Добрый день коллеги! Поделитесь пожалуйста опытом расчета ГВС, если кто сталкивался с такой ситуацией.
Спортивный комплекс, плавательный бассейн, необходим расчет расхода воды на ГВС для 60 спортсменов в смену, смена 2 часа, 4 смены в сутки. Беру норму из прил.3 п.27.3 в СНиП 2.04.01-85 на одного спортсмена, определяю расходы по гл.3 на 60 спортсменов, получаю 0,52л/с, 0,72м3/ч, 3,6м3/сут и тепловой поток на ГВС 42 кВт. Отсюда и сомнения. Душ в групповой установке согласно прил.2 п.12 в СНиП 2.04.01-85 расходует ГВС 230л/час, соответственно 13,3 кВт, выходит, что на 60 человек хватает 3 душа тоесть по 20 чел на каждую сетку. Смена у нас 2 часа из них час на тренировки и час на все остальное, время принятия душа всеми принимаю 1 час, получается 60мин /20 чел =3 минуты на одного спортсмена в душе и то если будут заходить туда конвеером. Думаю что спортсмену 5-7 минут как минимум нужно, а если так то на 60 чел * 7 мин = 420 мин, тоесть, чтобы всем успеть принять душ за 1 час, нужно минимум 7 душевых, для которых по расчетам выходит нужно 93 кВт а не 42 кВт.
Решил пойти другим путем. Согласно примеч.1 в прил.3 в СНиП 2.04.01-85 потребление воды в групповых душевых ...пропускаем...))надлежит учитывать дополнительно. Если взять, что в спорткомплексе 17 душей. и принять, пусть они работают 45 мин в смену, то получается 0,23*0,75*17=2,93 м3/час и 170кВт, Но тогда эти цыфры, брать дополнительно к чему? Ведь кроме душей спротсмены и другими приборами пользуются, а в СНиП-е нету такой нормы, 1 спортсмен (без принятия душа), не брать же их как административных работников.
Ну вот тут и понадобились Ваши драгоценные опыт и помощь в виде совета)) Спасибо!
|