Доброе утро форумчане!
В производственно-отопительной котельной установлены 2 водогрейных котла КВГМ 4-150 (отопление, ГВС) и 2 паровых котла Е-1,0-0,9 ГД (пар на пароводяной подогреватель -ГВС в межотопительный период и основная функция-пар на нужды прачечной Больничного комплекса). Режим работы прачечной с7 до 15 ежедневно в будние дни, в выходные паровой котел выводится в резерв. В котельной установлен деаэратор ДА-5/2 . Соответственно режим работы деаэратора так же как и прачечной-"рваный", только по будням.
Деаэратор ДА 5/2 с одной ступенью деаэрации (струйной -в деаэраторной колонке).
Теперь к сути: к понедельнику (за выходные дни) питательная вода в баке деаэратора остывает до 45 градусов. При пуске в работу парового котла в пондельник пит. воду в деаэраторе удается нагреть до 102 градусов только к 10-11 часам, соответственно ни о какой деаэрации в это время речи не идёт. Вода в деаэраторе прогревается только до 102 градусов.
Для увеличения для более быстрого прогрева пит. воды в баке деаэратора и для повышения эффективности деаэрации в ДА-5/2 есть мысли смонтировать в деаэраторном баке 2-ю ступень-барботажную (барботажное устройство 8 на рис.16 приложения).
Что скажете?
Прикрепленные файлы
DA_to.pdf ( 367,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36