Есть такая "Методика...", где в приложении 1 количество тепла на отопление по укрупнённым показателям надлежит определять по формуле: Q0час=α* vн *qот*(tв-tн)(1+кинф),
где α – поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления в местности, где расположено рассматриваемое здание, от t_н=-30°С, при которой определено соответствующее значение q_о; принимается по табл.2:
|Расчетная темпера |тура наружного |воздуха t_нр,°C -| 0 | -5 |-10 | -15 | -20| -25| -30| -35 | -40| -45| -50| -55| |альфа— — — —2,05 |1,67|1,45|1,29|1,17|1,08|1,00|0,95 |0,9 |0,85|0,82|0,8 |
Если я правильно понимаю, получается чем выше расчётная температура наружного воздуха, тем больше у нас в результате будут теплопотери? Или я неправильно понимаю?
Сообщение отредактировал Rikota - 29.10.2012, 15:23
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 10)
|
29.10.2012, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Эта альфа - поправочный коэффициент к q, в зависимости от расчетной температуры. За базовую принята -30
|
|
|
|
|
29.10.2012, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547

|
Цитата(Dede @ 29.10.2012, 15:32)  Эта альфа - поправочный коэффициент к q, в зависимости от расчетной температуры. За базовую принята -30 Я понимаю, ЧТО это за коэффициент. Я не понимаю, как его применять. Если у меня при одинаковом объёме и назначении зданий для одного района расчётная температура -20, а для другого -40, то применение альфы серьёзно уменьшает разницу в количестве тепла на отопление одинаковых здаий в разном климате. Но это противоречит здравому смыслу! Где я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Rikota - 29.10.2012, 15:46
|
|
|
|
|
29.10.2012, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Это значит, что зависимость не прямая, а какая то другая. Раз решили применитиь эту методику, делайте как написано в ней. Вообще лучше использовать реальные цифры, взятые из проектов
Сообщение отредактировал Dede - 29.10.2012, 16:01
|
|
|
|
|
29.10.2012, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484

|
формула для а: a=0,54+22/(tв-tн). tн -для данной местности (из учебника "Отопление")
|
|
|
|
|
30.10.2012, 7:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547

|
Цитата(OYL @ 29.10.2012, 18:11)  формула для а: a=0,54+22/(tв-tн). tн -для данной местности (из учебника "Отопление") Спасибо за пояснение, информация интересная. Ладно, не буду заморачиваться, буду считать по методике и принимать коэффициенты как написано.
|
|
|
|
|
31.10.2012, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443

|
Смысл поправочного коэффициеньа в том, чтобы учитывать строительные нормы при проектировании (строительстве) зданий в разных климатических условиях. Т.е. на 1 куб. м объема здания затраты тепла в Сочи и в Мурманске будут разные, т.к. в Сочи строят (к примеру) стену в один кирпич (удельные потери выше), а в Мурманске в три (соотв. удельные потери меньше). Поэтому чем ниже расчетная температура (холоднее), тем ниже поправочный коэфф.
|
|
|
|
|
1.11.2012, 7:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547

|
Цитата(KYV86 @ 31.10.2012, 14:03)  Смысл поправочного коэффициеньа в том, чтобы учитывать строительные нормы при проектировании (строительстве) зданий в разных климатических условиях. Да, спасибо, я разобралась. Действительно, по укрупнённым показателям за основную расчётную вличину берётся объём по наружным обмерам, поэтому коэффициент и нужен.
|
|
|
|
|
1.11.2012, 8:33
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
α = [30 / (18 - tн)] + 0,38
|
|
|
|
|
19.5.2014, 15:57
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.1.2010
Пользователь №: 45241

|
Цитата(Егор @ 1.11.2012, 9:33)  α = [30 / (18 - tн)] + 0,38 откуда эта формула?
|
|
|
|
|
20.5.2014, 12:42
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
сам придумал
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|