> Не работает система отопления в частном доме! Замерзаю)
_Denis_
сообщение 11.12.2012, 11:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173821



Добрый день!
Не работает система отопления в частном доме.
Живу в частном доме, площадь 50 м2, одноэтажный. В прошлую зиму все отлично работало, сейчас в итоге не работают Радиаторы №1, №2, №3, №4 . А радиаторы №5,№6 работают, при чем если перекрыть кран 1 и кран 2, в итоге начинает работать радиатор №1, а все остальные не работают.
Батареи чугунные. Расширительный бак находиться на чердаке.
Я, так сказать "нуб" в отопление, поэтому прошу пожалуйста помочь разобраться с данной проблемой. helpsmilie.gif
Чтоб было проще Вам представить, как выгледит система, прилагаю фотографию.
Заранее спасибо!!!!


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 42)
Gala
сообщение 11.12.2012, 12:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 21.9.2006
Пользователь №: 4084



для начала, необходимо поставить хотя бы самую примитивную регулировку на крылья системы отопления. Крыло 1 (правое - радиаторы 1, 2, 3, 4), крыло 2 (левое - радиаторы 5, 6). Под примитивное регулировкой подразумевается хотя бы латунная клиновая задвижка на обратке, на подаче - обычный шаровый кран или ничего.

и в целом систему продуть-промыть, из-за этого проблема может быть

Сообщение отредактировал Gala - 11.12.2012, 12:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Denis_
сообщение 11.12.2012, 12:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173821



Перед насосом есть кран, если мне память не изменяет...этого не достаточно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 11.12.2012, 12:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



В двухтрубной системе отопления ВСЕ отопительные приборы должны быть сбалансированы/отрегулированы... У вас разбалансировка, или греет короткое левое крыло, или первый радиатор длинного правого крыла...
Чтобы понять хорошо или плохо греет, нужны температуры на входе/выходе. Так непонятно... Либо нехватает напора насоса...
Цитата
Перед насосом есть кран, если мне память не изменяет...этого не достаточно?
А вы его не забыли открыть? smile.gif

Цитата
А радиаторы №5,№6 работают, при чем если перекрыть кран 1 и кран 2, в итоге начинает работать радиатор №1, а все остальные не работают.
А закроете радиатор1 - загреет радиатор2.. нужно все поджимать.. и возможно крылья, короткому меньше нужно, чем длинному... хотя возможно обойтись только регулировкой радиаторов..
На радиаторах есть чтонибудь, термостатический клапан или просто шарик/вентиль? Иногда "шайбами" балансируют, как дешевый вариант...

имху

Сообщение отредактировал Altelega - 11.12.2012, 12:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Denis_
сообщение 11.12.2012, 12:57
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173821



Цитата(Altelega @ 11.12.2012, 16:39) *
А вы его не забыли открыть? smile.gif


Да вроде не забыл)))

Цитата(Altelega @ 11.12.2012, 16:39) *
А закроете радиатор1 - загреет радиатор2.. нужно все поджимать.. и возможно крылья, короткому меньше нужно, чем длинному... хотя возможно обойтись только регулировкой радиаторов..
На радиаторах есть чтонибудь, термостатический клапан или просто шарик/вентиль? Иногда "шайбами" балансируют, как дешевый вариант...


На радиатарах ничего нет. Там стоят обычные заглушки.

А может быть, что система завоздушелась?

Систему отопления делали давно...и делал человек не сильно разбирающийся в этом)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 11.12.2012, 13:02
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50453
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Скорее всего воздух, такая система не работать не может. Подскажите ещё что за котёл и какие диаметры.
ЗЫ За чертёж в "Автокаде" - 5 баллов))
И ещё обвязку насоса сфотографируйте, там может чего накосячено.

Сообщение отредактировал HeatServ - 11.12.2012, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 11.12.2012, 15:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Цитата(HeatServ @ 11.12.2012, 14:02) *
Скорее всего воздух, такая система не работать не может. Подскажите ещё что за котёл и какие диаметры.
ЗЫ За чертёж в "Автокаде" - 5 баллов))
И ещё обвязку насоса сфотографируйте, там может чего накосячено.

+100% Присоединяюсь. Нормальная система. Вся проблема скорее всего либо в насосе, либо воздух в радиаторах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 11.12.2012, 16:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Делаем ставки))
Помоему, воздух, если был, уже в расширительном баке... остается, либо разбалансировка - "покрутили краны", либо насос - "не тянет, закрыт"... ставка 1 к 2))
Вот, правда, уклон не указан на чертеже, надеюсь он есть.. небольшая вероятность "воздуха" ставка 1 к 100
А вы азартны)

ЗЫ можно конечно поставить мощный насос, чтоб этак 10 тонн в час толкал, ну и котел соответсвеный чтоб эту массу успевал греть.. шучу) на вкус и цвет.. дом частный, что хочу, то творю)
ЗЗЫ чертеж тоже понравился вообщем smile.gif
имху
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 11.12.2012, 16:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



В такой системе воздуха быть не может, а вот насос проверять нужно. Открутите сливную пробку и всуньте отаертку к валу, чтобы убедиться крутится или нет. Ось Насоса у Вас, кстати, расположена горизонтально к полу. А то всякое бывает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.12.2012, 17:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20902
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(_Denis_ @ 11.12.2012, 10:50) *
В прошлую зиму все отлично работало, сейчас в итоге не работают ......

Ключевая фраза.
Значит или чего-то сделали за лето, или воздух...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Midial
сообщение 11.12.2012, 17:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72469



На чердаке-то были?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 11.12.2012, 18:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Может на всасе в насос стоит фильтр?? Такое часто встречается. Просто подбился и всё. В системе с верхней разводкой если вода заливается в систему через расширительный бак воздух по любому останется в радиаторах. А вот если систему заполнять через обратку, тогда всё ОК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 11.12.2012, 18:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



Где скачать автокад? тоже хочу так "рисовать".
Скорее всего воздух, тут уже правильно гворили посмотрите в насосе не булькает ли по системе когда Вы выключаете включаете насос, смотрите в раширителе чтобы вода не ушла, в идеале конечно на батареях на входе краники поставить, и для регилировки и для того чтобы оставить одну батарею прокачать её, и так каждую по одной прокачать от воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
f v
сообщение 11.12.2012, 19:50
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 10.9.2011
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373



Цитата(Andreiz @ 11.12.2012, 19:44) *
Где скачать автокад?

http://www.nanocad.ru/products/detail.php?ID=371

И тлавное, что официально бесплатно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Denis_
сообщение 12.12.2012, 5:23
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173821



Цитата(Крестьянин @ 11.12.2012, 22:01) *
Может на всасе в насос стоит фильтр?? Такое часто встречается. Просто подбился и всё. В системе с верхней разводкой если вода заливается в систему через расширительный бак воздух по любому останется в радиаторах. А вот если систему заполнять через обратку, тогда всё ОК.


Перед насосом стоит фильтр, я его проверял - чистый. Перед котлом гаходится кран для слива воды (как я понял, самая низкая точка системы), и через него залил систему и как то не помогло(

Цитата(испытатель @ 11.12.2012, 20:20) *
В такой системе воздуха быть не может, а вот насос проверять нужно. Открутите сливную пробку и всуньте отаертку к валу, чтобы убедиться крутится или нет. Ось Насоса у Вас, кстати, расположена горизонтально к полу. А то всякое бывает...

насос правильно установлен, и он работает, когда его включаешь, слышно как вода начинает движение..

Попробую покрутить краны....а вот насчет воздуха - не знаю, как эту версию проверить....хотел поставить краны маевского, но когда попытался открутить заглушки, на радиаторах - чуть "пупок не развязался"

Цитата(Midial @ 11.12.2012, 21:50) *
На чердаке-то были?


на чердаке был. вроде чердак, как чердак)) а вообще, вода в баке присутствует...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 12.12.2012, 9:55
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Повторюсь- воздуха, если уклоны соблюдены, быть не должно. Проверьте уклоны по подаче - от расширителя вниз. Может просело где-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 12.12.2012, 10:38
Сообщение #17


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50453
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



А всё же можно марку котла и фото монтажа насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Denis_
сообщение 12.12.2012, 10:59
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173821



Вечером посмотрю какой насос и котел

Сообщение отредактировал _Denis_ - 12.12.2012, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 12.12.2012, 11:34
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(jota @ 11.12.2012, 18:02) *
"В прошлую зиму все отлично работало, сейчас в итоге не работают ......"
Ключевая фраза.
Значит или чего-то сделали за лето, или воздух...

И я о том же - ключевая фраза. А то бедного автора темы умными мыслями уже закидали.

Сообщение отредактировал А.В. - 12.12.2012, 11:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Midial
сообщение 12.12.2012, 19:50
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72469



Если ключевые фразы не помогут, поднимите расширительный бак или подключите его к трубопроводу перед насосом. Где-то в теме рядом обсуждалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 12.12.2012, 22:43
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(_Denis_ @ 12.12.2012, 11:59) *
Вечером посмотрю какой насос и котел

Насос не .."этим" летом, случаем, поставили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Denis_
сообщение 13.12.2012, 4:56
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173821



Цитата(Lyko @ 13.12.2012, 2:43) *
Насос не .."этим" летом, случаем, поставили?


нет, он уже давно стоял....
сфотал насос и котел, правда не очень хорошие фотки получились.

Сообщение отредактировал _Denis_ - 13.12.2012, 4:57
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shurik_M
сообщение 13.12.2012, 5:15
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.9.2006
Пользователь №: 3964



А на насосе скорость какая стоит? Может летом кто-нибудь переключил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Denis_
сообщение 13.12.2012, 5:21
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173821



Цитата(Shurik_M @ 13.12.2012, 9:15) *
А на насосе скорость какая стоит? Может летом кто-нибудь переключил.


там 3 режима скорости, на самой масимальной стоит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shurik_M
сообщение 13.12.2012, 5:32
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.9.2006
Пользователь №: 3964



А если, по схеме, перекрыть кран1 и кран2, что-нибудь меняется?
Все понял, вопрс снимается.

Сообщение отредактировал Shurik_M - 13.12.2012, 5:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shurik_M
сообщение 13.12.2012, 5:50
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.9.2006
Пользователь №: 3964



А если развернуть насос, что-бы качал в другую сторону, и погонять его так полчаса, при выключенном котле, что-бы весь воздух в расширитель выкинуло, потом вернуть все обратно.
И при этом закрыть краны1 и 2

Сообщение отредактировал Shurik_M - 13.12.2012, 5:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Denis_
сообщение 13.12.2012, 7:03
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173821



Цитата(Shurik_M @ 13.12.2012, 9:50) *
А если развернуть насос, что-бы качал в другую сторону, и погонять его так полчаса, при выключенном котле, что-бы весь воздух в расширитель выкинуло, потом вернуть все обратно.
И при этом закрыть краны1 и 2


Попробовать можно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shurik_M
сообщение 13.12.2012, 7:09
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.9.2006
Пользователь №: 3964



Только когда насос обратно переставлять будешь, сначало открой кран со стороны котла, и спусти с насоса воздух, чтобы он опять в систему не ушел, а потом второй кран.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 13.12.2012, 7:20
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 6552
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Если расход воды большой, то не загоняем ли мы воздух мимо расширителя в конец трубы? В батареях маевского не нужен, а на концах трубы,перед опуском, я бы проверил, дырочку просверлил, а после саморезом заделал.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 13.12.2012, 7:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Denis_
сообщение 13.12.2012, 9:44
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173821



Цитата(CNFHSQ @ 13.12.2012, 11:20) *
Если расход воды большой, то не загоняем ли мы воздух мимо расширителя в конец трубы? В батареях маевского не нужен, а на концах трубы,перед опуском, я бы проверил, дырочку просверлил, а после саморезом заделал.


я не много не понял где дырочку бы ты сделал?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 13.12.2012, 10:46
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 6552
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(_Denis_ @ 13.12.2012, 9:44) *
я не много не понял где дырочку бы ты сделал?)

Для начала, на верхнем коллекоре перед опуском на радиатор №1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 13.12.2012, 11:01
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Фото насоса не ясно, это угол между стенами и труба идет вертикально или же это угол между стеной и полом и труба идет горизонтально по полу, если 2-е то насос установлен не верно, его "голова" должна устанавливаться горизонтально полу, т.е придется повернуть на 90 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 13.12.2012, 11:03
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



А покрутить краны на радиаторах, не получилось ничего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Denis_
сообщение 13.12.2012, 11:17
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173821



Цитата(Wiz @ 13.12.2012, 15:01) *
Фото насоса не ясно, это угол между стенами и труба идет вертикально или же это угол между стеной и полом и труба идет горизонтально по полу, если 2-е то насос установлен не верно, его "голова" должна устанавливаться горизонтально полу, т.е придется повернуть на 90 градусов.


Это угол между полом и стеной, т.е. труба горизонтально идет. а можно по подробней, в чем разница, если его повернуть на 90 градусов? что это даст?

Цитата(Altelega @ 13.12.2012, 15:03) *
А покрутить краны на радиаторах, не получилось ничего?


покрутил, ничего не дало(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 13.12.2012, 11:29
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



У вас насос с мокрым ротором, т.е он охлаждается потоком идущей жидкости. К чему может привести такая установка сказать не могу, возможно к перегреву, если в "голове" скопится воздух и не даст жидкости нормально охлаждать ротор, но это только мои догадки....
Посмотрите правило монтажа у вас в инструкции или качайте на сайте грундфоса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 13.12.2012, 12:08
Сообщение #36


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50453
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Вполне возможен момент, что у насоса клинит подшипник, так эти насосы ставить нельзя категорически, не смотря на то, что они работают некоторое время... Россия, Ъ. Там даже инструкцию читать не надо, достаточно просто посмотреть, всё на картинках нарисовано.
А фильтр стало быть повёрнут вверх пробкой?

Если ещё и вода в системе не деаэрат, то скорее всего клин подшипника, за лето закис и все дела, остановите котёл, открутите статор и проверьте вращабельность. И надо думать как ставить его по-людски, колена придётся гнуть.

Сообщение отредактировал HeatServ - 13.12.2012, 12:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.12.2012, 12:16
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 20902
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вал насоса должен быть горизонтально!
Клеммник наверху!
Фильтр выпуском вниз!
Прочистить фильтр: отвернуть выпускную пробку, вынуть сетчатый стакан и промыть его под краном!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 13.12.2012, 12:28
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



Судя по Фото повернуть его с лёгкостью не удастся, с той стороны стенка, а с этой стороны надо ещё и голову на 180 градусов крутить чтобы клемник вверх стоял. но насос так ставить нельзя головой вверх, скапливается воздух, греется двигатель, подшиник не смазывается водой.
Я бы сейчас сделал так, закрыл краники на насос с двух сторон, отвёрткой отвернул пробку что сверху насоса в середине, полностью снял её. Увидите Вал с прорезью под отвёртку покрутите, свободно ли крутиться вал насоса, незаклинило ли нет заеданий, если всё нормально. Приоткройте кран понемножку чтобы вода начала выливатся из эой пробки, чтобы была без пузырьков, и не закрывая кран можете закрутить пробку на место.

НО, даже при включении, если у Вас в ситеме есть воздух то он снова скопится в этой шапке, Насос надо ставить как правильно писалось, чтобы ось насоса (вал) был горизонтален.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 13.12.2012, 12:37
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Ну Вот, а говорили насос правильно установлен
Цитата(_Denis_ @ 12.12.2012, 3:23) *
насос правильно установлен, и он работает, когда его включаешь, слышно как вода начинает движение..


Да еще и заполнение делали с его стороны ( зачем?).
Насосу - копец уже похоже. Поработал с воздухом и увеличил зазор в посадке керамического подшипника. Он обороты не набирает но крутится. Толку от него нет.
Насос менять и устанавливать правильно, с фильтром, естественно - под отстой шлама, а не вверх. На расширителе сделать вторую врезку с краном и соединить с обратной магистралью. И для заполнения хорошо, и иногда работает лучше, после переключения на подпитку по обратной и закрытия подпитки по подаче. Только, если краны будут - нужен предохранительный клапан на линии, если случайно оба крана кто-нибудь закроет.

Сообщение отредактировал испытатель - 13.12.2012, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 13.12.2012, 13:54
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 6552
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(испытатель @ 13.12.2012, 12:37) *
Ну Вот, а говорили насос правильно установлен


На расширителе сделать вторую врезку с краном и соединить с обратной магистралью. И для заполнения хорошо, и иногда работает лучше, после переключения на подпитку по обратной и закрытия подпитки по подаче.


Расширитель здесь и воздухоотводчик. Врезка не нужна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 13.12.2012, 16:24
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



ПОчему не нужно -ну и отводите периодически, если воздух появился невесть откуда. А заполнять удобно? А циркуляционное давление если потребуется поднять больше высоты перелива бачка ( сейчас оно не более 0,5 м.в.ст.)? И откуда столько воздуха возьмется в частном домике? Кстати, это замечание и история с насосом вызвали подозрения - воздух должен был давно через расшиитель удалится. А в верхнюю ли геодезическую точку врезае сей расширитель. Сделайте ка фотку и его и лучей труб.

Сообщение отредактировал испытатель - 13.12.2012, 16:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 13.12.2012, 19:15
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Да с насосом обошлись не по деловому. При такой установке насосы с мокрым ротором очень быстро гибнут. Меняйте насос и устанавливайте его как нужно. Ротор строго горизонтально полу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Denis_
сообщение 14.12.2012, 6:35
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173821



Спасибо всем за помощь!)
Буду пробывать)

Сообщение отредактировал _Denis_ - 14.12.2012, 6:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 10:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных