				Здравствуйте. Вопрос такой. Представитель мосводоканалазаявляет, что применение сварных отводов из ВЧШГ необходимо
 дополнительно согласовывать (Хочет литые))). В проекте никаких указаний на
 это нет в ТУ тоже. Может появилось какое то дополнительное
 распоряжение. Кто что то знает по теме подскажите плз)
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 10)
	 
	
		|  | 
				  13.11.2012, 23:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2259
 Регистрация: 18.5.2008
 Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
 Пользователь №: 18838
 
 
 
  
 | 
				Никогда сварные мы не закладывали, и нам н позволяли. Гост на сварку мне н известен. В рд должна быть ссылка на гост или ту по фасонине, проверьте.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.11.2012, 4:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				Давным давно на трубы ВЧШГ ставили(допускалось) отводы стальные с ЦПИ из за недостатка фасонины. Но времена прошли и фасонины в достаточном колве уже на рынке. Покупайте, отдавайте на ЦПИ и вперед. Исключения лишь в сложных условиях трассировки, когда угол очень нестандартный,но это согласовывается лишь четко по месту и с теодолитом на месте монтажа для каждого конкретного случая. И в исполниловке ставят четкий угол поворота, в ОСках он пойдет отдельной строкой с колвом позиций и градусами поворота и ценой для каждого своей, так что их применение очень индивидуально и из за чьего то каприза быть согласованным не может.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.11.2012, 19:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 2
 Регистрация: 13.11.2012
 Пользователь №: 170238
 
 
 
  
 | 
				ПРОЕКТОМ предусмотрен материал- ВЧШГ, ни ТУ, ни ГОСТ не указанпроект- КАНАЛСТРОЙПРОЕКТ, все согласовано...
 В липецке вообще офигели и заявили срок поставки литых отводов -2-3мес.
 Работаю уже лет 8 в данной области и проблем с отводами ВЧШГ, сваренными
 в заводских условиях с паспортами и т.д... не было, а тут нате вам литые подавай)))...
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.11.2012, 9:29 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Сварные чугунные и сварные стальные - разница большая. ИМХО, просто не разобрались..Раньше сварных чугунных не было.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.11.2012, 9:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ДМK @ 14.11.2012, 20:02)  ПРОЕКТОМ предусмотрен материал- ВЧШГ, ни ТУ, ни ГОСТ не указанпроект- КАНАЛСТРОЙПРОЕКТ, все согласовано...
 .
 Ну и заскочите на Кржижановского и ТУ поставят уточняющие  в специк, хоть у них и муторная немного процедура внесения дополнений в чертежи,но тем не менее. И представитель отстанет. А там уж смотрите, чьи ТУ вставить. Инж...комовские или еще чьи.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.11.2012, 10:00 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 41696
 Регистрация: 11.7.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 3370
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Serg Ivanov @ 15.11.2012, 10:29)  Раньше сварных чугунных не было. Вокруг Свободного Сокола расплодилось много мелких конторок, которые варят ВЧШГ
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.11.2012, 11:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2259
 Регистрация: 18.5.2008
 Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
 Пользователь №: 18838
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ДМK @ 14.11.2012, 20:02)  ПРОЕКТОМ предусмотрен материал- ВЧШГ, ни ТУ, ни ГОСТ не указан Странно. Можете показать свою спецификацию? - у меня в чертежах из ксп в спецификации четко указано ГОСТ на чугун.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.11.2012, 12:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2259
 Регистрация: 18.5.2008
 Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
 Пользователь №: 18838
 
 
 
  
 | 
				Нашел еще спецификацию: для тройников - гост, для отводов - технические требования МВК, в которых указано на применение литья, сварные - как исключение для сложных конфигураций и больших диаметров.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.11.2012, 12:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				Ну вы прям.. как будто в КСП один главспец по НВК. Ну один так, другой проворонил уточнить в специке,большая З. все согласовала, ВС отчитался.Ну не показатель это, то что КСПшникам согласовали. Им согласовали, а другому шиш. Они как МИП вобщем, да и сам ВС оттуда вышел.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.11.2012, 13:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2259
 Регистрация: 18.5.2008
 Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
 Пользователь №: 18838
 
 
 
  
 | 
				Спецов много, исполнителей еще больше. Может, конечно, что вообще ничего не написали и все зевнули, но маловероятно же. Лишний раз проверить, что написано/не написано у автора - может, он смотрит в книгу, а видит не то (что хочет). Вдруг же. Поэтому прошу уточнить.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |