> Огнезащита одной системы воздуховодов двумя типами огнезащитных покрытий.
fastdim
сообщение 28.11.2012, 17:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 27.3.2012
Пользователь №: 145114



Добрый день, коллеги.
Подскажите пожалуйста не противоречит ли действующим нормативным документам ситуация, когда огнезащита одной части вентсистемы вентсистемы выполняется например матами, а другой части огнезащитной краской. Предел огнестойкости обоих покрытий одинаков и соответствует проекту.
В проекте указание на конкретную марку огнезащиной системы отсутствует, есть только сведения о необходимом пределе огнестойкости.

Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
EJIEHA
сообщение 28.11.2012, 17:52
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Не вижу препятствий ©
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korkvenc
сообщение 28.11.2012, 17:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.8.2010
Из: Оренбург
Пользователь №: 69660



В нормах указаний нет. Что не запрещено — разрешено.
На одном объекте делал так. При проверке у ГПН претензий не было.
Хотя, меня гложет неосознанное сомнение по такому решению…
Хотя#2, на свеженьком объекте запроектировал для вертикальных трансотсечных (EI150) маты, а для этажных (EI45) — краску.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 28.11.2012, 18:05
Сообщение #4


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



А у меня наоборот, вся вертикалка в краске, т.к. места в шахтах не было, а в помещениях сделали матами, потому как краска может отвалиться, да и изолировать матами на клею удобнее. Важен результат smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fastdim
сообщение 28.11.2012, 18:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 27.3.2012
Пользователь №: 145114



А у меня Мосгостройнадзор внезапно решил что, применение огнезащитной краски является... нарушением инструкции на монтаж огнезащитных матов (!!!). blink.gif
Дословно: "Применение огнезащитной краски КРАУЗ-Вент не регламентировано инструкцией на систему "Ультра-Вент-60".
Теперь думаю, как на этот "шедевр" отвечать... helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korkvenc
сообщение 28.11.2012, 18:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.8.2010
Из: Оренбург
Пользователь №: 69660



Инструкцию бы посмотреть на Ультру и Крауз. Я так понял, одна контора их изготавливает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 28.11.2012, 19:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Если вы под сертифицированное огнезащитное покрытие нанесли краску то это нарушение. Состав покрытия прописан в сертификате. Если состав огнезащиты отличается то надо новую конструкцию тащить на испытания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fastdim
сообщение 28.11.2012, 20:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 27.3.2012
Пользователь №: 145114



Разные огнезащитные покрытия защищают разные участки. То что "пирог" нельзя делать - это я знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fastdim
сообщение 28.11.2012, 20:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 27.3.2012
Пользователь №: 145114



Покрытия действительно одна и та же контора делает.
Методика нанесения Крауз-вент описана здесь: http://krauzpro.ru/krauz-vent
Описание Ультра-Вент 60 http://krauzpro.ru/news?view=14204803
Есть большие инструкции в бумажном виде, но сканировать их сейчас нечем...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных