Цитата(doroninI @ 7.12.2012, 16:16)

Ссылку привел СНиП 41-03-2003 п. 5.20
Замечание не снимается, следует откорректировать текстовую часть проекта в соответствии с требованиями. Приминение заливной изоляции для запорной арматуры не правомерно, для запорной арматуры следует предусмотреть съемную конструкцию тепловой изоляции.
В текстовой части ( ПЗ ) написал - в качестве съемной конструкции тепловой изоляции применить термочехлы.
A.B
Это с минерало-ватным утеплителем, на мой пенополиуретан пойдет ?
Есть ТПР на проектирование такой съемной конструкции ?
Вы пробовали посмотреть: Серия 7.903.9 - 2 (Выпуск 2) - Тепловая изоляция арматуры и фланцевых соединений