Решение проблемы. Завоздушивание 2 этажа. |
|
|
|
|
14.11.2012, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Добрый день. Прошу подключитьсяк решению проблемы специалистов понимающих о чем разговор. Система отопления закрытая. Цокольный этаж, 1 этаж. 2 этаж. Котельная в Цокольном этаже. Установленное давление в системе 1,2 Бар. через сутки после зпуска появляется воздух в радиаторах второго этажа, поднимается давление 1,4 Бар. через вдое суток 1,6 бар и т.д. Выпускаю воздух из радиаторов 2 этажа, давление падает на установленное 1,2 Бар. На следующий день опять воздух в радиаторах 2 этажа. Похоже я совершил какую-то ошибку в монтаже. Выложу фото. Прошу подсказать где ошибка.
Сообщение отредактировал Алексей211 - 14.11.2012, 19:11
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 65)
|
|
14.11.2012, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Алюминий есть в системе ( радиаторы)?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Все радиаторы алюминий 170 секций на весь дом.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Вот алюминий и газит,либо подождать пока большая часть кислорода выйдет или поставить авт воздухоотаодчики на кажд рпдиатор
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Про воздухоотводчики я понял, а как алюминий газит для меня вопрос.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
При взаимодействии водой по ph в щелочную сторону, образуются пузырьки газа, кислорода вроде. Обычно у ал. Радиаторов внутри покрыти синтетическим поерытием. У вас видимо либо его нет либо оно очень некачественное
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012, 19:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Радиаторы все Радена. И сколько по времени будет воздух.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Не знаю....но лучше авт воздушники поставить,а то при каждом заполнении будете проблемы при кпждом заполнении системы
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Цитата(alexius_sev @ 14.11.2012, 22:26)  При взаимодействии водой по ph в щелочную сторону, образуются пузырьки газа, кислорода вроде. Обычно у ал. Радиаторов внутри покрыти синтетическим поерытием. У вас видимо либо его нет либо оно очень некачественное Водорода, на нашем форуме уже писалось об этом. Кстати который хорошо горит! Если радиаторы китайские, то водород может выделяться, пока не появятся сквозные дырки в радиаторах, но может проити через пару недель.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Про воздушники на радиаторы 2 этажа я понял.
хотя воздушники на стояке 2 этажа стоят.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Может еще кто-то выскажет свою версию.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20932
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Реакция алюминия должна закончиться, если не пополнять систему. Нельзя заполнять систему смягчённой водой. Проблем, обычно, больше в системах с щелочной термофикационной водой центрального отопления. В индивидуальной системе в течение месяца может уравновеситься кислотно-щёлочной баланс и реакция прекратится.... Проверьте ещё целосность мембраны расширительного сосуда. Если она повреждена или малое начальное давление воздуха, то при остывании давление сильно падает, а при нагреве так же много растёт...
Сообщение отредактировал jota - 14.11.2012, 20:54
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
У меня стоит водоподготовка, Умягчение воды. Вода в скважине жесткая, много извести поэтому поставил умягчение. Догружаю фото. Почему нельзя заполнять смягченной водой?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Мембранный бак проверил, давление в норме.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(Алексей211 @ 14.11.2012, 22:35)  Почему нельзя заполнять смягченной водой? http://www.radena.ru/catalog/detail/1669/Здесь указаны оптимальные значения ph 6,5 - 9 У вас до какого значения умягчение идет в водоподготовке?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Результат умягчения не знаю, система отопления и водоподготовки новая около месяца работает.
Завтра возьму воду на PH проверю.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012, 22:05
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(Dede @ 14.11.2012, 22:54)  http://www.radena.ru/catalog/detail/1669/Здесь указаны оптимальные значения ph 6,5 - 9 У вас до какого значения умягчение идет в водоподготовке? Ph и жесткость это разные понятия, немного зависящие друг от друга. Хотя не буду вносить сумбур... главное причина найдена.
Сообщение отредактировал nik4t - 14.11.2012, 22:08
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.7.2011
Пользователь №: 115775

|
Стоит аналогичная система для скважины. По умолчанию блоки делают уж воду с низким ph, руки моются очень долго, а от гелей для душа давно отказались, не смыть потом эту химию!
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012, 23:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583

|
Цитата(Алексей211 @ 14.11.2012, 21:32)  Может еще кто-то выскажет свою версию. "Свои" версии будут, если "процесс" не прекратится через 1-2 месяца.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2012, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
2Al+3H20=2Al(OH)3+3H2 но при этом слой гидрооксида алюминия не растворим в воде. Это можно проверить на алюминиевой кастрюльке (1000 цыклов кипячения воды из под крана держит без проблем). Вопрос в другом, а что залито в систему отопления? Вода или этилен глюколь? Если у него повышеная кислотность, то реакция будет постоянной! Кстати, недавно прогнил у знакомой радиатор, причина, ржа до дыр... Посмотрел материал(не поленился поехал в родной инст, на кафедру металловеденья), а там сплав алюминия с чернухой, гальваника чумовая!
Сообщение отредактировал MAverick - 15.11.2012, 11:16
|
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2012, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Вопрос у меня.. Откуда вообще пошла мода на алюминиевые радиаторы? Номенклатура стальных и чугунных не устраивает?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2012, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(Gruz1709 @ 15.11.2012, 12:42)  Вопрос у меня.. Откуда вообще пошла мода на алюминиевые радиаторы? Номенклатура стальных и чугунных не устраивает? Теплопроводность материала выше (хотя для прибора с небольшой толщиной стенок сие не есть принципиально), масса меньше, температура плавления алюминия невысокая, материал мягкий, легко обрабатывается, полируется... В итоге внешний вид лучше чугуна и сравним с хорошим стальным прибором...
|
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2012, 13:31
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(lovial @ 15.11.2012, 12:28)  В итоге внешний вид лучше чугуна и сравним с хорошим стальным прибором... О внешнем виде- по сравнению со стандартным чугуном А так да: легко обрабатывается, не ржавеет. Теплопроводность, если начать до мелочей, повышает площадь горячей поверхности. Но это можно компенсировать конструктивно.
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 15.11.2012, 13:34
|
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2012, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Сравним с хорошим стальным...
|
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2012, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Внешний вид - штука серьезная... Знаю фирмы, которые шлифуют чугунные радиаторы, качественно их красят - и получается вполне себе хорошо выглядящая весчь...
|
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2012, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(Gruz1709 @ 15.11.2012, 15:41)  Сравним с хорошим стальным...  Внешний вид - штука серьезная... Знаю фирмы, которые шлифуют чугунные радиаторы, качественно их красят - и получается вполне себе хорошо выглядящая весчь...
|
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2012, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
из чугуна можно вылить красивых видов прибор... и практически вечен, как произведение искусства)
|
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2012, 20:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Уходим от темы.
А если сепаратор воздуха поставить?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2012, 20:27
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Altelega @ 15.11.2012, 15:51)  из чугуна можно вылить красивых видов прибор... и практически вечен, как произведение искусства) О вечном чугуне- уже когда то говорили что чугунные трубы вечные. К сожалению- только долговечные
|
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2012, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4300
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Раз в неделю появляется тема про "завоздушивание" алюминиевых приборов, может уважаемые модераторы объединят их в одну под грифом "Важно"?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2012, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Проверил воду на PH оказалось 9,42 норма для аллюминия 6,5-9,0. Половина слил, добавил свежен PH стало 8,26. Ждем 2-3 дня проверим на воздух. потом отпишу результат, возможно все дело в PH.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2012, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4300
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Алексей211 @ 19.11.2012, 10:27)  ... проверим на воздух. Вы, когда стравливать будете, спичку поднесите к спускнику, только осторожно - может жахнуть. Если загориться, значит водород (иху медь).
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2012, 18:42
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.11.2012
Пользователь №: 171579

|
Такая же проблемма.  Второй этаж завоздушивается за два три дня. Перерыл интернет и пришол к выводу: виноват ph, он должен быть равен 7. Можно отрегулировать добавлением щелочи или кислоты. Для стабильности этого показателя необходимо добавить в систему отопления буферную жидкость. Аквариумисты используют все эти хитрости для поддержания постоянного кислотно щелочного балнсав в аквариуме. Может решение проблеммы в ЗООМАГАЗИНЕ К стати, у некоторых проблем с заваздушиванием алюминевых батарей нет, наверно завист от качества воды в водопроводе, унас она предворительную подготовку не проходит, хотя должна, и ph должен быть равен 7-7,5. Что думаете??
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2012, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583

