сообщение 4.12.2012, 10:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Добрый день.
Все таки решил создать новую тему ибо не до конца понимаю технологию решения некоторых вопросов. Форум читал, диаграммы строил, думал, но вопросы остались.

Итак.
1. Уставновка с нагревом, увлажнителем сотовым, охлаждением, нагревом (по порядку). В этом случае не очень понятен расчет уставки температуры после увлажнителя. Кто то говорит, что зависит от влажнсти на выходе, у кого то зависит от температуры и влажности уличного воздуха. Как все таки правильнее?

2. Практически текой же вариант, но без увлажнителя. Вариант осушения воздуха. Какую уставку температуры поддерживать (как расчитывать) после охладителя, чтобы осушить воздух, например, в бассейне?

Насколько я понимаю, это базовые варианты и существуют вариации на тему рециркуляции, рекуперации.



Нисколько не претендую на то, чтобы мне расписывали алгоритм и давали примеры))) Хочу просто для себя на будущее полностью понять технологию этих прецессов. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 62)
LordN
сообщение 4.12.2012, 14:55
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



брете ид диаграмму и разбиратеесь что от чего зависит. только так, для начала..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 4.12.2012, 15:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Смотрел диаграмму. Разбирался. Как я уже писал. Я понимаю как проходит процесс. Немного непонятна именно технология управления вентиляцией в конкретных случаях. Но раз ответов нет, тогда тему можно закрывать.

Сообщение отредактировал begem - 4.12.2012, 15:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.12.2012, 16:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(begem @ 4.12.2012, 9:43) *
1. Уставновка с нагревом, увлажнителем сотовым, охлаждением, нагревом (по порядку). В этом случае не очень понятен расчет уставки температуры после увлажнителя. Кто то говорит, что зависит от влажнсти на выходе, у кого то зависит от температуры и влажности уличного воздуха. Как все таки правильнее?

2. Практически текой же вариант, но без увлажнителя. Вариант осушения воздуха. Какую уставку температуры поддерживать (как расчитывать) после охладителя, чтобы осушить воздух, например, в бассейне?


1. Зимний режим: нагрев - увлажнение - нагрев; Летний режим: охлаждение - нагрев
2. Зимний режим: нагрев; Летний режим: охлаждение - нагрев
Температура контролируется на выходе из камеры....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.12.2012, 17:13
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(begem @ 4.12.2012, 19:17) *
Смотрел диаграмму. Разбирался. Как я уже писал. Я понимаю как проходит процесс.
исходя из вопросов имею большие сомнения в этом.

никто и никогда не расчитатывает уставок. уставки только задают. а расчитывают всё остальное.

а не понимаете, на мой взгляд следущее:
зима.

1нагрев+увлажнитель+2нагрев
в этой связке управляемы только 1нагрев и 2 нагрев
увлажнитель не управляем. он сколько может, столько и отдает влаги воздуху.
чем выше температура воздуха перед ним тем выше влагосодержание воздуха после него

так вот.
у автоматики д.б. две независимые координаты управления.

одна - влажность.
вторая - температура.

первая координата управляет только первым нагревом.
вторая - только вторым нагревом.

точки размещения датчиков и температуры и влажности находятся в одном месте где-то за вторым нагревом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 4.12.2012, 23:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Спасибо за все вышесказанное, но я это знаю. Делал объект с такой конфигурацией. Уже долго работает без вопросов. Все рассчитывалось по диаграмме. Но я также включал и выключал насос увлажнителя для регулировки влажности. Скачков по температуре не наблюдалось. Второй подогрев успевал отрабатывать. Так получалось, что увлажнитель работал либо на полную либо не работал вообще. Здесь на форуме наткнулся на то, что многие уменьшают производительность увлажнителя уменьшением температуры 1 подогрева и соответственно температуры после увлажнителя. Поэтому и спрашиваю на сколько нужно уменьшить эту температуру чтобы снизить влажность например на 5%. Конечно можно каждый раз рассчитывать по диаграмме, но хотелось бы это делать автоматом.
Это по первой части. Что касается второй части, сам пока не делал, но встречал много вариантов программы для бассейнов. И все работает. Посему хочу узнать, а как все таки правильно это делается. На показания какого датчика опираться для регулировки охладителя и т.д. Буду благодарен если посоветуете книгу, где это расписано либо расскажете как это делали на своем опыте,





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.12.2012, 1:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(begem @ 4.12.2012, 22:44) *
Конечно можно каждый раз рассчитывать по диаграмме, но хотелось бы это делать автоматом.

Только по диаграмме расчитывается характеристики и производительность увлажнителя, охладителя, а автоматом уже делает контроллер в пределах технических возможностей подобранного увлажнителя, охладителя и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 5.12.2012, 7:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Т.е Вы имеете ввиду что эта зависимость для каждоготобъекта разная и ее нужно будет вычислять опытным путем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 5.12.2012, 8:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Цитата(begem @ 5.12.2012, 0:44) *
Спасибо за все вышесказанное, но я это знаю. Делал объект с такой конфигурацией. Уже долго работает без вопросов. Все рассчитывалось по диаграмме. Но я также включал и выключал насос увлажнителя для регулировки влажности. Скачков по температуре не наблюдалось. Второй подогрев успевал отрабатывать. Так получалось, что увлажнитель работал либо на полную либо не работал вообще. Здесь на форуме наткнулся на то, что многие уменьшают производительность увлажнителя уменьшением температуры 1 подогрева и соответственно температуры после увлажнителя. Поэтому и спрашиваю на сколько нужно уменьшить эту температуру чтобы снизить влажность например на 5%.


