Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Контроллеры Carel и Modbus
rosal
сообщение 29.10.2012, 12:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.10.2012
Пользователь №: 168375



Всем доброго дня!
Столкнулся с необходимостью построения системы мониторинга с использованием контроллеров carel. Протокол сети - ModBus.
Кто-нибудь работал с подобными системами?
Интересует принцип формирования запроса к контроллерам, является ли ModBus кареловских контроллеров классическим?
Кто работал с такой системой, приведите, пожалуйста, пример запроса к контроллеру - считывания, допустим, значения датчика температуры котроллера IR33.

Сообщение отредактировал rosal - 29.10.2012, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
polyakov.mo
сообщение 29.10.2012, 16:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



у carel MODBUS RTU/RS485 (есть еще Modbus ASCII кажись, который карелом не поддерживается), 8 бит данных, без проверки четности, 2 стоповых бита, скорость до 19200. У меня получилось "подружить" Carel PCO3 и SCADA Trace Mode по примеру с сайта производителя SCADA.

Ищите на просторах сети pco_system_manual

Вы на С# или ассемблере писать запрос планируете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 29.10.2012, 17:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Цитата(polyakov.mo @ 29.10.2012, 16:12) *
... 8 бит данных, без проверки четности, 2 стоповых бита...


Конфигурируется в COM_CONFIG_BMS
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 29.10.2012, 18:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Вот документ по Карел-Модбас.
Прикрепленный файл  CarelModbus.pdf ( 345,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1521

Вот карта адресов карел для ir32. Вам нужен файл для ir33, у меня нет под рукой, попросите на карелраша.
Прикрепленный файл  ir_32.var_.txt ( 14,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 814

Найдите адрес модбас требуемой переменной, например строка "temp_ambiente";2;1;1;"Room temperature";"";"";"";"°C";"";"";"" означает что у переменной Room temperature тип - реал(значит функция чтения 3), адрес 1, только чтение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosal
сообщение 30.10.2012, 10:16
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.10.2012
Пользователь №: 168375



Пишу на Делфи, сейчас работаю над модулем опроса. Писал итальянцам - чудом, но получил ответ:
Прикрепленный файл  modbus.pdf ( 279,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1275

Прикрепленный файл  Carel_and_MODBUS_protocol_address_crosstable_1_2.pdf ( 46,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1146


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosal
сообщение 30.10.2012, 13:08
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.10.2012
Пользователь №: 168375



В основном разобрался с IR33.

Если кому-то поможет:

1. Считываем значение регистров (переменных)

|A|F|H.R.A|L.R.A|H.N.R|L.N.R|CRC|

A- адрес устройства
F- номер функции (1, 2, 3, 4)
H.R.A- старший байт адреса начального регистра (у карела "переменной") - и не забываем отнимать единицу!
L.R.A- младший байт адреса начального регистра
H.N.R- старший байт кол-ва регистров для считывания
L.N.R- младший байт кол-ва регистров для считывания
CRC- два байта (младший и старший) контрольной суммы

2. Записываем значение регистра (переменной)

|A|F|H.R.A|L.R.A|H.V|L.V|CRC|

A- адрес устройства
F- номер функции (5, 6)
H.R.A- старший байт адреса начального регистра (у карела "переменной") - и не забываем отнимать единицу ))
L.R.A- младший байт адреса начального регистра
H.V- старший байт записываемого значения
L.V- младший байт записываемого значения
CRC- два байта (младший и старший) контрольной суммы

Состояния цифровых входов/выходов: "0" - замкнут, "1" - разомкнут.
Аналоговые значения (читаем один регистр): (байт№5*256+байт№6)/10 - для положительных значений
((байт№5-255)*256+(байт№6-255))/10 - для отрицательных значений.

Запись значений регистров аналоговых переменных и значений типа integer производятся по тому же принципу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klav-st
сообщение 19.6.2013, 5:31
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.6.2013
Пользователь №: 196332



Всем доброго дня!
Нужно вывести данные с контроллеров carel рСОxs. Протокол сети - ModBus.

Запросил регистры с 1 по 128 , во всех ячейках единицы со степенью -40 и т.д., практически ноль. Инвертировать тоже пробовал. Менял тип данных, проблема та же.

Кто работал с такой системой, приведите, пожалуйста, пример запроса к контроллеру - считывания, допустим, значения датчика температуры котроллера. Желательно карту регистров, где какая температура и где какие дискретные сигналы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorchello
сообщение 19.6.2013, 9:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48554



Цитата(klav-st @ 19.6.2013, 6:31) *
Всем доброго дня!
Нужно вывести данные с контроллеров carel рСОxs. Протокол сети - ModBus.

Запросил регистры с 1 по 128 , во всех ячейках единицы со степенью -40 и т.д., практически ноль. Инвертировать тоже пробовал. Менял тип данных, проблема та же.

Кто работал с такой системой, приведите, пожалуйста, пример запроса к контроллеру - считывания, допустим, значения датчика температуры котроллера. Желательно карту регистров, где какая температура и где какие дискретные сигналы.


В контроллерах Carel стандартный протокол Modbus RTU.
Для считывания данных из регистров нужно использовать тип INT.

Контроллер pCOxs - свободно-программируемый. Соответственно какие данные в каких регистрах хранятся определяется программой, которая залита в контроллер.
Может вообще ничего не передаваться в сеть.
Нужно искать документацию на программу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Guk_Oleg
сообщение 15.7.2013, 14:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.7.2013
Из: Львів
Пользователь №: 199003



Добрый день.
Помогите мне с таким вопросом.
Нужно в програме зделать регистры которые будуть считоватса при помощи скады. Ето должно делатса по протоколу Modbus на контролерах Carel. Их будет 15 шт. как мне ето зделать, по тому што я толька начинаю работать по автоматике и тут такая задача, зарание спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 15.7.2013, 14:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



при создании переменной в 1tool ставите во вкладке network галочку "BMS/Fieldbus". Далее для порта BMS в той же вкладке выбираете input/input-output. А еще очень полезно почитать help к переменным bms_address, com_baudrate_bms, com_protocol_bms

PS Вы с Украины?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Guk_Oleg
сообщение 15.7.2013, 15:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.7.2013
Из: Львів
Пользователь №: 199003



Да с Украины ну и руский плохо знаю и по сообщении ето заметно)))))
Спасибо.
А как оно будет с Modbus работать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 15.7.2013, 16:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



рекомендую в общих чертах ознакомиться вот с этим сообщением и вложением, а там в показе слайдов на общие доки по MODBUS ссылки есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Guk_Oleg
сообщение 15.7.2013, 16:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.7.2013
Из: Львів
Пользователь №: 199003



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rancatto
сообщение 15.7.2013, 16:12
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.7.2010
Из: Москва
Пользователь №: 63451



Цитата(Guk_Oleg @ 15.7.2013, 16:47) *
Да с Украины ну и руский плохо знаю и по сообщении ето заметно)))))
Спасибо.
А как оно будет с Modbus работать?

Как настроите порты филдбас так и будет. может по модбасу, каресу, лону. переменная - Com_Protocol_fieldbus.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Guk_Oleg
сообщение 15.7.2013, 16:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.7.2013
Из: Львів
Пользователь №: 199003



Спасибо!! а как оно будет работать если 15 контроллеров практически с одинаковыми программами и переменными?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 15.7.2013, 17:10
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



В сети Modbus у контроллера есть адрес. В случае с Carel от 1 до 207. Master (в Вашем случае SCADA) отправляет запрос - в запросе есть адрес Slave (в Вашем случае контроллер Carel), команда, адрес регистра (-ов)
Вы скачайте мануалы по Modbus, там это написано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Guk_Oleg
сообщение 15.7.2013, 17:22
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.7.2013
Из: Львів
Пользователь №: 199003



Спасибо!! Я почти со всем разобрался, только еще один вопрос.
Как физически мне все эти контроллеры объединить и подключить к компьютеру, и как задать адрес устройства в случае slave.

Извините я уже увидел как задать адрес устройства!!

Сообщение отредактировал Guk_Oleg - 15.7.2013, 17:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 16.7.2013, 8:59
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



В своих копаниях Вы должны были наткнуться на описание интерфейса RS485 (мы же говорим о modbus rtu, а не modbus tcp?), в котором нарисованы экранированные кабели с витыми парами проводов. Один провод на RX+/TX+, второй на RX-/TX-, третий на GND. Далее все соединяются шлейфом. На последнем контроллере поставьте терминатор между RX+/TX+ и RX-/TX-, по простому - резистор ~120 Ом, и второй конец шлейфа подсоединяете к преобразователю интерфейсов, который должен быть у Вас, если Вы сами прошивали контроллеры. В случае, если 3 пин разъем на преобразователе - все нормально, на нем тоже есть +,-,0. Если он у Вас с телефонным разъемом RJ12, смотрите вложение.

Обратите внимание, у всех контроллеров должны быть разные адреса, одинаковые форматы передачи данных, одинаковые скорости.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 43,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 443
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Guk_Oleg
сообщение 16.7.2013, 9:20
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.7.2013
Из: Львів
Пользователь №: 199003



Большое спасибо, буду приступать к работе))
Скажите пожалуйста я правильно понял:
1) Настраиваем Modbus slave так как в демо версией;
2) В настройках переменных в закладке network настраиваю BMS порт;
3) присваивает каждому контроллеру свой ​​адрес и одинаковую скорость;
4) Покупаю к каждому контроллеру серийные карты;
5) витой парой обедною все контроллеры между собой таким образомПрикрепленный файл  004_PCO2004850_Serial_card_RS485_pCO2.pdf ( 172,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 339
;
6) Первый контроллер к RS 485 конвертере и из него к компьютеру;
7) На последнем контроллере между RX + и RX - ставлю 120 Ом резистор.
И то должно быть все?
Извините за такое количество вопросов!

Сообщение отредактировал Guk_Oleg - 16.7.2013, 9:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 16.7.2013, 9:31
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Цитата(Guk_Oleg @ 16.7.2013, 10:20) *
Большое спасибо, буду приступать к работе))
Скажите пожалуйста я правильно понял:
1) Настраиваем Modbus slave так как в демо версией;
2) В настройках переменных в закладке network настраиваю BMS порт;
3) присваивает каждому контроллеру свой ​​адрес и одинаковую скорость;
4) Покупаю к каждому контроллеру серийные карты;
5) витой парой обедною все контроллеры между собой;
6) Первый контроллер к RS 485 конвертере и из него к компьютеру;
7) На последнем контроллере между RX + и RX - ставлю 120 Ом резистор.
И то должно быть все?
Извините за такое количество вопросов!


1 - да.
2 - да.
3 - да.
4 - да, если PCO3; у PCO5 уже есть - в данном случае по встроенному в 1tool help почитайте про настройку порта. Переменные примерно так же называются, я с PCO5 еще не работал, особенностей не знаю.
5 - да, желательно витая пара в экране.
6 - да.
7 - да.

А еще:
8 - сделайте таблицу регистров для того, кто будет все это встраивать в SCADA. Таблица должна содержать следующую информацию: адрес регистра (он же индекс), тип переменной (bool/int), доступ (чтение/чтение-запись), в примечании укажите за что отвечает переменная и диапазоны значений

Вот теперь все

Сообщение отредактировал polyakov.mo - 16.7.2013, 9:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Guk_Oleg
сообщение 16.7.2013, 9:33
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.7.2013
Из: Львів
Пользователь №: 199003



Большое вам человеческое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 16.7.2013, 9:47
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Пожалуйста

Я Вам не упомянул, что порт plan можно использовать в режиме Modbus. Сам начал пробовать, потом время для экспериментов кончилось, однако тех поддержка уверяет, что это возможно. Обратитесь к Igorchello в этой ветке

Глядишь съэкономите 15*100 EUR и премию сможете попросить )))

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 16.7.2013, 9:51
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



А как насчет оптоизоляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 16.7.2013, 10:08
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Цитата(svintus @ 16.7.2013, 10:51) *
А как насчет оптоизоляции?


По каталогу Carel доп. плата имеет оптоизоляцию, у plan - как опция, считаем, что ее нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 16.7.2013, 10:16
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Ну, я как бы имел ввиду, что эта экономия может боком вылезть.

Сообщение отредактировал svintus - 16.7.2013, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Guk_Oleg
сообщение 16.7.2013, 22:47
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.7.2013
Из: Львів
Пользователь №: 199003



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Guk_Oleg
сообщение 6.8.2013, 9:13
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.7.2013
Из: Львів
Пользователь №: 199003



Подскажите пожалуйста я сделал как было сказано выше, а у меня почему-то не связывается контроллер с компьютером по Modbus в чем может быть причина?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 6.8.2013, 9:42
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Чудес быть не должно.

Прикрепите скрины из 1tool с переменными bms_address, com_baudrate_bms, com_protocol_bms; а так же вкладки с окнами объявления какой-либо переменной для чтения по modbus. Каким ПО со стороны компьютера читаете переменные?

А отвечая собственно на вопрос, причины могут быть следующие:
1. программно со стороны контроллера;
2. аппаратно: неверное расключение RS485, не к тому порту....;
3. программно со стороны компьютера: драйверы преобразователя интерефейсов;
4. настройки формата передачи данных и скорости отличаются у контроллера и ПО со стороны компьютера

Сообщение отредактировал polyakov.mo - 6.8.2013, 9:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Guk_Oleg
сообщение 6.8.2013, 9:54
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.7.2013
Из: Львів
Пользователь №: 199003



Я использовал несколько программ:
Modbus poll, SCADA TRACE MODE, Modbus slave.
У Modbus poll была ошибка Timeout error.

Может быть причина в том, что это PCO XS

Сообщение отредактировал Guk_Oleg - 6.8.2013, 10:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.JPG ( 133,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209
Прикрепленный файл  _________.JPG ( 36,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 44,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 6.8.2013, 10:01
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Цитата(Guk_Oleg @ 6.8.2013, 10:54) *
У Modbus poll была ошибка Timeout error.


Экспресс диагностика: задайте в modbus poll адрес устройства на 1 меньше, чем у контроллера. Аналогично адрес читаемой переменной. Отпишитесь

Сообщение отредактировал polyakov.mo - 6.8.2013, 10:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных