Уважаемые проектировщики и монтажники раздела ВК!здравствуйте!не могли вы мне обьяснить для чего наш управдом заставляет в квартирах менять счетчики на горячей воде на счетчики с обратным клапаном?ГВС у нас в доме через бойлер.Он обьясняет жильцам что без клапана этого вода иногда становится не 60 град а ниже,потому что у некоторых жильцов установлены гигиенические души,ну и холод водичка перетекает в трубы ГВ?Может я нечетко представляю систему стояков?
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 61)
|
28.10.2012, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011

|
А горячая вода действительно иной раз прохладненькая))я то думаю что там регулирующий клапан поставлен не очень хороший,поджимает сильно контур греющий,вот вода и прохладная идет
|
|
|
|
|
28.10.2012, 12:41
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(marysiy @ 28.10.2012, 13:34)  вода иногда становится не 60 град а ниже,потому что у некоторых жильцов установлены гигиенические души,ну и холод водичка перетекает в трубы ГВ Есть такое явление.
|
|
|
|
|
28.10.2012, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011

|
Это явление думаете есть?и обратный клапан спасет?
|
|
|
|
|
28.10.2012, 12:59
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(marysiy @ 28.10.2012, 13:41)  я то думаю что там регулирующий клапан поставлен не очень хороший Не могу знать, что там происходит с регулированием.  Без обратных клапанов может быть ещё интересная ситуация. Допустим, что работающий душ опущен в ванну, в которой сейчас моются. Где-то отключили воду, и её остатки стали уходить с вниз. Возникающим разрежением вода из этой ванны засасывается в водопровод. При возобновлении водоснабжения эта вода польётся в том числе из тех кранов, где люди будут, например, зубы чистить. Ещё обратный клапан исключает небольшой прирост показаний счётчика, вызванный колебаниями давления воды (при отсутствии потребления воды). На форуме писАли об этом.
|
|
|
|
|
28.10.2012, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011

|
Какой ужас!!)))Но такие вещи наверняка редко бывают)А вот вода горячая ))совсем негорячая ))чуть не каждый день)))
|
|
|
|
|
28.10.2012, 13:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(marysiy @ 28.10.2012, 13:00)  Какой ужас!!)))Но такие вещи наверняка редко бывают)А вот вода горячая ))совсем негорячая ))чуть не каждый день))) Ваш управдом возможно и прав. Если давление в холодном водопроводе выше чем в горячем то, при полностью открытых кранах на смесителе, холодная вода может поступать в горячий водопровод через этот смеситель.
|
|
|
|
|
28.10.2012, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
При разном давлении в трубах горячей и холодной воды может передавливать из одного стояка в другой. Бывают смесители которые при неисправности позволяют воде передавливаться из одной трубы с другую. Смесители гигиенических душей и т.п. при отсутствии ОК в них самих в закрытом состоянии соединяют трубы горячей и холодной воды и позволяют ей спокойно передавливаться.
В общем ОК после счетчиков должны стоять. Можете в своей квартире устраивать что хотите, но в стояки это выходить не должно.
|
|
|
|
|
28.10.2012, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Если на постоянной основе идет передавливание одной воды в другую, это не может не отразиться на показаниях счетчиков и жилец сам должен предпринять какие то меры
|
|
|
|
|
28.10.2012, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011