|
Цитата(Алексей211 @ 19.11.2012, 10:27)  Проверил воду на PH оказалось 9,42 норма для аллюминия 6,5-9,0. Половина слил, добавил свежен PH стало 8,26. .... все дело в PH. ЗагадАю, что через 3 дня будет ..опять 9+....
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2012, 8:34
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.11.2012
Пользователь №: 171579

|
Цитата(Галиев @ 15.11.2012, 22:33)  Раз в неделю появляется тема про "завоздушивание" алюминиевых приборов, может уважаемые модераторы объединят их в одну под грифом "Важно"? Поддерживаю на все 100! Проблемма возникает а ответов нет. Почему молчит Алексей211, может бабахнуло когда спичку подносил  . Интересно поменялся у него ph в системе или как?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2012, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.9.2006
Пользователь №: 3964

|
Проблема в Китайском аллюминии, у нас разница в цене почти в 2 раза от фирмы. У меня Итальянский аллюминий и проблем нет и не было уже 8 лет (хотя 5 лет подтекало в котельной, только месяц назад исправил, подливал 1 - 2 раза в неделю литров по 10 - 20).
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2012, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Всем привет. Пропадал, тоесть занимался решением проблемы и все мимо. 1. Переварил разводку на втором этаже, отпустил воздухоотводчики. 2. Слил всю воду, привез дистилированной 200л, закачал. сейчас PH 7.25, Жесткость 1.8 Прошло три дня, а воздух на втором этаже как был так и есть. Так, что дело не в PH В то время когда снимал это фото на 2 этаже сегодня, отлично слышал как сработал воздухоотводчик, тоесть воздух гонит с низу. В данный момент работает только радиаторное отопление и бойлер периодитески включается от термостата. ТП в отключке. Проблема не решена.
Сообщение отредактировал Алексей211 - 26.11.2012, 20:18
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2012, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Хотелось бы услышать версии.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2012, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20932
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Тогда сначала: Как проверяли целостность мембраны расширительного сосуда и давление в нём? Не влажный ли пол под преохранительным клапаном? Лучше всего приделать шланг к предохранителю и опустить свободный конец в банку или кастрюлю.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2012, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583

|
Цитата(Алексей211 @ 26.11.2012, 21:17)  сейчас PH 7.25, Жесткость 1.8 Прошло три дня, а воздух на втором этаже как был так и есть. Так, что дело не в PH Сейчас - это при заливе воды или после того, как прошло 3 дня?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2012, 21:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33571
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А и вправду хоть сначала начинай. если не от ал. радиаторов, то от несчитанной системы. И хоть сто раз разложи по полочкам, то все равно придут новые и скажут, что внятного ничего никто не сказал и надо объеденить темы с вопросами,где .. и даже где нет ответов, ибо мол непонятно. Автор, начните с .. выложите проектные схемы, поскольку без них можно говорить лишь о РН теплоносителя, а завоздушить еще может от гидравлического режима, который никто не проверил ибо проекта похоже у вас нет. Накачайте теплоносителя в систему до 3 бар(если котел позволяет), предварительно выгнав весь воздух. Ошибки проекта или исполнения схемы это не уберет,но спрячет негативные последствия от неё. И бак расширительный проверьте на мембрану(целостность) и давление в над мембраной. А самое действенное и с 100% гарантией- заколотите 2-й этаж и считайте дом одноэтажным- там ведь нет проблем в СО?
Сообщение отредактировал инж323 - 26.11.2012, 21:44
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2012, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Котел какую температуру выдает? При 80-ти и выше деаэрация воды в системе идет полным ходом, а поскольку свежей залили...
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2012, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Воздух прет с низу слышно на 2 этаже вода пожуркивает когда расходится на лево и в право иногда срабатывает воздухоотводчик, но видимо не успевает все викинуть и слышно как проскакивает пузырек в батарею.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2012, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Выкладываю прроект.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2012, 22:06
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.11.2012
Пользователь №: 171780

