очень хочу научиться проектировать тепловые пункты
вот решил изучать не просто теорию, а вместе с практической реализацией реализация - в пределах моего понимания процессов (возможно пока не адекватного) возможности программы: - выбор схемы ИТП по СП - расчет клапанов: перепада и регулятора - проверка работоспособности регулятора во всём диапазоне качественного и количественного регулирования - возможность настройки контроллера (температурного графика СО) - контроллер регулирует расход по температуре подачи СО - задание температурного графика источника теплоснабжения - визуализация процессов изменения давления – пьезометр ИТП пока не реализовано: - защита от ввода некорректных данных (особое внимание уделяем настройке контроллера: минимальная температура подачи СО должна быть не менее чем на 3 градуса больше температуры обратки ТС) - присутствуют только 2 схемы ИТП (как на картинке и такая же без регулятора перепада) - отсутствует база клапанов (параметры клапанов нужно забивать вручную) - ну и скорее всего куча ошибок – необходима проверка прошу помочь разобраться в алгоритмах работы ИТП приветствуются любые замечания Сообщение отредактировал Егор - 16.11.2012, 21:20
Прикрепленные файлы
![]() ![]() ![]() |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 552 Регистрация: 5.3.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 16293 ![]() |
С виду вроде интересная, при случае попробую на конкретном объекте. Так что развивай, я думаю она многим пригодится. Теплопотери обычно в ваттах, хотя перевести в ккал/ч конечно не проблема.
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1081 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 13744 ![]() |
Как у Вас прямой теплоноситель из области низкого давления затекает в область более высокого давления (точка смешивания)?
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 ![]() |
наоборот из обратки (синяя) затекает в подачу (красная)
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 39 Регистрация: 31.10.2010 Пользователь №: 78961 ![]() |
Автору спасибо за инициативу и труды. Тоже хочу что-то похожее прописать. Но опыта не хватает. Может совместными усилиями сделаем.
|
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 39 Регистрация: 31.10.2010 Пользователь №: 78961 ![]() |
Поясните...У вас расход на схеме G11 считается как нагрузка деленная на разность температур. Но температуры Вы берете 150-70 - температуру подачи ТС. Но ведь расход считаете уже после смешения, т.е. в местной системе отопления, а значит надо брать разность 95-70. Или я чего то не так понял?
|
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 ![]() |
расход на схеме G11 (ячейка AL2) считается как G11 = G1*(1+u)
|
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 39 Регистрация: 31.10.2010 Пользователь №: 78961 ![]() |
Цитата расход на схеме G11 (ячейка AL2) считается как G11 = G1*(1+u) Нет, он у вас считается не через G1 а через скрытую ячейку справа от графика, которая и расчитывается как я писал выше... |
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 39 Регистрация: 31.10.2010 Пользователь №: 78961 ![]() |
Я про ячейку пол номером 32. В ней вы вычисляете расход исходя из разности 150-70.
И вообще, если можете напишите какие нито контакты, ICQ или ВКонтакте...Чтоб тут форум не загрязнять, да и удобнее будет... |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 ![]() |
ячейка под номером 32 - это G1, а не G11
если хотите написать что-то не несущее смысловой нагрузки для других читателей - можете посылать личные сообщения |
|
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
проектировщик ТМ (фриланс) Группа: Участники форума Сообщений: 4032 Регистрация: 13.3.2005 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик Пользователь №: 543 ![]() |
тема ещё жива?
вот мне интересно, до перемычки (после рег клапана) получается давление подачи меньше давления обратки... это как это? думается мне, что давление в этом месте должно быть по идее равным давлению обратки.... а дальше думается мне подача как бы остаётся практически на таком же ровном уровне, а падает обратка и потом снова поднимается (ну как и нарисовано) для установившегося процесса (точка смешения нашлась) это будет честнее, как мне думается.... и клапан лучше сразу перенести на обратку. это более практично а что делают ползунки регулировка контроллера? |
|
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 ![]() |
если на обоих концах перемычки будет одинаковое давление, то за счет чего по перемычке вода потечет?
|
|
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2660 Регистрация: 20.3.2005 Пользователь №: 570 ![]() |
Цитата если на обоих концах перемычки будет одинаковое давление, то за счет чего по перемычке вода потечет? Ну раз вы "съели" весь располагаемый перепад, то только за счет насоса. Давление после насоса должно быть 4 бара, т.е насос должен дополнительно дать (4-3,76)=0,24 бара в сумме 0,5+0,24=0,74 бара Здесь вызывает сомнение установка насоса на обратке (или на прямой) при достаточном располагаемом давлении 2 амт, при потерях в системе 0,5 атм. Здесь ему место на перемычке с регулятором перепада. Сообщение отредактировал Wiz - 9.1.2013, 18:42 |
|
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20856 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 ![]() |
Люопытный сайт с он лайн программой проектирования ИТП и др....
http://www.ktto.com.ua/online_project/itp |
|
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
проектировщик ТМ (фриланс) Группа: Участники форума Сообщений: 4032 Регистрация: 13.3.2005 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик Пользователь №: 543 ![]() |
прикольно. добавить ещё потребителей в расчет типа ГВС и совсем круто будет.
взял пробный расчет, и там в результатах есть возможность посмотреть распределение давлений в системе при разных нагрузках... и в этом калькуляторе на самом деле давление после рег клапана получается чуть меньше чем давление обратки.. жалко нет точки с давленимями до насосов ![]() хотя этот калькулятор не показатель по поводу распределения давлений.... странная картина. с увеличением мощности системы отопления уменьшается её сопротивление участка между точками Р11.1 и Р11. хотя вроде как должно наоборот.
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 ![]() |
добрался до компа - можно поподробнее побеседовать
а дальше думается мне подача как бы остаётся практически на таком же ровном уровне смешиваются две воды с разными давлениями, значит смесь должна иметь среднее давление пропорционально расходам и клапан лучше сразу перенести на обратку. это более практично планируется сделать схемы с разными вариантами расположения клапана и насоса и чтоб пользователь сам выбирал схему а что делают ползунки регулировка контроллера? задают настройки контроллера (как я это понимаю) - зависимость температуры Т11 от наружной температуры. можно поиграться наружной температурой и посмотреть как при разных наружных температурах поживает регулятор (есть ли кавитация), пока от котельной ещё качественного регулирования не произошло Ну раз вы "съели" весь располагаемый перепад, то только за счет насоса. это если бы насос стоял на перемычке если в прямой и обратке давление одинаковое, вода по перемычке не потечет это как если вы одной рукой возьметесь за один провод напряжением 220 В, а другой - за другой провод напряжением 220 В и на земле стоять не будете - через вас ток не потечет Давление после насоса должно быть 4 бара, т.е насос должен дополнительно дать (4-3,76)=0,24 бара в сумме 0,5+0,24=0,74 бара Р11=3,9 (4-3,9)=0,1 бара в сумме 0,5+0,1=0,6 бара Здесь вызывает сомнение установка насоса на обратке (или на прямой) при достаточном располагаемом давлении 2 амт, при потерях в системе 0,5 атм. Здесь ему место на перемычке с регулятором перепада. см. второй комментарий этого поста. эту схему я сделал под конкретный объект |
|
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1186 Регистрация: 11.4.2011 Пользователь №: 103012 ![]() |
добрался до компа - можно поподробнее побеседовать смешиваются две воды с разными давлениями, значит смесь должна иметь среднее давление пропорционально расходам Этот постулат сами вывели? :-) Как-то вольно вы обращаетесь с гидравликой На графике давлений подача и обратка перекрещиваются. Как такое возможно, не понимаю |
|
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 ![]() |
да, сам, по аналогии с рециркуляцией воздуха и температурой смеси
гидравлика и аэродинамика - одно и то же, а давление и температура то же одно и то же клапан снижает давление до "давления, ниже чем в обратке", а потом насос поднимает давление до "давления в обратке " очень рад, что обсуждение наконец-то началось. в гидравлике ИТП вообще профан, но очень хочу научиться. не могу на теории учиться, на практике гораздо лучше. чувствую, что в программе что-то не так, но самому не допереть Сообщение отредактировал Егор - 10.1.2013, 22:04 |
|
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 42 Регистрация: 23.5.2010 Из: Беларусь, Гродно Пользователь №: 58009 ![]() |
Как отметил Deode - в гидравлике у Вас есть ошибки)
Гидравлика и аэродинамика - физические процессы аналогичны. При смешении воздуха/ воды - мы получаем некую расчетнубю величину температуры, но при смешении 2-х сред мы не получим некую среднюю величину ДАВЛЕНИЯ! В узлах регулирования с насосной циркуляцией, все располагаемое давление внешней сети да перемычки с насосом мы должны погасить (либо оставить какую то часть для естественной циркуляции), а все необходимое давление для циркуляции у потребителя - создаст насос. Если система заполнена водой и находиться под давлением - то невозможно понизить данное давление ниже его минимального номинала, поддерживаемого внешним источником, только если в системе не будет утечек. В данном случае давление обратной магистрали можно расценивать как статическое давление. Если закрыть подачу - система будет находиться под давлением 4 бара. |
|
|
![]()
Сообщение
#21
|
|
проектировщик ТМ (фриланс) Группа: Участники форума Сообщений: 4032 Регистрация: 13.3.2005 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик Пользователь №: 543 ![]() |
тоже размышляю об этом. и думаю что все же некая правда в небольшом (очень небольшом) минусе давления подачи есть. имеено в момент работы. если закрыть расход, понятно установится давление обратки.
|
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 ![]() |
при смешении 2-х сред мы не получим некую среднюю величину ДАВЛЕНИЯ! надо подумать... В узлах регулирования с насосной циркуляцией, все располагаемое давление внешней сети да перемычки с насосом мы должны погасить (либо оставить какую то часть для естественной циркуляции) ну как же так??? в упор не понимаю... ведь если давление в подаче после регулятора будет больше давления в обратке, обратный клапан на перемычке просто не откроется Если система заполнена водой и находиться под давлением - то невозможно понизить данное давление ниже его минимального номинала, поддерживаемого внешним источником если циркуль на перемычке - то да, а если циркуль на подаче или на обратке - то получается можно Сообщение отредактировал Егор - 11.1.2013, 14:09 |
|
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 ![]() |
Dede, при слиянии двух потоков с разным давлением суммарное давление будет больше и первого и второго по принципу работы двух разных насосов на одну сеть?
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 42 Регистрация: 23.5.2010 Из: Беларусь, Гродно Пользователь №: 58009 ![]() |
Начал вспоминать курс гидравлики - по поводу давлений сам был чуть неправ.
Давление у потребителя может быть ниже давления в обратной магистрали. Это как раз подходит к твоему примеру. Когда статическое давление на источнике тепла поддерживаеться выше чем статическое давление у потребителя. А по поводу обратного клапана на перемычке (либо там может стоять 3-х ходовой клапан): то преодоление его сопротивления осуществляеться за счет насоса. Кстати, глянь на досуге - Манюк. Наладка и эксплуатация водяных сетей. По моему там много чего полезного, если не шибаюсь) |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2660 Регистрация: 20.3.2005 Пользователь №: 570 ![]() |
Цитата Давление после насоса должно быть 4 бара, т.е насос должен дополнительно дать (4-3,76)=0,24 бара в сумме 0,5+0,24=0,74 бара Посмотрите на стр. 17 ваша схема Напор насоса складывается как раз из потерь в системе отопления и разницы давлений между обраткой (Р2) и давлением за клапаном (Ркл)
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 ![]() |
там не учитывается изменения давления при слиянии потоков (если оно есть
![]() там давление за клапаном равно давлению после перемычки и поэтому без разницы какое давление брать |
|
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 399 Регистрация: 6.7.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 9862 ![]() |
Со смесительным насосом будет схема?
|
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 ![]() |
когда с мат частью разберусь
|
|
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Группа: New Сообщений: 8 Регистрация: 10.2.2012 Из: Омск Пользователь №: 139704 ![]() |
Что-то походу в наше время все хуже становятся дела у проектировщиков в гидравлике... вот и у нас в организации вообще беда с ней!! у меня специальность по сути построена на гидравлике и я уже устал биться по этим вопросам с вышестоящими опытными специалистами!
Попробую объяснить основы: расход в трубопроводе устанавливается автоматически (природное явление) в соответствии с разностью давлений в начальной точке и в конечной. Он устанавливается таким, чтобы гидравлические потери при движении потока от начальной точке к конечной (потери на трение, местные сопротивления, на регуляторах, на подъемах...) были точно равны той разнице давлений между начальной и конечной точками (ЭТО И ЕСТЬ ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ ГИДРАВЛИКИ - УРАВНЕНИЕ БАЛАНСА НАПОРОВ, т.е. Нрасп = Нтреб), то есть другими словами, весь данный перепад между началом и концом должен расходоваться при прохождении потока по трубопроводу. Понятно,что чем больше расход, тем больше будут гидравлические потери. Все это легко (при полном понимании гидравлических процессов) моделируется и анализируется чисто математически (хотя с "легко" наверно я все равно погорячился!). |
|
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Группа: New Сообщений: 8 Регистрация: 10.2.2012 Из: Омск Пользователь №: 139704 ![]() |
Если кто-то в теме, то скажите, как мне доказать уже своим КОЛЛЕГАМ СТАРШИМ, что они не правы в следующей ситуации:
два потока соединяются в один в тройнике, оба потока постоянного расхода... так вот они говорят, что на прям входе в тройник один из потоков может иметь гораздо большее давление, чем второй, причем (ВНИМАНИЕ) давление потока с большим давлением прям в самом тройнике падает до давления в потоке с меньшим давлением, и прям на выходе из тройника после слияния потоков давление становится равным меньшему из давлений данных потоков, расход после слияния будет равен сумме расходов соединяющихся потоков. Я же уверен, что давление на входе обоих потоков в тройник, а также давление на выходе из тройника после слияния потов, будут одинаковыми ПОЧТИ (разница только за счет небольших потерь на местные сопротивления в тройнике). Наверняка это должно тоже подтверждаться каким либо известным законом физики или гидравлики... может кто скажет какой именно закон (или какое уравнение?), чтобы можно было конкретно отправить людей изучать этот закон))) |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2025, 17:20 |