводы и тройники с большими размерами, а нужны с маленькими. а вы не делайте меньше Dn100
|
|
|
|
|
3.10.2012, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.7.2012
Пользователь №: 155734

|
Цитата(freese @ 3.10.2012, 14:26)  Не может такого быть
а вы не делайте меньше Dn100 Так я и не делаю меньше DN110. Как вы проектируете? Трубы по ТУ 6-19-231-83 соединение клеевое и по ГОСТ Р51613-2000 соединение клеевое - это одно и тоже?
|
|
|
|
|
3.10.2012, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(Voda11-2 @ 3.10.2012, 15:01)  Так я и не делаю меньше DN110. Как вы проектируете? обычно по ТУ 6-19-231-87 (клеевое соединение). Но по желанию заказчика можем и чугун и ПЭ. Цитата Трубы по ТУ 6-19-231-83 соединение клеевое и по ГОСТ Р51613-2000 соединение клеевое - это одно и тоже? одно и тоже Цитата В подвале с напорной клеевой трубы предполагаю перейти на стальную трубу? Есть муфты/переходы ПВХ/сталь/чугун. А почему на сталь?
|
|
|
|
|
3.10.2012, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.7.2012
Пользователь №: 155734

|
Цитата(freese @ 3.10.2012, 15:54)  обычно по ТУ 6-19-231-87 (клеевое соединение). Но по желанию заказчика можем и чугун и ПЭ.
одно и тоже
Есть муфты/переходы ПВХ/сталь/чугун. А почему на сталь? Можете подсказать такую муфту для перехода с ПЭ на сталь и чтобы давление держала Диаметр ПЭ DN200 и стали Ду200 (Днаружный 219мм)
|
|
|
|
|
3.10.2012, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(Voda11-2 @ 3.10.2012, 16:06)  Можете подсказать такую муфту для перехода с ПЭ на сталь и чтобы давление держала Диаметр ПЭ DN200 и стали Ду200 (Днаружный 219мм) ПЭ-сталь и еще например у Hawle полно соединительных деталей
|
|
|
|
|
3.10.2012, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.7.2012
Пользователь №: 155734

|
Цитата(freese @ 3.10.2012, 16:45)  ПЭ-сталь и еще например у Hawle полно соединительных деталей Hawle дорогая штука и часто на заказ Freese вы из каких труб водосток делаете?
|
|
|
|
|
3.10.2012, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(Voda11-2 @ 3.10.2012, 16:53)  Hawle дорогая штука и часто на заказ поищите аналоги Цитата Freese вы из каких труб водосток делаете? http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=814818 но в сталь никогда не переходил
|
|
|
|
|
3.10.2012, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.7.2012
Пользователь №: 155734

|
Цитата(freese @ 3.10.2012, 17:00)  Не понял вашу ссылку Она возвращает меня в эту же тему Полностью на стали вы делали водосток?
|
|
|
|
|
3.10.2012, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(Voda11-2 @ 3.10.2012, 17:16)  Не понял вашу ссылку Она возвращает меня в эту же тему Полностью на стали вы делали водосток? сылка на мое сообщение где дан ответ  . Из стали полностью нет не делал, шумные и каррозируют сильнее чугунных
|
|
|
|
|
3.10.2012, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.7.2012
Пользователь №: 155734

|
Цитата(freese @ 3.10.2012, 17:42)  сылка на мое сообщение где дан ответ  . Из стали полностью нет не делал, шумные и каррозируют сильнее чугунных А из отечественного напорного чугуна делали?
|
|
|
|
|
3.10.2012, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Voda11-2 @ 3.10.2012, 17:54)  А из отечественного напорного чугуна делали? а что за отечетсвенный напорный чугун? который "свободный сокол" выпускает?
|
|
|
|
|
4.10.2012, 7:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Цитата(freese @ 3.10.2012, 17:42)  Из стали полностью нет не делал, шумные и каррозируют сильнее чугунных 20 лет полёт нормальный, только "потеют" бывает.
|
|
|
|
|
4.10.2012, 8:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Старые советские серии типовых домов предполагают водосток из стали. В нашей 9-ти этажке уже с 20 лет стоит. Выпуск правда на отмостку.
|
|
|
|
|
4.10.2012, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(Сантех10 @ 4.10.2012, 8:37)  20 лет полёт нормальный, только "потеют" бывает. в прошлом году делали реконструкцию одного старого завода (лет 30 наверное, может чуть больше), тоже со стальными водостоками, после дождей вода рыжая. Содержание железа, по пробам, довольно большое. Из-за этого водоканал начал требовал установку очистных. А так, пока не трогали и не смотрели всем все нравилось.
Сообщение отредактировал freese - 4.10.2012, 10:08
|
|
|
|
|
4.10.2012, 11:49
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5189
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(freese @ 4.10.2012, 11:07)  в прошлом году делали реконструкцию одного старого завода (лет 30 наверное, может чуть больше), тоже со стальными водостоками, после дождей вода рыжая. Содержание железа, по пробам, довольно большое. Из-за этого водоканал начал требовал установку очистных. А так, пока не трогали и не смотрели всем все нравилось. что там за завод и что за стоки -это ещё надо проверять...в старых домах стальные водостоки служат очень долго "без ржавой воды", по крайне мере на вид дождевые стоки чистые...
|
|
|
|
|
15.10.2012, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.7.2012
Пользователь №: 155734

|
Всем добрый день Если делать весь водосток из стали, то как перейти в воронки HL на стальную электросварную трубу? Водосточные воронки и стояки нужно присоединять при помощи компенсационных раструбов с эластичной заделкой. Как это реализовать если трубы водостока от воронки идут стальные?
|
|
|
|
|
15.10.2012, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
а как на счет пункта 20.13. Для внутренних водостоков надлежит применять пластмассовые, асбестоцементные и чугунные трубы с учетом требований пп. 17.7, 17.9, СНиП 2.04.01-85*
|
|
|
|
|
15.10.2012, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.7.2012
Пользователь №: 155734

|
Цитата(Elenk_@ @ 15.10.2012, 13:33)  а как на счет пункта 20.13. Для внутренних водостоков надлежит применять пластмассовые, асбестоцементные и чугунные трубы с учетом требований пп. 17.7, 17.9, СНиП 2.04.01-85*  Еlenk в старых сериях многоэтажных домов все водостоки стальные.
|
|
|
|
|
15.10.2012, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Voda11-2 @ 15.10.2012, 14:01)  Еlenk в старых сериях многоэтажных домов все водостоки стальные. да я сама много раз проектировала стальные водостоки..но недавно столкнулась с замечанием экспертизы по этому поводу...спасло то, что проект был производственного здания с вибрациями..и меня так же спас СНиП ))) "На горизонтальных подвесных линиях при наличии вибрационных нагрузок допускается применять стальные трубы." Аргументировала что не имеет смысла утяжелять чугуном систему, а пластик хрупок при данных условиях)
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 15.10.2012, 13:08
|
|
|
|
|
15.10.2012, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.7.2012
Пользователь №: 155734

|
Цитата(Elenk_@ @ 15.10.2012, 14:08)  да я сама много раз проектировала стальные водостоки..но недавно столкнулась с замечанием экспертизы по этому поводу...спасло то, что проект был производственного здания с вибрациями..и меня так же спас СНиП ))) "На горизонтальных подвесных линиях при наличии вибрационных нагрузок допускается применять стальные трубы." Аргументировала что не имеет смысла утяжелять чугуном систему, а пластик хрупок при данных условиях) Подскажите пожалуйста 1) Горизонтальные лежаки стальных труб можно соединять под прямым углом? Я предполагаю соединять их под прямым углом т.к. нет косых стальных тройников под 45 градусов. Можно так делать или сварщик должен под углом ввариться в стальную трубу лежака? 2)Если делать весь водосток из стали, то как перейти в воронки HL на стальную электросварную трубу? Водосточные воронки и стояки нужно присоединять при помощи компенсационных раструбов с эластичной заделкой. Как это реализовать если трубы водостока от воронки идут стальные?
|
|
|
|
|
15.10.2012, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Voda11-2 @ 15.10.2012, 15:33)  Подскажите пожалуйста 1) Горизонтальные лежаки стальных труб можно соединять под прямым углом? Я предполагаю соединять их под прямым углом т.к. нет косых стальных тройников под 45 градусов. Можно так делать или сварщик должен под углом ввариться в стальную трубу лежака? 2)Если делать весь водосток из стали, то как перейти в воронки HL на стальную электросварную трубу? Водосточные воронки и стояки нужно присоединять при помощи компенсационных раструбов с эластичной заделкой. Как это реализовать если трубы водостока от воронки идут стальные? Соединять под 90 можно при условии наличия прочисток. Что касается HL, я с воронками не работала (либо со стальной кровли через ендову, либо с ж/б кровли через чугунную воронку), но думаю тут никакого ноу хау не надо...зачеканить сталь в компенсационный патрубок, дальше соединительная муфта в нее стальную трубу и понеслась дальше)) А вообще я б позвонила консультантам HL и пусть рассказывают как и что) помнится я их терроризировала по поводу трапов)) кстати плодотворно пообщались
|
|
|
|
|
15.10.2012, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.7.2012
Пользователь №: 155734

|
Цитата(Elenk_@ @ 15.10.2012, 16:31)  Соединять под 90 можно при условии наличия прочисток. Что касается HL, я с воронками не работала (либо со стальной кровли через ендову, либо с ж/б кровли через чугунную воронку), но думаю тут никакого ноу хау не надо...зачеканить сталь в компенсационный патрубок, дальше соединительная муфта в нее стальную трубу и понеслась дальше)) А вообще я б позвонила консультантам HL и пусть рассказывают как и что) помнится я их терроризировала по поводу трапов)) кстати плодотворно пообщались  Еlenk когда вы проектировали водосток из стальных труб Как вы его соединяли? С помощью фасонных частей или просто вваривали одну стальную трубу в другую под углом?
|
|
|
|
|
16.10.2012, 7:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
через фасонину конечно
|
|
|
|
|
16.10.2012, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.7.2012
Пользователь №: 155734

|
Цитата(Elenk_@ @ 16.10.2012, 8:44)  через фасонину конечно Через прямые тройники и отводы 90 градусов? Тройников и отводов под 45 градусов ведь нет Или не через фасонину а под углом врезать один лежак в другой?
|
|
|
|
|
16.10.2012, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Voda11-2 @ 16.10.2012, 10:28)  Через прямые тройники и отводы 90 градусов? Тройников и отводов под 45 градусов ведь нет Или не через фасонину а под углом врезать один лежак в другой? откройте любой типовой старый, где есть водосток, все повороты и отводы под 90 градусов, стоки не особо загрязнены, засору взяться просто не из чего.
|
|
|
|
|
16.10.2012, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.7.2012
Пользователь №: 155734

|
Цитата(Young @ 16.10.2012, 10:34)  откройте любой типовой старый, где есть водосток, все повороты и отводы под 90 градусов, стоки не особо загрязнены, засору взяться просто не из чего. Да где его только взять типовой Может поделитесь в личку Young? А если в подвале например 2 лежака сливаются в 1 через cтальной тройник прямой? Как устроить прочистку в центре лежака? Поставить прямой тройник отводом вверх, сверху приварить фланец и сверху на болтах прикрутить 2-ой фланец через паронитовую прокладку Так?
|
|
|
|
|
16.10.2012, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Voda11-2 @ 16.10.2012, 10:28)  Через прямые тройники и отводы 90 градусов? Тройников и отводов под 45 градусов ведь нет Или не через фасонину а под углом врезать один лежак в другой? Да, через тройники и отводы 90, но обязательно наличие прочисток по ходу движения стоков! Цитата(Young @ 16.10.2012, 10:34)  откройте любой типовой старый, где есть водосток, все повороты и отводы под 90 градусов, стоки не особо загрязнены, засору взяться просто не из чего. Засор очень даже может быть если к примеру сбор стока с ендовы, листва и прочая канитель легко могут попасть, несмотря на предполагаемое наличие решетки Цитата(Voda11-2 @ 16.10.2012, 10:45)  Да где его только взять типовой Может поделитесь в личку Young? А если в подвале например 2 лежака сливаются в 1 через cтальной тройник прямой? Как устроить прочистку в центре лежака? Поставить прямой тройник отводом вверх, сверху приварить фланец и сверху на болтах прикрутить 2-ой фланец через паронитовую прокладку Так? Если длина лежака превышает нормативную, то да, тройник с фланцем и заглушка, но располагайте прочистку таким образом, что бы к ней был реальный доступ.
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 16.10.2012, 10:11
|
|
|
|
|
16.10.2012, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Elenk_@ @ 16.10.2012, 11:11)  Засор очень даже может быть если к примеру сбор стока с ендовы, листва и прочая канитель легко могут попасть, несмотря на предполагаемое наличие решетки ставьте не предполагаемую решетку, а нормальную воронку с листоуловителем http://www.hutterer-lechner.ru/catalog_view.php?id=14согласен, что засор гипотетически возможен, но все же эта вероятность гораздо меньше, чем в бытовой канализации. З.Ы. Общался с эксплуатацией 5-ти этажной больницы, за пять летни одного засора ливневки, воронки старые, советские, без какой-либо решетки вообще.
|
|
|
|
|
16.10.2012, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Young @ 16.10.2012, 11:57)  ставьте не предполагаемую решетку, а нормальную воронку с листоуловителем http://www.hutterer-lechner.ru/catalog_view.php?id=14согласен, что засор гипотетически возможен, но все же эта вероятность гораздо меньше, чем в бытовой канализации. З.Ы. Общался с эксплуатацией 5-ти этажной больницы, за пять летни одного засора ливневки, воронки старые, советские, без какой-либо решетки вообще. Лучше перебдеть, чем недобдеть))) И потом, что касается жилищного строителтсва спорить не буду, я в основном проектирую пром объекты, в частности ТЭС, так вот там HL не кактит...
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 16.10.2012, 11:08
|
|
|
|
|
16.10.2012, 11:11
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164604

|
|
|
|
|
|
16.10.2012, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Evgen747 @ 16.10.2012, 12:11)  вы это щас к чему ?
|
|
|
|
|
16.10.2012, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Elenk_@ @ 16.10.2012, 12:06)  я в основном проектирую пром объекты, в частности ТЭС, так вот там HL не кактит... не совсем понимаю, почему не катит?
|
|
|
|
|
16.10.2012, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Young @ 16.10.2012, 13:06)  не совсем понимаю, почему не катит? Экспертиза предпочитает чугунные воронки на кровлях ТЭС  ...хотя может это уже и пережиток )
|
|
|
|
|
16.10.2012, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 20.2.2012
Пользователь №: 140970

|
Цитата(Elenk_@ @ 16.10.2012, 12:15)  вы это щас к чему ?  А вот зачем Если длина лежака превышает нормативную, то да, тройник с фланцем и заглушка, но располагайте прочистку таким образом, что бы к ней был реальный доступ. Прочистку( тройник с фланцевой заглушкой) ставить при переходе стояка в лежак Засоряет не только листва а также битум, мусор и т.д. независимо от высоты и типа кровли
|
|
|
|
|
18.10.2012, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.7.2012
Пользователь №: 155734

|
Когда проектируется водосток на НПВХ трубе соединение клеевое. При соединении 2-х лежаков или при переходе лежака под потолком в стояк вы используете косые тройники 45гр(дорогие не у всех есть, есть у Wavin) или прямые тройники 90гр(дешевле, у многих есть)? При переходе из стояка в лежак вы ставите 2 отвода под 45 градусов на клею или 1 отвод под 90 градусов?
|
|
|
|
|
18.10.2012, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Voda11-2 @ 18.10.2012, 10:22)  Когда проектируется водосток на НПВХ трубе соединение клеевое. При соединении 2-х лежаков или при переходе лежака под потолком в стояк вы используете косые тройники 45гр(дорогие не у всех есть, есть у Wavin) или прямые тройники 90гр(дешевле, у многих есть)? При переходе из стояка в лежак вы ставите 2 отвода под 45 градусов на клею или 1 отвод под 90 градусов? на мой взгляд лучше 2 под 45
|
|
|
|
|
18.10.2012, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.7.2012
Пользователь №: 155734

|
При соединении 2-х лежаков ПВХ труба соединение клеевое или при переходе лежака под потолком в стояк вы используете косые тройники 45гр(дорогие не у всех есть, есть у Wavin) или прямые тройники 90гр(дешевле, у многих есть)?
|
|
|
|
|
18.10.2012, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135

|
Цитата(Voda11-2 @ 16.10.2012, 10:28)  Через прямые тройники и отводы 90 градусов? Тройников и отводов под 45 градусов ведь нет Или не через фасонину а под углом врезать один лежак в другой? Отвод на 45° из стальной трубы можно сделать из отвода на 90°: из одного на 90° будет два на 45°!
|
|
|
|
|
18.10.2012, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.7.2012
Пользователь №: 155734

|
Цитата(Abil @ 18.10.2012, 11:16)  Отвод на 45° из стальной трубы можно сделать из отвода на 90°: из одного на 90° будет два на 45°! Abil вы имеете в виду что можно разрезать стальной отвод под 90 градусов и сделать из него 2 отвода под 45 градусов Так? Когда проектируется водосток на НПВХ трубе соединение клеевое. При соединении 2-х лежаков или при переходе лежака под потолком в стояк вы используете косые тройники 45гр(дорогие не у всех есть, есть у Wavin) или прямые тройники 90гр(дешевле, у многих есть)? При переходе из стояка в лежак вы ставите 2 отвода под 45 градусов на клею или 1 отвод под 90 градусов?
|
|
|
|
|
30.10.2012, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.7.2012
Пользователь №: 155734

|
Подскажите пожалуйста Если проектируется водосток из стальных труб, то трубы нужно использовать оцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 или можно обычные электросварные по ГОСТ 10704-91?
|
|
|
|
|
31.10.2012, 7:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Voda11-2 @ 30.10.2012, 17:57)  Подскажите пожалуйста Если проектируется водосток из стальных труб, то трубы нужно использовать оцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 или можно обычные электросварные по ГОСТ 10704-91? я беру обычные, но крашу есессено
|
|
|
|
|
30.11.2012, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 51301

|
|
|
|
|
|
30.11.2012, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135

|
Цитата(ТГСВ @ 30.11.2012, 10:52)  У них рабочее давление - 4 кг. Т.е. высота здания - не более 40 метров.
|
|
|
|
|
29.1.2013, 20:50
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179327

|
Если вас интересует поставка труб, советую вам обратиться по этому адресу - http://s-k-s.ru. Только качественный продукт
|
|
|
|
|
14.7.2014, 9:18
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164604

|
|
|
|
|
|
27.8.2014, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Муки выбора  из чего ливневку сделать. Отвод стоков с двух кровель. 1. Давление при переходе в напорный режим не более 12 метров. Сборный лежак в этом случае проходит на улице. Т.е. пять стояков ду150 переходят в общий лежак ду200 идущий к промежуточной ёмкости. Вся эта красота располагается на заднем тех.дворе торгового центра. 2. Давление при переходе в напорный режим не более шести метров. Сборный лежак ду200 в этом случае проходит под потолком первого этажа (торговый зал, подвесной потолок). Очень не хочется замучиваться с ПНД на сварке. Это будет уже другая ценовая категория по работам. Хочу применить НПВХ раструбные трубопроводы и фасонину для наруж. канализации, рыжую. Только вот смотрю у одних производителей пишут давление макс. 0,16МПа, у других 0,05МПа. Как так? Наверное от уплотнительных колец зависит (однолепестковые, двухлепестковые).
|
|
|
|
|
17.9.2014, 4:37
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 233174

|
Цитата(Elenk_@ @ 16.10.2012, 14:06)  Лучше перебдеть, чем недобдеть))) И потом, что касается жилищного строителтсва спорить не буду, я в основном проектирую пром объекты, в частности ТЭС, так вот там HL не кактит... Рад видеть коллегу. Почему HL не катит на ТЭС? Как раз их рассматриваю на замену чугунной ВР-9.
|
|
|
|
|
17.9.2014, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Alexiy @ 17.9.2014, 4:37)  Рад видеть коллегу. Почему HL не катит на ТЭС? Как раз их рассматриваю на замену чугунной ВР-9. Экспертиза не пропускает.
|
|
|
|
|
17.9.2014, 9:02
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5189
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Хоттабыч @ 27.8.2014, 10:32)  Муки выбора  из чего ливневку сделать. Отвод стоков с двух кровель. 1. Давление при переходе в напорный режим не более 12 метров. Сборный лежак в этом случае проходит на улице. Т.е. пять стояков ду150 переходят в общий лежак ду200 идущий к промежуточной ёмкости. Вся эта красота располагается на заднем тех.дворе торгового центра. 2. Давление при переходе в напорный режим не более шести метров. Сборный лежак ду200 в этом случае проходит под потолком первого этажа (торговый зал, подвесной потолок). Очень не хочется замучиваться с ПНД на сварке. Это будет уже другая ценовая категория по работам. Хочу применить НПВХ раструбные трубопроводы и фасонину для наруж. канализации, рыжую. Только вот смотрю у одних производителей пишут давление макс. 0,16МПа, у других 0,05МПа. Как так? Наверное от уплотнительных колец зависит (однолепестковые, двухлепестковые). ПВХ раструбные напорные надо применять
|
|
|
|