Блоки питания Dr-15-24 |
|
|
Гость_Iroha_*
|
25.10.2012, 8:35
|
Guest Forum

|
Подскажите пожалуйста нормального поставшика блоков питания Mean Well DR-15-24, у кого они есть в наличии. Можно в личку.
Сообщение отредактировал Iroha - 25.10.2012, 8:37
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 27)
Гость_Iroha_*
|
25.10.2012, 20:54
|
Guest Forum

|
Цитата(Boris_Z @ 25.10.2012, 19:05)  пасиб
|
|
|
|
|
26.10.2012, 7:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.10.2012
Пользователь №: 165064

|
Цитата купите ближайший аналог Meanwell MDR-20-24 Формфактор другой.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
26.10.2012, 8:05
|
Guest Forum

|
MDR не очень то подходит для модульных щитов...
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
26.10.2012, 8:34
|
Guest Forum

|
В Элтехе похоже нету
|
|
|
|
|
26.10.2012, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 10.12.2006
Из: Питер
Пользователь №: 5129

|
Мегачип.ру обычно есть. Хотя я понимаю с ними ситуация такая: привезли вагон - продали. пока следующий не пришел все сосут лапу.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
26.10.2012, 10:06
|
Guest Forum

|
Цитата(Boris_Z @ 26.10.2012, 11:04)  Да, другой. Судя по сайту, обе модели есть в наличии. В Инсате DR тоже нет
|
|
|
|
|
26.10.2012, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Цитата Последнее время тут многое беру
|
|
|
|
|
26.10.2012, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 12.10.2012
Пользователь №: 166501

|
Цитата(Max2114 @ 26.10.2012, 9:05)  MDR не очень то подходит для модульных щитов... MDR глубиной как стандартный контроллер. Какие есть версии - для каких конструкций предназначен сей блок питания? Цитата(mich_vk @ 26.10.2012, 9:58)  Мегачип.ру обычно есть. Хотя я понимаю с ними ситуация такая: привезли вагон - продали. пока следующий не пришел все сосут лапу. тогда ПЛК системы (Питер) или не лениться и искать на efind.ru и einfo.ru
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
26.10.2012, 11:18
|
Guest Forum

|
Цитата(Boris_Z @ 26.10.2012, 11:16)  MDR глубиной как стандартный контроллер. Какие есть версии - для каких конструкций предназначен сей блок питания? Дык для металлических не модульных шкафов... я постоянно его использую (т.к. почти всегда есть в наличии в ближайшем магазине).
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
26.10.2012, 13:54
|
Guest Forum

|
Цитата(Pzotov @ 26.10.2012, 13:43)  Последнее время тут многое беру В Электронщике тоже нет
|
|
|
|
|
27.10.2012, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.10.2012
Пользователь №: 165064

|
Когда негде нет, я ставлю такие:  MeanWell RS-15-24
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
27.10.2012, 21:31
|
Guest Forum

|
Цитата(AUbysmo @ 28.10.2012, 0:23)  Когда негде нет, я ставлю такие: Похоже придется такие ставить, раньше 2 недель никто не обещает. Мор напал на них что ли.
|
|
|
|
|
28.10.2012, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 12.10.2012
Пользователь №: 166501

|
Цитата(Iroha @ 27.10.2012, 22:31)  Похоже придется такие ставить, раньше 2 недель никто не обещает. Мор напал на них что ли. Цитата(mich_vk @ 26.10.2012, 9:58)  Мегачип.ру обычно есть. Хотя я понимаю с ними ситуация такая: привезли вагон - продали. пока следующий не пришел все сосут лапу. Много раз убеждался, что "вагон" для "независимых друг от друга" поставщиков является общим. Один дистрибютор ввез и растаможил и все распродают свои доли или берут на реализацию.
|
|
|
|
|
28.10.2012, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.10.2012
Пользователь №: 165064

|
Цитата Много раз убеждался, что "вагон" для "независимых друг от друга" поставщиков является общим. Да не просто они тупо перекупают друг у друга.
|
|
|
|
|
29.10.2012, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Цитата Нет пророка в своем отечестве, и как раз модульный габарит
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
29.10.2012, 10:27
|
Guest Forum

|
Цитата(Pzotov @ 29.10.2012, 12:12)  Нет пророка в своем отечестве, и как раз модульный габарит На форуме где-то было сообщение о срабатывании защиты БП Овен при включении. Мне надо штук 20 , не хочется потом по всем объектам бегать менять их.
Сообщение отредактировал Iroha - 29.10.2012, 10:32
|
|
|
|
|
29.10.2012, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Iroha @ 29.10.2012, 11:27)  На форуме где-то было сообщение о срабатывании защиты БП Овен при включении. Мне надо штук 20 , не хочется потом по всем объектам бегать менять их. Сам столкнулся разок с проблемой по этому блоку. Он очень чувствителен даже к кратковременной перегрузкой, например при пуске контроллеров, когда идет подзаряд конденсаторов. Му перегрузку, что Меанвеловские блоки переваривают на ура, этот блок воспринимает как критичную. Так что делайте выводы. Можно и эти блоки использовать, но тогда обеспечивайте при их загрузке достаточный запас по мощности. А так в остально нормально работают. Просто там где МВ работает по мощности один, Овеновских приходится ставить два. Возможно его схемотехника и справилась бы с кратковременным скачком, но вот защита отрабатывает этот скачек моментально.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
29.10.2012, 12:35
|
Guest Forum

|
Цитата(Rus75 @ 29.10.2012, 12:37)  Срисовали бы что ли у китайцев схему. раз сами не в состоянии. А как сроками поставки БП Овен ?
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
29.10.2012, 13:24
|
Guest Forum

|
Цитата(Iroha @ 29.10.2012, 12:35)  Срисовали бы что ли у китайцев схему. раз сами не в состоянии. А как сроками поставки БП Овен ? Обычно у диллеров естьв наличии - но ставить не рекомендую... хрень редкостаня - будете потом по объектам ездить и менять...
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
29.10.2012, 13:43
|
Guest Forum

|
Цитата(Max2114 @ 29.10.2012, 15:24)  Обычно у диллеров естьв наличии - но ставить не рекомендую... хрень редкостаня - будете потом по объектам ездить и менять... У местных наших по моему вообще ничего нет.
|
|
|
|
|
29.10.2012, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 12.10.2012
Пользователь №: 166501

|
Цитата(Iroha @ 29.10.2012, 13:35)  Срисовали бы что ли у китайцев схему. раз сами не в состоянии. А как сроками поставки БП Овен ? Мое личное мнение - какие бы ни были сроки, обойти эти блоки питания стороной.
|
|
|
|
|
29.10.2012, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
И "Минивелы" летели и другие крутые бренды, особенно если их немцы ставили, а работают в наших сетях.. Я например всегда закладываю двухкратный запас по мощности, и все работает, тем более на таких величинах 10-30 Вт, лучше не экономить
|
|
|
|
|
29.10.2012, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604

|
Цитата(Max2114 @ 29.10.2012, 16:24)  Обычно у диллеров естьв наличии - но ставить не рекомендую... хрень редкостаня - будете потом по объектам ездить и менять... Цитата(Boris_Z @ 29.10.2012, 17:51)  Мое личное мнение - какие бы ни были сроки, обойти эти блоки питания стороной. О как... А у нас есть молокозавод на обслуживании, стоит в деревне, питание такое, что по нескольку раз в день могут заводить гигантский дизель. Главный их киповец был очень удивлён, когда узнал, что кто-то жалуется на овеновские БП. У него этих блоков в работе около полусотни, за всё время сдох только один.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
30.10.2012, 7:39
|
Guest Forum

|
Цитата(Pzotov @ 29.10.2012, 16:15)  И "Минивелы" летели и другие крутые бренды, особенно если их немцы ставили, а работают в наших сетях.. Я например всегда закладываю двухкратный запас по мощности, и все работает, тем более на таких величинах 10-30 Вт, лучше не экономить В моей практике был только 1 случай сгорания импульсного БП - это был БП от Siemens Logo... и сгорел он вместе со сгоревшей трансформатороной подстанцией 10Кв/380В... За последние 3 года я поставил более около сотни разных минвелов (от 60 до 250 Вт) и пока ни один не сгорел. Но я также закладываю номниал минимум с двухкратным запасом...
|
|
|
|
|
30.10.2012, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
У меня не большой опыт по общению с блоками от ОВНА. Проблема была с ним только одна - это уход в аварию при перегрузке на "старте" системы. Перекинул часть нагрузки на второй такой-же блок и больше проблем не было.Полтора-года объект уже в работе и замечаний от заказчика не поступало. Причем помимо этих блоков на объекте еще куча всяких приборов от ОВНа. И все прекрасно работает.
|
|
|
|
|
  |