> треск в стояках
proshin1973
сообщение 25.11.2012, 20:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.11.2012
Пользователь №: 171650



здравствуйте понимаю тема заезженная но нормальных ответов не нашел 16-ти этажка треск в СТОЯКАХ при любых режимах ( запуск,работа ) во ВСЕХ стояках на ручном и автоматическом режиме и это не регуляторы звук как при тепловом расширении компенсаторы стоят воздуха нет в ИТП все в норме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
krizhevskyval
сообщение 26.11.2012, 16:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 1.8.2008
Из: Одесса
Пользователь №: 21181



Проверьте заделку стояков поэтажно:возможно это за счет теплового удлинения стояков.
У нас была такая проблема на стояках дим. 150 из крышной котельной в подвальное ИТП:компенсатор, предусмотренный на стояках, был на заводе сильно прихвачен и при пуске не сорвал стопора.На верхнем этаже при этом даже вырвало неподвижную опору.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 26.11.2012, 17:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Гильзы в перекрытиях не строительной ли пеной загерметезированы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proshin1973
сообщение 27.11.2012, 6:26
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.11.2012
Пользователь №: 171650



Цитата(krizhevskyval @ 26.11.2012, 16:42) *
Проверьте заделку стояков поэтажно:возможно это за счет теплового удлинения стояков.
У нас была такая проблема на стояках дим. 150 из крышной котельной в подвальное ИТП:компенсатор, предусмотренный на стояках, был на заводе сильно прихвачен и при пуске не сорвал стопора.На верхнем этаже при этом даже вырвало неподвижную опору.



спасибо на днях ревизировали им теплообменник (т е завоздушили им систему ) . после заполнения и пуска треск у половины исчез . воздух похоже все таки. но везде автоматы . стояки и радиаторы кипяток . херня какая то

Цитата(A.R. @ 26.11.2012, 17:05) *
Гильзы в перекрытиях не строительной ли пеной загерметезированы?



да пеной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 27.11.2012, 12:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(proshin1973 @ 27.11.2012, 5:26) *
да пеной.

Были случаи довольно громкого потрескивания при температурном перемещении трубы не одетой в чулок по строительной пене. Но это актуально только при пуске/останове и при изменении температурного режима.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 11:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных