добрый день!
немного о проекте который начинаю делать. Проект ОВ завода по производству листов гипсокартона. в цеху завода располагаются огромные печи-для сушки гипсовых листов, работая летом эти печи создают температуру в помещении +50, работать не возможно. У меня появилась идея установить что то вроде панелей над этими печами. которые могли бы снимать избыточное тепло. хоть какой то процент и переводить это в кВт полезной энергии. перерыла все ну или почти все, неужели ничего подобного нет на рынке. пожалуйста кто сталкивался с подобным отзовитесь! спасибо))) |
|
|
|
![]() |
| Гость_Iroha_* |
4.11.2012, 21:01
Сообщение
#2
|
|
Guest Forum |
|
|
|
|
4.11.2012, 21:07
Сообщение
#3
|
|
|
сам себе Sapiens Группа: Участники форума Сообщений: 11390 Регистрация: 21.5.2005 Из: г. Владимир Пользователь №: 797 |
летом эти печи создают температуру в помещении +50, работать не возможно Использовать рекуперацию в вентиляции этого цеха. Не-е. В цехе не мёрзнут. Подать нагретый приточный воздух в оффисные помещения - может быть, там летом холодно? welkf , а печи - электрические, или там какие-то горелки работают? Сообщение отредактировал tiptop - 4.11.2012, 21:12 |
|
|
|
4.11.2012, 21:58
Сообщение
#4
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Подавать в цех охлаждённый приток, а на вытяжку установить теплообменник.
Продумать воздухораспределение или (лучше) запросить типовое решение у производителя печей. Автор, а куда Вы летом планируете девать избыточное низкопотенциальное тепло? |
|
|
|
4.11.2012, 23:27
Сообщение
#5
|
|
|
Инженер Группа: Участники форума Сообщений: 2270 Регистрация: 12.4.2012 Из: Херсон Пользователь №: 147254 |
Подавать в цех охлаждённый приток, а на вытяжку установить теплообменник. Продумать воздухораспределение или (лучше) запросить типовое решение у производителя печей. Автор, а куда Вы летом планируете девать избыточное низкопотенциальное тепло? Бассейн с подогревом для персонала Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 4.11.2012, 23:28 |
|
|
|
4.11.2012, 23:52
Сообщение
#6
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 33452 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
А не будет ли целесообразней не искать путь "куда б приткнуть это тепло", а пойти по пути "как бы это тепло не уходило от печи сушки листов"? Оно печке нужней, чем чему либо, что придумается.
|
|
|
|
5.11.2012, 2:59
Сообщение
#7
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 36 Регистрация: 16.10.2010 Из: Киев Пользователь №: 76592 |
Ищите решение в области абсорбционных холодильных машин. сможете получать шаровое кондиционирование для этого или других помещений летом.
Сообщение отредактировал solarbase - 5.11.2012, 2:59 |
|
|
|
5.11.2012, 7:19
Сообщение
#8
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 94 Регистрация: 12.2.2011 Пользователь №: 94049 |
Использовать рекуперацию в вентиляции этого цеха. [/quote] Вы предлагаете поставить зонт и от него уже обвязывать все остальное оборудование? Не-е. В цехе не мёрзнут. Подать нагретый приточный воздух в оффисные помещения - может быть, там летом холодно? welkf , а печи - электрические, или там какие-то горелки работают? Печи на газу, на горелках работают, получается как воздушная сушка. |
|
|
|
5.11.2012, 7:24
Сообщение
#9
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 94 Регистрация: 12.2.2011 Пользователь №: 94049 |
Подавать в цех охлаждённый приток, а на вытяжку установить теплообменник. Продумать воздухораспределение или (лучше) запросить типовое решение у производителя печей. Автор, а куда Вы летом планируете девать избыточное низкопотенциальное тепло? Ну конечно в идеале хотелось бы его перевести в кВт-электрической энергии. только не знаю реально ли это? |
|
|
|
5.11.2012, 7:33
Сообщение
#10
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 94 Регистрация: 12.2.2011 Пользователь №: 94049 |
Может помогут цифры
Выделяемая мощность данных печек 2700 кВт. летом 48-50С Зимой -8 А должно быть для технологического процесса +5 Не смотря на то что очень жарко от печей, зимой такая низкая температура , все тепло наверху соответственно. |
|
|
|
| Гость_Iroha_* |
5.11.2012, 9:11
Сообщение
#11
|
|
Guest Forum |
|
|
|
|
5.11.2012, 10:14
Сообщение
#12
|
|
|
сам себе Sapiens Группа: Участники форума Сообщений: 11390 Регистрация: 21.5.2005 Из: г. Владимир Пользователь №: 797 |
|
|
|
|
5.11.2012, 15:22
Сообщение
#13
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
А не будет ли целесообразней не искать путь "куда б приткнуть это тепло", а пойти по пути "как бы это тепло не уходило от печи сушки листов"? Оно печке нужней, чем чему либо, что придумается. Да, а как теплоизоляция печей выполнена? Чьи печи? Что по этому поводу говорит их производитель? Цитата Ну конечно в идеале хотелось бы его перевести в кВт-электрической энергии. Реально чисто теоретически. КПД будет сверхнизким.только не знаю реально ли это? Цитата Не смотря на то что очень жарко от печей, зимой такая низкая температура , все тепло наверху соответственно Забираете горячий воздух вверху и используете его так: летом 100% не горение,зимой частично на горение, частично для обогрева нижней части цеха. И разберитесь с теплоизоляцией печей |
|
|
|
6.11.2012, 9:04
Сообщение
#14
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 3846 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 15519 |
А не будет ли целесообразней не искать путь "куда б приткнуть это тепло", а пойти по пути "как бы это тепло не уходило от печи сушки листов"? Оно печке нужней, чем чему либо, что придумается. Да, а как теплоизоляция печей выполнена? Чьи печи? Что по этому поводу говорит их производитель? Реально чисто теоретически. КПД будет сверхнизким. И разберитесь с теплоизоляцией печей Мадам*сс!, плз-з-з, ЗЫ. По жизни, это четвертое знакомство с подобными печами, после сушки статоров эл.дв, горячего эмалирования посуды и производства ... печенек |
|
|
|
8.11.2012, 21:27
Сообщение
#15
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 94 Регистрация: 12.2.2011 Пользователь №: 94049 |
Мадам*сс!, плз-з-з, ЗЫ. По жизни, это четвертое знакомство с подобными печами, после сушки статоров эл.дв, горячего эмалирования посуды и производства ... печенек Данная печь действительно является конвейерной, да и еще и несколько этажной, так сказать. Огромные листы готового гипсокартона сушаться теплым воздухом. причем воздух который нагрелся с помощью газовой горелки, сразу весь не уходит на просушку, он частично рекуперируется для экономии.. |
|
|
|
8.11.2012, 21:33
Сообщение
#16
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 94 Регистрация: 12.2.2011 Пользователь №: 94049 |
Да, а как теплоизоляция печей выполнена? Чьи печи? Что по этому поводу говорит их производитель? Реально чисто теоретически. КПД будет сверхнизким. Забираете горячий воздух вверху и используете его так: летом 100% не горение,зимой частично на горение, частично для обогрева нижней части цеха. И разберитесь с теплоизоляцией печей 1. Печи немецкие, да простят меня на заводе) технология сушки не безизвестного нам производителя гипсокартона и строительных смесей. С изоляцией там должно быть все нормально. 2. Каким образом забирать воздух, физически не понятно как его запихнуть в трубу? Сообщение отредактировал welkf - 8.11.2012, 21:35 |
|
|
|
8.11.2012, 21:40
Сообщение
#17
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 94 Регистрация: 12.2.2011 Пользователь №: 94049 |
Ищите решение в области абсорбционных холодильных машин. сможете получать шаровое кондиционирование для этого или других помещений летом. прочитала, действительно решение хорошее. Есть ли у вас рекомендации, с какими компаниями связаться по этому вопросу? Кто действительно сможет помочь в выборе. Сообщение отредактировал welkf - 8.11.2012, 21:49 |
|
|
|
8.11.2012, 22:34
Сообщение
#18
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Каким образом забирать воздух, физически не понятно как его запихнуть в трубу? Воздух забирают диффузором под потолком, потом при помощи вентилятора гонят по воздуховоду и подают непосредственно на горелку. Этот воздух используется для горения, а то, что он горячий, позволяет снизить расход газа. Цитата прочитала, действительно решение хорошее. Есть ли у вас рекомендации, с какими компаниями связаться по этому вопросу? Прочитайте, какая минимальная температура теплоносителя необходима для нормальной работы АБХМ. Сравните её с той температурой, которую можете получить от воздуха. |
|
|
|
8.11.2012, 22:51
Сообщение
#19
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 36 Регистрация: 16.10.2010 Из: Киев Пользователь №: 76592 |
прочитала, действительно решение хорошее. Есть ли у вас рекомендации, с какими компаниями связаться по этому вопросу? Кто действительно сможет помочь в выборе. компаний которые профессионально занимаются не знаю, и не знаю где уже работает подобное решение. Сам недавно интересовался, пытался найти поставщика таких машин для устройства солнечного кондиционирования Прочитайте, какая минимальная температура теплоносителя необходима для нормальной работы АБХМ. Сравните её с той температурой, которую можете получить от воздуха. насколько я знаю чем выще, тем лучше. но не ниже 85С |
|
|
|
10.11.2012, 0:12
Сообщение
#20
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Сам недавно интересовался, пытался найти поставщика таких машин для устройства солнечного кондиционирования Фотоэлектрические элементы + обычный кондиционер - вот и всё. Низкий КПД фотоэлементов (относительно КПД нагрева теплоносителя) компенсируется высоким КПД парокомпрессионной машины (по сравнению с АБХМ). Выходит примерно то на то. В любом случае, эта схема абсолютно реальна, работоспособна и легко переключается на традиционный источник энергии |
|
|
|
10.11.2012, 7:38
Сообщение
#21
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
Забудьте про АБХМ, не Ваш случай. Придется выбрасывать в 2 раза больше тепла и размеры того теплообменника Вас поразят. Либо дополнительно жечь газ. Летом. Когда жарко.
Разумных технологий использования "сорного" тепла в теплое время похоже не существует. Фотоэлектрические элементы + обычный кондиционер - вот и всё. А вот еще
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
| Гость_Iroha_* |
10.11.2012, 7:57
Сообщение
#22
|
|
Guest Forum |
Термоэлемент для извлечения низкопотенциального тепла живьем видел разработки Миасского ракетного центра.
|
|
|
|
10.11.2012, 12:08
Сообщение
#23
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Разумных технологий использования "сорного" тепла в теплое время похоже не существует. Отогревать наружний контур ТН. Цитата Термоэлемент для извлечения низкопотенциального тепла живьем видел разработки Миасского ракетного центра. Сорри, не понял. Зачем извлекать низкопотенциальное тепло? А если элемент всё-таки для извлечения электричества, каков тот самый потенциал тепла, принцип действия и КПД? Законы термодинамики никто пока под сомнение не ставит, я надеюсь? |
|
|
|
10.11.2012, 15:04
Сообщение
#24
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
|
|
|
|
10.11.2012, 22:58
Сообщение
#25
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 94 Регистрация: 12.2.2011 Пользователь №: 94049 |
[quote name='Alex_' date='8.11.2012, 23:34' post='828417']
Воздух забирают диффузором под потолком в данном случае от печей до потолка грубо метров 8-10....Удобно ли будет диффузором забирать? |
|
|
|
30.11.2012, 12:20
Сообщение
#26
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 289 Регистрация: 6.7.2011 Пользователь №: 114425 |
Мадам*сс!, плз-з-з, ЗЫ. По жизни, это четвертое знакомство с подобными печами, после сушки статоров эл.дв, горячего эмалирования посуды и производства ... печенек Вот про печеньки подробнее нельзя ли? Имеется огромная туннельная печь (газовая). Продукты сгорания вылетают в трубу. Температура отходящих газов- градусов 150, а то и больше. Нет ли каких -либо придумок, как использовать это добро. С учетом того, что работает линия в 3 смены, там есть чем развлечься. |
|
|
|
30.11.2012, 14:18