> Деэрация в котельной, Деаэратор ДА-5/2
Гость_kryaf_*
сообщение 4.12.2012, 8:23
Сообщение #1





Guest Forum






Доброе утро форумчане!
В производственно-отопительной котельной установлены 2 водогрейных котла КВГМ 4-150 (отопление, ГВС) и 2 паровых котла Е-1,0-0,9 ГД (пар на пароводяной подогреватель -ГВС в межотопительный период и основная функция-пар на нужды прачечной Больничного комплекса). Режим работы прачечной с7 до 15 ежедневно в будние дни, в выходные паровой котел выводится в резерв. В котельной установлен деаэратор ДА-5/2 . Соответственно режим работы деаэратора так же как и прачечной-"рваный", только по будням.
Деаэратор ДА 5/2 с одной ступенью деаэрации (струйной -в деаэраторной колонке).
Теперь к сути: к понедельнику (за выходные дни) питательная вода в баке деаэратора остывает до 45 градусов. При пуске в работу парового котла в пондельник пит. воду в деаэраторе удается нагреть до 102 градусов только к 10-11 часам, соответственно ни о какой деаэрации в это время речи не идёт. Вода в деаэраторе прогревается только до 102 градусов.
Для увеличения для более быстрого прогрева пит. воды в баке деаэратора и для повышения эффективности деаэрации в ДА-5/2 есть мысли смонтировать в деаэраторном баке 2-ю ступень-барботажную (барботажное устройство 8 на рис.16 приложения).
Что скажете?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DA_to.pdf ( 367,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
prant
сообщение 4.12.2012, 11:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



да - смысл есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 4.12.2012, 12:22
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Да, но при быстом нагреве можно вышибить затвор несконденсировавшимся паром.
В данном случае лучше пар на барботаж брать после регулятора подачи пара (если он есть).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 4.12.2012, 13:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
В данном случае лучше пар на барботаж брать после регулятора подачи пара
-так нельзя. Схема завода не для красоты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kryaf_*
сообщение 4.12.2012, 13:27
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Ludvig @ 4.12.2012, 12:22) *
Да, но при быстом нагреве можно вышибить затвор несконденсировавшимся паром.
В данном случае лучше пар на барботаж брать после регулятора подачи пара (если он есть).


А это уже 2 вопрос , который я хотел задать... Как врезать паропровод на барботаж до или после регулятора???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CS602
сообщение 4.12.2012, 18:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 17.10.2012
Пользователь №: 167014



немцы врезают такой барботаж после регулирующего клапана 220 В. клапан управляется регулятором давления по сигналу от датчика давления 4...20 мА на поддержание давления в деаэраторе 0,2 бара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kryaf_*
сообщение 5.12.2012, 7:04
Сообщение #7





Guest Forum






Друзья, следующий вопрос по теме:
В инструкции Саратовского завода энергетического машиностроения на стр. 4 в главе "Порядок работы" написано: "...Барботажное устройство в баке должно включаться в работу при температуре воды в баке не менее 100 градусов..." С чем это связано???
В моем случае я хотел наоборот включать сначала барботаж для более быстрого прогрева. Что скажете?

Сообщение отредактировал kryaf - 5.12.2012, 7:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DA_to.pdf ( 367,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krizhevskyval
сообщение 5.12.2012, 16:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 1.8.2008
Из: Одесса
Пользователь №: 21181



Инструкция завода предусматривает работу с гарантией деаэрации. А в Вашем случае - пуская пар в прохладную воду Вы его сначала только нагреваете до точки начала деаэрации. Для пускового режима, мне кажется, вполне допустимо. Если кто из старожилов помнит, когда не было деаэраторов, таким образом подогревали питательную воду в так называемом "теплом ящике" с добавлением стальной стружки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 12:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных