Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Буду безмерно благодарен, если поделитесь информацией, касаемой особенностей приготовления растворов на основе пропиленгликоля и этиленгликоля.
В той ситуции,при которой мы имеем концентрат пропиленгликоля (этиленгликоля) и какой то неведомый пакет присадок.

Сообщение отредактировал DEVILdvs - 27.11.2012, 9:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 18)
Akela
сообщение 27.11.2012, 10:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



А каких вы ждете тут особенностей ?
Разбавляете концентрат водой до нужной концентрации (в какой-то отдельной емкости, которая, вообще говоря, должна быть предусмотрена в проекте и соединена подпиточным насосом с системой), засыпаете присадки (на них должно быть написано-таки, на какой объем они рассчитаны), размешиваете и закачиваете в систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 27.11.2012, 10:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



нюансы очень простые - не пользуйтесь водопроводной водой и не "бадяжте" сами - берите готовый, уже с присадками, у проверенных поставщиков. Ну и в идеале "не читайте на ночь советских газет"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DEVILdvs
сообщение 27.11.2012, 11:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 3.4.2012
Пользователь №: 146014



про готовый все понятно, но зачастую, в целях экономии, покупается концентрат и на месте уже разводится. Поэтому хотелось бы иметь четкое представление о процедуре приготовления. Я так полагаю, что ни в коем случае нельзя заливать в систему концентрат, а затем доливать воды (мол систему запустим-оно само смешается)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 27.11.2012, 11:12
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(DEVILdvs @ 27.11.2012, 13:03) *
(мол систему запустим-оно само смешается)

В самую точку примерно так и делается, когда нет тары для смешивания, а ее естественно нет. Вода из под крана .

Сообщение отредактировал Iroha - 27.11.2012, 11:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DEVILdvs
сообщение 27.11.2012, 11:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 3.4.2012
Пользователь №: 146014



Воду необходимо применять исключительно дистиллированную? Или допускается просто отфильтровать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 27.11.2012, 13:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



допускается вообще не фильтровать... химию не отфильтруешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 27.11.2012, 14:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Собственно у производителя концентрата как раз и должно быть руководство по приготовлению.
При небольших количествах вообще проще всего использовать бутилированную воду. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DEVILdvs
сообщение 27.11.2012, 15:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 3.4.2012
Пользователь №: 146014



не принципиально что во что вливать, гликоль в воду или наоборот?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 27.11.2012, 18:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Цитата(DEVILdvs @ 27.11.2012, 12:24) *
Воду необходимо применять исключительно дистиллированную? Или допускается просто отфильтровать?


Вода из водопровода содержит хлор, ионы кальция и магния, много растворенного кислорода, оно вам надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DEVILdvs
сообщение 28.11.2012, 7:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 3.4.2012
Пользователь №: 146014



Цитата(narkom @ 27.11.2012, 19:02) *
Вода из водопровода содержит хлор, ионы кальция и магния, много растворенного кислорода, оно вам надо?


Никак нет-такого нам не нужно. Тут понятно-льем дистиллированную.
А мешаем в бочке каким образом? Цинично миксиром (как штукатуркуsmile.gif) или и тут особые технологии есть? И опять же-не принципиально в какой очередности вливать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 28.11.2012, 8:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(DEVILdvs @ 28.11.2012, 8:49) *
.
А мешаем в бочке каким образом? Цинично миксиром (как штукатуркуsmile.gif) или и тут особые технологии есть? ...


Вливать в бочку так, чтобы образовывались слои вода-гликоль-вода по 12,5 см (т.е 5 дюймов), мешать обязательно титановым веслом, 7 раз по часовой стрелке, потом 1 раз против (в Южном полушарии наоборот).

ПС. rolleyes.gif (если вдруг не поняли)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DEVILdvs
сообщение 28.11.2012, 8:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 3.4.2012
Пользователь №: 146014



В целом понятно.
Большое спасибо за ответы.
ПС. пошел выписывать титановое весло и глобус.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 28.11.2012, 15:52
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Цитата(DEVILdvs @ 27.11.2012, 16:02) *
не принципиально что во что вливать, гликоль в воду или наоборот?

Логично жидкость с бОльшей плотностью лить в жидкость с меньшей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 28.11.2012, 16:01
Сообщение #15





Guest Forum






Примерно так

Сообщение отредактировал Iroha - 28.11.2012, 16:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
emin699
сообщение 28.11.2012, 20:59
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017



И ноги ставить обязательно на ширине плеч, а то ничего не получится!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimaxv
сообщение 30.11.2012, 14:36
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.11.2012
Пользователь №: 172451



Лить надо гликоль в воду,
мы как то бодяжили одному клиенту на барвихе без всяких присадок (клиент "достойный"), поэтому если гликоль
трубы разъест я буду очень рад.
бодяжить можно в любой таре, чем больше тем лучше ( для удобства ). главное соблюдать соотношение.
если руки растут откуда надо, то весь процесс несложный и займет немного времени
Если тара с гликолем большая,гликоль в тару через шланг ( все как с бензином) ГЛАВНОЕ НЕ ХЛЕБАТЬ ГЛИКОЛЬ!!!! helpsmilie.gif
Этиленгликоль - яд, пропиленгликоль добавляют в продукты (ну это так... маленький ликбез),
Ну а по правильному, то да - нужна очищенная вода + присадки на конкретный металл
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
d13347
сообщение 4.12.2012, 14:27
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 172923



Цитата(DEVILdvs @ 27.11.2012, 10:25) *
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Буду безмерно благодарен, если поделитесь информацией, касаемой особенностей приготовления растворов на основе пропиленгликоля и этиленгликоля.
В той ситуции,при которой мы имеем концентрат пропиленгликоля (этиленгликоля) и какой то неведомый пакет присадок.


Что касается информации и всех последовавших далее вопросов, рекомендую прочитать недавнюю статью в журнале АВОК
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5318

В особенности это относится к "неведомому пакету парисадок".

Если после прочтения останутся вопросы, охотно на них отвечу как специалист.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 10.12.2012, 13:16
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(d13347 @ 4.12.2012, 15:27) *
Что касается информации и всех последовавших далее вопросов, рекомендую прочитать недавнюю статью в журнале АВОК
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5318

Если Вы автор, то хочу покритиковать один принципиальный момент в статье. Из изложения можно сделать вывод, что замерзание гликоля соответствующей концентрации в трубах, совершенно безопасно. На самом деле гликоль не рвет трубы именно потому, что образующаяся каша способна двигаться. Поэтому ни в коем случае нельзя глухо отсекать замерзающие участки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных