> Вентиляторы дымоудаления высокого давления, нуждаюсь в консультации и моральной поддержке
андрейбондарев
сообщение 30.10.2012, 18:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94457



Здравствуйте уважаемые специалисты.

Я представитель монтажной организации. Нами смонтирована система дымоудаления в соответствии с предоставленным проектом.
На данный момент система дымоудаления не справляется со своей задачей. Мощности оборудования хватает на удовлетворительное обслуживание только 2 верхних этажей.

Поскольку проектная организация умыла руки есть необходимость выкручиваться самостоятельно.

Система дымоудаления обслуживает здание в 9 уровнях(предусмотрено зональная работа, с одним открытым клапаном дымоудаления в зоне возгарания) , все воздуховоды системы имеют сечение 600*300 (класс П). Проектом предусмотрено 12 000 м3/ч при аэродинамическом сопротивлении сети в 1200 Па.

Попытался пересчитать систему и получил иные данные для подбора оборудования. 17000 м3/ч при 5000 Па.
Существует ли такое оборудование дымоудаления которое удовлетворит данным условиям?

прикрепил схему системы и план одного этажа для общего представления.

буду благодарен за любой совет и любую консультацию.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________.dwg ( 4,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  _____________________.dwg ( 1,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 67
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 61)
Зольников Михаил
сообщение 30.10.2012, 19:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Система предназначена для удаления дыма, а испытания проводятся на воздухе, у него плотность выше в 2 раза и другие свойства тоже отличаются.
Может, Вы это учли, может, нет, но считаю долгом напомнить этот нюанс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрейбондарев
сообщение 30.10.2012, 19:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94457



Да, при расчетах учтен сей факт.
приведенные цифры(17000 м3/ч при 5000 Па) получены чисто теоретически с большими допущениями исключительно для подбора оборудования и последующей проверки его работоспособности, однако гугл не помог в поиске соответствующего оборудования(((
...пока не теряю надежды избежать изменений в конфигурации сети воздуховодов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 31.10.2012, 9:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Я не понял, что значит "только верхних ДВУХ этажей"
Система дымоудаления должна обеспечить ОДИН противопожарный отсек (этаж). Пожар не возникает на нескольких этажах одновременно. Ну, если это не война.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 31.10.2012, 9:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(андрейбондарев @ 30.10.2012, 18:48) *
Я представитель монтажной организации. Нами смонтирована система дымоудаления в соответствии с предоставленным проектом.


Поскольку проектная организация умыла руки есть необходимость выкручиваться самостоятельно.

Странно. Дело монтажников - смонтировать в соответствии с проектом и надлежащим качеством. Далее приступают наладчики. Если не выходят на проектные показатели - дефектую ведомость или Акт с фактическими замерами направляется проектировщикам.
"Умыть руки" по определению нельзя, особенно до сдачи в эксплуатацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 31.10.2012, 10:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Как вы пересчитывали систему дымоудаления? Давление в 5000 па ни один вентилятор дымоудаления не потянет. Каким образом вы проверяли работоспособность системы? То есть с двух этажей тянет расчетный расход а с других нет что ли? И еще ваши Двж не читаются, сохраните в версии 2004 года что ли.

Сообщение отредактировал Norb - 31.10.2012, 10:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 31.10.2012, 11:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Не, 5000 Па это вы загнули.
При расчете вышей системы получается где-то 1600-1800 Па соответсвенно при расходе в 12230 м3/ч и 17000 м3/ч с самого нижнего этажа от самого дальнего клапана, что конечно достаточно много.
Сечение клапана сильно заужено. В нем скорость получается порядка 24 м/с, при рекомендуемой скорости в 10 м/с и потери в 200 Па при расходе 12230 и 400 Па при расходе 17000 . А если там еще и решетка стоит, то потери еще больше.
Выход либо менять вентилятор, либо менять трассу системы с увеличением сечения трассы и клапанов.

Сообщение отредактировал Wiz - 31.10.2012, 11:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрейбондарев
сообщение 31.10.2012, 11:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94457



Не хочется ударятся в подробности.
Согласен что чисто юридически задача монтажной организации выполнить в соответствии с проектом, но реалии российской стройки несколько иные)

Проверка работоспособности проходила как проверка обыкновенной вытяжки и делалась пожарной комиссией(замерялись анемометром скорости, пересчитывались на расходы). При проверке поочередно открывались клапаны дымоудаления(фактически открыт только один клапан в зоне возгарания)
На верхних этажах расход удовлетворил пожарную комиссию а ниже уже нет.

Расчеты производились мной(как для обычной вытяжной системы), после расчеты производили 2 сторонних специалиста независимо друг от друга и их результат крайне схож( около 5000 Па для требуемого проектом расхода при существующей сети воздуховодов) потому склонен считать их верными.

Файлы совместимые с автокад 2004
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.dwg ( 4,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  ____________.dwg ( 1,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  _____3______.dwg ( 4,99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  _____7______.dwg ( 3,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрейбондарев
сообщение 31.10.2012, 11:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94457



Сейчас задумался над вопросом - возможен ли выход из ситуации путем установки на каждом из этажей дополнительного осевого вентилятора дымоудаления, для компенсации избыточных аэродинамических сопротивлений. при реализации в момент возгорания открытия существующего клапана дымоудаления в точке возгорания и совместной работе крышного вентилятора(уже установленного) и радиального установленного в канале на том этаже на котором произошло возгорание???

буду благодарен Вам за Ваше мнение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 31.10.2012, 12:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Да, вот сейчас при перерасчете системы по чертежам планов при расходе в 17000 м3/ч получаются потери в 3500 Па. при 12230 естественно немного меньше.
Цитата
возможен ли выход из ситуации путем установки на каждом из этажей дополнительного осевого вентилятора дымоудаления

Сложно сказать, думаю прецендентов таких еще не было.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 31.10.2012, 13:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Необходимы данные замеров, чтобы иметь картину.
Насколько различаются расходы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрейбондарев
сообщение 31.10.2012, 13:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94457



В прикрепленном файле приведены замеры скоростей воздушного потока на клапанах дымоудаления(клапаны открывались поочередно).
Надеюсь это внесет ясность и понимание...

хочу отметить что расстояние вертикального участка воздуховода между клапанами 1-ой и 2-ой зоны на этажах чуть меньше 50 метров.

Сообщение отредактировал андрейбондарев - 31.10.2012, 13:40
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.jpg ( 167,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 31.10.2012, 13:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Уж больно похоже на подсосы. Плавно уменьшается расход от первого до крайних. Клапана насколько герметичны? Качество монтажа?
Плюс ошибка проектировщика.
Напорные характеристики вентилятора?

Сообщение отредактировал azar - 31.10.2012, 13:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрейбондарев
сообщение 31.10.2012, 13:55
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94457



проектировщиками был принят вентилятор ВРКВк9-5,0-ВДУ-600-У1-2-7,5х2450 поскольку веза перестала выпускать ВРКВ нам был продан КРОВ9-7.1-ДУ-Н-600-У1-0-11х1440-220

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________2012_10_31_14_55_37.png ( 431,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 31.10.2012, 14:54
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Похоже с соседних веток подсасывает нифигово так huh.gif Вообщем че тут думать считать надо.

Сообщение отредактировал Norb - 31.10.2012, 15:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 31.10.2012, 15:12
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Я тут поприкинул с таким сечением и расходаом понятно чего там ничего не тянет. Там скорость под 19 м/с в канале newconfus.gif Мне кажется большую роль сыграли тройники на проход. Их видимо не учли при расчете. Как то боковые ветки "выключить" из системы и посмотреть что будет со скоростью. Может помогли бы дополнительные клапана на ветке там где ответвление к коллектору?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрейбондарев
сообщение 31.10.2012, 15:31
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94457



может и помогли бы, да только не спасут)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрейбондарев
сообщение 31.10.2012, 16:36
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94457



Есть мысль о замене двигателя установленного в оборудовании веза.
1.Выйти на производителей двигателей устанавливаемых в кров
2.Заказать взамен 11 киловатного четырехполюсного родного 22 киловатный двухполюсный двигатель той же серии с теми же посадочными размерами
3.Сбалансировать крыльчатку
4.Поменять силовой кабель
5.Установить частотный преобразователь
6.Разогнать крыльчатку свыше 3000 оборотов(на вскидку)

...как Вам кажется, уважаемые специалисты, выйдем ли мы на потребный напор при таких плясках??
...есть ли какие нибудь подводные камни в подобном решении?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 31.10.2012, 16:43
Сообщение #19


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Пригласите нормального наладчика. - Нужно определить параметры для замены вентилятора, и поможет ли это. Из решений кроме упомянутых можно обдумать дополнительную систему из подвала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрейбондарев
сообщение 31.10.2012, 16:57
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94457



при организации дополнительной системы из подвала возникают проблемы с выбросом горячих газов.
каким образом можно осуществить выброс? отвести от фасада(как далеко отнести?) и выбрасывать факелом с использованием конфузора?
к сожалению слишком слаб в противопожарной нормативке, да и опыта маловато(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 31.10.2012, 16:57
Сообщение #21


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Автор, мне жаль что не могу подсказать ничего дельного, даже наоборот. Судя по чертежам и картинке на одном вентиляторе сидят коридоры и атриум. Это прямое нарушение нормативных требований. Почему пожарную комиссию это не устроило в первую очередь не понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 31.10.2012, 17:01
Сообщение #22


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Приточная противодымная вентиляция есть?
Включалась при испытаниях?
Если нет, то откуда же эти 17000 возьмутся?
Тогда и понятно почему не вытягиваются расходы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрейбондарев
сообщение 31.10.2012, 17:07
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94457



Цитата(EJIEHA @ 31.10.2012, 17:57) *
Автор, мне жаль что не могу подсказать ничего дельного, даже наоборот. Судя по чертежам и картинке на одном вентиляторе сидят коридоры и атриум. Это прямое нарушение нормативных требований. Почему пожарную комиссию это не устроило в первую очередь не понятно.


Надеюсь, что представители пожарной комиссии которым суждено осуществлять приемку этой системы не прочтут Ваше сообщение)))

...скажите пожалуйста EJIEHA, нормально ли что даже в случае приведения системы в рамки проектных требований в момент пожара из огромного атриума будет удалятся то же количество газов что и в случае возгорания в коридоре??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 31.10.2012, 17:08
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Правильно - наладчик нужен. Нет полных данных.
А после ответа EJIEHA - возможно прийдёться прокидывать второй вертикальный канал цеплять на него ответвления.
Опять же, даже при скорости 19 м/с (что почти равно скорости в сечении верхней решётки - 17 м/с) - всё равно, на второй сверху решётке такое падение расхода?
Здесь комплекс недочётов, нет одного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрейбондарев
сообщение 31.10.2012, 17:24
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94457



Цитата(JJJJ @ 31.10.2012, 18:01) *
Приточная противодымная вентиляция есть?
Включалась при испытаниях?
Если нет, то откуда же эти 17000 возьмутся?
Тогда и понятно почему не вытягиваются расходы.



Подпор реализован. При проверке подпор успешно включился. Воздух есть, да только не уходит(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 31.10.2012, 17:27
Сообщение #26


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Подпор в ЛК и лифты подается?
Двери при испытании открывали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 31.10.2012, 17:44
Сообщение #27


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(андрейбондарев @ 31.10.2012, 17:07) *
...скажите пожалуйста EJIEHA, нормально ли что даже в случае приведения системы в рамки проектных требований в момент пожара из огромного атриума будет удалятся то же количество газов что и в случае возгорания в коридоре??


В том-то и дело, что по нормальному расчёту из атриума воздуха надо удалять в разы больше, чем из коридоров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 31.10.2012, 17:45
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Воздух есть, да только не уходит(

И не уйдет. На верхних этажах большие подососы как через воздуховоды так и через клапана.
А внизу (в подвале) слишком большое сопротивление для вентилятора. Там только в лежаке порядка 3000 Па получается.

Расход дыма из атриума не может быть равен расходу дыма из коридра. И как правильно сказала Елена дымоудаление от туда должно производиться отдельной системой.
Это ошибка в проектировании, и чем быстрее вы это докажете, тем меньше будет у вас головной боли. Проблему вы не решите заменой вентилятора или его частей. Надо менять сеть и делить системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрейбондарев
сообщение 31.10.2012, 17:52
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94457



Цитата(azar @ 31.10.2012, 18:08) *
Правильно - наладчик нужен. Нет полных данных.
А после ответа EJIEHA - возможно придёться прокидывать второй вертикальный канал цеплять на него ответвления.
Опять же, даже при скорости 19 м/с (что почти равно скорости в сечении верхней решётки - 17 м/с) - всё равно, на второй сверху решётке такое падение расхода?
Здесь комплекс недочётов, нет одного.


Думаю что падение даже в этом случае обусловлено местными сопротивлениями. Схема системы несколько не верна. есть нюансы обусловленные архитектурой. ближайший к стояку клапан дымоудаления установлен на небольшой участок горизонтального воздуховода, который в свою очередь врезается непосредственно в стояк дымоудаления(т.е. на пути потока газа от вентилятора до этого клапана из местных сопротивлений есть только боковая врезка и непосредственно сам клапан).ниже на седьмом этаже 1.боковая врезка(переходим в горизонталь от стояка),2.отвод 90(выходим в зону дымоудаления),3.боковая врезка(отходим от магистрали),4.отвод 90(для установки клапана в горизонтальной плоскости)

при нашей проектной скорости потери напора на боковой врезке около 350 Па на отводе около 150 Па (для воздуха t=20 С)
помимо самой магистрали разница в потребном напоре между ближайшими к стояку клапанами седьмого и восьмого этажей около 650 Па, что кажется мне весьма существенным препятствием.

Касательно подсосов:
Помимо замеров скоростей на клапанах дымоудаления удаленных от стояка были произведены замеры скорости и в самом канале. Так же помимо замеров на самом удаленном ото оборудования клапане были произведены замеры скоростей в канале на всем пути(в том числе и в стояке). При сопоставлении полученных данных смею утверждать что подсосы в системе не превышают 8 процентов.

куда делся воздух?(

Цитата(JJJJ @ 31.10.2012, 18:27) *
Подпор в ЛК и лифты подается?
Двери при испытании открывали?


есть подпор в лестничные клетки есть подпор в шахту лифта есть подпор в пожаробезопасную зону для инвалидов.
двери как всегда у нас герметичные, при испытании открывались
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрейбондарев
сообщение 31.10.2012, 18:01
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94457



Цитата(EJIEHA @ 31.10.2012, 18:44) *
В том-то и дело, что по нормальному расчёту из атриума воздуха надо удалять в разы больше, чем из коридоров.


Может ли запроектированный расход в 12 000 для коридоров быть завышенным или эти 12 000 смехотворны для атриума?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 31.10.2012, 18:10
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Для коридоров - норма. Для атриума - крохи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 31.10.2012, 19:33
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Выложите замеры на вентиляторе и в сети (полное, статическое, (статич-динамич))
Выложите пожалуйста фото мест замеров (мерных сечений).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 1.11.2012, 3:23
Сообщение #33


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(андрейбондарев @ 31.10.2012, 18:52) *
При сопоставлении полученных данных смею утверждать что подсосы в системе не превышают 8 процентов.


Да вы оптимист. Погрешность измерения определяли? В каналах и подсосы обычно больше, да и такую точность не получишь.

Если разделить сеть, то, возможно, что-то можно сделать, но крупными мероприятиями: типа установки последовательного вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрейбондарев
сообщение 1.11.2012, 8:37
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94457



Цитата(alem @ 1.11.2012, 4:23) *
Да вы оптимист. Погрешность измерения определяли? В каналах и подсосы обычно больше, да и такую точность не получишь.

Если разделить сеть, то, возможно, что-то можно сделать, но крупными мероприятиями: типа установки последовательного вентилятора.



да уж, мой оптимизм не играет в мою пользу в данной ситуации. погрешность измерений не определяли. (банально сопоставили измеренный скорости)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 1.11.2012, 16:03
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Если проведёте полноценную ПНР, то будете иметь полную картину, а если ещё и поделитесь замерами - будет интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрейбондарев
сообщение 1.11.2012, 17:50
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94457



Цитата(azar @ 1.11.2012, 17:03) *
Если проведёте полноценную ПНР, то будете иметь полную картину, а если ещё и поделитесь замерами - будет интересно.


А что по вашему мнению должно входить в программу пусконаладочных работ?

