> ГВС расчет на групповые душевые
sur0808
сообщение 28.11.2012, 10:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.11.2012
Из: москва
Пользователь №: 172079



Добрый день коллеги! Поделитесь пожалуйста опытом расчета ГВС, если кто сталкивался с такой ситуацией.

Спортивный комплекс, плавательный бассейн, необходим расчет расхода воды на ГВС для 60 спортсменов в смену, смена 2 часа, 4 смены в сутки. Беру норму из прил.3 п.27.3 в СНиП 2.04.01-85 на одного спортсмена, определяю расходы по гл.3 на 60 спортсменов, получаю 0,52л/с, 0,72м3/ч, 3,6м3/сут и тепловой поток на ГВС 42 кВт.
Отсюда и сомнения. Душ в групповой установке согласно прил.2 п.12 в СНиП 2.04.01-85 расходует ГВС 230л/час, соответственно 13,3 кВт, выходит, что на 60 человек хватает 3 душа тоесть по 20 чел на каждую сетку.
Смена у нас 2 часа из них час на тренировки и час на все остальное, время принятия душа всеми принимаю 1 час, получается 60мин /20 чел =3 минуты на одного спортсмена в душе и то если будут заходить туда конвеером. Думаю что спортсмену 5-7 минут как минимум нужно, а если так то на 60 чел * 7 мин = 420 мин, тоесть, чтобы всем успеть принять душ за 1 час, нужно минимум 7 душевых, для которых по расчетам выходит нужно 93 кВт а не 42 кВт.

Решил пойти другим путем. Согласно примеч.1 в прил.3 в СНиП 2.04.01-85 потребление воды в групповых душевых ...пропускаем...))надлежит учитывать дополнительно. Если взять, что в спорткомплексе 17 душей. и принять, пусть они работают 45 мин в смену, то получается 0,23*0,75*17=2,93 м3/час и 170кВт, Но тогда эти цыфры, брать дополнительно к чему? Ведь кроме душей спротсмены и другими приборами пользуются, а в СНиП-е нету такой нормы, 1 спортсмен (без принятия душа), не брать же их как административных работников.

Ну вот тут и понадобились Ваши драгоценные опыт и помощь в виде совета)) Спасибо!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Anastasiya
сообщение 28.11.2012, 11:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 25.10.2007
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12312



Почитайте СП 31-113-2004.
Секундный расход горячей воды - количество душевых сеток х ррасход сеткой (17х0,14=2,38л/сек)
Часовой расход горячей воды - норма водопотребления на 1 спортсмена в смену х количество спортсменов в смену / продолжительность смены, если она меньше часа (60лх60чел=3,6м3/час)
Суточный - количество спорсменов в сутки х норму водопотребления (60челх4смх60= 14,4м3/сут)

И поиск Вам в помощь. По этому поводу много тем на форуме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sur0808
сообщение 28.11.2012, 12:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.11.2012
Из: москва
Пользователь №: 172079



Спасибо Вам Anastasiya за ваш ответ.

На самом деле мне в расчете нужны нормы для спортсменов (потребителей) гребного слалома,
В моем случае я думаю сослаться на п.4 примеч.1 прил.3 СНиП 2.04.01-85 и принимать потребителей, как аналогичных по характеру с спортсменами плавательных бассейнов и не знаю правильно ли будет в данном контексте ссылаться на пункты в СП 31-113-2004, тем более, что в СНиП-е не описан расчет с укрупненными параметрами.

Вы не встречали СП по гребному слалому?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 28.11.2012, 13:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(sur0808 @ 28.11.2012, 13:22) *
Спасибо Вам Anastasiya за ваш ответ.

На самом деле мне в расчете нужны нормы для спортсменов (потребителей) гребного слалома,
В моем случае я думаю сослаться на п.4 примеч.1 прил.3 СНиП 2.04.01-85 и принимать потребителей, как аналогичных по характеру с спортсменами плавательных бассейнов и не знаю правильно ли будет в данном контексте ссылаться на пункты в СП 31-113-2004, тем более, что в СНиП-е не описан расчет с укрупненными параметрами.

Вы не встречали СП по гребному слалому?

а спортсмены гребного слалома моются не как другие спортсмены ? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sur0808
сообщение 28.11.2012, 14:11
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.11.2012
Из: москва
Пользователь №: 172079



Лично я думаю, что как и все другие спортсмены, не хотелось бы чтобы в экспертизе по другому думали)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 28.11.2012, 14:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(sur0808 @ 28.11.2012, 15:11) *
Лично я думаю, что как и все другие спортсмены, не хотелось бы чтобы в экспертизе по другому думали)

наговариваете вы на экспертизу dry.gif грешно это mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anastasiya
сообщение 28.11.2012, 14:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 25.10.2007
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12312



sur0808, Вы написали, что у Вас бассейн, вот и дала ссылку на СП по бассейнам. на самом деле во всех нормативах для любых спортсменов (и бассейны, и спортзалы и т.п.) методика расчетов аналогична. как писАли выше, вряд ли ваши спортсмены моются как-то особенно, отлично от других. так что смело можете применять такой расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 23:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных