> Продувочный штуцер на г-де в.д.
Sihaya
сообщение 8.10.2012, 10:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



нужно установить продувочный штуцер на газ-де высокого давления. Подскажите, какой кран нужно на него ставить? фланцевый, под приварку или резьбовой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
А.В.
сообщение 8.10.2012, 11:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Что за вопрос!!! Смотрите по характеристикам крана, на какое давление он рассчитан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 8.10.2012, 11:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



11Б27П - 1,6 МПа

Сообщение отредактировал А.В. - 8.10.2012, 11:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 8.10.2012, 11:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



я понимаю, что вопрос тупой...но если с точки зрения надежности соединения...резьбовое не внушает мне большого доверия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 8.10.2012, 11:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



начинается - не внушают вам доверия, а монтажники вам внушают доверие? если руки из жопы растут тут ни приварной ни фланцевый не помогут. Муфтовый - нормальный кран. Но есть одно но, если я использую трубу по гост 3262-75, то при использовании муфтовых кранов использую обыкновенную трубу (можно и усиленную).

Сообщение отредактировал А.В. - 8.10.2012, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jippi
сообщение 8.10.2012, 11:57
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.10.2010
Пользователь №: 76619



Резьбовые соединения допускается предусматривать на стальных наружных газопроводах низкого и среднего давления в местах установки арматуры.(ПБ12-529-03 п.3.1.16)

Сообщение отредактировал jippi - 8.10.2012, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 8.10.2012, 12:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



значит ставлю фланцевый! Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 8.10.2012, 12:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(jippi @ 8.10.2012, 12:57) *
Резьбовые соединения допускается предусматривать на стальных наружных газопроводах низкого и среднего давления в местах установки арматуры.(ПБ12-529-03 п.3.1.16)

надо подчеркнуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 21.12.2012, 13:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



Опять столкнулась с этим вопросом.... это конечно правильнее фланцевый кран ставить на штуцере при высоком давлении в газопроводе. Но что-то я ни разу не видела на реальном газопроводе, чтобы краны на штуцере ставили. Обычно только трубку вваривают и глушат ее.

А всетаки как правильно? как вы делаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vorbei
сообщение 22.12.2012, 6:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62892



Всегда ставим фланцевые краны на штуцерах газопровода высокого давления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tolik84
сообщение 22.12.2012, 7:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 23.6.2008
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964



Уже 3 года как не ставим на высоком давлении штуцера для продувки.
Во-первых они глушаться не краном, а заглушкой, а резьбовые соединения запрещены на в.д. (как уже написали ранее в ПБ) и в итоге после врези заглушка обваривается по контуру и этот отросток более никогда не используется.
Во-вторых он нужен исключительно для опрессовщиков для сдачи газопровода, эксплуатирующей организации он не нужен, и их ставить запретили.
Манометр для опрессовки подсоединяйте в ГРП, оттуда же и накачивайте, продувайте с другого конца газопровода.
Уже 3 года так делаем, никаких нареканий, все довольны, чего и вам желаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чинный
сообщение 14.8.2015, 10:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 162001



Добрый день.
ПБ отменен (п.3.1.6), документ вместо него про муфтовые соединения конкретно не озвучивает.
Можно ли муфтовое (резьбовое соединение) на среднем, высоком давлении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 14:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных