Пользователь №: 170238

|
Здравствуйте. Вопрос такой. Представитель мосводоканала заявляет, что применение сварных отводов из ВЧШГ необходимо дополнительно согласовывать (Хочет литые))). В проекте никаких указаний на это нет в ТУ тоже. Может появилось какое то дополнительное распоряжение. Кто что то знает по теме подскажите плз)
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 10)
|
13.11.2012, 23:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Никогда сварные мы не закладывали, и нам н позволяли. Гост на сварку мне н известен. В рд должна быть ссылка на гост или ту по фасонине, проверьте.
|
|
|
|
|
14.11.2012, 4:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Давным давно на трубы ВЧШГ ставили(допускалось) отводы стальные с ЦПИ из за недостатка фасонины. Но времена прошли и фасонины в достаточном колве уже на рынке. Покупайте, отдавайте на ЦПИ и вперед. Исключения лишь в сложных условиях трассировки, когда угол очень нестандартный,но это согласовывается лишь четко по месту и с теодолитом на месте монтажа для каждого конкретного случая. И в исполниловке ставят четкий угол поворота, в ОСках он пойдет отдельной строкой с колвом позиций и градусами поворота и ценой для каждого своей, так что их применение очень индивидуально и из за чьего то каприза быть согласованным не может.
|
|
|
|
|
14.11.2012, 19:02
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.11.2012
Пользователь №: 170238

|
ПРОЕКТОМ предусмотрен материал- ВЧШГ, ни ТУ, ни ГОСТ не указан проект- КАНАЛСТРОЙПРОЕКТ, все согласовано... В липецке вообще офигели и заявили срок поставки литых отводов -2-3мес. Работаю уже лет 8 в данной области и проблем с отводами ВЧШГ, сваренными в заводских условиях с паспортами и т.д... не было, а тут нате вам литые подавай)))...
|
|
|
|
|
15.11.2012, 9:29
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Сварные чугунные и сварные стальные - разница большая. ИМХО, просто не разобрались.. Раньше сварных чугунных не было.
|
|
|
|
|
15.11.2012, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ДМK @ 14.11.2012, 20:02)  ПРОЕКТОМ предусмотрен материал- ВЧШГ, ни ТУ, ни ГОСТ не указан проект- КАНАЛСТРОЙПРОЕКТ, все согласовано... . Ну и заскочите на Кржижановского и ТУ поставят уточняющие в специк, хоть у них и муторная немного процедура внесения дополнений в чертежи,но тем не менее. И представитель отстанет. А там уж смотрите, чьи ТУ вставить. Инж...комовские или еще чьи.
|
|
|
|
|
15.11.2012, 10:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Serg Ivanov @ 15.11.2012, 10:29)  Раньше сварных чугунных не было. Вокруг Свободного Сокола расплодилось много мелких конторок, которые варят ВЧШГ
|
|
|
|
|
15.11.2012, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(ДМK @ 14.11.2012, 20:02)  ПРОЕКТОМ предусмотрен материал- ВЧШГ, ни ТУ, ни ГОСТ не указан Странно. Можете показать свою спецификацию? - у меня в чертежах из ксп в спецификации четко указано ГОСТ на чугун.
|
|
|
|
|
15.11.2012, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Нашел еще спецификацию: для тройников - гост, для отводов - технические требования МВК, в которых указано на применение литья, сварные - как исключение для сложных конфигураций и больших диаметров.
|
|
|
|
|
15.11.2012, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Ну вы прям.. как будто в КСП один главспец по НВК. Ну один так, другой проворонил уточнить в специке,большая З. все согласовала, ВС отчитался. Ну не показатель это, то что КСПшникам согласовали. Им согласовали, а другому шиш. Они как МИП вобщем, да и сам ВС оттуда вышел.
|
|
|
|
|
15.11.2012, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Спецов много, исполнителей еще больше. Может, конечно, что вообще ничего не написали и все зевнули, но маловероятно же. Лишний раз проверить, что написано/не написано у автора - может, он смотрит в книгу, а видит не то (что хочет). Вдруг же. Поэтому прошу уточнить.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|