Команатные датчики разницы давления |
|
|
|
8.10.2012, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
Все доброго дня! Кто-нибудь сталивался с комнатными дачтиками разности давления с аналоговым выходом? Суть проблемы в следующем, есть 4 помещения в больнице, в каждом помещении неоходимо поддерживать определенное давления путем плавого регулирования воздушными заслонками, на эти помещения работает одна приточно вытяжная установка и соответственоо 4 воздушной заслонки. Заранее спасибо
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
8.10.2012, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

|
Комнатный - значит беленький и красивенький?) Такие использую только на температуру и влажность, а на перепад давлений не встречал. Да поставьте любой, не обязательно "комнатный". Например EGP100F112. Он и красивый, и с ЖК-дисплеем, ±75 Па.
Сообщение отредактировал HVAC - 8.10.2012, 11:24
|
|
|
|
|
8.10.2012, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
|
|
|
|
|
8.10.2012, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

|
Вам все равно дырку в стене бурить надо под минусовую импульсную трубочку. Поэтому лучше его не на виду в помещении ставить, а где-нибудь за подвесным потолком может быть...
|
|
|
|
|
8.10.2012, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2012
Пользователь №: 164157

|
Цитата(alex_1978 @ 8.10.2012, 12:11)  Все доброго дня! Кто-нибудь сталивался с комнатными дачтиками разности давления с аналоговым выходом? Суть проблемы в следующем, есть 4 помещения в больнице, в каждом помещении неоходимо поддерживать определенное давления путем плавого регулирования воздушными заслонками, на эти помещения работает одна приточно вытяжная установка и соответственоо 4 воздушной заслонки. Заранее спасибо Поддерживать давление возможно в герметичном помещении. Возможно вы имели в виду несто иное?
|
|
|
|
|
8.10.2012, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
Цитата(Kbzd @ 8.10.2012, 12:54)  Поддерживать давление возможно в герметичном помещении. Возможно вы имели в виду несто иное? Хм...уточню
|
|
|
|
|
8.10.2012, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

|
Цитата(Kbzd @ 8.10.2012, 12:54)  Поддерживать давление возможно в герметичном помещении. Возможно вы имели в виду несто иное? А как же турбина самолета создает под абсолютно негерметичным крылом давление? :-) Да еще такое, что самолет в воздух поднимает? :-)
Сообщение отредактировал HVAC - 8.10.2012, 12:28
|
|
|
|
|
8.10.2012, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Давления заданы абсолютными для каждого помещения или как перепад между помещениями?
|
|
|
|
|
8.10.2012, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

|
Я думаю имеется в виду как обычно - перепад давления между помещением и улицей. Избыточное давление в помещении.
Сообщение отредактировал HVAC - 8.10.2012, 12:40
|
|
|
|
|
8.10.2012, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Есть решение попроще. Ставятся механические клапана избыточного давления с настройкой. Они сбрасывают избыток в соседнее помещение.
|
|
|
|
|
8.10.2012, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
Цитата(jota @ 8.10.2012, 13:44)  Есть решение попроще. Ставятся механические клапана избыточного давления с настройкой. Они сбрасывают избыток в соседнее помещение. клапана уже закуплены, мне надо просто автоматизировать это дело
|
|
|
|
|
8.10.2012, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2012
Пользователь №: 164157

|
Цитата(alex_1978 @ 8.10.2012, 14:27)  клапана уже закуплены, мне надо просто автоматизировать это дело Наверное это чистое больничное помещение, операционный блок и подобн. Для них особые нормы, не любое оборудование может быть применено.
|
|
|
|
|
8.10.2012, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815

|
Решал подпбную задачу - нужно было организовать избыточное давление в серверной через тамбур-шлюз. Измерялось давление в коридоре и в помещении серверной и поддрерживалась разница давлений (в серверной - давление больше). К установке предусмотрел эти датчики: http://www.spluss.eu/3-pressure-sensor/13-...sure/269-ald/ru
|
|
|
|
|
8.10.2012, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

|
Но это датчики давления, их тогда 2 шт. нужно получается - внутри помещения и на улице. Зачем? Если можно поставить один датчик разности давлений.
|
|
|
|
|
8.10.2012, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
А, если на каждую ветку поставить контроллер regina DMD-C, и к нему сразу клапан с приводом?
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
9.10.2012, 5:53
|
Guest Forum

|
Цитата(alex_1978 @ 8.10.2012, 12:11)  Все доброго дня! Кто-нибудь сталивался с комнатными дачтиками разности давления с аналоговым выходом? Суть проблемы в следующем, есть 4 помещения в больнице, в каждом помещении неоходимо поддерживать определенное давления путем плавого регулирования воздушными заслонками, на эти помещения работает одна приточно вытяжная установка и соответственоо 4 воздушной заслонки. Заранее спасибо Неблагодарное дело Вы выбрали. Я делал нечто подобное около 6-ти лет назад. Тогда мы использовали датчики перепада давления аналоговые от сименса. Минусовую трубку выносили на улицу (бурили сквозь стену отверстие, ставили туда пластиковую трубку с сальником на конце и через сальник вставляли туда импульсную трубку. Вокруг пластиковой трубы все силиконили. Но в итоге я пришел к выводу, что все это "шаманство". Такая система реагирует на открытие двери (в зависимости от настрок регулятора). Кроме того нужно еще при помощи частотника поддерживать давление в коренном воздуховоде. А в конечном итоге - все это нафиг не нужно. По идее достаточно правильно настроить расходы воздуха по помещениям и избыточное давление там итак будет... а те паскали, которые Вы намеряете - никуда не "упираются". ИМХО - это все развод клиентов и вкладывание лишних денег. К слову сказать, мы такую систему запустили, но в итоге даже до заказчика дошло, что его тупо развели на деньги (хотя он и сам этого хотел, а деньги выделяло руководство области).
Сообщение отредактировал Max2114 - 9.10.2012, 5:54
|
|
|
|
|
9.10.2012, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

|
Полностью согласен. Необходимость избыточного давления а таких помещениях понятно - чтобы через щели, двери, окна внутрь не засасывало пыль, микробы. Но регулировать его с помощью таких датчиков - дело неблагодарное. Мы тоже пробовали делать такую систему в двух больших цехах. Кончилось тем, что эти датчики так и стоят благополучно отключенными) Но в нашем случае мы хотели управлять по сигналу от этих датчиков частотниками приточек. И то не получилось ничего хорошего. А вы хотите управлять медленными неповоротливыми заслонками. На открытие дверей они все равно отреагировать не будут успевать. Поэтому выставьте лучше вручную положение заслонок таким, чтобы при полностью открытых всех дверях обеспечивалось избыточное давление. И так и оставьте. Будет надежнее.
|
|
|
|
|
9.10.2012, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(HVAC @ 9.10.2012, 10:10)  Поэтому выставьте лучше вручную положение заслонок таким, чтобы при полностью открытых всех дверях обеспечивалось избыточное давление. И так и оставьте. Будет надежнее.  А по лбу, не будет...того "надежнее", как тока ручку щекОлды повернуть. Однако, и после "получения", дверь то закрыть надо.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
9.10.2012, 10:09
|
Guest Forum

|
Цитата(vadim999 @ 9.10.2012, 10:42)   А по лбу, не будет...того "надежнее", как тока ручку щекОлды повернуть. Однако, и после "получения", дверь то закрыть надо. Так по лбу то будет по-любому. Т.е. будешь дверь открывать - избыточное давление будет в любом случае. А закрыть дверь смогут - не дети малые (на объекте который я делал тетки открывали и закрывали двери - ничего не случалось). А вот после стравления давления заслонки отрабатывают не быстро и давление набирается также не быстро. Соответсвенно, в зависимости от воздушного баланса вполне возможно, что какое-то время воздух (а соответсвенно и пыль) пойдет в помещение а не из него... PS А вообще это вопрос к технологам по вентиляции. Они делали проект как-то что-то рассчитывали вот пусть и придумывают как управлять оборудованием. На том объекте, что я делал технологи в итоге тоже пришли к выводу что регулируемы заслонки и датчики перепада давления были не нужны.
Сообщение отредактировал Max2114 - 9.10.2012, 10:13
|
|
|
|
|
9.10.2012, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

|
Цитата(vadim999 @ 9.10.2012, 10:42)   А по лбу, не будет...того "надежнее", как тока ручку щекОлды повернуть. Однако, и после "получения", дверь то закрыть надо. Смотря в какую сторону дверь открывается, Вадим. Возможно и наоборот - небольшое усилие будет нужно, чтобы открывать, а не закрывать дверь. И по лбу никто не будет получать. И смотря насколько большое избыточное давление там необходимо. Но в любом случае - такой вариант будет несравненно проще и надежнее, чем вариант с датчиками диф. давления.
|
|
|
|
|
9.10.2012, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(HVAC @ 9.10.2012, 14:30)  Смотря в какую сторону дверь открывается, Вадим. Возможно и наоборот - небольшое усилие будет нужно, чтобы открывать, а не закрывать дверь. И по лбу никто не будет получать. И смотря насколько большое избыточное давление там необходимо. Но в любом случае - такой вариант будет несравненно проще и надежнее, чем вариант с датчиками диф. давления. Текст отмылил адресату (внуку), тому, который регистрировал (шалапай, забыл впереди цифр поставить 1)меня здесь
|
|
|
|
|
9.10.2012, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(alex_1978 @ 8.10.2012, 12:11)  Все доброго дня! Кто-нибудь сталивался с комнатными дачтиками разности давления с аналоговым выходом? Суть проблемы в следующем, есть 4 помещения в больнице, в каждом помещении неоходимо поддерживать определенное давления путем плавого регулирования воздушными заслонками, на эти помещения работает одна приточно вытяжная установка и соответственоо 4 воздушной заслонки. Заранее спасибо Из последующих текстов. На полотна этих (на которых щеколдЫ) надо ставить концевики (датчик откпытия), и сигналы в цепь управления вытяжки. Открылась дверь - вытяжка "ослабла", открылись две и более, наф остановилась. Попробуйте зайти с этого боку. То, что комнатный диффманометр с 4-мя заслонками, не покатят - согласен. В этом раскладе получается, что "нормальная" реакция одной из заслонок потащит за собой реакции - других. Проиграйте вариант заслонки (обчные) - предналадка и поддержание давления после приточки (в воздуховоде) по схеме "манометр-частотник".
|
|
|
|
|
9.10.2012, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
В данном случае, я не решаю, как и что, мне выдали тех. задание ко которому надо выполнить проект по автоматизации того, с чего я тему начинал - плавное регулирование клапанами по датчикам перепада давления :-)
|
|
|
|
|
9.10.2012, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

|
Тогда ставьте датчики без ЖК-дисплея или ставьте их в таком месте, чтобы никто их не видел )) В смысле - чтобы никто не видел того, что система не работает))) И делайте все как надо - датчики, контроллер, ПИД, управление заслонками. А при пусконаладке незаметно введите в выходной сигнал ПИДа такие ограничения, чтобы заслонки всегда оставались практически в одном положении)
|
|
|
|
|
9.10.2012, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
да, пожалуй слишком замороченная система получиться принимая во винмание, что вентилятор работает постоянно с одной производительностью алгоритм регулирования получится следующий: открыли дверь в пом.1, давление 1 упало, заслонка 1 открылась, в общем воздуховоде напор упал, соотв. упало избыточное давление в остальных 3-х помещениях открылись заслонки этих 3-х воздуховодов, напор в общем воздуховоде еще больше упал,из-за этого: в 1-м помещении давление опять упало, 1 заслонка открылась еще больше, ... закрыли 1-ю дверь (если смогли  ), а воздуха туда фигачит уже -ого-го! системе надо восстанавливаться... если-б одно помещение, то можно было-б диф.контроллер+ частотник. Присмотритесь к диф котроллеру (указывал ранее) он в отличии от дифманометра сразу выдает управляющий сигнал на привод.
|
|
|
|
|
9.10.2012, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

|
А я думаю, что ПИД работает медленно, заслонки открываются медленно, а дверьми хлопают быстро. Поэтому не получится вычислить и задать нормальные коэффициенты для ПИДа. Колбасить его будет. Тут видимо спасет то чудо, которое обсуждали в соседней ветке - Fuzzy Logic :-) Без нее никак))))
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
10.10.2012, 5:03
|
Guest Forum

|
Цитата(l-nikolaev @ 9.10.2012, 19:06)  да, пожалуй слишком замороченная система получиться принимая во винмание, что вентилятор работает постоянно с одной производительностью алгоритм регулирования получится следующий: открыли дверь в пом.1, давление 1 упало, заслонка 1 открылась, в общем воздуховоде напор упал, соотв. упало избыточное давление в остальных 3-х помещениях открылись заслонки этих 3-х воздуховодов, напор в общем воздуховоде еще больше упал,из-за этого: в 1-м помещении давление опять упало, 1 заслонка открылась еще больше, ... закрыли 1-ю дверь (если смогли  ), а воздуха туда фигачит уже -ого-го! системе надо восстанавливаться... если-б одно помещение, то можно было-б диф.контроллер+ частотник. Присмотритесь к диф котроллеру (указывал ранее) он в отличии от дифманометра сразу выдает управляющий сигнал на привод. А вто Вам сказал что вентилятор работает с одной производительностью? В такой системе он должен поддерживать постоянное давление в "коренном" воздуховводе. Делайте, как Вам HVAC советует, это единственный варинт "достойно" выйти из данной ситуации.
|
|
|
|
|
10.10.2012, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(alex_1978 @ 9.10.2012, 17:52)  В данном случае, я не решаю, как и что, мне выдали тех. задание ко которому надо выполнить проект по автоматизации того, с чего я тему начинал - плавное регулирование клапанами по датчикам перепада давления :-) Чой-то в Павду мне это тема стала. Плиз, а можно взглянуть "одним глазком" в это Тех.задание (естественно, реквизиты и "привязки", не интересуют). Зачем? Просто. Жизнь, иногда поворачивается и не тем боком, которого ожидаешь. Похоже придется из "тихой гавани" возвращаться на оперативный простор "приемки законченного строительства" в эксплуатацию. Пора освежаться, "кто с кем". "что почем", "кого и как"... Спасибо. ЗЫ. А этот "мэдикал центр", случаем не "наш Аркадьевич" "курирует".
|
|
|
|
|
10.10.2012, 8:44
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(HVAC @ 9.10.2012, 21:31)  А я думаю, что ПИД работает медленно, заслонки открываются медленно, а дверьми хлопают быстро. Поэтому не получится вычислить и задать нормальные коэффициенты для ПИДа. Колбасить его будет. Тут видимо спасет то чудо, которое обсуждали в соседней ветке - Fuzzy Logic :-) Без нее никак)))) Без религии никак? Тут достаточно импульсного, не ШИМ, выхода регулятора, инерционности никакой. Но с памятью положения при выключении. Такой наворот полезен и для приточки клапану теплоносителя.
|
|
|
|
|
10.10.2012, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

|
ИМХО недостаточно... Здесь сам процесс получается импульсный, "рваный" - открыли дверь на 2 секунды, толчок воздуха, толчок перепада давления, и дверь закрыли. Скорость отрабатывания исполнительного механизма мала, инерционность системы велика, датчик перепада увидит потерю далвения не сразу, возмущающее воздействие носит импульсный характер... Никакой регулятор здесь нормально не будет работать.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)