Попробуйте сделать так - 1-й подогрев управляется независимым регулятором по датчику температуры перед пароувлажнителем, поддерживая некую постоянную уставку, например 16 град. А вот далее - увлажнитель управляется своим регулятором по датчику влажности в помещении, а 2-й подогрев управляется своим регулятором по датчику температуры в помещении. Только лучше применять не просто ПИ-регуляторы, а ППИ-регуляторы - по двум дачтикам (в канале и в помещении). Таким образом вы будете задавать только уставки температуры и влажности в помещении, а все остальное автоматика сделает сама.

Сообщение отредактировал HVAC - 5.12.2012, 8:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 5.12.2012, 9:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Цитата(HVAC @ 5.12.2012, 6:30) *
Попробуйте сделать так - 1-й подогрев управляется независимым регулятором по датчику температуры перед пароувлажнителем, поддерживая некую постоянную уставку, например 16 град. А вот далее - увлажнитель управляется своим регулятором по датчику влажности в помещении, а 2-й подогрев управляется своим регулятором по датчику температуры в помещении. Только лучше применять не просто ПИ-регуляторы, а ППИ-регуляторы - по двум дачтикам (в канале и в помещении). Таким образом вы будете задавать только уставки температуры и влажности в помещении, а все остальное автоматика сделает сама.

Я приходил на уже смонтированную установку. Был датчик Т после увлажнителя. Поставил на нем уставку уже не помню, но в районе 14С, завязал на регулятор управления 1 подогревом. Увлажнитель - управление насосом по относительной влажности на вытяжке с ограничением на притоке. Датчик Т после 2 подогрева на управление Т притока. В принципе сделано было как Вы говорите. Наверно я как то не правильно ставлю вопрос. Нужен алгоритм плавного управления увлажнителем, задавая уставку Т после него. На форуме читал, что многие так делают, можно поискать даже посты. Поэтому и возник интерес - А как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 5.12.2012, 10:52
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



А, я понял.. Вы хотите регулировать влажность еще более плавно с помощью регулировки температуры? Только я не пойму за счет чего вы получите эту "плавность". Вместо того, чтобы управлять только увлажнителем вы будете одновременно управлять еще и нагревателем. Что это вам даст даже просто теоретически? Хотя это может быть потому что мы увлажняем только паром, управление пароувлажнителями плавное по 0...10В. А у вас насос - работает только в ключевом режиме? Включен-выключен?

Сообщение отредактировал HVAC - 5.12.2012, 11:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.12.2012, 11:06
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
я также включал и выключал насос увлажнителя для регулировки влажности
это ошибка. так делать нельзя. этим вы снижаете ресурс сот увлажнителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 5.12.2012, 11:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Цитата(HVAC @ 5.12.2012, 8:52) *
А, я понял.. Вы хотите регулировать влажность еще более плавно с помощью регулировки температуры? Только я не пойму за счет чего вы получите эту "плавность". Вместо того, чтобы управлять только увлажнителем вы будете одновременно управлять еще и нагревателем. Что это вам даст даже просто теоретически? Хотя это может быть потому что мы увлажняем только паром, управление пароувлажнителями плавное по 0...10В. А у вас насос - работает только в ключевом режиме? Включен-выключен?

Да, насос только включить выключить. Регулировка за счет изменения температуры 1 подогрева - уменьшение увеличение эффективности увлажнения.
Цитата
это ошибка. так делать нельзя. этим вы снижаете ресурс сот увлажнителя.

Ну хорошо . Нельзя. Так каким способом регулируем производительность увлажнителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.12.2012, 11:22
Сообщение #14


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Нужен алгоритм плавного управления увлажнителем, задавая уставку Т после него
в идеальном увлажнителе, когда после него отн.влажность близка к 100% темп. после него будет = точке мокрого термометра.
если у вас увлажнитель идеален, то уставка для темп. после него даст температуру мокрого термометра. берете ид-диаграмму и находте какая при такой Тмт и Тст получится отн.влажность. либо математикой..



в реальном увлажнителе эта точка будет лежать на I=const, но на уровне отн.влажн. <<100%
это м.б. и 80% и 70% все зависит от конструкции сот и скрости потока.

еще можно мерить темп.воды циркулирующей по сотам. впринципе она д.б. равна точке росы для темп.сухого за увлажнителем.. зная и то и другое можно высчитывать всё остальное. хотя наерно даж сухой в этом случае не нужен. хватит мокрого. из него вы прямиком получаете влагосодержание и всё остальное.


вот только оно вам зачем? ставьте преобразователь влажности и держите именно её, влоб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 5.12.2012, 15:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Цитата(LordN @ 5.12.2012, 9:22) *
вот только оно вам зачем? ставьте преобразователь влажности и держите именно её, влоб.

Прошу прощения, что такое преобразователь влажности? Можно об этом подробнее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.12.2012, 15:42
Сообщение #16


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



например: http://relsib.com/catalog.htm?id=58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 5.12.2012, 16:52
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



По ссылке обычный датчик температуры и влажности. Я имею ввиду вариант когда мы не можем ничего доставить и есть только датчик температуры после увлажнителя. Интересен именно этот способ. Мы наверно просто говорим о разных вещах. Вы говорите ставьте это - будет работать. А я спрашиваю, что сделать с тем, что уже есть. Нужно поискать по форуму, позже найду цитаты с тем, что нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.12.2012, 17:42
Сообщение #18


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



что можно сделать с датчиком после увлажнтеля - я написал тут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 5.12.2012, 18:14
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Спасибо большое за ответы. На самом деле из всех тем форума и из этой понял, что нужно еще раз перечитать книги по увлажнению. Что то я потерял при первом чтении.
Просьба еще посоветовать книжку где доступным языком объяснялся бы алгоритм осушения воздуха для установок различной компоновки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 6.12.2012, 16:42
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



На самом деле я понял о чем вы спрашиваете. Вас интересует что если сотовый увлажнитель будет постоянно работать как бы на "полную" мощность (насос включен), всегда имеем влажность 100% после преднагревателя и увлажнителя, но с разной температурой, а после догрева получаем воздух с необходимым влагосодержанием. Так вы имеете в виду? ИМХО почему нет? Наверно так и делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Auto
сообщение 7.12.2012, 7:24
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998



Цитата
На самом деле я понял о чем вы спрашиваете. Вас интересует что если сотовый увлажнитель будет постоянно работать как бы на "полную" мощность (насос включен), всегда имеем влажность 100% после преднагревателя и увлажнителя, но с разной температурой, а после догрева получаем воздух с необходимым влагосодержанием. Так вы имеете в виду? ИМХО почему нет? Наверно так и делают.


да, так и делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 7.12.2012, 9:13
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.12.2012, 13:42) *
На самом деле я понял о чем вы спрашиваете. Вас интересует что если сотовый увлажнитель будет постоянно работать как бы на "полную" мощность (насос включен), всегда имеем влажность 100% после преднагревателя и увлажнителя, но с разной температурой, а после догрева получаем воздух с необходимым влагосодержанием. Так вы имеете в виду? ИМХО почему нет? Наверно так и делают.

Вот. Именно это я и имел ввиду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 7.12.2012, 14:04
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.12.2012, 17:42) *
На самом деле я понял о чем вы спрашиваете. Вас интересует что если сотовый увлажнитель будет постоянно работать как бы на "полную" мощность (насос включен), всегда имеем влажность 100% после преднагревателя и увлажнителя, но с разной температурой, а после догрева получаем воздух с необходимым влагосодержанием. Так вы имеете в виду? ИМХО почему нет? Наверно так и делают.


Не совсем. Влагосодержание (абсолютная влажность) после догрева останется той же. Изменится относительная влажность. Только вот не пойму зачем ТС хочет знать какие промежуточные уставки температуры будет вычислять для себя ПИ-регулятор контроллера? Это проблемы контроллера. Вернее даже контроллер и знать не будет о том, что он управляет влажностью не напрямую, а путем регулирования температуры :-) Контроллеру вы задаете только уставку относительной влажности. Далее он используя ОС с датчика влажности будет управлять клапаном тепла второго подогрева по ПИ-закону. Вам только нужно задать этому регулятору ограничения по мин. и макс. температуре, чтобы температура не стала очень высокой или низкой при колебаниях влагосодержания уличного воздуха. А можете еще этот же сигнал подмешать еще и в сигнал управления первым нагревом для еще более глубокого регулирования. Ну и ограничения по температуре. А насос увлажнителя конечно пусть фигачит постоянно. Для первого нагрева алгоритм будет "нужно больше влажности - нагреваем больше", а для второго нагрева будет наоборот "нужно больше влажности - нагреваем меньше". Мне кажется придумать здесь что-то другое трудно. Если контроллер позволяет такое - то лучше все эти регулирования производить по абсолютной влажности, а не по относительной. То есть контроллер должен сам вычислять абсолютную влажность для пар "темература/отн. влажность в помещении", температура/уставка относит. влажности в помещении", "температура/оносит. влажность в канале" и т.д. и на ПИ-регуляторы подавать значения ОС и уставок в единицах абсолютной влажности.

Сообщение отредактировал HVAC - 7.12.2012, 14:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 7.12.2012, 16:30
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(HVAC @ 7.12.2012, 15:04) *
Влагосодержание (абсолютная влажность) после догрева останется той же.
О чем и речь. "Вбить" "это" в контроллер дело техники, о чем и просит поделиться топикстартер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 7.12.2012, 17:10
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



А что такое "температура точки росы"? Как то неприлично рассуждать о поддержании относительной влажности без этого понятия.
Лев, вопрос не к тебе. Вопрос к тусовке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.12.2012, 17:26
Сообщение #26


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



бесполезно спрашивать. тусовка вдруг с чего-то решила, что после всякого сотового влажность = 100%, типа как по волшебству. smile.gif

Цитата
Только вот не пойму зачем ТС хочет знать какие промежуточные уставки температуры будет вычислять для себя ПИ-регулятор контроллера?
он не хочет покупать преобразователь влажности. и всё. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 7.12.2012, 18:30
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Цитата(ttt @ 7.12.2012, 18:10) *
А что такое "температура точки росы"? Как то неприлично рассуждать о поддержании относительной влажности без этого понятия.
Лев, вопрос не к тебе. Вопрос к тусовке.


При чем здесь точка росы? Речь идет о нагреве холодного воздуха а не не об охлаждении.
А если вы в общем, то какое дело контроллеру до того, что такое точка росы? Контроллер будет нагревать воздух до той температуры, до которой ему разрешено это делать а увлажнитель будет впрыскивать в этот воздух столько влаги, сколько тот сможет впитать в себя. Фсе. Никаких точек росы, вранье все это, нету их :-)

Цитата(LordN @ 7.12.2012, 18:26) *
бесполезно спрашивать. тусовка вдруг с чего-то решила, что после всякого сотового влажность = 100%, типа как по волшебству. smile.gif

он не хочет покупать преобразователь влажности. и всё. smile.gif


Решается просто - или уставка температуры после первого подогрева задается постоянной, опытным путем (ясень пень она в любом случае будет выше точки росы, ведь мы греем воздух с улицы :-) , либо контроллер будет еще и корректировать эту уставку в зависимости от потребности в увлажнении.

Насчет преобразователя влажности - а как же он сейчас контролирует и поддерживает влажность, если у него его нет?

Сообщение отредактировал HVAC - 7.12.2012, 18:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 8.12.2012, 0:46
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(HVAC @ 7.12.2012, 19:30) *
Насчет преобразователя влажности - а как же он сейчас контролирует и поддерживает влажность, если у него его нет?

+1 (const?)

ход переходит к нетусовке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 8.12.2012, 17:09
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Цитата
либо контроллер будет еще и корректировать эту уставку в зависимости от потребности в увлажнении.

Вот оно. Весь вопрос был в том КАК корректировать в зависимости от потребности.
Цитата
Насчет преобразователя влажности - а как же он сейчас контролирует и поддерживает влажность, если у него его нет

Датчик влажности есть на притоке и на вытяжке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 8.12.2012, 17:16
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



На самом деле вроде разобрался. Мы знаем уставку по Т и влажности на притоке. По этим величинам рассчитывает Т точки росы и запихиваем ее в уставку Т после увлажнителя. Таким образом регулируем производительность увлажнителя.

Сообщение отредактировал begem - 8.12.2012, 17:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 8.12.2012, 18:08
Сообщение #31


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Таким образом регулируем производительность увлажнителя
и попадаем пальцем в небо...
smile.gif
я же объяснял..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 8.12.2012, 18:28
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Ладно. Тогда так:
Мы можем регулировать производительность увлажнителя путем изменения уставки по Т после него. Это верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 8.12.2012, 18:43
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Вот тут по быстрому накидаю цитаты из форума, на основании которых я делал свои умозаключения.

1. А я вообще на ID-диаграмму необращаю внимания. Уставку по температуре после увлажнителя в определенных пределах вычислет ПИД-регулятор в зависимости от отн. влажности приточного воздуха (влажности мало уставка-вверх, много-вниз)
2. Поскольку нагрев - это вертикальная линия на ИД диаграмме то для попадания в расчетную точку надо сначала попасть в точку пересечения вертикальной линии второго подогрева и кривой 100% влажности, определяем требуемую температуру (точка росы)
3. Дополнение: Если нужно изменять влажность, то просто меняеете уставку на первом подогреве(смотри ИД диаграмму). У нас на компютере Вообще уставка стоит в единицах отн. влажности, чтобы эксплуатация не заморачивалась по поводу точки росы и ИД диаграммы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 8.12.2012, 18:44
Сообщение #34


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Мы можем регулировать производительность увлажнителя путем изменения уставки по Т после него. Это верно?
мы можем регулировать его даже без неё. важно не то, чего мы можем или не можем или хотим, а то, что на самом деле нужно делать.
ага?

p.s.
цепляю файлик в котором проиллюстрированны реальное возможное поведение процессса в сотовом увлажнителе. смотрите.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  id_diagr_LordN_dich_v2_3.pdf ( 88,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 8.12.2012, 20:18
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Ну то, что реально мы достигаем не 100% это понятно. Все зависит от увлажнителя. я эти процессы строил и понимаю как все идет по диаграмме. Но все таки вопрос как регулировать? Или по Вашему: Что на самом деле нужно делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zdv
сообщение 8.12.2012, 20:33
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53778



к LordN Перефразируя begem воздействием на какой регулирующий элемент Вы добиваетесь изменения производительности сотового увлажнителя с 73 кг/ч до 92 кг/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 8.12.2012, 20:48
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Да уже как ни перефразируй. Вопрос то все равно в одном. Просто ответ какой то многозначный. Как имеющимися у нас средствами мы можем регулировать производительность увлажнителя. Понятно что можно температурой (+ еще способы), но от чего зависит уставка по Т и чем этот метод плох(хотя на форуме от советовался много раз)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 8.12.2012, 21:52
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



На притоке только у вас один датчик влажности лишний.

Да может и на вытяжке ни к чему, смотря какая у вас система. Держите постоянную температуру после увлажнителя, получите постоянную влажность. При ассимиляции, если нет неконтролируемых факторов оказывающих влияние на влажность, то и незачем тогда вам инвертироваться. При обслуживании делайте контрольные замеры, этого будет достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 8.12.2012, 22:31
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Да у меня все нормально работает уже долгое время. Я спрашиваю теоретически КАК это сделать? И все. Но видимо ответа не получу. Да ладно. Лучше ответьте про осушение. Вот этого я не делал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.12.2012, 7:48
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Да вы сами уже на все ответили еще в самом начале.

Задаете экстремумы температур после увлажнителя, и в этом диапазоне производите регулировку. Ставите датчик на вытяжку: сухо-увеличить температуру после увлажнитедя, влажно-уменьшить. Весь фокус в том чтобы правильно задать экстремумы и правилно же определить пропорциональную и интегральную составляющие ПИ регулятора, процесс инертный. Может кто и подскажет более подробно как это сделать. Или сами начните мыслить вслух, глядишь намыслите конкретные цифры. Для того чтобы осушать надо чтобы нагреватель первой ступени умел еще и охлаждать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.12.2012, 8:03
Сообщение #41


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(zdv @ 9.12.2012, 0:33) *
к LordN Перефразируя begem воздействием на какой регулирующий элемент Вы добиваетесь изменения производительности сотового увлажнителя с 73 кг/ч до 92 кг/ч



этот элемент называется "скорость потока". на него мжно воздействовать, например, на этапе постройки системы. в процессе эксплуатации на него воздействовать можно меняя производительность системы smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.12.2012, 8:17
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Хотите сказать увлажнитель надо ставить через байпас? Да, все гениальное просто. )) Байпас реально дешевле и проще огорода с нагревами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.12.2012, 8:20
Сообщение #43


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(begem @ 9.12.2012, 0:48) *
Да уже как ни перефразируй. Вопрос то все равно в одном. Просто ответ какой то многозначный. Как имеющимися у нас средствами мы можем регулировать производительность увлажнителя. Понятно что можно температурой (+ еще способы), но от чего зависит уставка по Т и чем этот метод плох(хотя на форуме от советовался много раз)?



этот метод не плох и не хорош. всё зависит от того, что вам нужно в итоге.
если вас устраивает точность задания уставки +/- 15..20% на условно постоянном расходе воздуха и/или периодическая калибровка в процессе эксплуатации, то это ваш метод.
если же вам нужна иная, более высокая точность, то такой метод, в общем случае, не годен.

Цитата(Сергей А. Ефремов @ 9.12.2012, 12:17) *
Хотите сказать увлажнитель надо ставить через байпас? Да, все гениальное просто. )) Байпас реально дешевле и проще огорода с нагревами.
многосекционные соты именно так и работают. две-три секции, клапаны. вода льётся только на часть сот.

но я говорил о другом. smile.gif

Цитата(Сергей А. Ефремов @ 9.12.2012, 1:52) *
На притоке только у вас один датчик влажности лишний.

Да может и на вытяжке ни к чему, смотря какая у вас система. Держите постоянную температуру после увлажнителя, получите постоянную влажность. При ассимиляции, если нет неконтролируемых факторов оказывающих влияние на влажность, то и незачем тогда вам инвертироваться. При обслуживании делайте контрольные замеры, этого будет достаточно.
да, именно так. какую-то влажность можно застабилизировать таким образом. какую? а хтоб её знал smile.gif ...
в случае с каскадным управлением по влажности, с главным датчиком влажности в вытяжном канале или в помещении это и впрямь не требуется. согласен полностью. все прекрасно решается датчиком температуры. причем в любом месте, хоть на воздухе за сотами, хоть в циркулирующей или в сливаемой воде, хоть даже вовсе без него. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.12.2012, 8:49
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(LordN @ 9.12.2012, 9:20) *
но я говорил о другом. smile.gif

rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 9.12.2012, 19:00
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 9.12.2012, 9:17) *
Хотите сказать увлажнитель надо ставить через байпас? Да, все гениальное просто. )) Байпас реально дешевле и проще огорода с нагревами.

Даешь байпас! Долой автоматику! Байпас на нагрев! Байпас на увлажнение! Байпас на холод! Байпас на моСК!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.12.2012, 19:48
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



В данном случае автоматика та же, если даже не больше, зато нет теплоносителя, калорифера, смесительного узла и т.д. Но без датчика влажности этот вариант уже не работает, и не так универсален, если есть потребность не только в увлажнении, но и в осушении, так что и там и там есть свои плюсы и минусы, и поэтому даешь байпас звучит уже не так религиозно, как выглядит на первый взгляд. Но кто знает какие еще козыри у Льва в рукаве, что он имел в виду под тем, что он не совсем то имел в виду, о чем мы подумали. )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 9.12.2012, 20:01
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Цитата(begem @ 8.12.2012, 18:16) *
На самом деле вроде разобрался. Мы знаем уставку по Т и влажности на притоке. По этим величинам рассчитывает Т точки росы и запихиваем ее в уставку Т после увлажнителя. Таким образом регулируем производительность увлажнителя.

Ну вот, наконец-то.
Только пара уточнений.
1. Регулируется не производительность увлажнителя, а количество испарившейся воды, то есть влагосодержание.
Посмотрим на диаграмму номер 3 ЛордН. Классика жанра. Для более полного понимания процесса проводим горизонтальный отрезок от оси Y длиной равной производительности увлажнителя через нашу точку росы. Если производительность достаточная, то часть воды испаряется(левая часть отрезка), часть льется в поддон(правая часть отрезка). Меняем точку росы(например увеличиваем), отрезок поднимается вверх, воды испаряется больше.
Так работали и работают кондовые еще советские кондиционеры. Льем воду со всей дури, первым подогревом держим точку росы в камере увлажнения, вторым подогревом догреваем температуру до нужной. Точность афигенная, просто как три рубля, 2 аналоговых регулятора температуры, 2 датчика температуры. Датчик влажности не требуется, да их и не было тогда.
2. С появлением датчиков влажности, программируемых контроллеров, сотовых увлажнителей, умных и не очень программистов-наладчиков классика жанра отправлена на свалку истории и появляются другие методы. Например "включаем-выключаем насос" тупо по влажности в канале или более умнее по ШИМ. Или изменяем количество струй. Или "влажность держим первым подогревом, температуру вторым". Все методы имеют право на существование если они решают задачу. Тем более что существуют установки и условия когда классический метод применить невозможно (или он не полностью решает задачу). В моей практике такое встречалось. Важно понимать суть процесса.

HVAC пишет "При чем здесь точка росы? Речь идет о нагреве холодного воздуха а не не об охлаждении.
А если вы в общем, то какое дело контроллеру до того, что такое точка росы? Контроллер будет нагревать воздух до той температуры, до которой ему разрешено это делать а увлажнитель будет впрыскивать в этот воздух столько влаги, сколько тот сможет впитать в себя. Фсе. Никаких точек росы, вранье все это, нету их :-)"
Поясните - Ваш ник HVAC - это от "heating, ventilation and conditioning"?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 9.12.2012, 20:20
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Короче методов много, все имеют право на жизнь. Спасибо за обсуждение этого вопроса. Но почему никто не затронул вопрос номер 2 об осушении. Почему спрашиваю - потому что именно этого не делал. Видел как то установку: рециркуляция, нагреватель, охладитель, нагреватель по порядку. Спросил ради интереса что и как, но оказалось, что алгоритм скрыт за семью печатями и является очень большой тайной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.12.2012, 21:32
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 9.12.2012, 8:48) *
Задаете экстремумы температур после увлажнителя, и в этом диапазоне производите регулировку. Ставите датчик на вытяжку: сухо-увеличить температуру после увлажнителя, влажно-уменьшить. Весь фокус в том чтобы правильно задать экстремумы и правилно же определить пропорциональную и интегральную составляющие ПИ регулятора, процесс инертный. Может кто и подскажет более подробно как это сделать. Или сами начните мыслить вслух, глядишь намыслите конкретные цифры. Для того чтобы осушать надо чтобы нагреватель первой ступени умел еще и охлаждать.

Пишу с телефона, не все функции работают, хочу последнюю строчку жирным выделить, будем считать выделил.

P.S. Лично я пользуюсь таблицой абсолютной влажности, а не диаграммой. Влажности 50% при +23С соответствует влажность 100% при +11С, нижний экстремум не так важен, верхний прикинуть чтоб случайно не потекло нигде на выходе. Пропорциональность тоже по таблице С-г/м3, время интегрирования исходя из кратности воздухобмена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 10.12.2012, 7:06
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Цитата(begem @ 9.12.2012, 21:20) *
Видел как то установку: рециркуляция, нагреватель, охладитель, нагреватель по порядку. Спросил ради интереса что и как, но оказалось, что алгоритм скрыт за семью печатями и является очень большой тайной.

Про печати и тайны... улыбнуло, как сейчас говорят.
Охладителем охлаждаем воздух до точки росы. Что происходит? - да пока ничего. Охлаждаем дальше - наша точка движется вниз по кривой 100% влажности, конденсат стекает в поддон. Количество конденсата - это горизонтальная проекция полученного отрезка кривой. Нагреваем воздух во втором нагревателе.
На практике осушение применяют только в рециркуляционных системах, или систему переводят в режим рециркуляции. Наружный воздух осушать бессмысленно.
Для большей эффективности уменьшают расход воздуха.
Регулирование по датчику влажности в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 10.12.2012, 11:30
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



То, как происходят процессы в общем понятно. Т.е сливаем влагу на охладителе, нагреваем до нормальной Т. В общем я думаю никто не будет тут расписывать весь алгоритм осушения с датчиками, преобразованиями во влагосодержание и ПИДами. Я думаю все эти агоритмы с точки зрения автоматики расписаны в какой то литературе. Если посоветуете - буду благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 10.12.2012, 12:11
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Цитата(ttt @ 9.12.2012, 21:01) *
Ну вот, наконец-то.
Так работали и работают кондовые еще советские кондиционеры. Льем воду со всей дури, первым подогревом держим точку росы в камере увлажнения, вторым подогревом догреваем температуру до нужной. Точность афигенная, просто как три рубля, 2 аналоговых регулятора температуры, 2 датчика температуры. Датчик влажности не требуется, да их и не было тогда.


ЛордН же писал, что если вы будете держать точку росы в камере увлажнения, то сотовый увлажнитель не сделает вам 100% влажности. А значит вы не достигнете своей цели. А значит температурку надо держать больше чем точка росы. А на сколько больше? А не важно насколько больше - ПИД-регулятор сам выставит эту температуру столько, сколько нужно чтобы рассогласование между уставкой и ОС с датчика влажности стало равным нулю. И ПИД-регулятору совершенно по барабану что в процессе регулирования он создаст в камере температуру, которая называется "точкой росы". ПИД-регулятору совершенно параллельно как она называется. Он ее создаст, и проскочит ее, сделает температуру выше этой точки, не важно что он сделает - главное что он добьется того, что датчик влажности будет показывать влажность равную уставке. А вы лечите меня своей теорией совковых кондиционеров когда не было датчиков влажности.
И да - HVAC это Heating, Ventilation, & Air Conditioning.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.12.2012, 12:14
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Публицистический источник подойдет, Лив Жорнал АВОК за вчерашний день? )) Дубль два.

Цитата(Сергей А. Ефремов @ 9.12.2012, 8:48) *
Да вы сами уже на все ответили еще в самом начале.

Задаете экстремумы температур после увлажнителя, и в этом диапазоне производите регулировку. Ставите датчик на вытяжку: сухо-увеличить температуру после увлажнитедя, влажно-уменьшить. Весь фокус в том чтобы правильно задать экстремумы и правилно же определить пропорциональную и интегральную составляющие ПИ регулятора, процесс инертный. Может кто и подскажет более подробно как это сделать. Или сами начните мыслить вслух, глядишь намыслите конкретные цифры. Для того чтобы осушать надо чтобы нагреватель первой ступени умел еще и охлаждать.



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 9.12.2012, 22:32) *
Пишу с телефона, не все функции работают, хочу последнюю строчку жирным выделить, будем считать выделил.

P.S. Лично я пользуюсь таблицой абсолютной влажности, а не диаграммой. Влажности 50% при +23С соответствует влажность 100% при +11С, нижний экстремум не так важен, верхний прикинуть чтоб случайно не потекло нигде на выходе. Пропорциональность тоже по таблице С-г/м3, время интегрирования исходя из кратности воздухобмена.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 10.12.2012, 12:19
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 9.12.2012, 8:48) *
Да вы сами уже на все ответили еще в самом начале.

Задаете экстремумы температур после увлажнителя, и в этом диапазоне производите регулировку. Ставите датчик на вытяжку: сухо-увеличить температуру после увлажнитедя, влажно-уменьшить.


Неправильно. Если сухо и вы увеличиваете температуру после увлажнителя, то тем самым понижаете относительную влажность и делаете воздух еще суше.
Все с точностью до наоборот. Воздух - он как губка. Понижаете температуру (сжимаете губку) - делаете влажность больше, вплоть до ста процентов и начала конденсации. Сжимаете еще сильнее (понижаете температуру ниже точки росы) - начинает выпадать конденсат и воздух осушается. Разжимаете губку (повышаете температуру) - делаете относительное содержание влаги в объеме меньше, то есть делаете губку (воздух) суше.

Сообщение отредактировал HVAC - 10.12.2012, 12:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.12.2012, 12:37
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



[quote name='HVAC' date='10.12.2012, 13:11' post='841023
И да - HVAC это Heating, Ventilation, & Air Conditioning.
[/quote]

))) Был бы юмор реальный если б вы написали, что мол обозначает по типу как Дартаньян, Атос, Партос и Арамис, только Хосе, Валера, Антон и Николай.)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.12.2012, 12:55
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(HVAC @ 10.12.2012, 13:19) *
Неправильно. Если сухо и вы увеличиваете температуру после увлажнителя, то тем самым понижаете относительную влажность и делаете воздух еще суше.
Все с точностью до наоборот. Воздух - он как губка. Понижаете температуру (сжимаете губку) - делаете влажность больше, вплоть до ста процентов и начала конденсации. Сжимаете еще сильнее (понижаете температуру ниже точки росы) - начинает выпадать конденсат и воздух осушается. Разжимаете губку (повышаете температуру) - делаете относительное содержание влаги в объеме меньше, то есть делаете губку (воздух) суше.

Здрасте, приехали. Чем температура выше, тем губка может больше в себя впитать - это абсольтная влажность. Более теплый, относительно, на первой ступени, воздух может больше вобрать в себя влаги, чем менее теплый, а уже после догрева относительная влажность изменится, т.к. изменилась температура, а абсолютная останется прежней. Таким образом повышая температуру первой ступени на выходе имеем увеличение да хоть какой влажности, хоть абсолютной, хоть безабсольтной. Если было сухо, то становится влажно. Это похоже на историю как я в свое время налоги учил, там тоже главное моржу с прибылью не перепутать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 10.12.2012, 13:22
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.12.2012, 13:55) *
Здрасте, приехали. Чем температура выше, тем губка может больше в себя впитать - это абсольтная влажность. Более теплый, относительно, на первой ступени, воздух может больше вобрать в себя влаги, чем менее теплый, а уже после догрева относительная влажность изменится, т.к. изменилась температура, а абсолютная останется прежней. Таким образом повышая температуру первой ступени на выходе имеем увеличение да хоть какой влажности, хоть абсолютной, хоть безабсольтной. Если было сухо, то становится влажно. Это похоже на историю как я в свое время налоги учил, там тоже главное моржу с прибылью не перепутать.


Вы я вижу не то что маржу с моржой перепутали, но и свои собственные слова путаете.
Вы что раньше писали -
" Ставите датчик на вытяжку: сухо-увеличить температуру после увлажнитедя, влажно-уменьшить."
Ключевое слово здесь "ПОСЛЕ УВЛАЖНИТЕЛЯ". То есть вы писали о нагреве воздуха на ВТОРОЙ СТУПЕНИ.
После увлажнителя воздух никакой влаги в себя уже не вберет, сколько вы его не грейте, ибо увлажнитель остался позади. Увеличивая температуру вы только уменьшите относительную влажность. Абсолютная влажность останется той же.

А что вы пишете сейчас? -
"Здрасте, приехали. Чем температура выше, тем губка может больше в себя впитать - это абсольтная влажность. Более теплый, относительно, на первой ступени, воздух может больше вобрать в себя влаги, чем менее теплый, а уже после догрева относительная влажность изменится, т.к. изменилась температура, а абсолютная останется прежней. Таким образом повышая температуру первой ступени на выходе имеем увеличение да хоть какой влажности, хоть абсолютной, хоть безабсольтной. "

Ключевое слово здесь - "ПЕРВОЙ СТУПЕНИ". То есть теперь вы уже ведете речь о повышении температуры воздуха "ПЕРЕД УВЛАЖНИТЕЛЕМ". Вы нормальный человек? Между словами ПЕРЕД и ПОСЛЕ, ПЕРВОЙ и ВТОРОЙ разницу понимаете ли??? Или для вас это все одно и то же? И воздух хоть где нагревай - влажность его повысится, да?

Сообщение отредактировал HVAC - 10.12.2012, 13:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.12.2012, 13:45
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Сори, много букф, будет лучше сказать так: изменение относительной влажности, при изменении температуры, еще не означает изменение количества содержания влаги.

Я только вчера подумал: какой дурак придумал говорить относительную влажность по телевизору, говорили бы г/м3, а то из-за этого некоторые люди думают что ты их обманываешь, когда говоришь, что у них в квартире воздух зимой сухой, а кто так не думает, тот просто уверен, что это он сухой потому что трубы горячие, высох, как носки в ванной на полотенцесушителе.

Цитата(HVAC @ 10.12.2012, 14:22) *
Вы я вижу не то что маржу с моржой перепутали, но и свои собственные слова путаете.
Вы что раньше писали -
" Ставите датчик на вытяжку: сухо-увеличить температуру после увлажнитедя, влажно-уменьшить."
Ключевое слово здесь "ПОСЛЕ УВЛАЖНИТЕЛЯ". То есть вы писали о нагреве воздуха на ВТОРОЙ СТУПЕНИ.
После увлажнителя воздух никакой влаги в себя уже не вберет, сколько вы его не грейте, ибо увлажнитель остался позади. Увеличивая температуру вы только уменьшите относительную влажность. Абсолютная влажность останется той же.

А что вы пишете сейчас? -
"Здрасте, приехали. Чем температура выше, тем губка может больше в себя впитать - это абсольтная влажность. Более теплый, относительно, на первой ступени, воздух может больше вобрать в себя влаги, чем менее теплый, а уже после догрева относительная влажность изменится, т.к. изменилась температура, а абсолютная останется прежней. Таким образом повышая температуру первой ступени на выходе имеем увеличение да хоть какой влажности, хоть абсолютной, хоть безабсольтной. "

Ключевое слово здесь - "ПЕРВОЙ СТУПЕНИ". То есть теперь вы уже ведете речь о повышении температуры воздуха "ПЕРЕД УВЛАЖНИТЕЛЕМ". Вы нормальный человек? Между словами ПЕРЕД и ПОСЛЕ, ПЕРВОЙ и ВТОРОЙ разницу понимаете ли??? Или для вас это все одно и то же? И воздух хоть где нагревай - влажность его повысится, да?

Все правильно я писал, первый нагреватель и увлажнитель как одно целое, поэтому первая ступень это и есть после увлажнителя, но хотите перед, разницы никакой, главное до второго, но имхо лучше после.

Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 10.12.2012, 13:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.12.2012, 13:55
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Сори плиз я мыслю категорией мозгов контроллера, всмысле датчик температуры после увлажнителя, нагреватель естественно перед, простите менять Христа ради.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 10.12.2012, 13:56
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.12.2012, 14:45) *
Я только вчера подумал: какой дурак придумал говорить относительную влажность по телевизору, говорили бы г/м3,


Да потому что если вы скажете по телевизору что влажность воздуха 10 г/кг при температуре 14 град то ни один нормальный человек не поймет, что на улице - туман! Только вы наверное достанете H-d диаграмму и скажете жене, что относительная влажность - 100%. Человек ощущает именно относительную влажность, а не абсолютную. При высокой относительной влажности человек сильнее чувствует мороз и жару.

Сообщение отредактировал HVAC - 10.12.2012, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 10.12.2012, 14:02
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.12.2012, 14:45) *
Все правильно я писал, первый нагреватель и увлажнитель как одно целое, поэтому первая ступень это и есть после увлажнителя, но хотите перед, разницы никакой, главное до второго, но имхо лучше после.


Первая ступень - это ПЕРЕД увлажнителем. Она греет воздух чтобы увлажнитель ПОСЛЕ этого смог впрыснуть в этот воздух влагу. Сначала греем, потом увлажняем. Еще и охлаждаем при этом (адиабатный процесс).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.12.2012, 14:25
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(HVAC @ 10.12.2012, 14:56) *
Да потому что если вы скажете по телевизору что влажность воздуха 10 г/кг при температуре 14 град то ни один нормальный человек не поймет, что на улице - туман! Только вы наверное достанете H-d диаграмму и скажете жене, что относительная влажность - 100%. Человек ощущает именно относительную влажность, а не абсолютную. При высокой относительной влажности человек сильнее чувствует мороз и жару.

Почему же, говорят например скорость ветра 5 метров в секунду, так и говорили бы влажность воздуха составляет 20 грамм на один кубический метр, или 0 целых 3 десятых грамма на один метр кубический. А то пойди разбери и то и то 100%, только одно при +20С, другое при -. А человек слышит 100%, думает: у, сегодня кажись влажно, только с чего это, на улице -40С, наверно это Крещение, Илья пророк не студи ног.

Цитата(HVAC @ 10.12.2012, 15:02) *
(адиабатный процесс).

поэтому и после )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.12.2012, 16:22
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Стали бы говорить грамм на метр кубический, а не %, на треть респираторная заболеваемость бы снизилась. А то зачем увлажнитель когда и так 100%, куда еще то. А сколько вешать в граммах все помнят, и каждый понимал бы тогда, что нифига себе ноль целых ноль десятых, как то не айс, когда норма 10 грамм. А % оставить сугубо проектировщикам, в виде сленга.

Но нам проще Баер каждый год спонсировать, чем говорить из телека, что относительная влажность составляет не 30-40-50-60%, а просто влажность воздуха сегодня 2 грамма на один метр кубический, что разве это так сложно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 10:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных