2-х трубная СО, лучевая разводка по полу, не греют радиаторы |
|
|
|
20.10.2012, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167339

|
Здравствуйте! Подскажите по проблеме, пжл! Дом-новостройка. 22 этажа. В доме ИТП. Проблема на последнем 22 этаже. Трубы СО - 3/4. Один стояк на квартиру, далее уже разводка по полу. Вот как было от строителей:   при ремонте трубы были переварены под 90 градусов к стене. сейчас вот так:  верхняя труба - подача, нижняя - обратка. Вся разводка - Rehau Flex 16. Радиаторы - рифар монолит 500. На входе в радиатор - регулируемый вентиль ИТАП, на выходе нет запорной арматуры. Сам стояк горячий. Что делал. Прокачал всю систему (на фото подводка из обратки). перекрыл ШК на обратке и перекрывал поочередно все батареи кроме одной и прогонял воду до поступления горячей воды через гибкую подводку (кстати, а можно ли так делать? это не сказывается на балансировке всей СО?). Потом дополнительно стравил воздух на каждой батарее через маевского. Т.е. воздуха в системе не осталось. Потом уже открыл ШК на обратке. За ночь батареи остыли Днем позвонила жена и сказала, что батареи стали горячими, так вот, сами по себе. Соответственно сделал вывод, что что-то сделали сантехники со стояком. Продержалось так 2 дня. Потом отключили электричество почти на день. Когда включили, стояк горячий, а вот батареи опять холодные Опять прокачал всю систему по методике, описанной выше. Сегодня утром батареи все холодные, а в обед одна из 3 батарей стала горячей, остальные так же холодные. На техэтаже воздух из стояка стравливал. Вот сейчас и думаю... 1) раз было так, что все батареи горячие, значит моя квартирная система исправна? 2) возможно ли такое, если неправильно настроен балансировочный клапан в ИТП (т.е. нет нужного перепада давления между подачей и обраткой)? 3) почему сейчас горячая только одна батарея? Спасибо за внимание и советы!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
20.10.2012, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Верхнюю перемычку между подачей и обраткой (1 фото) не позабыли демонтировать?
|
|
|
|
|
20.10.2012, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167339

|
Цитата(jota @ 20.10.2012, 12:56)  Верхнюю перемычку между подачей и обраткой (1 фото) не позабыли демонтировать? Эта вы про отвод 3/4, где от подачи ответвляется обратка? Так все и осталось. Я так понял, что это для отвода воздуха из обратки в воздухосборник на техэтаже... Изменения только после ШК и далее Мне вот тоже так думается, что если заузить это место или вообще убрать, то поток теплоносителя пойдет через квартирную систему отопления.... но я не спец ни разу в этом деле
|
|
|
|
|
20.10.2012, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
А мне думается, что это времянка для пуска и опрессовки. Воздух должен удаляться из коллекторов и радиаторов. В вашем случае лучше перемычку убрать или если не хотите, то врежьте в перемычку кран, который в обычном режиме должен быть закрыт. Сейчас вода из подачи идёт в обратку, минуя ваши радиаторы.
|
|
|
|
|
20.10.2012, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167339

|
Я бы тоже был полностью уверен, что проблема именно в этом, если бы 2 дня батареи не работали как надо...
А что скажите по предположению про балансировочный клапан в ИТП? прочитал в статье, выложенной на этом сайте, что БК должен обеспечивать разность давления между подачей и обраткой. Почему-то мне кажется, что те 2 дня, когда было все хорошо, сантехники именно его и "подкрутили".
И второе, как можно меньшей кровью "придушить" эту перемычку между подачей и обраткой, чтобы не отключать стояк (сейчас уже это никто не даст сделать)
|
|
|
|
|
20.10.2012, 14:11
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Проблемы наверняка не только у Вас, а и всех верхних этажей. Поговорите с соседями. Стояк отключить на 2 часика.
|
|
|
|
|
20.10.2012, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Lehin @ 20.10.2012, 13:41)  Почему-то мне кажется, что те 2 дня, когда было все хорошо, сантехники именно его и "подкрутили".
И второе, как можно меньшей кровью "придушить" эту перемычку между подачей и обраткой, чтобы не отключать стояк (сейчас уже это никто не даст сделать) Балансовый при открытой перемычке не спасёт. Причём тут малая кровь, когда надо убрать времянку монтажников - они это и должны сделать. У вашего дома гарантия на внутренние системы на 10 лет.
Сообщение отредактировал jota - 20.10.2012, 16:38
|
|
|
|
|
20.10.2012, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167339

|
Т.е. все-таки виновата перемычка и она действительно временная? Ее точно не должно быть?
|
|
|
|
|
22.10.2012, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.7.2009
Из: херсон
Пользователь №: 36488

|
убрать перемычку обязательно! из-за неё все воши проблемы). через неё циркуляция идет а не через радиаторы. можете если боитесь убирать поставить шаровый кран и закрыть его - будет с чем сравнивать.
|
|
|
|
|
22.10.2012, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167339

|
Ясно, спасибо за помощь! Я подозревал (законы физики никто не отменял, где сопротивление меньше, там и должно бежать), что в этом дело, но без ваших комментариев не решился бы на переделку СО. Только вот такой вопрос. Управляющая компания говорит, что все по проекту, т.е. отключать стояк и вваривать кран отказываются  Можно ли как-то временно сплющить "перемычку", а летом, когда теплоноситель сливается (в это лето именно так и было), уже спокойно все сделать по уму (хочу отрезать перемычку, поставить ШК, а за ним маевского, чтобы воздух стравливать). Как посоветуете сплющить трубу чернь 3/4?
|
|
|
|
|
22.10.2012, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Lehin @ 22.10.2012, 20:14)  Управляющая компания говорит, что все по проекту, Как посоветуете сплющить трубу чернь 3/4? Значит проект имеют - попросите показать, доказать свои слова - в противном случае жалобу на конкретное лицо давшее такой ответ. Жалобу и в том случае, если перемычки в проекте нет..... Со штампа перепишите название фирмы-проектировщика и всех лиц с должностями и фамилиями - будет хоть какая конкретика. Монтажников-сантехников не забудьте и председателя госкомиссии принявшей дом..... Плющить не советую, труба обязательно лопнет и всех собак повесят на Вас....
Сообщение отредактировал jota - 22.10.2012, 21:00
|
|
|
|
|
22.10.2012, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167339

|
Эхх... Зная нашу неповоротливую и упертую УК, чувствую, что придется померзнуть зимой  Раз от плющения трубы отговариваете, этот вариант исключаю... и больше вариантов нет
|
|
|
|
|
22.10.2012, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Есть. Договоритесь с сантехником. Он на час закроет только ваш стояк. Перепилит трубу, нарежет резьбу и закрутит заглушки.
|
|
|
|
|
23.10.2012, 9:05
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Поговорите с соседями снизу. Ну на может у Вас быть холодно, а у них жарко. Чем большей компанией придете в УК- тем больше шансов на осознание серьезности ситуации с их стороны.
|
|
|
|
|
23.10.2012, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167339

|
Попробую еще спросить у соседей снизу, как у них дела. Подскажите еще, пжл! 1) Если изначально от строителей была последовательная система разводки по квартире. При ремонте переделал ее на лучевую. Это же никак не взаимосвязано с перемычкой между подачей и обраткой? 2) Достаточно ли будет просто заглушить трубу? Не будет в обратке воздушная пробка собираться? Я как думаю, т.к. дом новый, ремонт еще не все сделали. Будет очередная квартира батареи менять и забудет о правильном запуске радиаторов (т.е. не при закрытом ШК на обратке сначала все стравит, а просто откроют оба ШК и все)... При этом весь воздух пойдет в обратку и вверх. Тогда мне не избежать воздушной пробки в районе обратки  Или я не правильно понимаю физику процесса? Пока планирую не просто заглушить, а поставить ШК и маевского (ту часть, которая от подачи, конечно просто заглушить)...
|
|
|
|
|
23.10.2012, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Физику процесса Вы понимаете правильно. Воздушник нужен, но на коллекторе должен быть. Можно и им пользоваться. Но как "это" целых два дня проработало? Разве что в перемычке воздух был? Что-то других объяснений на ум не приходит.
|
|
|
|
|
23.10.2012, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167339

|
Вот и мне тоже интересно, почему до отключения электричества радиаторы сами по себе запустились и работали 2 дня... Буду добиваться, чтобы показали проект системы отопления. Может тогда что-то станет понятным....
|
|
|
|
|
23.10.2012, 17:49
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Lehin @ 23.10.2012, 13:47)  Буду добиваться, чтобы показали проект системы отопления. .. Наверх для выпуска воздуха должно идти две трубы. Какой-то идиот соединил их в одну, устроив "короткозамкнутый" участок, с которым горизонтальная разводка работать не будет - ни периметральная схема, ни коллекторная. (Здесь Вы особо ничего не испортили) Если этот идиот - монтажник, требуйте устранения. Если проектировщик - то у всех жильцов на верхнем этаже будут такие же проблемы. Фотка достойна помещения в "перлы". У меня есть единственное объяснение тому, что система проработала 2 дня - в "калаче" застрял воздух и не было циркуляции по байпасу.
|
|
|
|
|
23.10.2012, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167339

|
Кстати, первое фото на техэтаже заканчивается вот таким баком-расширителем-воздухосборником. В него замкнуты 2 стояка - это тоже "перл"?
|
|
|
|
|
23.10.2012, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Это только для однотрубной системы. Может у вас именно однотрубная? Тогда так коллекторы подключать нельзя. Вернее можно, но работать не будут. И ещё, если система однотрубная, перемычку снимать нельзя - весь стояк встанет! Теперь колитесь - как переделывали....  и как в других подъездах?
|
|
|
|
|
23.10.2012, 18:02
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Нет. Это - колхоз, но работает. При условии, что в один бак сходятся подающие магистрали, а в другой - обратные.
Если совсем всё мрачно будет, пусть за деньги режут калач и ведут в этот бак третью трубу (от Вас - вторую). Глядишь, тогда в Ваши радиаторы что-то и затечёт.
|
|
|
|
|
23.10.2012, 18:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167339

|
Цитата Это только для однотрубной системы. Может у вас именно однотрубная? Тогда так коллекторы подключать нельзя. Вернее можно, но работать не будут. И ещё, если система однотрубная, перемычку снимать нельзя - весь стояк встанет! Теперь колитесь - как переделывали.... и как в других подъездах? Нет, система именно двухтрубная! И так во всех домах в округе этой же серии (И-155Н). Первое фото - от строителей. Подача - одна труба, обратка - другая. Разводка отопления горизонтальная по полу. Подача по стояку снизу из ИТП. Если бы была однотрубная система, то от строителей было бы так: из верхней трубы (на первом фото) идет подводка к 1-му радиатору, из него подводка к входу во 2-й радиатор, из выхода 2-го на вход 3-го, а из выхода третьего уже на нижнюю трубу. А на самом деле было: из верхней трубы идет подводка "20" и через тройники (для 1 и 2 радиатора) "16" трубой на вход всех радиаторов. Точно так же выход со всех радиаторов на нижнюю трубу. И так во всех подъездах! Как конкретно расколоться?  Все что сделал, переварил (не сам конечно) трубы к стене и сделал коллекторную разводку "16" трубой из сшитого полиэтилена. На других нижних этажах, где бывал, точно так же переделано на коллекторную схему и все работает. в бак на фото сходятся подающие трубы от двух стояков, а в эти подающие трубы на последних этажах вварены перемычки с обратки. Как уж есть...
|
|
|
|
|
23.10.2012, 22:11
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Обязательно надо посмотреть проект. Пока дискутировать смысла нет.
|
|
|
|
|
24.10.2012, 18:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484

|
Iota был прав - это для заполнения, а кран на обр.стояк , похоже, забыли врезать. На соседнем стояке что делается? Такая же картина или нет?
|
|
|
|
|
24.10.2012, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167339

|
Цитата(OYL @ 24.10.2012, 19:46)  Iota был прав - это для заполнения, а кран на обр.стояк , похоже, забыли врезать. На соседнем стояке что делается? Такая же картина или нет? Так на всех стояках нашего дома (9 подъездов, по 4 стояка на подъезд, серия дома И-155н) с поквартирной разводкой по полу и точно в соседних домах серии И-155, где уже вертикальная обычная разводка, но тоже двухтрубная (стояки по углам комнат). Сегодня заходил к соседу по площадке, все 1:1 по самому стояку. Правда сама система отопления пока не подключена, поэтому не было возможности оценить как работают радиаторы. И что странно, так это сегодня опять запустились все 3 радиатора. Правда температура на радиаторах не такая как на стояке подачи теплоносителя, но достаточная для комфорта...
|
|
|
|
|
24.10.2012, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583

|
Цитата(Lehin @ 24.10.2012, 20:34)  И что странно, так это сегодня опять запустились все 3 радиатора. Правда температура на радиаторах не такая как на стояке подачи теплоносителя, но достаточная для комфорта... Предположу, что перемычка - не полным диаметром трубы (?) В вертикально стоящем стояке проделана ...дырочка 3-5мм. для удаления воздуха из обоих стояков + сохранение минимальной циркуляции в стояках.
|
|
|
|
|
24.10.2012, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167339

|
Да нет... На фото хорошо видно, что перемычка между подачей и обраткой того же диаметра, т.е. 3/4. А вот к бачку на верх идет уже 1/2. И очень сомневаюсь, что строители, которые умудряются по несколько раз перепутать стояки ХВС и ГВС в разных местах, даже подумают, чтобы сделать заужение внутри перемычки каким-либо способом.
Но факт есть факт, уже второй раз радиаторы запускаются "сами по себе" и пока горячие. Сейчас пытаюсь раздобыть проект СО...
|
|
|
|
|
24.10.2012, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583

|
Цитата(Lehin @ 24.10.2012, 21:51)  Да нет... На фото хорошо видно, что перемычка между подачей и обраткой того же диаметра, т.е. 3/4. А вот к бачку на верх идет уже 1/2. ..Перемычку можно приварить и к ...НЕПРОРЕЗАННОЙ трубе. Вместо полноценного отверстия 3/4" - именно дЫрочку, для упомянутых целей. Иначе (?) не возникнет перепад давл., гОнящий воду в ваши трубы.
|
|
|
|
|
25.10.2012, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167339

|
Утверждать не могу, т.к. перемычку в разрезе не видел, но сильно сомневаюсь в такой технологии от строителей. Зато могу точно сказать, что когда держаться за подачу и обратку и калач можно было с трудом, батареи в это время были холодные (из чего могу сделать вывод, что если бы Вы были правы, то и радиаторы грели бы). А потом радиаторы запустились без всякого моего участия, сами по себе. Планирую пообщаться с нашей инженерной службой по этому вопросу, что еще они скажут. Проблема верхних этажей подтвердилась и в других домах, где так же есть калач на последнем этаже.
И по поводу разницы в давлениях... Как при такой схеме образуется разница? На подаче вектор направлен вверх, т.к. работает насос, а на обратке он должен быть направлен вниз, т.к. гравитация. Но в расчеты вмешивается калач, который все запутывает... Не может разное направление векторов силы давления создать разницу в давлении, даже с учетом калача?
Сообщение отредактировал Lehin - 25.10.2012, 9:18
|
|
|
|
|
25.10.2012, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(Lehin @ 25.10.2012, 9:14)  ...когда держаться за подачу и обратку и калач можно было с трудом, батареи в это время были холодные ... В том то и дело, что это перемычка. Поскольку других идей, кроме той что батареи начинают греть при заполнении перемычки воздухом здесь не высказывалось, советую провести эксперимент. Попробуйте отвоздушить стояк. Батареи должны остыть а обратка нагреться до уровня подающей.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|