Завтра повторно будут проводится замеры скорости воздушного потока в каналах и на клапанах. результаты сообщу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 1.11.2012, 18:25
Сообщение #37


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Г-н андрейбондарев, замеры надо сделать точно. Обязательно померять перепады давления. Посколько чертеж не смотрел, советов давать не буду. Наладчик, Вам нужен не столько для замеров, а для правильных выводов и нахождения решения. Понимаю, по молодости, рванули рубашку, проектировщики мудаки, сейчас покажем. Опыта мало, но есть желание сделать, нормальные человеческие эмоции. Опытный наладчик, после выполнения аэродинамических испытаний, найдет решение или выдаст техзадание для проектировщиков. В вашем случае будет веселее, собирите замеры (качество их не гарантировано), надеюсь будут приемлемыми. И просити проектировщиков помочь Вам, решить проблему. И самое главное вынесите для себя и донесите заказчику, как всё не просто в вентиляции. Причем на мой взгляд, противодымная защита одна из самых простых задач в области вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 1.11.2012, 18:49
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Допустим вот так.

Величину подсосов или утечек по отдельным участкам и по сети воздуховодов следует определять как разность фактического расхода в общих контрольных точках измерения и суммарным фактическим расходом по ответвлениям и концевым устройствам.

Замерьте расход на клапане (8.5 Скорость движения воздуха в проемах дверей, отверстиях клапанов и др. измеряется анемометрами (см. 6.4). В проемах, свободное сечение которых перекрыто защитными или декоративными элементами (решетками, сетками и т.д.), не изменяющими направления потока, измерение скорости движения воздуха выполняют в плоскости, отстоящей на 50 мм от указанного элемента. Заполнения проемов, изменяющие направление потока (жалюзи, створки и др.), на время аэродинамических испытаний удаляют. )
Замерьте расход на вентиляторе (7.1.3 Расход воздуха вентилятора рекомендуется определять по расходу воздуха в том сечении, в котором расположены оптимальные точки измерений(см. 6.4.2). Если условия измерений в сечениях до и после вентилятора не одинаковы, то расход воздуха следует определять по средним арифметическим значениям расходов в этих сечениях. )
Сравните.
Замеры в воздуховоде лучше микроманометром и пневмометрической трубкой. Н забывать про ГОСТ.

С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрейбондарев
сообщение 1.11.2012, 18:59
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94457



Цитата(Таратыркин @ 1.11.2012, 19:25) *
Г-н андрейбондарев, замеры надо сделать точно. Обязательно померять перепады давления. Посколько чертеж не смотрел, советов давать не буду. Наладчик, Вам нужен не столько для замеров, а для правильных выводов и нахождения решения. Понимаю, по молодости, рванули рубашку, проектировщики мудаки, сейчас покажем. Опыта мало, но есть желание сделать, нормальные человеческие эмоции. Опытный наладчик, после выполнения аэродинамических испытаний, найдет решение или выдаст техзадание для проектировщиков. В вашем случае будет веселее, собирите замеры (качество их не гарантировано), надеюсь будут приемлемыми. И просити проектировщиков помочь Вам, решить проблему. И самое главное вынесите для себя и донесите заказчику, как всё не просто в вентиляции. Причем на мой взгляд, противодымная защита одна из самых простых задач в области вентиляции.


опыта действительно маловато, но доказывать никому ничего не планировал)))
а вот решить проблему действительно хочется.
изначально обращался к проектировщикам ответ один и тот же - делать из того что есть рабочую систему то же что делать из лады ауди(проще снести и создать новую)

пришел к вам помощи искать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 1.11.2012, 19:19
Сообщение #40


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Г-н андрейбондарев, не хотел Вас обидеть. Не обманывайте себя, очень хочется доказать себе и другим, что могу. Это с одной стороны хорошо, а с другой если поймают на слабо, просто тошно становиться. Пытайтесь, предприимчивость прекрасное качество. "Пусть за всё Вам улыбка в ответ". Повторюсь в сотый раз. " Титаник построили профессионалы, а Ковчег дилетант". Отнеситесь к замерам серьезно, максимально. Возможны мы тут на форуме и пригодимся.

А на технологическую вентиляцию, обязательно делайте смету на пусконаладку. Там вещи посерьезней, чем дым. Вляпаетесь и не сможете сказать почему не работает. Если при противодымной защите проектировщик убежал, в технологической вентиляции он даже появляться на предприятии не будет, придет менеджер и будете Вы с ним плеваться, кто дальше и красивей.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 1.11.2012, 19:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 2.11.2012, 3:33
Сообщение #41


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(андрейбондарев @ 1.11.2012, 19:59) *
а вот решить проблему действительно хочется.


Это, скорее всего, можно - но путём установки дополнительных вентиляторов и, возможно, сетей. Если у вас нет такого опыта, то это сложно, а методом проб и ошибок тоже проблемно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрейбондарев
сообщение 2.11.2012, 9:58
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94457



Цитата(alem @ 2.11.2012, 4:33) *
Это, скорее всего, можно - но путём установки дополнительных вентиляторов и, возможно, сетей. Если у вас нет такого опыта, то это сложно, а методом проб и ошибок тоже проблемно.


люди добрые, скажите мне пожалуйста имею ли я право устанавливать вентилятор дымоудаления на кровле двухэтажной пристройки если в пяти метрах от вентилятора фасад здания?

существенно ли влияет на работоспособность герметичность дверей по цокольному этажу(они там все до единой противопожарные). может чего не понимаю важного, но не очень ясно откуда взятся воздуху чтобы его вытянуть.

есть подпор в пожаробезопасной зоне для инвалидов, но в момент работы системы дымоудаления он просто блокирует входную дверь которая открывается вовнутрь нагнетая избыточное давление внутри помещения. допустима ли установка переточной решетки в двери пожаробезопасной зоны для инвалидов?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 2.11.2012, 10:09
Сообщение #43


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Г-н андрейбондарев, на диком западе за специальные знания платят деньги. Дикари честное слово, у нас это нифига не стоит. Задарма, сейчас Вас советами закидают.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 2.11.2012, 10:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрейбондарев
сообщение 2.11.2012, 10:32
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94457



Цитата(Таратыркин @ 2.11.2012, 11:09) *
Г-н андрейбондарев, на диком западе за специальные знания платят деньги. Дикари честное слово, у нас это нифига не стоит. Задарма, сейчас Вас советами закидают.


это не от жадности и экономности а от бедности и безысходности)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 2.11.2012, 10:36
Сообщение #45


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Г-н андрейбондарев, отвечаю за себя. Человек небогатый и такие подарки делать не могу. Понимаю монтажников которые берутся за пусконаладку, не имея элементарных знаний. Но если буду помогать бесплатно, у меня просто работы не будет. Так что мне хватит сил, пережить все Ваши трудности.

Вы предлагаете сделать совместную работу, Вы делаете замеры, а работу удалённого ведущего инженера должен выполнить форум. Форум в большинстве не имеет фамилии и не отвечает за результат. А ведущий инженер, как правило лицо физическое и ответственное.

Ситуация стандартная, Вы рисовали паспорта до определённого времени. Никто же не проверяет правильность замеров. А тут появился элементарный контроль. Конкуренция, все так делают. Нормальное и естественное объяснение.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 2.11.2012, 10:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрейбондарев
сообщение 2.11.2012, 11:19
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94457



Ваши доводы весомы г-н Таратыркин.

только я уж никак не жду от форума решения моих проблем и не использую форум как удаленного инженера.... скорее как педагога.
тем не менее согласен что любой труд должен оплачиваться, поэтому приношу лично Вам и всем участником форума свои извинения за пережитые вами мои трудности.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 2.11.2012, 11:27
Сообщение #47


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(андрейбондарев @ 2.11.2012, 12:58) *
люди добрые, скажите мне пожалуйста имею ли я право устанавливать вентилятор дымоудаления на кровле двухэтажной пристройки если в пяти метрах от вентилятора фасад здания?
существенно ли влияет на работоспособность герметичность дверей по цокольному этажу(они там все до единой противопожарные). может чего не понимаю важного, но не очень ясно откуда взятся воздуху чтобы его вытянуть.
есть подпор в пожаробезопасной зоне для инвалидов, но в момент работы системы дымоудаления он просто блокирует входную дверь которая открывается вовнутрь нагнетая избыточное давление внутри помещения. допустима ли установка переточной решетки в двери пожаробезопасной зоны для инвалидов?


Правильно Вам сказали - не надо прыгать выше головы. Проект судя по всему полностью "косячный" и никакими припарками из природного дерьма конфетку НЕ сделать! Идите официальным путём - официальные письма с входящим номером в проектную организацию с требованием переделать проект, не поможет - арбитражный суд (выиграете 100%). Даже если Вы генподрядчик, а ваши проектанты - субчики, всё равно идя официальным путём Вы потеряете НАМНОГО меньше нервов и денег в итоге. Имея на руках переделанный проект можно будет выставить счёт за перемонтаж этим же проектировщикам, а как-же?! - все мы взрослые люди и отвечаем за свою деятельность. А вот если Вы сами "наколхозите" с ДУ на объекте и в результате всё равно ничего не выйдет (а так и будет т.к. сечения воздуховодов П...Ц как заужено, и если Вы водрузите на крышу мощнейший вентилятор, - у Вас просто сплющатся воздуховоды!)то в оконцове крайним останетесь Вы + потеряете кучу времени и денег на Ваши "изыскания". Не берите на себя чужую ответственность - дороже выйдет. Ребята значит получили деньги за "прожект", а Вам за Ваши же деньги ещё и гемор? -Это неправильно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 2.11.2012, 11:29
Сообщение #48


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Г-н андрейбондарев, ответ классный и достойный. Главная причина почему не могу помочь, отсутствие времени, не открывал Ваши чертежи. Пишу ведомость дефектов очень развернутую. И другая работа подпирает. Так что Вам, даже за деньги помочь не могу. Просто сформулировал позицию, если люди её разделяют то обычно ничего не пишут. Пустота, еще тяжелее, чем горькая правда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.11.2012, 16:35
Сообщение #49


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вот всё жду, замеры давлений по сети и на вентиляторе появятся или нет? Или все умозаключения строятся на замерах скоросте анемоментром в местах забора воздуха?
Azar, как я видел, упомянул о необходимости, "а в ответ - тишина..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрейбондарев
сообщение 2.11.2012, 16:59
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94457



Цитата(Skaramush @ 2.11.2012, 17:35) *
Вот всё жду, замеры давлений по сети и на вентиляторе появятся или нет? Или все умозаключения строятся на замерах скоросте анемоментром в местах забора воздуха?
Azar, как я видел, упомянул о необходимости, "а в ответ - тишина..."



в ближайшую неделю свежие замеры не появятся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.11.2012, 18:20
Сообщение #51


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А "несвежие"? Вы хотите сказать, что все умопостроения делались ТОЛЬКО на замерах скоростей по входным сечениям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 2.11.2012, 18:33
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(Skaramush @ 2.11.2012, 19:20) *
А "несвежие"? Вы хотите сказать, что все умопостроения делались ТОЛЬКО на замерах скоростей по входным сечениям?


Это допускается при Приемосдаточных испытаниях систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции.
Просто для полной картины необходимо делать дополнительные замеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.11.2012, 18:44
Сообщение #53


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Так речь-то именно о поиске решения проблемы. То есть, вопросы явно вышли за пределы "проверили - работает".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 2.11.2012, 20:34
Сообщение #54


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Г-н Skaramush и г-н azar, если можно подпишитесь своими именами. Коллеги в период фейсбука, так удобнее.

Теперь по сути. Дружище андрейбондарев, рисовал паспорта, так у нас принято. Появился человек с анемометром, всё истерика. Если бы он знал как выполняются аэродинамические испытания, то вопросов не возникло. По опыту, мы знаем этих ребят с анемометрами. Сталкивался, знания у них минимальны, есть приборы, стоя рядом с ними, не касаясь их приборов можно заставить их промерять как мне надо. Обычно навыков у них ноль. Мое мнение, что специальные знания ведущего инженера, стоят денег. Можно разово проконсультировать, но ведомость дефектов это 50% цены. Виртуальным ведущим инженером можно работать. Моё личное мнение. Принципиально, не беру заказов с форума. Технологию, удалённый ведущий инженер, отрабатываю. Получится поделюсь.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 2.11.2012, 20:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 5.11.2012, 12:41
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



Цитата(андрейбондарев @ 31.10.2012, 16:36) *
Есть мысль о замене двигателя установленного в оборудовании веза.
1.Выйти на производителей двигателей устанавливаемых в кров
2.Заказать взамен 11 киловатного четырехполюсного родного 22 киловатный двухполюсный двигатель той же серии с теми же посадочными размерами
3.Сбалансировать крыльчатку
4.Поменять силовой кабель
5.Установить частотный преобразователь
6.Разогнать крыльчатку свыше 3000 оборотов(на вскидку)

...как Вам кажется, уважаемые специалисты, выйдем ли мы на потребный напор при таких плясках??
...есть ли какие нибудь подводные камни в подобном решении?


не рискуйте: по п.2 двигатель может тупо не влезть на подставку (высоты разные); по п.6 - может разорвать колесо. легко
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.11.2012, 13:12
Сообщение #56


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Кроме того, удвоение мощности на валу это (оценочно) всего до 26% прирост скорости в мерном сечении после вентилятора, при неизменной сети. Хочется спросить топикстартера, если мыслится добиваться подобным путём (увеличение мощности на валу и увеличение полного давления) нужного расхода в наиболее удалённом сечении, понятно ли, какая величина разрежения будет на ближайшем закрытом клапане и что это такое? 5000 Па это совсем не шутки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрейбондарев
сообщение 6.11.2012, 10:32
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94457



Цитата(kdu @ 2.11.2012, 12:27) *
Правильно Вам сказали - не надо прыгать выше головы. Проект судя по всему полностью "косячный" и никакими припарками из природного дерьма конфетку НЕ сделать! Идите официальным путём - официальные письма с входящим номером в проектную организацию с требованием переделать проект, не поможет - арбитражный суд (выиграете 100%). Даже если Вы генподрядчик, а ваши проектанты - субчики, всё равно идя официальным путём Вы потеряете НАМНОГО меньше нервов и денег в итоге. Имея на руках переделанный проект можно будет выставить счёт за перемонтаж этим же проектировщикам, а как-же?! - все мы взрослые люди и отвечаем за свою деятельность. А вот если Вы сами "наколхозите" с ДУ на объекте и в результате всё равно ничего не выйдет (а так и будет т.к. сечения воздуховодов П...Ц как заужено, и если Вы водрузите на крышу мощнейший вентилятор, - у Вас просто сплющатся воздуховоды!)то в оконцове крайним останетесь Вы + потеряете кучу времени и денег на Ваши "изыскания". Не берите на себя чужую ответственность - дороже выйдет. Ребята значит получили деньги за "прожект", а Вам за Ваши же деньги ещё и гемор? -Это неправильно!


Господа специалисты, осознав свою несостоятельность принял решение последовать советам kdu. отслеживаю любопытствую и буду отписывать какие решения будут приниматься. и естественно поделюсь чем все закончится.

На данный момент проектировщиками озвучено решение об установке нового вентилятора ВРАН9-9 с 30 киловаттным двигателем, увеличение сечения стояка вдвое, установка еще двух вентиляторов дымоудаления для первого и цокольного этажей. жду проекта

Сообщение отредактировал андрейбондарев - 6.11.2012, 10:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрейбондарев
сообщение 6.11.2012, 10:39
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94457



Цитата(azar @ 2.11.2012, 19:33) *
Это допускается при Приемосдаточных испытаниях систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции.
Просто для полной картины необходимо делать дополнительные замеры.


да действительно мы как монтажники производим ТОЛЬКО замеры скоростей в каналах для регулировки дросселями в проектные параметры и последующего составления паспортов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.11.2012, 11:30
Сообщение #59


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(андрейбондарев @ 6.11.2012, 9:39) *
да действительно мы как монтажники производим ТОЛЬКО замеры скоростей в каналах для регулировки дросселями в проектные параметры и последующего составления паспортов

С этим, как писал, спору нет. Но как только возникают ситуации, подобные Вашей в данном случае, подобное сразу становится недостаточным. Вместо поиска решения, Вам приходится гадать о причине. Это на случай, если именно Вам выпадет доля решать такую проблему самостоятельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрейбондарев
сообщение 6.11.2012, 13:30
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94457



проектировщики передали расчет дымоудаления

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.doc ( 20 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 6.11.2012, 14:09
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Ну и расчет однако huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 7.11.2012, 12:59
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Расчет похож на правду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 2:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных