Помогите пожалуйста! Я сам не тепломеханик, но попросили разобраться и сделать. Разработал схемку крышной котельной (775 кВт), там ничего менять не надо производитель котлов уже смотрел и по его замечаниям все исправлено.
На мой взгляд, у вас стрелка "перевёрнутая": со стороны котлов три входа/выхода, а со стороны систем - по одному. Должно быть наоборот: со стороны теплогенераторов собираете теплоноситель в коллектор, входите в гидрораспределитель, далее - отдельные входы/выходы на каждый контур теплоснабжения (в вашем случае - отопления и ГВС). Стрелка тогда будет выполнять свою функцию выравнивания и гидравлической изоляции контуров.