> АПТ и ПК в паркинге многофункционального комплекса
Gatalsky
сообщение 14.10.2012, 13:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.9.2008
Из: Астана
Пользователь №: 22376



Добрый день.В нормах по многофункциональным комплексам пишут что Системы внутреннего противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения в зданиях должны быть раздельными. В офисах, магазинах и жилье я разделил противопожарный водопровод. Надо ли делить в паркинге?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
Young
сообщение 15.10.2012, 8:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



в паркингах при двух этажах и более разделять сети требует СНиП на автостоянки. Но он действует на территории РФ, не знаю как в КЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 15.10.2012, 19:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(Gatalsky @ 14.10.2012, 14:41) *
Добрый день.В нормах по многофункциональным комплексам пишут что Системы внутреннего противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения в зданиях должны быть раздельными. В офисах, магазинах и жилье я разделил противопожарный водопровод. Надо ли делить в паркинге?


В офисах и магазинах зачем делить-то.

....да и в жилье тож.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 16.10.2012, 8:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Nasosnik25 @ 15.10.2012, 20:56) *
В офисах и магазинах зачем делить-то.

....да и в жилье тож.....

особенности местной НТД. Для многофункц. комплексов в Казахстане свой СНиП, требующий раздельные сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 16.10.2012, 14:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Ну в казахских нормах я не копенгаген...это сколько ж насосов получается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 16.10.2012, 15:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Nasosnik25 @ 16.10.2012, 15:27) *
Ну в казахских нормах я не копенгаген...это сколько ж насосов получается?

много, зато какая надежность rolleyes.gif какая-нибудь одна система но сработает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.10.2012, 16:52
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Скорее всего та, которой постоянно пользуются..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 17.10.2012, 21:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(Young @ 16.10.2012, 16:15) *
много, зато какая надежность rolleyes.gif какая-нибудь одна система но сработает


Ага, будет гореть магазин, но сработает "офисная"? Чет перемудрили ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 18.10.2012, 8:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Nasosnik25 @ 17.10.2012, 22:05) *
Ага, будет гореть магазин, но сработает "офисная"? Чет перемудрили ИМХО.

не, одна из двух систем имел ввиду. Мое личное мнение - не перемудрили, это же многофункционал, пожарной безопасности много не бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gatalsky
сообщение 18.10.2012, 12:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.9.2008
Из: Астана
Пользователь №: 22376



Цитата(Nasosnik25 @ 18.10.2012, 0:05) *
Ага, будет гореть магазин, но сработает "офисная"? Чет перемудрили ИМХО.

раздельная, потому что автоматическое пожаротушение отделено от пожарных кранов. т.е. и то и другое есть во всех помещениях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dakon24
сообщение 19.11.2012, 13:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 15.5.2006
Пользователь №: 2880



чтоб темы не пложить - аналогичная ситуация:
* многофункциональное здание (магазин, офисы, гостиница, жильё)
* подземный паркинг в 1 этаж до 100машин для посетителей, постояльцев, жильцов
вопрос:
на спринклерное АПТ брать 0,08 л/с*м2 или
как "предприятия по обслуживанию автомобилей", вторая группа помещений, где 0.12 л/с и прочие прелести в виде 240м2, час пожаротушения и абсолютно неприличный противопож. запас воды объёмом под 200м3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 21.11.2012, 10:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(dakon24 @ 19.11.2012, 14:07) *
чтоб темы не пложить - аналогичная ситуация:
* многофункциональное здание (магазин, офисы, гостиница, жильё)
* подземный паркинг в 1 этаж до 100машин для посетителей, постояльцев, жильцов
вопрос:
на спринклерное АПТ брать 0,08 л/с*м2 или
как "предприятия по обслуживанию автомобилей", вторая группа помещений, где 0.12 л/с и прочие прелести в виде 240м2, час пожаротушения и абсолютно неприличный противопож. запас воды объёмом под 200м3.

сп5 смотрели? откуда 0,08 в паркингах, этож не офис.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 20:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных