Решение проблемы. Завоздушивание 2 этажа. |
|
|
|
14.11.2012, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Добрый день. Прошу подключитьсяк решению проблемы специалистов понимающих о чем разговор. Система отопления закрытая. Цокольный этаж, 1 этаж. 2 этаж. Котельная в Цокольном этаже. Установленное давление в системе 1,2 Бар. через сутки после зпуска появляется воздух в радиаторах второго этажа, поднимается давление 1,4 Бар. через вдое суток 1,6 бар и т.д. Выпускаю воздух из радиаторов 2 этажа, давление падает на установленное 1,2 Бар. На следующий день опять воздух в радиаторах 2 этажа. Похоже я совершил какую-то ошибку в монтаже. Выложу фото. Прошу подсказать где ошибка.
Сообщение отредактировал Алексей211 - 14.11.2012, 19:11
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
14.11.2012, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Алюминий есть в системе ( радиаторы)?
|
|
|
|
|
14.11.2012, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Все радиаторы алюминий 170 секций на весь дом.
|
|
|
|
|
14.11.2012, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Вот алюминий и газит,либо подождать пока большая часть кислорода выйдет или поставить авт воздухоотаодчики на кажд рпдиатор
|
|
|
|
|
14.11.2012, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Про воздухоотводчики я понял, а как алюминий газит для меня вопрос.
|
|
|
|
|
14.11.2012, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
При взаимодействии водой по ph в щелочную сторону, образуются пузырьки газа, кислорода вроде. Обычно у ал. Радиаторов внутри покрыти синтетическим поерытием. У вас видимо либо его нет либо оно очень некачественное
|
|
|
|
|
14.11.2012, 19:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Радиаторы все Радена. И сколько по времени будет воздух.
|
|
|
|
|
14.11.2012, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Не знаю....но лучше авт воздушники поставить,а то при каждом заполнении будете проблемы при кпждом заполнении системы
|
|
|
|
|
14.11.2012, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Цитата(alexius_sev @ 14.11.2012, 22:26)  При взаимодействии водой по ph в щелочную сторону, образуются пузырьки газа, кислорода вроде. Обычно у ал. Радиаторов внутри покрыти синтетическим поерытием. У вас видимо либо его нет либо оно очень некачественное Водорода, на нашем форуме уже писалось об этом. Кстати который хорошо горит! Если радиаторы китайские, то водород может выделяться, пока не появятся сквозные дырки в радиаторах, но может проити через пару недель.
|
|
|
|
|
14.11.2012, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Про воздушники на радиаторы 2 этажа я понял.
хотя воздушники на стояке 2 этажа стоят.
|
|
|
|
|
14.11.2012, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Может еще кто-то выскажет свою версию.
|
|
|
|
|
14.11.2012, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Реакция алюминия должна закончиться, если не пополнять систему. Нельзя заполнять систему смягчённой водой. Проблем, обычно, больше в системах с щелочной термофикационной водой центрального отопления. В индивидуальной системе в течение месяца может уравновеситься кислотно-щёлочной баланс и реакция прекратится.... Проверьте ещё целосность мембраны расширительного сосуда. Если она повреждена или малое начальное давление воздуха, то при остывании давление сильно падает, а при нагреве так же много растёт...
Сообщение отредактировал jota - 14.11.2012, 20:54
|
|
|
|
|
14.11.2012, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
У меня стоит водоподготовка, Умягчение воды. Вода в скважине жесткая, много извести поэтому поставил умягчение. Догружаю фото. Почему нельзя заполнять смягченной водой?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
14.11.2012, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Мембранный бак проверил, давление в норме.
|
|
|
|
|
14.11.2012, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(Алексей211 @ 14.11.2012, 22:35)  Почему нельзя заполнять смягченной водой? http://www.radena.ru/catalog/detail/1669/Здесь указаны оптимальные значения ph 6,5 - 9 У вас до какого значения умягчение идет в водоподготовке?
|
|
|
|
|
14.11.2012, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Результат умягчения не знаю, система отопления и водоподготовки новая около месяца работает.
Завтра возьму воду на PH проверю.
|
|
|
|
|
14.11.2012, 22:05
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(Dede @ 14.11.2012, 22:54)  http://www.radena.ru/catalog/detail/1669/Здесь указаны оптимальные значения ph 6,5 - 9 У вас до какого значения умягчение идет в водоподготовке? Ph и жесткость это разные понятия, немного зависящие друг от друга. Хотя не буду вносить сумбур... главное причина найдена.
Сообщение отредактировал nik4t - 14.11.2012, 22:08
|
|
|
|
|
14.11.2012, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.7.2011
Пользователь №: 115775

|
Стоит аналогичная система для скважины. По умолчанию блоки делают уж воду с низким ph, руки моются очень долго, а от гелей для душа давно отказались, не смыть потом эту химию!
|
|
|
|
|
14.11.2012, 23:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583

|
Цитата(Алексей211 @ 14.11.2012, 21:32)  Может еще кто-то выскажет свою версию. "Свои" версии будут, если "процесс" не прекратится через 1-2 месяца.
|
|
|
|
|
15.11.2012, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
2Al+3H20=2Al(OH)3+3H2 но при этом слой гидрооксида алюминия не растворим в воде. Это можно проверить на алюминиевой кастрюльке (1000 цыклов кипячения воды из под крана держит без проблем). Вопрос в другом, а что залито в систему отопления? Вода или этилен глюколь? Если у него повышеная кислотность, то реакция будет постоянной! Кстати, недавно прогнил у знакомой радиатор, причина, ржа до дыр... Посмотрел материал(не поленился поехал в родной инст, на кафедру металловеденья), а там сплав алюминия с чернухой, гальваника чумовая!
Сообщение отредактировал MAverick - 15.11.2012, 11:16
|
|
|
|
|
15.11.2012, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Вопрос у меня.. Откуда вообще пошла мода на алюминиевые радиаторы? Номенклатура стальных и чугунных не устраивает?
|
|
|
|
|
15.11.2012, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(Gruz1709 @ 15.11.2012, 12:42)  Вопрос у меня.. Откуда вообще пошла мода на алюминиевые радиаторы? Номенклатура стальных и чугунных не устраивает? Теплопроводность материала выше (хотя для прибора с небольшой толщиной стенок сие не есть принципиально), масса меньше, температура плавления алюминия невысокая, материал мягкий, легко обрабатывается, полируется... В итоге внешний вид лучше чугуна и сравним с хорошим стальным прибором...
|
|
|
|
|
15.11.2012, 13:31
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(lovial @ 15.11.2012, 12:28)  В итоге внешний вид лучше чугуна и сравним с хорошим стальным прибором... О внешнем виде- по сравнению со стандартным чугуном А так да: легко обрабатывается, не ржавеет. Теплопроводность, если начать до мелочей, повышает площадь горячей поверхности. Но это можно компенсировать конструктивно.
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 15.11.2012, 13:34
|
|
|
|
|
15.11.2012, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Сравним с хорошим стальным...
|
|
|
|
|
15.11.2012, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Внешний вид - штука серьезная... Знаю фирмы, которые шлифуют чугунные радиаторы, качественно их красят - и получается вполне себе хорошо выглядящая весчь...
|
|
|
|
|
15.11.2012, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(Gruz1709 @ 15.11.2012, 15:41)  Сравним с хорошим стальным...  Внешний вид - штука серьезная... Знаю фирмы, которые шлифуют чугунные радиаторы, качественно их красят - и получается вполне себе хорошо выглядящая весчь...
|
|
|
|
|
15.11.2012, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
из чугуна можно вылить красивых видов прибор... и практически вечен, как произведение искусства)
|
|
|
|
|
15.11.2012, 20:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170378

|
Уходим от темы.
А если сепаратор воздуха поставить?
|
|
|
|
|
15.11.2012, 20:27
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Altelega @ 15.11.2012, 15:51)  из чугуна можно вылить красивых видов прибор... и практически вечен, как произведение искусства) О вечном чугуне- уже когда то говорили что чугунные трубы вечные. К сожалению- только долговечные
|
|
|
|
|
15.11.2012, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Раз в неделю появляется тема про "завоздушивание" алюминиевых приборов, может уважаемые модераторы объединят их в одну под грифом "Важно"?
|
|
|
|