|
На подаче или диаметр трубы на порядок увеличиваешь или или бак небольшой ставишь относительно подаюшей трубе, выполняет роль воздуха сборшика, от них же ответвления на радиатор только с нижней части. Во всех зависимыс системах это мертвые точки, обмен воздуха - воды там естественный, то есть медленней воздух поднимается вверх чем напор толкает его в ветку радиаторную. Да и температура сбавь, и насос проверь, там где воздух сверху сбрасываешь, при работе он подсасывает. П.с. Автору, ты человек отчаянный если электрику по пене кинул, еще и дом весь дерево, при любой искре пена будет гореть с удовольствием, переделывай электрику, а то дом спалишь как спичьку и пузырьки уже выгонять не надо будет)))
Сообщение отредактировал tanabergenov - 1.12.2012, 22:15
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
|
|
|
3.12.2012, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Всем привет. -Пять дней назад вскрыл фильтр на обратке, оказалось забит какой-то ржавой слизью как сопли промыл поставил, все запустилось. -Три дня полет нормальный, воздуха небыло на 2 этаже. -Четвертый день, воздух в 1 батарее из 7 шт. второго этажа. - Через пять дней, сегодня проверил воздух в 3 батареях я охренел. Опять все поновой постепенно начинается.  Короче в чем прблема не пойму.,? Два дня работало без всякого воздуха. Работаю только радиаторы и бойлер.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
|
|
|
3.12.2012, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20932
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Алексей211 @ 3.12.2012, 8:40)  вскрыл фильтр на обратке, оказалось забит какой-то ржавой слизью как сопли промыл поставил, все запустилось. Похоже, что работает система на низких температурах. Слизь и газы может быть результатом развития анаэробных бактерий при температурах ниже 65*С. Вода при этом имеет неприятный запах канализации. Если так, то надо промыть не только фильтр, но и всю систему и заполнить свежей водой. Не работать на низких температурах в котле. Лучше ставить смеситель после котла, а в самом котле вода должна быть не ниже 70*С - 75*С для дезинфекции.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.12.2012, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Цитата(Алексей211 @ 14.11.2012, 22:40)  Мембранный бак проверил, давление в норме. Опишите как проверяли давление в расширительном баке. Сейчас многие переходят на закрытые системы в частных домах. И если у кого неправильно расчитан бак расширительный, либо накачан слабо, в домах с двумя этажами постоянная проблема с завоздушиванием системы верхних этажей. Бак нужно качать на статическое давление системы, при этом давления воды в системе быть не должно, если существует автоматическая подпитка, то давление в расширительном сосуде должно равняться подпиточному. ИМХО - вам нужно увеличить статическое давление системы, при условии, что расширительный бак расчитан правильно.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12.2012, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Всем привет.
Давление в расширительном баке 0,8 Bar. Расчет делал не я. (Фирма где брал бак.) Спросили высоту системы. ( 6,5метра.) и выдали цифрцу 0,8 Bar. Бак на 50 литров. в системе 200 литров воды. Подпитка есть, но при входе стоит подпиточный клапан и давление можно отрегулировать на данный момент закачал на давление 1,8 Bar. Хотя система работает и с давлением 1,2 Bar, но так как закачал дистилярованной воды, подпитка перекрыта. ( пока не пользуюсь) Температура на котле по термометру в пределах вкл., выкл от 60 -78. котел Протерм самый простой уже пожалел, что взял надо было любой но максимум электроники. Эти жрут газ как прорвы.
Давление в расширительном баке проверял. Отключал от системы сливал воду и проверял.
Вы имеете в виду, что бак надо накачать на давление 1,8 Bar. так как в системе?????
Сообщение отредактировал Алексей211 - 4.12.2012, 9:09
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12.2012, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Да, я это имел ввиду
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12.2012, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Хотелось бы убедится в правильности, что бак надо накачать на давление которое в системе. Как это сделать. Может вместе расчитаем, какие данные нужны для расчета.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12.2012, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
отсоединяете бак , залили воды на 20-40% бака, закрыли кран, и качаем до давления Нвысота стистемы+5 метров, то есть подвал до 2 этажа 3+3+3+5=14 мВст это примерно 1,4 бара. Слили воду, и присоединились
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12.2012, 5:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
А если вы статическое давление держите 1,8 бар, то качайте бак на это давление. Позавчера как стати была заявка по однотипной проблеме, завоздушился второй этаж. Проверил бак - давления недостаточно, подпитку держат на 2 бар., накачал бак до 2 бар., всё заработало, вчера проверил - всё в норме.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12.2012, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Высота системы от пола в подвале где стоит котел и до верха последнего радиатора на 2 этаже получается 6,5 метров +5 получаем 11,5 метра, тобиш равно 1,15 Bar. Правильно я понимаю. Бак качаем отсоединенным от системы, только зачем воды набирать 20-40%. непонял.
Сообщение отредактировал Алексей211 - 5.12.2012, 20:48
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2012, 7:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Качайте пустой бак на давление, которое у вас будет поддерживаться подпиткой. Потом набирайте систему и вперёд.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.12.2012, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Всем привет.
Вчера снял фильтр опять забит коричневой слизью. Отдал химикам на анализ эту слизь. Предварительно сказали: биологического происхождения, где-то застой в системе, давай думать: а застой-то есть. Стояки по теплым полам идут на второй этаж ( с учетом будущих полов) а теплый пол только в подвале и на первом этажах, Вот и застой и второе ТП я не включал давно, автоматику только вчера купил. Думаю со слизью прблема оттуда вылазит. И последнее. В расширительном баке установил давление 1,5 Bar. Также и в системе. Теперь ждем. О результатах отпишу.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.12.2012, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20932
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(jota @ 3.12.2012, 9:04)  Похоже, что работает система на низких температурах. Слизь и газы может быть результатом развития анаэробных бактерий при температурах ниже 65*С. Вода при этом имеет неприятный запах канализации. Если так, то надо промыть не только фильтр, но и всю систему и заполнить свежей водой. Не работать на низких температурах в котле. Лучше ставить смеситель после котла, а в самом котле вода должна быть не ниже 70*С - 75*С для дезинфекции. Цитата(Алексей211 @ 7.12.2012, 17:39)  Вчера снял фильтр опять забит коричневой слизью. Отдал химикам на анализ эту слизь. Предварительно сказали: биологического происхождения, где-то застой в системе, давай думать: а застой-то есть.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2012, 6:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138691

|
Замерз?  , Или все хорошо, но можно было и сообщить. Мы же ждем как "Дом-2"
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2012, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Всем привет.
3 дня полет нормальный, воздуха нет. На 4,5 день начинает появлятся воздух, смотрел позавчера в 3 радиаторах немного, пшик 3-5 сек. и все. Видимо опять придется фильтр смотреть. Работает вся система радиаторы, ТП, и бойлер. Температура на котле по манометру от 60-78 в этих пределах.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2012, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Давление система как держит? Я имею в виду на одном уровне, после того как вы подпитали её или есть колебания вправо - влево.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2012, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Всем привет. Давление накачал 1.5 бар. если воздух не выпускать неделю поднимется на 1.6 бар. и так по наростающей.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2012, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Скорее всего бак расчитан на вашу систему неверно. И ещё два вопроса: 1. Какого цвета у вас бак? 2. Ваша система имеет автоматическое регулирование по температуре или работает постоянно в одном режиме?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2012, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20932
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Алексей211 @ 13.12.2012, 12:07)  Давление накачал 1.5 бар. если воздух не выпускать неделю поднимется на 1.6 бар. и так по наростающей. Так и должно быть. С нагревом давление будет увеличиваться до определённого предела. А Вы как хотели?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2012, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Бак красного цвета. Температура в автоматическом режиме 60-78. котел протерм 40 PLO.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2012, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(Алексей211 @ 13.12.2012, 9:00)  Всем привет.
3 дня полет нормальный, воздуха нет. На 4,5 день начинает появлятся воздух, смотрел позавчера в 3 радиаторах немного, пшик 3-5 сек. и все. Видимо опять придется фильтр смотреть. Работает вся система радиаторы, ТП, и бойлер. Температура на котле по манометру от 60-78 в этих пределах. Ставьте автоматические воздухоотводчики! Есть такие, которые похоже как краны Маевского (что было предложено давным давно)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 18.12.2012, 8:56
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2012, 19:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 51301

|
Цитата(jota @ 17.12.2012, 22:29)  Так и должно быть. С нагревом давление будет увеличиваться до определённого предела. А Вы как хотели? Да ,но с остыванием-должно уменьшаться!? А Лёха говорит,что по нарастающей. Значит газообразование всё-равно происходит.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|