Добрый день! Дали задание на проектирование отопления в 3-х этажном жилом доме. Отопление поквартирное при помощи газовых котлов с закрытой камерой сгорания. Имеются обычные 1, 2х, 3х-комнатные квартиры, и квартиры-студии. Задруднение вызывают последние. Где правильнее будет разместить котел? Можно ли его устанавливать в зоне кухни-ниши? Или его нужно установить в прихожей, где входная дверь, при условии что эту зону отделят от жилой зоны? Или все же нужно запроектировать отдельно теплогенераторные?
В СП 7.13130.2009 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ Противопожарные требования" 5.6 Теплогенераторы общей теплопроизводительностью 35 кВт и менее можно устанавливать: - в квартирах - в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях..
В СП 41-108-2004 "Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе": 4.1.1 Для поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными(закрытыми) камерами сгорания(типа"С") полной заводской готовности, отвечающие следующим требованиям: суммарная теплопроизводительность теплогенераторов не должна превышать100 кВт при размещении в теплогенераторных и35 кВт- при размещении в кухнях. В данном случае "кухня" - это и есть зона кухни? т.е. можно?
Кто может дать какие-то рекомендации по этому вопросы? Помогите, пожалуйста! Искала такую тему в поиске, ничего не нашла, поэтому прошу прощения, если что-то такое уже было, скиньте пожалуйста ссылку.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 25)
|
5.10.2012, 14:58
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 27.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 105614

|
Исправляюсь, поняла свою ошибку, кухня это и есть кухня, СП то для поквартирного отопления, а не для студий. В остальном суть вопроса все та же...
|
|
|
|
|
5.10.2012, 15:20
|
Сон Батюшка
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592

|
|
|
|
|
|
5.10.2012, 15:52
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 27.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 105614

|
Спасибо, я видела эту тему, там про газовые плиты стоит вопрос, а у меня в проекте уже электрические, мне про котлы важно знать
|
|
|
|
|
8.10.2012, 9:36
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 27.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 105614

|
Люди добрые, специалисты ТГВ, неужели никто не сталкивался с такой ситуацией или проектом? Возникает параллельно еще один вопрос, стояк с газом где расположить нужно? если котел в коридоре, то и стояк там же?
|
|
|
|
|
8.10.2012, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1289
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Плиты электрические а котлы газовые?
|
|
|
|
|
8.10.2012, 11:31
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 27.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 105614

|
Да, думаем надо так сделать. Или вы считаете что пол дома нужно газом топить, а другую часть электричеством? Это ж простите в какую сумму людям будет обходиться отопление тогда?
|
|
|
|
|
8.10.2012, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1289
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
если есть газ - зачем электроплиты
|
|
|
|
|
8.10.2012, 13:37
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 27.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 105614

|
Нельзя в квартирах-студиях ставить газовые плиты, нормы такие есть, а отопление по всему дому руководство сказало делать на газовых котлах, от электрических отказались, и ставить электрокотлы исключительно в студиях тоже отказались, поэтому нужно ставить газовые. А теперь возникают сомнения по поводу того где размещать газовые котлы можно, где нельзя.
|
|
|
|
|
8.10.2012, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Lea_Ra @ 5.10.2012, 14:17)  Дали задание на проектирование отопления в 3-х этажном жилом доме. Вопрос токмо развития бестолковости, для. А как будите решать отопление входной группы подъезда и лестничных клеток (маршев).
|
|
|
|
|
8.10.2012, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1289
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
я думаю что у Вас не прокатит ни в кухне (в квартирах студиях кухня же соединена с жилой комнатой) ни в прихожей, нужна теплогенераторная отвечающая требованиям СП 41-108-2004 п. 4.2.4 - это про газовый котёл хотя согласно СНиП 41-01-2003 пункт 6.2.3 "В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах......".
Сообщение отредактировал А.В. - 8.10.2012, 16:22
|
|
|
|
|
8.10.2012, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1289
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(vadim999 @ 8.10.2012, 16:24)  Вопрос токмо развития бестолковости, для. А как будите решать отопление входной группы подъезда и лестничных клеток (маршев). СНиП 41-01-2003 п. 6.3.3
|
|
|
|
|
8.10.2012, 18:28
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 29.9.2012
Из: Балаклея
Пользователь №: 164937

|
Если нужен газ, то поставьте газовый конвектор в студии, его можно ставить даже в спальнях. К сожалению, норму быстро найти не смогу. Заодно и на трубах можно будет сэкономить.
|
|
|
|
|
9.10.2012, 0:05
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 27.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 105614

|
2 А.В. : Спасибо! Да, в том-то и дело, что я тоже ссылаюсь на то что прописано про коридоры! Тогда останется только протянуть через эту жилую часть 2 вент.трубы и газовую трубу... Транзитом все можно сделать по нормам.. А подъезд действительно вообще не отапливать, руководство этот вариант больше поддержит, нежели что-то устанавливать там... Хотя я вообще думала что там можно поставить отдельный котел, а расход на газ с него делить на всех жильцов подъезда при отплате ком.услуг. Или те же самые газовые конвекторы...
2 malihin : Газовые конвекторы будут только на отопление работать, а нам же там еще и гвс нужно... !! Опять же, это доп. установка водогрейников будет.. Навряд ли так согласятся делать.
|
|
|
|
|
9.10.2012, 5:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47631

|
я так думаю вамнужно обратится к специолисту к тем кто занимается этими системами. что бы было понятно www.magic-pak.com.обратитесь в личку. ваши контакты.почему так очень много вопросов.
|
|
|
|
|
9.10.2012, 8:22
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.6.2011
Пользователь №: 111935

|
Устанавливали в квартирах газовые котлы и на кухнях и в коридорах. Никаких проблем с приемкой небыло, только надо помещение изолировать.
|
|
|
|
|
9.10.2012, 14:25
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.7.2012
Пользователь №: 156417

|
А что с вентканалами? Счётчики будут? Я считаю надо кухню выделять как то и делать там. Нам нужно окно с форточкой (естественное освещение), вентканал, дымоход. А вообще скинули бы план дома, на пальцах трудно сказать и посоветовать что-либо.
|
|
|
|
|
9.10.2012, 19:10
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 29.9.2012
Из: Балаклея
Пользователь №: 164937

|
Цитата 2 malihin : Газовые конвекторы будут только на отопление работать, а нам же там еще и гвс нужно... !! Опять же, это доп. установка водогрейников будет.. Навряд ли так согласятся делать. У меня так и работает. Отопление - газовый котел парапетный с закрытой камерой сгорания. Горячая вода - электрический бойлер. Печка газовая. За электроэнергию плачу с учетом бойлера 120-130 грн (480-520 руб.) Бойлер размещается в туалете (висит, места не занимает и нормам соответствует, туалет не ванна)
Сообщение отредактировал malihin - 9.10.2012, 19:10
|
|
|
|
|
10.10.2012, 5:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47631

|
да господа надо что-то менять в коммуналки. делать так чтобы было комфортно всем.-сразу строить своё оторление кондиционер горячая вода так как во всём цевилизованном мире.
да господа надо что-то менять в коммуналки. делать так чтобы было комфортно всем.-сразу строить своё оторление кондиционер горячая вода так как во всём цевилизованном мире.
|
|
|
|
|
11.10.2012, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 18.9.2009
Из: СПб
Пользователь №: 38632

|
[quote name='Lea_Ra' date='8.10.2012, 10:37' post='816478'] Нельзя в квартирах-студиях ставить газовые плиты, нормы такие есть,
А подскажите нормы на запрет установки газовых плит в квартирах-студиях? Нигде не видел таких норм.
|
|
|
|
|
11.10.2012, 14:54
|
Сон Батюшка
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592

|
Цитата А подскажите нормы на запрет установки газовых плит в квартирах-студиях? А подскажите нормы, где есть определение квартира-студия?
|
|
|
|
|
12.10.2012, 8:06
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.7.2012
Пользователь №: 156417

|
"А подскажите нормы на запрет установки газовых плит в квартирах-студиях? Нигде не видел таких норм."
Кухня от жилой комнаты не отделена, а в жилой комнате мы не можем устанавливать газ.приборы.
|
|
|
|
|
12.10.2012, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 1.5.2008
Из: Калининград
Пользователь №: 18305

|
А что типа никто норму (установка газового оборудования в жилых помещениях запрещена) не разу не читал??? И как вы обьясните инспектору что в этом помещении вы спать не будете, если у вас квартира из одного помещения состоит.
|
|
|
|
|
6.11.2012, 14:11
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 27.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 105614

|
Опять нужна помощь, пожалуйста! Снова возник вопрос про котлы, отделяем их от основной части студии, этот вопрос согласовали, но места маловато получается тогда, если коридором отделить. Можно ли не коридором, а кладовкой? В требованиях 5.6 Теплогенераторы общей теплопроизводительностью 35 кВт и менее можно устанавливать: - в квартирах - в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях.. Т.е. кладовка как нежилое помещение, но меня беспокоит то что может мало места н-р получается для котла... Можно ли так, кто знает?
И с вопросом вентиляции, в студиях расчет вентиляции какой правильнее принять - 60 м3/ч при электр. плите и еще плюсовать за квадратные метры 30 кубов? Хватит этого?
|
|
|
|
|
7.11.2012, 12:36
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
для особо непонятливых можете объяснить, что вы подразумеваете под словами "котел отделить коридором"? установить котел в коридоре что-ли?
|
|
|
|
|
27.11.2012, 21:13
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.9.2011
Пользователь №: 122410

|
Насчет кладовки - могут возникнуть вопросы при приемке по поводу: - недостатка кубатуры (15м3); - несоблюдения требований к установке котлов от заводов изготовителей; - расстояние от котла до дымоходов и точки забора воздуха; - места установки датчика сигнализатора загазованности (если предусмотрено проектом); - организации воздухообмена в самой кладочки (приточка/вытяжка). Если в общем - проектируйте на кухне, меньше потом будет хлопот. По поводу отопления мест общего пользования - зачастую не предусматривают вообще, хотя встречал клубные дома, где один радиатор с каждой отдельной квартиры "выносили" в коридор и на площадку.
|
|
|
|
|
  |