Наладка вентоборудования |
|
|
Гость_Mr.Proper_*
|
6.10.2006, 9:39
|
Guest Forum

|
Помогите пожалуйста !!!! Нужно составить отчет по наладке вентоборудования- система вытяжной вентиляции в стационаре больницы. Может у кого есть образец на эту тему?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 43)
|
6.10.2006, 9:51
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
СНиП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ приложение не помню номер там есть форма
|
|
|
|
Гость_Mr.Proper_*
|
6.10.2006, 14:31
|
Guest Forum

|
спасибо! но там бланки актов по испытанию оборудования, А заказчик требует отчет
|
|
|
|
Гость_sound_*
|
6.10.2006, 14:45
|
Guest Forum

|
СНИП не требует такого документа. Если у Вас в договоре написано, что Вы действуете в соответствие с требованиями СНИП, и предоставление указанного отчёта не входит в перечень выполняемых работ по договору, то Вы вправе отказать заказчику в выдаче запрашиваемого документа. Если Вы работаете не по договору, или находитесь в зависимости от настроения заказчика, то...
|
|
|
|
|
6.10.2006, 15:16
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
статья «С. О. К.», №11, 2004 Основы пусконаладочных работ. OsnovyPuskoNaladki.pdf = 435 кб Литература 1. Наладка и регулирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Справочное пособие, под редакцией инж. Б.А. Журавлева, М., «Стройиздат», 1980. 2. Справочник по специальным работам: наладка, регулировка и эксплуатация систем промышленной вентиляции, под редакцией инж. С.Я. Эрлихмана, М., 1962. 3. А.Д. Альтшуль, Л.С. Животновский, Л.П. Иванов. Гидравлика и аэродинамика. М., "Стройиздат», 1987. 4. В.Н. Талиев. Аэродинамика вентиляции, М., «Стройиздат», 1979.
|
|
|
|
Гость_sound_*
|
6.10.2006, 15:33
|
Guest Forum

|
И к чему это сообщение?  Задавший вопрос не получит из этой статьи ответ.
|
|
|
|
|
6.10.2006, 16:59
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
- 1. Наладка и регулирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Справочное пособие, под редакцией инж. Б.А. Журавлева, М., «Стройиздат», 1980.
в этой книге подробный образец отчёта. Что касается делать или нет, то если в смете отчёт упомянут, то надо делать - куда деваться? Другое дело, что форму можно сильно упростить...
С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников
|
|
|
|
|
6.10.2006, 17:12
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
интересно было бы взглянуть на форму этого отчёта и чем от паспортизации отличается?
|
|
|
|
Гость_sound_*
|
6.10.2006, 17:43
|
Guest Forum

|
... подозреваю, что речь идёт об одном и том же (только, заказчик неверно выразился).
|
|
|
|
|
6.10.2006, 18:24
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
От паспортизации отличается. Паспортизация выполняется при завершении монтажа. Наладка - при вводе предприятия в эксплуатацию и выходе на проектную мощность. Человек имеет в виду "Технический отчет". Эталон отчета, как и методика наладочных работ разрабатывались ПроектПромВентиляцией. Вероятно у них и можно поискать.
|
|
|
|
Гость_sound_*
|
6.10.2006, 19:08
|
Guest Forum

