> Подпор в лифтовую шахту.
AlexanderTspb
сообщение 6.11.2012, 14:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 14.6.2010
Пользователь №: 61123



Уважаемые коллеги! Считаю расход воздуха для подпора в ЛШ (по Р НП «АВОК» 5.5.1–2010) и возникли сомнения в правильности выполнения расчетов. Насколько я понял для моей схемы нужно сначала просчитать расход для пассажирского лифта, затем тоже самое для грузового и сложить, получившаяся цифра и будет тем расходом, который необходимо подать в шахты, правильно ли я считаю?. И еще: где взять значение "Sуд - удельная характеристика сопротивления газопроницанию закрытых дверей, м/кг; изменяется в пределах Sуд = 6000 - 200000 м3/кг"?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.pdf ( 21,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 283
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 20)
EJIEHA
сообщение 6.11.2012, 14:15
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Характеристики дверей у лифтовиков попробуйте спросить. Это каталожная величина. По крайней мере на дымовые клапаны или противопожарные двери эта цифра из каталогов берётся. При отсутствии данных Sуд=50000. Так в МР 2008 написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 6.11.2012, 14:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Пробовал я такую инфу у KONA спрашивать, было это с пол-года так назад biggrin.gif До сих пор жду...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexanderTspb
сообщение 6.11.2012, 14:41
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 14.6.2010
Пользователь №: 61123



Ну с этой характеристикой худо-бедно справлюсь, в МР2008 помимо 50000 в том же пункте есть приблизительная формула. А что по поводу 1-го вопроса, все верно делаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 6.11.2012, 15:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Верно, как по-другому-то?

Сообщение отредактировал Norb - 6.11.2012, 15:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 28.11.2012, 13:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



а если у меня шесть лифтов (4 пассажирских и 2 грузовых), то я считая по онлайн-методике АВОКа получаю расход на один лифт? и умножаю на шесть?


Характеристика удельная Sуд для грузового и пассажирского одинаковая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 28.11.2012, 13:15
Сообщение #7


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Там в расчёте размеры дверей лифта. Если все лифты одинаковые, считайте на один и множте. По поводу Sуд, ну вот ещё ни разу лифтовики эту цифру не дали. Так что чем они отличаются - хз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 28.11.2012, 13:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



а в графе "ширина дверей шахты лифта" нужно вводить ширину одной створки лифта или всего проема ширину?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 28.11.2012, 14:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



А смысл вводить одну створку? Открываются-то обе ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 28.11.2012, 14:22
Сообщение #10


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Напишите размеры дверей всех лифтов и укажите какие из них - для перевозки пожподразделений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 28.11.2012, 14:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



у меня шесть лифтов. Размеры одной створки лифта 0,65х2,1 м. Все лифты одинаковые. 16этажей + технический этаж. Три лифта работают на четные этажи, а три - на нечетные. -28, 4,9м/с - ветер. 50000 - Sуд. Высота до забора воздуха 54,6. 2,8м - этаж, 2,3 м - техэтаж. Твн. = 16гр. мне нужно посчитать подпор. для пож.подразделений отдельно нет лифта.

Цитата(Norb @ 28.11.2012, 14:22) *
А смысл вводить одну створку? Открываются-то обе ph34r.gif


ну может программа периметр считает..

Сообщение отредактировал osy3 - 28.11.2012, 14:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 28.11.2012, 14:40
Сообщение #12


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Про одну створку - это когда подпор в л/к считаем. У лифтов вся площадь двери расчётная. Получается - считаете на один лифт (1,3х2,1), потом смотрите как их лучше скомпоновать. Лифты для пожподразделений быть должны однозначно. Судя по тому, что у Вас деление на чёт/нечет, то лифтов будет два. Вырисовываются две системы - на четыре и на два лифта. А там по воздуху смотрите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 28.11.2012, 14:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Цитата(EJIEHA @ 28.11.2012, 14:40) *
Про одну створку - это когда подпор в л/к считаем. У лифтов вся площадь двери расчётная. Получается - считаете на один лифт (1,3х2,1), потом смотрите как их лучше скомпоновать. Лифты для пожподразделений быть должны однозначно. Судя по тому, что у Вас деление на чёт/нечет, то лифтов будет два. Вырисовываются две системы - на четыре и на два лифта. А там по воздуху смотрите.



Вы разбили на 2 системы, тк для пож. надо отдельную систему по СП, так? Старое здание делает реконструкцию. Может раньше не было требований по пож.лифтам? А счас хз какой из них пожарный. Гип говорит нету. Могут пожарные подниматься в любом из шести? по плану у меня 3лифта с одной стороны строены и 3 с другой стороны строены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 28.11.2012, 14:57
Сообщение #14


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



У Вас дом выше 28 м, должны быть. У них автоматика в режиме пожара другая и требования к ним более жёсткие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 28.11.2012, 15:06
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(EJIEHA @ 28.11.2012, 15:57) *
У Вас дом выше 28 м, должны быть. У них автоматика в режиме пожара другая и требования к ним более жёсткие.

Если здание жилое класса Ф1.3 высотой менее 50м.,то лифт для пожарных необязателен. Об этом написано в статье 90 пункта 15 Федерального закона N123-ФЗ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 28.11.2012, 15:20
Сообщение #16


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Тогда да. Считаете на одну дверь, а дальше компануете как удобно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 28.11.2012, 16:07
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



спа-си-бо rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 10.12.2012, 11:59
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Вопрос по расчету подпора в лестничную клетку н2: в расчете онлайн при расчете 16-ти этажного дома в первом варианте (дверь открыта из коридора в лк) получается расход 12 тыс., а при расчете по варианту 2 (дверь на улицу открыта) расход получается 33 тыс. Какой вариант принимаете для проектирования ВЫ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 10.12.2012, 13:53
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Берется большее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 10.12.2012, 13:55
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



я так понял, что всегда будет большее при открытой уличной двери, тогда зачем всегда на 2 варианта считать?) поправте, если не прав..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 10.12.2012, 14:47
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Где-то в СП по-моему было написано что у нас два расчетных случая это: 1) открыта дверь на улицу на 1-м этаже, 2) открыта дверь на этаже пожара. При открытой двери на этаже пожара расход это то что вытягивает ДУ. Если например на 2-м этаже дверь у вас выходит в какой-нибудь атриум то не факт что будет больше на уличную дверь. Но у меня тоже всегда расход на наружную дверь больше. Такой порядок расчета считать надо два варианта и сравнивать. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных