Внутренние системы кислородопровода, Какое давление.  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.10.2012, 19:39
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 11 
        		Регистрация: 3.10.2012 
        		
        		Пользователь №: 165345 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Всем здравствуйте. Подскажите как решить такой вопрос.
  Был снип 2.08.02-89 "Раздел 1 Общие положения. Инженерное оборудование". В нем прописано что давление в системе должно быть  2-4,5 кгс/см2. А испытания внутренних систем кислородопровода проводят как 1,25 * 4,5 кгс/см2.  Кто скажет по какому нормативу проводить испытания внутренних кислородопроводов если снип 2.08.02-89 как бы отменен. А вместо него нет ничего!!
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 17)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.10.2012, 8:45
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер... оболтус :P  
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 9774 
        		Регистрация: 11.12.2008 
        		Из: Алабино 
        		Пользователь №: 26597 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Разве 1,25? Мне кажется, до 6 бар идет коэффициент 1,5. По ПБ на технологические трубопроводы.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.10.2012, 17:06
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 11 
        		Регистрация: 3.10.2012 
        		
        		Пользователь №: 165345 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				именно 1,25. но по какому нормативу проводить?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.10.2012, 21:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1677 
        		Регистрация: 15.9.2012 
        		
        		Пользователь №: 163378 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов ПБ 03-585-03
  8.2.2. Величина пробного давления на прочность (гидравлическим или пневматическим способом) устанавливается проектом и должна составлять не менее:                   [сигма]                        20      1,25 х Р х —————————, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2),                 [сигма]                        t где:      Р - расчетное давление трубопровода, МПа;      [сигма]   - допускаемое напряжение для материала трубопровода при             20   20°С;      [сигма]  - допускаемое напряжение для материала трубопровода при             t   максимальной положительной расчетной температуре.   Во всех случаях величина пробного давления должна приниматься такой, чтобы эквивалентное напряжение в стенке трубопровода при пробном давлении не превышало 90% предела текучести материала при температуре испытания. Величину пробного давления на прочность для вакуумных трубопроводов и трубопроводов без избыточного давления для токсичных и взрывопожароопасных сред следует принимать равной 0,2 МПа (2 кгс/см2)
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   27.10.2012, 19:11
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 11 
        		Регистрация: 3.10.2012 
        		
        		Пользователь №: 165345 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Это как? Если в системе давление газа 4,5 кгс/см2. То какое испатательное давление?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.10.2012, 0:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер... оболтус :P  
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 9774 
        		Регистрация: 11.12.2008 
        		Из: Алабино 
        		Пользователь №: 26597 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				4,5+2=6,5 кгс/см2 Что именно в этом уравнении вам непонятно?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.10.2012, 6:54
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 11 
        		Регистрация: 3.10.2012 
        		
        		Пользователь №: 165345 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Просто в этом ПБ точно не сказано что именно за давление. Если давление трубопровода то оно гораздо больше.. порядка 16 кгс/см2. А вот рабочее давление газа в трубопроводе 4,5. Вот и не понятно что с чем  ?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.10.2012, 16:33
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1677 
        		Регистрация: 15.9.2012 
        		
        		Пользователь №: 163378 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(timmy @ 28.10.2012, 1:09)   4,5+2=6,5 кгс/см2 Что именно в этом уравнении вам непонятно? Простите, но Вы неправы. Согласно ПБ расчетное давление надо умножать на 1,25 и на отношение сигм. В посте формулы перекорявились при копировании, обычное дело. Цитата(Alexon2009 @ 28.10.2012, 7:54)   Просто в этом ПБ точно не сказано что именно за давление. Если давление трубопровода то оно гораздо больше.. порядка 16 кгс/см2. А вот рабочее давление газа в трубопроводе 4,5. Вот и не понятно что с чем  ? Абсолютно точно сказано -  расчетное давление надо умножать на 1,25 и на отношение сигм. Что такое расчетное давление - см. ПБ
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.10.2012, 18:53
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1677 
        		Регистрация: 15.9.2012 
        		
        		Пользователь №: 163378 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Иван, судя по множеству созданных Вами тем, Вы не владеете знанием докуменов ВСН 10-83 и СТО 002 099 64.01-2006. Я не кислородчик, но через 5 минут в гугле ссылки уже выдают эти документы, а они отвечают на большинство Ваших вопросов
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.11.2012, 17:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 11 
        		Регистрация: 3.10.2012 
        		
        		Пользователь №: 165345 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				а кто подскажет можно ли прокладывать кислородопровод в помещениях в кабель каналах?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.11.2012, 23:52
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер... оболтус :P  
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 9774 
        		Регистрация: 11.12.2008 
        		Из: Алабино 
        		Пользователь №: 26597 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(T-rex @ 28.10.2012, 17:33)   Простите, но Вы неправы. Согласно ПБ расчетное давление надо умножать на 1,25 и на отношение сигм. В посте формулы перекорявились при копировании, обычное дело. Сигмы сами считайте. Написано вам не меньше двух бар следует поднимать испытательное давление над рабочим и хоть вы тресните, но так и надо делать. Просто это большая риска на манометре, сложно ошибиться.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   4.11.2012, 9:50
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 146 
        		Регистрация: 9.2.2012 
        		
        		Пользователь №: 139539 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Уважаемый timmy! Подскажите пожалуйста, где такое написано Цитата(timmy @ 4.11.2012, 3:52)   не меньше двух бар следует поднимать испытательное давление над рабочим 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   4.11.2012, 17:18
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер... оболтус :P  
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 9774 
        		Регистрация: 11.12.2008 
        		Из: Алабино 
        		Пользователь №: 26597 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Yellow boy @ 4.11.2012, 10:50)   Уважаемый timmy! Подскажите пожалуйста, где такое написано Эээ... Вы по диагонали читаете? Прочитайте тогда пост №4 в этой же теме. Там всё и написано.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   4.11.2012, 20:52
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 11 
        		Регистрация: 3.10.2012 
        		
        		Пользователь №: 165345 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				а кто скажет про кабель каналы?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   4.11.2012, 22:39
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1677 
        		Регистрация: 15.9.2012 
        		
        		Пользователь №: 163378 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(timmy @ 4.11.2012, 0:52)   Сигмы сами считайте. Написано вам не меньше двух бар следует поднимать испытательное давление над рабочим и хоть вы тресните, но так и надо делать. Просто это большая риска на манометре, сложно ошибиться. Сожалею, но такого там не написано. А написано вот как. Величина давления испытания выбирается как большее из двух величин - расчетное давление, помноженное на 1,25, или 2 кгс/см2
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.11.2012, 3:17
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер... оболтус :P  
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 9774 
        		Регистрация: 11.12.2008 
        		Из: Алабино 
        		Пользователь №: 26597 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Мдя? Значит я сам неправильно тексты читаю. Еще и понаписал что попало. Выздоровею, перечитаю правила. А пока приношу извинения за бестактность и безграмотность.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.11.2012, 8:02
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 57 
        		Регистрация: 19.7.2010 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 65273 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				В кабель-канал можно, но необходимо соблюсти ряд условий.  Совокупность условий логично вытекает из знаний правил проектирования трубопроводов продуктов разделения воздуха.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.11.2012, 18:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 11 
        		Регистрация: 3.10.2012 
        		
        		Пользователь №: 165345 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				а какие нормативные документы определяют норму и способы прокладки трубопровода в кабель каналах?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 