|
Паспорт вентсистем составляется, как результат их наладки. Более того, заказчик может нанять для проведения наладки любую фирму, и совсем даже не ту, которая проводила монтаж (но чаще наладку производит подрядчик, делавший монтаж). По итогам монтажа составляются только акты (может доходить до 5-ти видов). Не надо вносить сумятицу.
|
|
|
|
|
7.10.2006, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Паспорт - это документ на вентоборудование - для заказчика
Акт - это документ для окончания работ, индивидуального испытания, передачи монтажниками в наладку - для ведения работ
Отчет обьеденяет все виды схем, актов, паспартов и является конечным результатом где описано все - от расчетов и применяемых методик, до рекомендаций по эксплуатации - собственно интелектуальный труд и основа всего, конечный продукт наладки
|
|
|
|
|
7.10.2006, 12:53
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(sound @ Oct 6 2006, 20:08 ) Паспорт вентсистем составляется, как результат их наладки. Более того, заказчик может нанять для проведения наладки любую фирму, и совсем даже не ту, которая проводила монтаж (но чаще наладку производит подрядчик, делавший монтаж). По итогам монтажа составляются только акты (может доходить до 5-ти видов). Не надо вносить сумятицу.  Вы, похоже, не владеете предметом. Наладка проводится в два этапа - до сдачи объекта Госкомиссии и в период освоения проектной мощности. Паспорт есть результат этапа первого. Отчет - второго. Никакой сумятицы. Ценник №3 Госстроя лень сканировать и выкладывать - качество не ахти. На инструкции по наладке наводки уже давал.
|
|
|
|
|
7.10.2006, 13:23
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
тогда похоже и я не владею, хотя доводилось делать наладку объектов, однако никогда не встречал такого может это в советские времена было распространено? сейчас трудно представляется, что пустят налаживать на действующий объект, где много чего зашито уже и недоступно, а освоение проектных мощностей происходит как правило при сдаче и кроме того как вы представляете себе это, если уже всё отрегулировано??? :wacko:
|
|
|
|
|
7.10.2006, 13:31
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Во избежание споров на пустом месте. В приложении две страницы. Извините, если OCR пропустил ошибки - прогонял быстро. Это упомянутая инструкция. Интересующий вас пункт - 1.4. Советская система, или какая другая - пуд как был, он так и есть - 16 килограмм.
Прикрепленные файлы
Arg.pdf ( 36,01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 758
|
|
|
|
|
7.10.2006, 13:54
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
после прочтения выложенных вами рекомендаций только ещё больше укоренился в своём мнении Цитата 1.4. Наладку систем вентиляции и кондиционирования.........выполняют в два этапа.......первый этап включает в себя пусконаладочные этапы, состоящие из индивидуальных испытаний и комплексного опробования систем, на втором этапе осуществляют наладку систем на сан.-гигиен. и технологические требования. заметьте в первом этапе ни слова про паспортизацию, по-моему здесь просто разделено на 2 этапа - сначала испытания 72 часа, комплексное опробование и т.п., а потом паспортизация
|
|
|
|
|
7.10.2006, 14:02
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вы, извините, внимательно прочитали пункт? Первый этап ДО подписания акта госкомиссии. На момент подписания должны быть в наличии паспорта, акты обкатки и акты предпусковой наладки. Никакой наладки на санэффект не предусматривается и не может быть - помещения еще не работают. Нет технологической нагрузки. Паспорт подтверждает лишь проектные расходы. Если ваша наладка заключается в этом - вы выполняете первый этап. Его стоимость, кстати, должна быть учтена в смете на монтаж.
На втором этапе паспорта не выдаются. Выдаются рекомендации по приведению воздушной среды в соответствие. Либо требованиям комфорта, либо технологии. И, если средствами наладки нельзя получить требуемый результат - изыскание исходных данных для проекта реконструкции.
|
|
|
|
|
7.10.2006, 14:10
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
хорошо, возможно вы правы тогда приведите мне в пример виды работ на второй этап если во время паспортизации так же проверяются мощности охлаждения, нагрева и пр. регулирвка заданных параметров происходит автоматически
грубо говоря получается надо просто проверить спустя какое-то время той ли температуры/влажности/скорости воздух выходит из диффузора?? Добавлено - 15:18 интересно услышать мнение уважаемого alem
|
|
|
|
|
7.10.2006, 14:22
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Привожу. Здание Рижского Латышского общества. Бывший Дом офицеров ПрибВО в Риге. Именно сейчас. В 99 году выполнен проект "осовременивания" вентиляции. Тогда же - монтаж. Выполнена паспортизация - расходы по помещениям соответствуют проектным, оборудование установлено в точном соответствии, мощности - соответствуют. Все в ажуре? Да ничего подобного. При проверке ОЗ (обслуживаемой зоны) - подвижность в большинстве точек 0,00 м/с (залы). В ряде мест 1,5(!!!!!!) м/с - в месте постоянного пребывания человека (кабинеты). Жалобы на духоту. Все признаки превышения содержания углекислоты в ОЗ. Распространение запахов кухни по всему зданию. "Прорыв" завес на дверях. Это все - заметьте, при соответствии натуры проекту. Вот тут и наступает второй этап.
Какой воздух выходит из диффузора нас, по большому счету, не особо интересует. Важно что происходит в ОЗ.
|
|
|
|
|
7.10.2006, 14:28
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
аа, тогда понятно это дело у нас постояно, объект сдашь, а потом полгода ходишь, то жарко, то холодно, то тут дует, то кто-то чего-то переключил ну и свои косячки ликвидируешь конечно просто не представляю как должен выглядеть отчёт? помещение №... t=... v=... и т.д.?
|
|
|
|
|
7.10.2006, 14:29
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Извиняюсь, вы просили работы. Ознакомление и анализ проекта. Обследование фактического состояния систем - выявление дефектов, подлежащих устранению до начала измерений. Аэродинамические испытания систем. Выявление фактических нагрузок. Обследование воздушной среды в помещениях. Это - необходимый минимум. И - думать, думать и думать. Добавлено - 15:31 Есть эталон отчета. Только качество совсем не ахти. Сканировать надо полный день грохнуть. Если будет возможность - выложу на неделе. Только OCR вы уж сами - много времени просит.
|
|
|
|
|
7.10.2006, 14:38
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
это кстати в некотором роде бесконечная работа была (и есть ещё) у меня одна кафешка, где система вентиляции чутко реагировала на погодные изменения, на запылённость фильтров, на загрязнение жироловок получалось, то ни с того ни с сего подпор с кухни в зал, то дверь не могут открыть из-за отрицательного баланса в течение года как минимум раз в месяц ходил поджимал, отжимал а потом как то всё устаканилось... или просто местные эксплуатационщики научились её (вентиляцию) "чувствовать", "понимать"...
|
|
|
|
|
7.10.2006, 14:44
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Такое не бывает "ни с того, ни с сего". Просто причина может быть устранима только капитальными переделками. Насчет бесконечности работы - если бы на стадии проекта отрабатывалось все (это правда возможно лишь в теории) и проектировщики думали бы не о прокладке в-водов, а о воздухе в ОЗ - мы бы сидели без работы. А так - как в приключениях Буратино "Пока живут на свете РИСУНЫ, мы прославлять судьбу свою должны"
|
|
|
|
Гость_sound_*
|
7.10.2006, 16:56
|
Guest Forum

|
С документами я знаком в достаточной мере. И практический опыт у меня имеется. Вам же, господа Skaramush и olg2004, хочу пожелать: аккуратнее интерпретируйте нормативные документы. Плохо, когда специалисты преподносят не точную информацию перед широкой аудиторией. Кто-то распознает несоответствие, а кто-то может принять это за норму.
|
|
|
|
|
7.10.2006, 17:58
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Есть определённая несогласованность в нормах, мы обычно работаем по такой схеме:
1. пусконаладка - отчётность по ней - паспорт, акты 2. комплексная наладка - это на целый объект, в зависимости от программы отчётность - паспорта (если объект новый), акты, протоколы и простой отчёт по выполненым наладочным работам, в основном перечень работ и таблицы результатов. Может проводиться до запуска технологической части. 3. наладка на санитарный эффект - это уже только при работающей технологии, отчётность - подробный отчёт с мероприятиями или с их результатами.
Первый и второй вид наладки встречаются часто, интерес к наладке на эффект тоже есть, но по денежным причинам заказчики обычно сильно урезают программу - остаётся только аэродинамические испытания и микроклимат, как для комплексной наладки.
Вообще интересно знакомиться с разным пониманием наладки у разных работающих в этом поле коллег!
С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников
|
|
|
|
|
7.10.2006, 21:30
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(sound @ Oct 7 2006, 17:56 ) С документами я знаком в достаточной мере. И практический опыт у меня имеется. Вам же, господа Skaramush и olg2004, хочу пожелать: аккуратнее интерпретируйте нормативные документы. Плохо, когда специалисты преподносят не точную информацию перед широкой аудиторией. Кто-то распознает несоответствие, а кто-то может принять это за норму.  Позвольте поинтересоваться, где у меня вы увидели интерпретацию? Могу выложить "Рекомендации..." вплоть до п. 1.18. Вообще вопросы отпадут. Не нравится слово "рекомендации"? возьмите СН271-64. Там вообще черным по белому - кто, что и когда. И никакой интерпретации. Да, вот еще. Общий семейный стаж в наладке у нас с отцом более 65 лет.
|
|
|
|
Гость_sound_*
|
8.10.2006, 0:07
|
Guest Forum

|
Тем удивительней. --------- Желаю успеха.
|
|
|
|
|
8.10.2006, 13:07
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Прямо и не знаю, что бы я делал без Вашего пожелания...
|
|
|
|
Гость_sound_*
|
8.10.2006, 13:21
|
Guest Forum

|
Тем лучше. Значит, беру свои слова назад.
|
|
|
|
|
8.10.2006, 17:22
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Все, стреляюсь. Из пневмопробойника.
|
|
|
|
|
20.10.2006, 11:19
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
пока тема совсем не ушла в подвал... 2 Skaramush в одном из "погибших" сообщений вы обещали выложить образец отчёта по наладке интерес к нему ещё есть
|
|
|
|
|
20.10.2006, 14:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(e.o.l. @ Oct 20 2006, 12:19 ) пока тема совсем не ушла в подвал... 2 Skaramush в одном из "погибших" сообщений вы обещали выложить образец отчёта по наладке интерес к нему ещё есть  Помню, на сканирвание отдал. Просто контрастность паршивая - на синьках выполнен. Как только вернут - выложу сразу же. Если ребятам удастся нормально отснять - пропущу через OCR чтобы легче читался.
|
|
|
|
Гость_DumbGrizzly_*
|
10.8.2007, 11:29
|
Guest Forum

|
Цитата(Skaramush @ 20.10.2006, 14:50) [snapback]53986[/snapback] Помню, на сканирвание отдал. <...> Если ребятам удастся нормально отснять - пропущу через OCR чтобы легче читался. Похоже, не удалось ?
|
|
|
|
|
10.8.2007, 11:43
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Качество кошмар. Распознаватель такую белиберду выдает, перепечатывать проще.
|
|
|
|
|
10.8.2007, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083

|
А пользуйтесь книгой Журавлева по наладке? Ваше мнение о ней? Мне отсканировали в картинках -140 Мбт! Правда есть и на диске, кому нужно -могу помочь , если возможно переформатирование. А так книга очень!
|
|
|
|
|
14.11.2013, 16:08
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.10.2012
Пользователь №: 168291

|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие акты (формы актов) нужно сдавать ростехнадзору по внутренним инженерным системам (вентиляция, кондиционирование, отопление, канализация, водоснабжение, теплоснабжение)? в данный момент заканчиваем строительство 28 этажной гостиницы с полным фаршем инженерии (медный водопровод, дорогое оборудование и т.д.), выполняем весь комплекс работ по всем инженерным системам. Монтаж "практически" выполнен, сейчас идет подготовка и сдача исполнительной документации, а на следующей неделе приезжают представители ростехнадзора им нужно предоставить акты и документацию о выполненных работах.
|
|
|
|
|
14.11.2013, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(Evgeny53217 @ 14.11.2013, 17:08)  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие акты (формы актов) нужно сдавать ростехнадзору по внутренним инженерным системам (вентиляция, кондиционирование, отопление, канализация, водоснабжение, теплоснабжение)? в данный момент заканчиваем строительство 28 этажной гостиницы с полным фаршем инженерии (медный водопровод, дорогое оборудование и т.д.), выполняем весь комплекс работ по всем инженерным системам. Монтаж "практически" выполнен, сейчас идет подготовка и сдача исполнительной документации, а на следующей неделе приезжают представители ростехнадзора им нужно предоставить акты и документацию о выполненных работах. П---ец......
|
|
|
|
|
15.11.2013, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
azar, да что же вы так сразу человека то пугаете...
|
|
|
|
|
15.11.2013, 13:49
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А по-моему, это не пугание, а банальная констатация факта.
|
|
|
|
|
15.11.2013, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата а на следующей неделе Цитата П---ец...... похоже
|
|
|
|
|
15.11.2013, 17:11
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.11.2013
Пользователь №: 213241

|
Помогите решить проблему:при запуске вентилятора через частотник Danfoss VLT Micro Drive в двигателе прослушивается скрежет(похоже включается торможение).Чем выше поднимаю частоту,тем больше скрежет,при 15 Гц двигатель останавливается и выскакивает ошибка.
|
|
|
|
|
16.11.2013, 1:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Да, пожалуйста, подскажите, а то каждый раз, приходя на объект с частотниками данфосс, хочеться взять монтировку и быстренько заменить их на дельту. Честно.....
|
|
|
|
|
16.11.2013, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Начали работать с корфом а у них как раз частотники dunfoss vlt. С lc которые vts поставляет пока проблем не было. С ними действительно все плохо? Менять их на lc?
Сообщение отредактировал VasiliAK - 16.11.2013, 10:33
|
|
|
|
|
16.11.2013, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Че за ошибка то? Время разгона и торможения настроили? проблем вроде никогда не было.
|
|
|
|
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|