|
То есть система такая:главный стояк от него ответвление к нашей квартире и порядок установки арматуры-кран шаровой,фильтр,счетчик,обратный клапан ,ну и дальше все по списку:смесители и т.д?Это так?
|
|
|
|
|
28.10.2012, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Dede @ 28.10.2012, 17:44)  Если на постоянной основе идет передавливание одной воды в другую, это не может не отразиться на показаниях счетчиков и жилец сам должен предпринять какие то меры А ему это зачем если у него горячую отматывает обратно? Горячая в разы дороже холодной... Цитата(marysiy @ 28.10.2012, 21:20)  То есть система такая:главный стояк от него ответвление к нашей квартире и порядок установки арматуры-кран шаровой,фильтр,счетчик,обратный клапан ,ну и дальше все по списку:смесители и т.д?Это так? Да
|
|
|
|
|
28.10.2012, 18:21
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата ему это зачем если у него горячую отматывает обратно? Горячая в разы дороже холодной... как, еще не придуманы счетчики считающие не зависимо от напрвления?
|
|
|
|
|
28.10.2012, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(marysiy @ 28.10.2012, 12:34)  Уважаемые проектировщики и монтажники раздела ВК!здравствуйте!не могли вы мне обьяснить для чего наш управдом заставляет в квартирах менять счетчики на горячей воде на счетчики с обратным клапаном?ГВС у нас в доме через бойлер.Он обьясняет жильцам что без клапана этого вода иногда становится не 60 град а ниже,потому что у некоторых жильцов установлены гигиенические души,ну и холод водичка перетекает в трубы ГВ?Может я нечетко представляю систему стояков? Уважаемая 'marysiy'! Ваш управдом, не имеющий специального образования в области водоснабжения, считает ( но не говорит вслух, а порет чепуху на счет наличия гигиенических душей у соседей), что обратный клапан не даст возможности квартиросъемщику, в целях воровства воды, отматывать показания счетчика в меньшую сторону путем направления потока воды в обратную сторону. Но направлять поток воды вспять пока еще никто не придумал. А переток воды через смесители исключен - об этом много говорилось здесь на форуме. В паспорте на счетчик воды дается рекомендация устанавливать перед счетчиком кран типа КВ и осадочный фильтр типа ВФ или кран-фильтр типа КВФ. Но это с целью предотвращения загрязнения проливной части счетчика. И ни слова о необходимости установки обратного клапана. Что касается температуры воды, то Вы вправе требовать от домкома соблюдения условий Договора на управление домом, фиксировать случаи нарушения температурного режима, составлять акты по таким нарушениям и предъявлять ему претензии с требованием пересчета оплаты коммунальных услуг. Но для этого надо иметь в доме энергичного старшего по дому, подъезду и т.п.
Сообщение отредактировал Skorpion - 28.10.2012, 20:28
|
|
|
|
|
28.10.2012, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(Skorpion @ 28.10.2012, 21:26)  Уважаемая 'marysiy'! А переток воды через смесители исключен - об этом много говорилось здесь на форуме. Ссылочку можно на это утверждение с обоснвоанием?
|
|
|
|
|
28.10.2012, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 161279

|
Цитата(Skorpion @ 28.10.2012, 21:26)  Уважаемая 'marysiy'! Ваш управдом, не имеющий специального образования в области водоснабжения, считает (но не говорит вслух, а порет чепуху на счет наличия гигиенических душей у соседей), что обратный клапан не даст возможности квартиросъемщику, в целях воровства воды, отматывать показания счетчика в меньшую сторону путем направления потока воды в обратную сторону. Но направлять поток воды вспять пока еще никто не придумал. А переток воды через смесители исключен - об этом много говорилось здесь на форуме. В паспорте на счетчик воды дается рекомендация устанавливать перед счетчиком кран типа КВ и осадочный фильтр типа ВФ или кран-фильтр типа КВФ. Но это с целью предотвращения загрязнения проливной части счетчика. И ни слова о необходимости установки обратного клапана. Что касается температуры воды, то Вы вправе требовать от домкома соблюдения условий Договора на управление домом, фиксировать случаи нарушения температурного режима, составлять акты по таким нарушениям и предъявлять ему претензии с требованием пересчета оплаты коммунальных услуг. Но для этого надо иметь в доме энергичного старшего по дому, подъезду и т.п. Уважаемый "Skorpion". Давайте представим ситуацию. В квартире происходит подмес воды (через гигиенический душ или неисправный обратный клапан на водононагревателе) - холодная вода передавливает горячую. Счетчик холодной ворды крутится, как и положено (наматывая излишние кубы), а счетчик горячей воды крутится в обратную строну (наматывая показания в обратную сторону). В итоге имеем пониженную температуру горячей воды во всем стояке, из-за одного нерадивого жителя. Соответственно кто виноват в нарушении температурного режима УК или житель? Кому предъявлять претензии?
|
|
|
|
|
28.10.2012, 23:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Dede @ 28.10.2012, 20:53)  Ссылочку можно на это утверждение с обоснвоанием? Ссылочку(и) искать неохота. С утверждением выступал я в нескольких темах и нигде не получал контр-утверждения.
|
|
|
|
|
28.10.2012, 23:03
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Skorpion @ 28.10.2012, 23:02)  Ссылочку(и) искать неохота. С утверждением выступал я в нескольких темах и нигде не получал контр-утверждения. Получите.
|
|
|
|
|
28.10.2012, 23:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(shtirr @ 28.10.2012, 21:03)  Уважаемый "Skorpion".
Давайте представим ситуацию. В квартире происходит подмес воды (через гигиенический душ или неисправный обратный клапан на водононагревателе) - холодная вода передавливает горячую. Счетчик холодной ворды крутится, как и положено (наматывая излишние кубы), а счетчик горячей воды крутится в обратную строну (наматывая показания в обратную сторону). В итоге имеем пониженную температуру горячей воды во всем стояке, из-за одного нерадивого жителя. Соответственно кто виноват в нарушении температурного режима УК или житель? Кому предъявлять претензии? Очень люблю проигрывать (в смысле - представлять) ситуации. Но такую ситуацию - подмес воды в смесителе гигиенического душа - представить никак не могу. И чтобы холодная вода, минуя излив смесителя, зашла в трубу горячей воды и вращала счетчик горячей воды в обратную сторону - не представляю. В любом смесителе, в том числе и для гигиенического душа, обратный переток возможен при одной-единственной ситуации: это когда один из трубопроводов (напр., стояк) отключен и опорожнен (где-нибудь с подвале), на смесителе открыты оба крана, а излив смесителя заткнут, хотя бы ладонью. Что касается перетока через неисправный обратный клапан - это можно обсудить, если Вы представите схемку обвязки водонагревателя, чтобы разговор был предметным.
|
|
|
|
|
29.10.2012, 5:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Skorpion @ 29.10.2012, 3:23)  Очень люблю проигрывать (в смысле - представлять) ситуации. Но такую ситуацию - подмес воды в смесителе гигиенического душа - представить никак не могу. И чтобы холодная вода, минуя излив смесителя, зашла в трубу горячей воды и вращала счетчик горячей воды в обратную сторону - не представляю. В любом смесителе, в том числе и для гигиенического душа, обратный переток возможен при одной-единственной ситуации: это когда один из трубопроводов (напр., стояк) отключен и опорожнен (где-нибудь с подвале), на смесителе открыты оба крана, а излив смесителя заткнут, хотя бы ладонью. Что касается перетока через неисправный обратный клапан - это можно обсудить, если Вы представите схемку обвязки водонагревателя, чтобы разговор был предметным. Объясняю для людей у которых с воображением слабо. Втроенный термосмеситель и отсутствие наружнего смесителя как такового. Только кнопка на душике. Когда кнопка не нажата вода из душа не течет. Но термосмеситель то не перестает от этого смешивать. Трубы то он не перекрывает. Если на нем обратных клапанов не стоит, то благополучно через такой смесак все передавливается... В душевых кабинах таких конструкций тоже полно. Да и обычные термосмесители работают по подобному же принципу - перекрывается уже смешанный поток за смесителем. Вы можете сколько угодно повторять мантру, что ничто и нигде передавливаться не может, но суровая реальность говорит что может. Обычные старые смесители тоже на это способны (после энного количества лет эксплуатации). Народ ставит "достижения цивилизации" налево и направо без всякого соблюдения каких-либо требований как нормативной документации так и здравого смысла и элементарной порядочности. Сажая стояки, допуская перетоки и т.д. и т.п. ОК на входе должен быть. Тогда, чтобы там дальше не наворотили очередные джамшуты на всех остальных жильцах это не скажется... И, как правило, организации ответственные за приемку счетчиков этого требуют. И правильно делают. Они этого требуют из своих корыстных интересов (чтобы счетчик не мог отматываться), но это и в интересах остальных.
Сообщение отредактировал SVKan - 29.10.2012, 5:50
|
|
|
|
|
29.10.2012, 12:50
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
К этому остаётся только добавить, что большинство современных счетчиков в обратную сторону вообще не крутится - стоЯт (поэтому простейший способ обмана- развернуть не опломбированный счётчик наоборот, типа случайно, слесарь был под шафе). А так всё верно.
|
|
|
|
|
29.10.2012, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(Serg Ivanov @ 29.10.2012, 13:50)  К этому остаётся только добавить, что большинство современных счетчиков в обратную сторону вообще не крутится - стоЯт (поэтому простейший способ обмана- развернуть не опломбированный счётчик наоборот, типа случайно, слесарь был под шафе). А так всё верно. да ладно, по-моему самые дешевые и массовые Арзамасские крутятся за милую душу )
|
|
|
|
|
29.10.2012, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Serg Ivanov @ 29.10.2012, 16:50)  К этому остаётся только добавить, что большинство современных счетчиков в обратную сторону вообще не крутится - стоЯт (поэтому простейший способ обмана- развернуть не опломбированный счётчик наоборот, типа случайно, слесарь был под шафе). А так всё верно. Современные это какие? У нас в большинстве случаев ставятся питерские Метер, Валтек, арзамасские, Бетар и какие там еще. Все спокойно крутятся в любую сторону...
|
|
|
|
|
29.10.2012, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Dede @ 28.10.2012, 20:53)  Ссылочку можно на это утверждение с обоснвоанием? Вот одна из них: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=27108
|
|
|
|
|
29.10.2012, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Уважаемые Скорпион и автор темы, много написано на эту тему здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=69290&hl в Теме "Установка водосчетчика" , повторяюсь (как управдом  ) установка обратных клапанов однозначно решает 99% вопросов. Да, кстати 90% счетчиков мотают в обратную сторону-за милую душу, летом 2012 года из-за неправильных действий жильцов по отключению водонагревателей, в обслуживаемом здании за 1 месяц лета -расход на подпиточном водомере в систему ГВС = 2 (ДВА!!!!) м3, а обычно -350-400 м3, т.е. этот объем восполнялся через незакрытые краны на водонагревателях!!!, знаете сколько сил было потрачено, что-б найти этих "криворуких" хозяев? стояли-бы клапана- не было-б проблем
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 29.10.2012, 19:17
|
|
|
|
|
29.10.2012, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(marysiy @ 28.10.2012, 12:34)  Уважаемые проектировщики и монтажники раздела ВК!здравствуйте!не могли вы мне обьяснить для чего наш управдом заставляет в квартирах менять счетчики на горячей воде на счетчики с обратным клапаном?ГВС у нас в доме через бойлер.Он обьясняет жильцам что без клапана этого вода иногда становится не 60 град а ниже,потому что у некоторых жильцов установлены гигиенические души,ну и холод водичка перетекает в трубы ГВ?Может я нечетко представляю систему стояков? Подскажите, какой счетчик установлен в Вашей квартире? (модель, изготовитель)?
|
|
|
|
|
29.10.2012, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011

|
Здравствуйте всем!!!СКВГ 90-3/15 г Владимир.Вот такие установлены
|
|
|
|
|
29.10.2012, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(l-nikolaev @ 29.10.2012, 20:11)  м водомере в систему ГВС = 2 (ДВА!!!!) м3, а обычно -350-400 м3, т.е. этот объем восполнялся через незакрытые краны на водонагревателях!!!, знаете сколько сил было потрачено, что-б найти этих "криворуких" хозяев? стояли-бы клапана- не было-б проблем Правильное написание объявлений для жителя есть почти искусство. Ибо именно не имеющие ОК в разводке в бойлером наполнили стояки ГВС водой подогретой в своих бойлерах и накрутив себе счетчики электрические. Неупоминание этого длит сроки жизни проблемы. Вы готовы греть своим бойлером воду для всего подьезда и оплачивать счета на электру?
|
|
|
|
|
29.10.2012, 21:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011

|
Вообще то мы не дураки)))Когда работает бойлер то крантик на ГВ на ответвлении мы закрываем)))Неужто вы намекаете на то,что при закрытом шарике ГВ,вода подогретая в квартирном бойлере волшебным образом попадет в общую систему ХВ?
Инж323 человек,который мне нравится)))он напоминает мне меня)))
|
|
|
|
|
29.10.2012, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(marysiy @ 29.10.2012, 22:46)  Вообще то мы не дураки)))Когда работает бойлер
Инж323 человек,который мне нравится)))он напоминает мне меня))) Когда работает бойлер, то разные люди делают по разному, в т.ч. и не имеющие счетчиков. А инж323 мне самому нравиться, даже люблю его. Но мне он вас не напоминает. Вы не похожи с ним.
|
|
|
|
|
29.10.2012, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011

|
Все. Молчу,молчу,молчу)))))))))Только в слове Нравиться уберите пожалуйста мягкий знак))))
Сообщение отредактировал marysiy - 29.10.2012, 22:11
|
|
|
|
|
30.10.2012, 9:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(marysiy @ 29.10.2012, 21:46)  Вообще то мы не дураки)))Когда работает бойлер то крантик на ГВ на ответвлении мы закрываем)))Неужто вы намекаете на то,что при закрытом шарике ГВ, При закрытом шарике - нет. А вот при закрытом вентиле - запросто. Прокладку выдавливает в отверстие. Вентиль рассчитан на одностороннюю подачу воды под седло. А шаровые краны не все ставят взамен вентилей - для этого стояк отключать надо. Цитата Исполнения схем водомерных узлов:
Исполнение 1 - без использования дополнительного оборудования (обратного клапана, редуктора давления)
Исполнение 2 - использование обратного клапана, предназначенного для предовращения попадания воды от абонента в распределительные водопроводные сети, перетекания через смесительные устройства между холодным и горячим водопроводами, а также для исключения влияния встроенного в приборы насосного и термостатического оборудования на распределительные сети;
Исполнение 3 - использование редуктора давления воды, предназначенного для снижения избыточного давления воды до оптимального значения в системах коммунального и промышленного водоснабжения для использования в системах коммунального и промышленного водоснабжения.
Исполнение 4 - совместное использование обратного клапана и редуктора давления воды http://vodaschet.ru/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%...BE%D0%B4%D1%8B/
|
|
|
|
|
30.10.2012, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135

|
Цитата(SVKan @ 28.10.2012, 14:38)  Смесители гигиенических душей и т.п. при отсутствии ОК в них самих в закрытом состоянии соединяют трубы горячей и холодной воды и позволяют ей спокойно передавливаться. А можно пример такого смесителя? Речь ведь только о смесителя для душа? Обычный гигиенический смеситель такой опасности не имеет?
Сообщение отредактировал Abil - 30.10.2012, 10:11
|
|
|
|
|
30.10.2012, 10:16
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Abil @ 30.10.2012, 10:03)  А можно пример такого смесителя? Речь ведь только о смесителя для душа? Обычный гигиенический смеситель такой опасности не имеет? Любой имеет. Если давление на подаче в одном из трубопроводов меньше чем на излив в какие-то моменты.
|
|
|
|
|
30.10.2012, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135

|
Точного совпадения давления на подаче быть не может. В принципе. Просто точность манометров иногда не позволяет ее уловить. Но для этой ситуации речь идет именно о смесителе для гигиенического душа. Уточню вопрос. Есть смеситель для биде: http://www.oras.com/ru/professional/produc...detfaucets.aspxЕсть смесители для раковины с гигиеническим душем: http://www.oras.com/ru/professional/produc...oductcode=8516FА есть пример именно гигиенического душа? Поясню, у нас есть запрос на смеситель для биде с бесконтактным включением. Пытаемся найти решение.
|
|
|
|
|
30.10.2012, 10:31
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Abil @ 30.10.2012, 10:22)  Точного совпадения давления на подаче быть не может. В принципе. Естественно. Но если давление на подачу в Т3 к примеру 3м вод. ст. (верхний этаж, максимальный водоразбор на стояке), в холодной В1 - 8м, а на излив 5м (аэратор). Куда пойдёт холодная вода?
|
|
|
|
|
30.10.2012, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135

|
Цитата(Serg Ivanov @ 30.10.2012, 11:31)  Естественно. Но если давление на подачу в Т3 к примеру 3м вод. ст. (верхний этаж, максимальный водоразбор на стояке), в холодной В1 - 8м, а на излив 5м (аэратор). Куда пойдёт холодная вода? Ответ очевиден. А есть ли смеситель именно для гигиенического душа?
|
|
|
|
|
30.10.2012, 10:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Abil @ 30.10.2012, 10:33)  Ответ очевиден. А есть ли смеситель именно для гигиенического душа? Да какая разница? Просто есть смесители в которых излив перекрывается после смешения воды отдельно. Т.е. давление на излив становится бесконечно большим. Тогда вода пойдёт в тот стояк, где меньше давление.
|
|
|
|
|
30.10.2012, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135

|
Уважаемый Serg Ivanov, я не про давления спрашиваю. С ним все понятно. Меня интересуют конкретные примеры таких смесителей. Лично я встречал только какие-то самопальные варианты. А есть ли заводские версии?
|
|
|
|
|
30.10.2012, 12:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Гуглим "термостатический смеситель"..
|
|
|
|
|
30.10.2012, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Serg Ivanov @ 30.10.2012, 10:31)  Естественно. Но если давление на подачу в Т3 к примеру 3м вод. ст. (верхний этаж, максимальный водоразбор на стояке), в холодной В1 - 8м, а на излив 5м (аэратор). Куда пойдёт холодная вода? У меня к Вам такой вопрос. Если при заданных Вами параметрах открыть только горячую воду - что пароизойдет?
|
|
|
|
|
30.10.2012, 17:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Skorpion @ 30.10.2012, 17:59)  У меня к Вам такой вопрос. Если при заданных Вами параметрах открыть только горячую воду - что пароизойдет? Из крана потечёт только горячая вода, с маленьким расходом.
|
|
|
|
|
30.10.2012, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011

|
Из всего делаю вывод,нало ставить счетчик с обратным клапаном.Но одно меня смущает,видела я этот обратный клапан,хлипенький очень,этот диск мне кажется ненадежным,его хватит ненадолго,заклинит и айда пошел опять все выкручивать и убирать эту хлопушку....
|
|
|
|
|
30.10.2012, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Какой забавный вывод вы сделали. Т.е. сменить ОК за буль будет так же хлопотно, как и сменить счетчик не за бубль из за сломавшегося в нем ОК и еще и поверенный и опломбированный заново? Вот потому и Цитата(инж323 @ 29.10.2012, 22:54)  мне он вас не напоминает. Вы не похожи с ним.
|
|
|
|
|
30.10.2012, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011

|
))))Я не обижаюсь))а все больше думаю,что я вам нравлюсь)))
Ой,а счетчик все равно менять,с ОК или без,обьявление гласит"срок им 4 года",а 4 уже прошло .Не поменяем,будут драть по тарифу)))хотя может по тарифу то выгоднее?при нашей Лей сколь хочу)))
|
|
|
|
|
30.10.2012, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Не по тарифу, а по нормативу. Ибо с счетчикои вы все одно платите по тарифу, но за расход по счетчику, а не по нормативу. Со словами стоит быть точней, даже если вы все больше думаете о том, что вы мне нравитесь.
|
|
|
|
|
30.10.2012, 22:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011

|
И правда))норматив конечно))Спасибо за то,что поправили)))1:0 вы выиграли))
|
|
|
|
|
31.10.2012, 6:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(marysiy @ 31.10.2012, 1:51)  Ой,а счетчик все равно менять,с ОК или без,обьявление гласит"срок им 4 года",а 4 уже прошло .Не поменяем,будут драть по тарифу)))хотя может по тарифу то выгоднее?при нашей Лей сколь хочу))) Смотреть надо не объявления на заборе а паспорт счетчика. Там указан межповерочный интервал. Обычно для горячей воды 4 года, для холодной 6 лет. Теоретически его не выкидывать надо а поверять. Но процедура муторная и требует некоторого вложения денег. А результат никто не гарантирует. С нашей водой, может поверку и не пройти. Поэтому в большинстве случаев проще поменять на новый, чем связываться с поверкой. Снятие счетчика для поверки/замены только по заявлению и в присутствии "компетентного лица" чтобы показания сняли и зафиксировали. Ну и опломбирование после установки...
|
|
|
|
|
31.10.2012, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135

|
Цитата(Serg Ivanov @ 30.10.2012, 13:15)  Гуглим "термостатический смеситель".. Уважаемый Serg Ivanov. Вопрос у меня про гигиенический душ.
|
|
|
|
|
31.10.2012, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Автор, НЕ НАДО ставить счетчик с обратным клапаном (встроенный обратный клапан действительно хлипкий, имеет свойство подсвистывать и отказывать в работе) НАДО ПОСЛЕ счетчика поставить ОТДЕЛЬНЫЙ обратный клапан (устройство надежное и проверенное). Как он выглядит -наберите в поисковике...
|
|
|
|
|
31.10.2012, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(l-nikolaev @ 31.10.2012, 12:25)  . Как он выглядит -наберите в поисковике... А , кстати, при массовом употреблении смесителей "одноруких", во время устранения аварий и опорожнениях стояка(одного), через эти смесители течет вода в пустую трубу. Как вам это? Или в вашем ведении заставляете 2 ОК ставить, для предотвращения таких перетоков. С старыми елочками была несколько другая песня, а вот с однорукими вобщем то и не неисправность , а просто особенность их работы.
|
|
|
|
|
31.10.2012, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(Abil @ 31.10.2012, 9:23)  Уважаемый Serg Ivanov. Вопрос у меня про гигиенический душ. Я, хоть и не Серж Иванов, отвечу. ЕСТЬ, посмотреть на них Вы можете набрав в ЯНДЕКС -КАРТИНКИ "смеситель для гигиенического душа". только, если Вы ищете "бесконтактный" вариант, то что это за зверь мне неизвестно. Цитата(инж323 @ 31.10.2012, 12:32)  А , кстати, при массовом употреблении смесителей "одноруких", во время устранения аварий и опорожнениях стояка(одного), через эти смесители течет вода в пустую трубу. Как вам это? Или в вашем ведении заставляете 2 ОК ставить, для предотвращения таких перетоков. С старыми елочками была несколько другая песня, а вот с однорукими вобщем то и не неисправность , а просто особенность их работы. Гы,  , да, была со старыми елочками проблема (с центральной перегородкой резиновой прокладки, которая неприлично называлась набукву "Ж", ввиду своего сходства с определенной частью тела человека)  .
|
|
|
|
|
31.10.2012, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
|
|
|
|
|
31.10.2012, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011

|
Цитата(l-nikolaev @ 31.10.2012, 12:25)  Автор, НЕ НАДО ставить счетчик с обратным клапаном (встроенный обратный клапан действительно хлипкий, имеет свойство подсвистывать и отказывать в работе) НАДО ПОСЛЕ счетчика поставить ОТДЕЛЬНЫЙ обратный клапан (устройство надежное и проверенное) Вот видите,все таки меня поддержали!!!не зря я посмотрела на этот ОК!и ох не понравился он мне!Спасибо Николаеву!
|
|
|
|
|
1.11.2012, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(marysiy' date='29.10.2012, 22:02)  Все. Молчу,молчу,молчу)))))))))Только в слове Нравиться уберите пожалуйста мягкий знак)))) Уважаемая marysiy! Просветите меня, пожалуйста. Что обозначают скобки )))))) в Ваших постах и отчего зависит их количество? Извините за отсталость, но я еще не освоил в полном объеме сленг продвинутых юзеров Цитата(Serg Ivanov @ 30.10.2012, 10:31)  Но если давление на подачу в Т3 к примеру 3м вод. ст. (верхний этаж, максимальный водоразбор на стояке), в холодной В1 - 8м, а на излив 5м (аэратор). Куда пойдёт холодная вода? Цитата(Abil @ 30.10.2012, 10:33)  Ответ очевиден. Неужели холодная вода пойдет в горячую? Ведь давление горячей воды 3м, а за насадкой 0. Цитата(Serg Ivanov @ 30.10.2012, 17:02)  Из крана потечёт только горячая вода, с маленьким расходом. Правильно. Я-то думал, что Вы напишете, руководствуясь вышеуказанными рассуждениями, что горячая вода пойдет в обратную сторону.
|
|
|
|
|
1.11.2012, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Skorpion @ 1.11.2012, 22:36)  Уважаемая marysiy! Просветите меня, пожалуйста. Что обозначают скобки )))))) в Ваших постах и отчего зависит их количество? Извините за отсталость, но я еще не освоил в полном объеме сленг продвинутых юзеров Сокращенная версия смайлика. Чем веселее человеку, тем больше... Цитата(Skorpion @ 1.11.2012, 22:36)  Неужели холодная вода пойдет в горячую? Ведь давление горячей воды 3м, а за насадкой 0. По условиям задачи на аэратор сопротивление 5м. Достичь этого очень просто. К смесителю вода приходит по полному сечению, а если смеситель приоткрыть совсем чуть-чуть, то дырочка на излив будет маленькой со значительным гидравлическим сопротивлением. Никогда не замечали при разном давлении в трубах ГВ и ХВ, что температура воды на выходе однорукого смесителя зависит от того насколько сильно он открыт? У меня такое регулярно...
|
|
|
|
|
1.11.2012, 21:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(SVKan @ 1.11.2012, 19:47)  По условиям задачи на аэратор сопротивление 5м. Достичь этого очень просто. К смесителю вода приходит по полному сечению, а если смеситель приоткрыть совсем чуть-чуть, то дырочка на излив будет маленькой со значительным гидравлическим сопротивлением. 5 м - это не сопротивление аэратора. Это минимальная нормативная величина давления в водопроводе, регламентируемая СНиПом, при которой достигается оптимальная работа смесителя. Это давление будет расходоваться на сопротивление аэратора плюс скоростной напор, который довольно приличный по величине для данного вида арматуры, ибо после аэратора нужна струя, истекающая с большой скоростью. Гидравлическое сопротивление будет значительным через маленькую дырочку смесителя (крана) - это верно, но не в сетке душа. Через сетку вода будет стекать каплями, ибо потери напора в сетке в этом случае будут практически равны нулю.
Сообщение отредактировал Skorpion - 1.11.2012, 21:32
|
|
|
|
|
1.11.2012, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011

|
А кстати,по вашим ВК ым нормам какой должна быть скорость истечения струи в кране на кухне или в ванной в смесителе?
Сообщение отредактировал marysiy - 1.11.2012, 21:38
|
|
|
|
|
1.11.2012, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(marysiy @ 1.11.2012, 21:38)  А кстати,по вашим ВК ым нормам какой должна быть скорость истечения струи в кране на кухне или в ванной в смесителе? По нашим нормам скорость не нормируется. Расход воды - это да.
|
|
|
|
|
2.11.2012, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Skorpion @ 2.11.2012, 1:21)  5 м - это не сопротивление аэратора. Это минимальная нормативная величина давления в водопроводе, регламентируемая СНиПом, при которой достигается оптимальная работа смесителя. Это давление будет расходоваться на сопротивление аэратора плюс скоростной напор, который довольно приличный по величине для данного вида арматуры, ибо после аэратора нужна струя, истекающая с большой скоростью. Гидравлическое сопротивление будет значительным через маленькую дырочку смесителя (крана) - это верно, но не в сетке душа. Через сетку вода будет стекать каплями, ибо потери напора в сетке в этом случае будут практически равны нулю. Может сначала перечитаете прежде чем поправлять? Цитата(Serg Ivanov @ 30.10.2012, 14:31)  Естественно. Но если давление на подачу в Т3 к примеру 3м вод. ст. (верхний этаж, максимальный водоразбор на стояке), в холодной В1 - 8м, а на излив 5м (аэратор). Куда пойдёт холодная вода? Во-первых, черным по белому было написано " на излив (аэратор)". Во вторых, если аэратор то причем здесь душ? В третьих если умывальник то откуда 5м? Согласно СНиП 2.04.01-85 для умывальников, раковин и смесителей с душем свободный напор 2 метра. И эта величина совсем о другом...
Сообщение отредактировал SVKan - 2.11.2012, 14:28
|
|
|
|
|
2.11.2012, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135

|
Цитата(SVKan @ 31.10.2012, 15:23)  Вас в Гугле забанили? Спасибо. Нет. Это не то. Надо смеситель для открытого монтажа. Надо тогда выбрать обычный открытый смеситель для душа.
|
|
|
|
|
2.11.2012, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(SVKan @ 2.11.2012, 14:26)  Может сначала перечитаете прежде чем поправлять?
Во-первых, черным по белому было написано "на излив (аэратор)". Во вторых, если аэратор то причем здесь душ? В третьих если умывальник то откуда 5м? Согласно СНиП 2.04.01-85 для умывальников, раковин и смесителей с душем свободный напор 2 метра. И эта величина совсем о другом... 1. Ну и что? Написать можно все, что угодно. 2. Речь (несколько последних постов) идет в основном о гигиеническом душе. Гигиенический душ обычно состоит из душевого смесителя, специального усиленного шланга для гигиенического душа и самой гигиенической лейки. А в лейке - аэратор (специальная сетка). 3. А я разьве возражаю? Но я про умывальник и не говорил.
|
|
|
|
|
18.3.2015, 14:58
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 18.3.2015
Пользователь №: 262534

|
Цитата(marysiy @ 28.10.2012, 12:43)  Это явление думаете есть?и обратный клапан спасет? А как их выбирать вообще, такой нормальный http://akvalend.ua/catalog/armatura-zapornaya-i-reg или еще поискать, хочется поставить раз, и чтобы лет 20 не париться, китайские не буду ставить
|
|
|
|