Асбестовая изоляция |
|
|
|
10.10.2012, 23:13
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.2.2012
Пользователь №: 142051

|
Здраствуйте, господа проектанты, кто сталкивался с таким вот делом, на объекте заметил такую вещь, вентиляционный вертикальный стояк, проходящий вертикально через офисные кабинеты с врезками на каждом этаже, весь изолируется подрядчиком асбестовой фольгированной изоляцией. Вопрос для чего? Какие такие противопожарные нормы пытаются соблюсти?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
11.10.2012, 0:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034

|
Посмотрите СП 7.13130.2009 У Вас, насколько поняла из поста, воздуховод транзитный, проходящий через межэтажные перекрытия, т.е. противопожарные преграды - в этом случае нормируется предел его огнестойкости
Сообщение отредактировал Belka123 - 11.10.2012, 0:54
|
|
|
|
|
11.10.2012, 8:58
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.2.2012
Пользователь №: 142051

|
Ну он не совсем транзитный, проходя через этаж у него есть врезка в помещение.
|
|
|
|
|
11.10.2012, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Вуду @ 11.10.2012, 0:13)  вентиляционный вертикальный стояк, проходящий вертикально через офисные кабинеты, весь изолируется подрядчиком асбестовой фольгированной изоляцией. А санитарно-гигиеническим сертификатом. не интересовались.
|
|
|
|
|
11.10.2012, 10:07
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.2.2012
Пользователь №: 142051

|
Вопрос с подвохом? Мне если честно интересует больше: это инициатива проектировщика или все таки требование противопожарных норм. Я считаю что это все таки не транзитный воздуховод
|
|
|
|
|
11.10.2012, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Вуду @ 11.10.2012, 9:58)  Ну он не совсем транзитный, проходя через этаж у него есть врезка в помещение. "Классика жанра" - транзитный Цитата(Вуду @ 11.10.2012, 11:07)  Вопрос с подвохом? Ни коем образом. Просто впервые столкнулся. Как-то (стереотипно?) считал, что асбестовая изоляция - для более высоких температур, и НЕ для гражданского строительства.
|
|
|
|
|
11.10.2012, 10:30
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.2.2012
Пользователь №: 142051

|
Вот то то и оно, воздуховод (стояк) будет зашиваться гипсокортоном, что само по себе является противоподжарной изоляцией, а они еще крутили асбестовую (базальтовую) изоляцию. По мне так это очень даже лишнее, поправьте если неправ.
Сообщение отредактировал Вуду - 11.10.2012, 10:42
|
|
|
|
|
11.10.2012, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Вуду @ 10.10.2012, 23:13)  вентиляционный вертикальный стояк, проходящий вертикально через офисные кабинеты с врезками на каждом этаже, весь изолируется подрядчиком асбестовой фольгированной изоляцией. Вопрос для чего? Если ответвления на этажах, то это не транзит, а вертикальный коллектор. Если в перекрытиях нет ОЗК и они ставятся на ответвлениях, то воздуховод должен быть с противопожарной изоляцией. Только не асбестовой - для гражданки не используется (у нас вообще запрещена - канцероген) Гипсокартон, если простой, то это отделка..... Есть гипсокартон специальный c соответствующим классом пожароустойчивости и своими правилами монтажа...
Сообщение отредактировал jota - 11.10.2012, 10:35
|
|
|
|
|
11.10.2012, 11:03
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.2.2012
Пользователь №: 142051

|
Извените я опечатался, не асбест, а базальт(( Вот и я считаю что это вертикальный коллектор, и коллектор этот проходит стояком (с врезками по этажам) через помещения одинакового класса, при сработке пожарной сигнализации агрегат блокируется и никаких ОЗК не ставится. При чем тут базальтовая изоляция тогда.
Админы поправьте пожалуйста названия темы. Лапухнулся я. Асбест на Базальт поменяйте.
Сообщение отредактировал Вуду - 11.10.2012, 11:16
|
|
|
|
|
11.10.2012, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Разные этажи - разные пожарные зоны. ОЗК - обязательны
|
|
|
|
|
11.10.2012, 11:36
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.2.2012
Пользователь №: 142051

|
А если мы ставим ОЗК в местах пересечения, то изоляция не обязательна, я так понял?
|
|
|
|
|
11.10.2012, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Кстати, вопрос хорош, если воздуховод идет в шахте один! А если нет? Мне больше интересует по мимо сертификатов СЭС радиационный фон...
|
|
|
|
|
11.10.2012, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Вуду @ 11.10.2012, 11:36)  А если мы ставим ОЗК в местах пересечения, то изоляция не обязательна, я так понял? Если в перекрытиях, то не нужна
|
|
|
|
|
11.10.2012, 13:12
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.2.2012
Пользователь №: 142051

|
Цитата(jota @ 11.10.2012, 14:19)  Если в перекрытиях, то не нужна А если напряч гипсокартонщиков и в два слоя обшить стояк. ))
|
|
|
|
|
11.10.2012, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
По сути вертикальный сборный коллектор должен прокладываеться в шахте с нормируемым пределом огнестойкости. Ответвления из шахты на этаж должы быть с ОЗК (огензадерживающий клапан). Поскольку шахты как таковой нет, а будет по вашим словам декор из ГКЛ, то проектировщик принял решение сделать покрытие ОЗС воздуховода соотвествующее огнестойкости шахты. Единственное что он не сделал, так это не поставил ОЗК на ответвлении. Чтобы не покрывать воздуховод ОЗС в данном случае и не ставить клапана на ответвлении на этаж нужно поставить клапна в перекрытиях пересекаемых вертикальным коллектором.
|
|
|
|
|
11.10.2012, 13:21
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.2.2012
Пользователь №: 142051

|
Цитата(Wiz @ 11.10.2012, 15:12)  По сути вертикальный сборный коллектор должен прокладываеться в шахте с нормируемым пределом огнестойкости. Ответвления из шахты на этаж должы быть с ОЗК (огензадерживающий клапан). Поскольку шахты как таковой нет, а будет по вашим словам декор из ГКЛ, то проектировщик принял решение сделать покрытие ОЗС воздуховода соотвествующее огнестойкости шахты. Единственное что он не сделал, так это не поставил ОЗК на ответвлении. Чтобы не покрывать воздуховод ОЗС в данном случае и не ставить клапана на ответвлении на этаж нужно поставить клапна в перекрытиях пересекаемых вертикальным коллектором. Ну все разжевали))) Всем спасибо.
|
|
|
|
|
  |