> Тепловая схема котельной
st1cKeR
сообщение 3.12.2012, 13:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.5.2011
Пользователь №: 109413



Добрый день!
Помогите пожалуйста! Я сам не тепломеханик, но попросили разобраться и сделать. Разработал схемку крышной котельной (775 кВт), там ничего менять не надо производитель котлов уже смотрел и по его замечаниям все исправлено. Начинаю считать давление в системе для подбора насосов от обратной воды отопительного контура. Вроде все считается нормально, но когда Т2.2 входит в Т2 с большим давлением то получается нужно опять пересчитывать систему и я хожу по кругу. Подскажите пожалуйста как быть? Может тут и стрелка гидравлическая играет роль уравнивания перепада давления...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___Model__1_.pdf ( 182,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
Прикрепленный файл  ___Model__1_.pdf ( 182,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
jota
сообщение 3.12.2012, 13:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Врезаться ГВС и отоплением в стрелку нужно отдельно, а не общей трубой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
улыбка
сообщение 5.12.2012, 0:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.9.2012
Из: Казань
Пользователь №: 162599



Зачем пересчитывать? Для того, чтобы протолкнуть Т2.2 с менишим давлением в Т2 с большим, Вам надо в точке врезки уравнять давления (насосом повысить Т2.2), а после врезки (в общей трубе) у вас увеличивается расход, а не давление. По моему так.

Сообщение отредактировал улыбка - 5.12.2012, 0:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rikota
сообщение 5.12.2012, 7:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547



Цитата(st1cKeR @ 3.12.2012, 13:32) *
Помогите пожалуйста! Я сам не тепломеханик, но попросили разобраться и сделать. Разработал схемку крышной котельной (775 кВт), там ничего менять не надо производитель котлов уже смотрел и по его замечаниям все исправлено.

На мой взгляд, у вас стрелка "перевёрнутая": со стороны котлов три входа/выхода, а со стороны систем - по одному. Должно быть наоборот: со стороны теплогенераторов собираете теплоноситель в коллектор, входите в гидрораспределитель, далее - отдельные входы/выходы на каждый контур теплоснабжения (в вашем случае - отопления и ГВС). Стрелка тогда будет выполнять свою функцию выравнивания и гидравлической изоляции контуров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
st1cKeR
сообщение 5.12.2012, 8:23
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.5.2011
Пользователь №: 109413



Цитата(jota @ 3.12.2012, 14:37) *
Врезаться ГВС и отоплением в стрелку нужно отдельно, а не общей трубой

Врезать обратку отдельно? а прямую тоже лучше разделить или пустить одной трубой из стрелки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.12.2012, 11:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(st1cKeR @ 5.12.2012, 7:23) *
Врезать обратку отдельно? а прямую тоже лучше разделить или пустить одной трубой из стрелки?

Всё раздельно, на то она и стрелка (по народному), а так это гидравлический разделитель потоков. Поэтому каждый контур циркуляции включается отдельно и тогда разные контуры гиравлически развязаны и не оказывают влияния друг на друга. А вы включив в одну трубу все вторичные контуры, анулировали это свойство стрелки....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных