> Естественная вентиляция магазина, ?????
Marina73
сообщение 3.12.2012, 17:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.11.2011
Пользователь №: 127963



Добрый день уважаемые специалисты!
Проектирую многофункциональное здание 22этажа.
На -1 этаже: Гараж, насосная, мойка, венткамеры, тех помещения, электрощитовые и магазин.
Со всеми помещениями разобралась))))Если не правельно поправте!!!!
[b]Гараж [/b]150м.мест не менее 2кр.-вытяжка
80% от вытяжки-приток

Насосная 3кр.

Мойка кр. по помещениям

Венткамера пр.2кр. выт. 1кр.

Тех.пом. 1кр.

Электрощитовые ВЕ (канал без крышника? или с крышным вентилятором?) и переточная решетка с клапоном ОЗК.

С.у 50м3 на унитаз.(ВЕ)

С магазином сложнее((((
Заказчик просит сделать ест. вентиляцию.Вытяжка из с.у, кладовки и зала магазина.
Получается удаляю 550 кубов воздуха, а как же дизбаланс? Что с притоком то делать?
И нужен ли крышный вентилятор?

СПАСИБО!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
Wiz
сообщение 3.12.2012, 18:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



У вас какая площадь магазина ? Если больше 250 м2, то не допускается с естественным побуждением.
Цитата
Что с притоком то делать?

Обычно через окна или дверь, но это если есть окна и вход с улицы, если нет придется делать принудительно, не со стоянки ж брать воздух.....
Цитата
И нужен ли крышный вентилятор?

а
Цитата
Заказчик просит сделать ест. вентиляцию

Где логика ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marina73
сообщение 3.12.2012, 18:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.11.2011
Пользователь №: 127963



Площадь магазина менее 250м3.
Окна и двери есть.
Вот еще вопрос возник:
Нужно ли дифлектор на воздуховоде?(на кровле)?
СПАСИБО!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 3.12.2012, 18:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Только не забудьте учесть в нагрузке отопления тепло на нагрев тех 550 м3/ч.
Цитата
Нужно ли дифлектор на воздуховоде?(на кровле)?

Вы художник вам решать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marina73
сообщение 3.12.2012, 19:40
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.11.2011
Пользователь №: 127963



Спасибо!
Только не забудьте учесть в нагрузке отопления тепло на нагрев тех 550 м3/ч.
Это расчет?
В гараже считала, нагрев от авто.
В магазине от освещения, людей и т.п.
Никогда не проектировала магазин((((поэтому как в тумане(((Да и стаж не велик!
Извените если глупые вопросы!

Есть ли "балванка" для расчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 3.12.2012, 19:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Это расчет?

А проектирование это всегда расчет
И причем здесь магазин или не магазин, пусть это будет цех или склад, или та же стоянка
Вам надо нагреть 550 м3/ч от -28 (или зимняя температура вашего региона) поступающих неорганизованно с улицы через окна, двери до +16 и учесть это тепло в системе отопления магазина, точнее в тепловой мощности радиаторов.
Или систему отопления не вы проектируете ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marina73
сообщение 3.12.2012, 20:48
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.11.2011
Пользователь №: 127963



Нет систему отопления не я проектирую.
Т.е при естемтвенной вентиляции всегда считаем на нагрев?.....

Понятно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.12.2012, 21:23
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Господи, Марина...

балванка - болванка
Извените - извините
дифлектор - дефлектор
дизбаланс - дисбаланс
клапоном - клапаном
правельно - правильно
поправте - поправьте


Удалив энное количество воздуха следует иметь в виду, что природа пустоты не терпит и то же количество воздуха придёт в помещение. И в конце-концов, именно с улицы. Так что на эту величину (нагрев энного объёма до температуры помещения) нагрузка на систему отопления возрастёт. Если Вы не предусмотрите естественный приток с подогревом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 4.12.2012, 8:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Skaramush, иногда не хватает смайла

Сообщение отредактировал Gruz1709 - 4.12.2012, 8:59
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  smaylik_facepalm_2.png ( 6,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marina73
сообщение 4.12.2012, 10:33
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.11.2011
Пользователь №: 127963



Skaramush!!!!
Спасибо за исправления!!!
Мне это тоже не помешает!))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 4.12.2012, 16:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Зачем в венткамере 2 крата притока? Забудьте Вы уже старый снип 91-года. В снипе 2003 года уже ничего не говорится об этих 2-х кратах притока. 1-крат притока достаточно, как для обычного технического помещения без тепловых нагрузок. Вытяжку вообще не надо делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 4.12.2012, 17:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



@@@, вот я никак не могу людей в возрасте в этом убедить. упёрлись на двух кратах и всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marina73
сообщение 4.12.2012, 18:39
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.11.2011
Пользователь №: 127963



Я в приточной камере и не делаю вытяжку.
А переубедить конечно можно людей "старой закалки"))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marina73
сообщение 4.12.2012, 18:50
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.11.2011
Пользователь №: 127963



в СНИП 41-01-2003 воздухообмен в венткамере не оговаривается (
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 5.12.2012, 8:48
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Ради эксперимента на одном из объектов заложил венткамеры без вентиляции. Экспертиза смолчала. Объект работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 20:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных