Вентиляторы подпора в машинном отделении лифтов | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.12.2012, 8:49
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2534 
        		Регистрация: 26.3.2007 
        		Из: Тюмень 
        		Пользователь №: 6777 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Здравствуйте. Имеется 17-этажный жилой дом.  Последний этаж – машинное отделение лифтов. Запрещается ли размещать в этом помещении системы подпора в шахту лифтов и подпор в незадымляемые лестницы? Ищу пункт, где это разрешается или запрещается, но найти не могу.  В п. 7.16 СП 7.13130.2009 ни «да», ни «нет» конкретно об этой ситуации.  Проект прошел госэкспертизу, смотрели также пожарные, вопросов по этому решению не возникло, но есть сомнения - допустимо ли это. Лифты - пунктирные прямоугольники внизу плана, у опусков воздуховодов подпора.
				
				
				
 
	Прикрепленные файлы
	
		 
 12345.pdf ( 70,98 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 132 
	 
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 16)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.12.2012, 13:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 923 
        		Регистрация: 7.7.2010 
        		Из: г. Киров 
        		Пользователь №: 63912 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Вы посмотрите где у вас расположены сами машинные помещения, я думаю там как раз стены будут по вашим прямоугольникам (которые пунктиром). Спросите у тех кто заказ на лифты у вас делать будет. Может там вообще лифты без маш. помещения?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.12.2012, 13:42
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2534 
        		Регистрация: 26.3.2007 
        		Из: Тюмень 
        		Пользователь №: 6777 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Спасибо за ответ! Пока неизвестно, кто будут лифтовики… Организацию еще не определили. Проект делался в жуткой спешке и переделывался за другим человеком.  В крайнем случае, думаю, вентиляторы подпора можно вынести на улицу – у нас расчетная температура -38. Хотя,  запрета на размещение вентиляторов в машинном отделении лифтов не нашел. Экспертиза это решение посмотрела и предписала на подпоры огнезадерживающие клапана поставить.  Проблема в том, что таких домов – 28 штук, и крайним будет тот, кто делал последний – то есть, я…  Лифтовое оборудование будет, скорее всего, как на фото:
				
				
				
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.12.2012, 13:53
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 923 
        		Регистрация: 7.7.2010 
        		Из: г. Киров 
        		Пользователь №: 63912 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Я тоже запретов не видел, но у нас всегда выгораживают помещение над лифтовой шахтой. Нигде не видел просто чтобы так как у вас оборудование стояло (вернее как на фото).
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.12.2012, 14:15
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер-проектировщик ОВиК     
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 8798 
        		Регистрация: 28.10.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 4501 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Ой не знаю, не знаю. У нас в своё время просто транзитный воздуховод от ПД для этого же лифта не разрешили проложить, пришлось фальшпол городить. Лифтовики же - это каста. Как МОЭК в Москве (или уже МТК....). Убирайте всё чужое из нашего помещения и всё.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.12.2012, 16:06
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2534 
        		Регистрация: 26.3.2007 
        		Из: Тюмень 
        		Пользователь №: 6777 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Я сейчас смотрю – тоже не айс оборудование там… Однако, «кто не успел, тот опоздал» (про лифтовиков).  Наверно, оставим пока так, потому что срочно выдавать надо, заставит заказчик переделать – вынесем вентиляторы и воздуховоды на улицу, пройдем транзитом через теплый чердак. Другой вопрос, что эти здания уже построены на 3 этажа из 17-ти…
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.12.2012, 19:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 923 
        		Регистрация: 7.7.2010 
        		Из: г. Киров 
        		Пользователь №: 63912 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Я думаю если будут лифтовики возбухать лучше выгородить отдельное помешение (поставить перегородку с дверью по осям В, 4, 5 )и таким образом разделить существующее на два, и все будут довольны    
				Сообщение отредактировал Norb - 14.12.2012, 19:39
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.12.2012, 8:23
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2534 
        		Регистрация: 26.3.2007 
        		Из: Тюмень 
        		Пользователь №: 6777 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Спасибо большое за ответ    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.12.2012, 16:14
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1474 
        		Регистрация: 7.12.2009 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 41921 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				о\Похожая тема обсуждалась, и вро-де, бы прозвучало, что вентиляторы-то "нигде не написано, что нельзя". 
  Только, вот придут лифтовики, и скажут, что по нашим нормативам вокруг лебедки должно быть по столько-то метров свободного места.... и вокруг шкафов управления лифтами -тоже..... А, они это скажут, потому,как когда находишься рядом с работающей лебедкой,впечаления -те,еще....и  никаких "мостиков" и воздуховодов рядом быть не должно....
  Вот и придется потом Заку выбирать, либо подпор -переносить, либо дом -без лифта.... Как, Вы думаете, что он выберет? и кого назначит крайним за отсутствие согласования смежников?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.12.2012, 17:54
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 33432 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: 97 
        		Пользователь №: 5032 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				автора проекта стоит пригласить на доставку нового двигла для лифта в машотделение и вынос оттуда старого сгоревшего, через эти вентиляторы у входа. Да и на занесение шкафов управления лифтами тоже. А потом уже заставить спроектировать в венткамере подпора условия соответствующие условиям машотделения лифта и вынести все это самому за свой счет, когда машотделение под монтаж не примут.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.12.2012, 19:49
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2534 
        		Регистрация: 26.3.2007 
        		Из: Тюмень 
        		Пользователь №: 6777 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Мне всегда были любопытны люди-всезнайки с пространными рассуждениями, которым до всего есть дело, на все есть свое мнение, которые говорят много, но, в конечном счете, просто ни о чем и не по существу…  Несут откровенную  ахинею, а форумчане их терпеливо слушают.  Что касается проблемы, на этой неделе было принято решение разместить вентиляторы подпора на кровле (расчетная температура позволяет - минус 38 С), транзитом в огнезащите пройти через теплый чердак, пройти в огнезащите EI 150 через холл последнего этажа (там высота около 4 метров) и сбоку войти в шахту лифта, установив огнезадерживающий клапан (оба лифта имеют режим перевозки пожарных подразделений).
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.1.2013, 19:54
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 133 
        		Регистрация: 28.1.2011 
        		
        		Пользователь №: 91694 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				СНиП 31-01-2003  7.3.2 Вентиляционные установки подпора воздуха и дымоудаления должны быть расположены в отдельных вентиляционных камерах, отгороженных противопожарными перегородками 1-го типа.
  в актуализированной версии  СП 54.13330.2011 этот пункт перефразировали
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.1.2013, 20:39
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 33432 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: 97 
        		Пользователь №: 5032 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Зольников Михаил @ 20.12.2012, 20:49)   Мне всегда были любопытны люди-всезнайки с пространными рассуждениями, которым до всего есть дело, на все есть свое мнение, которые говорят много, но, в конечном счете, просто ни о чем и не по существу…  Несут откровенную  ахинею, а форумчане их терпеливо слушают. вы неудивительны в этом своем любопытстве, ибо настолько неграмотны и бестолковы, что даже и не подозреваете. а что касаемо решения проблемы, то такое решение(которые вы якобы нашли) уже лет 30 назад делали и при этом в шахту лифтовую все равно не заходили. И как вам удается быть таким безграмотным?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.1.2013, 19:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1474 
        		Регистрация: 7.12.2009 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 41921 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Зольников Михаил @ 20.12.2012, 20:49)   Мне всегда были любопытны люди-всезнайки с пространными рассуждениями, которым до всего есть дело, на все есть свое мнение, которые говорят много, но, в конечном счете, просто ни о чем и не по существу…  Несут откровенную  ахинею, а форумчане их терпеливо слушают.  ... Может это по меня    ? если-да, пишите в личку, если я Вам любопытен....   но если подходить мало-мальски серьезно, то на Вашей схеме (пост №1)  именно в том месте гдк у Вас расположены вентиляторы подпора, располагается люк в полу для поднятия лебедок и двигателей в машинное помещение лифтов.... т.о. как Вы планировали  там устанавливать двигатели и воздуховоды остается загадкой (по крайней мере для меня).   Что касается ахинеи.... то этим словом, пожалуй, можно назвать Ваше техническое решение, предложенное в первом посте, просто я тогда не был столь категоричен....
				 Сообщение отредактировал l-nikolaev - 8.1.2013, 19:58
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   9.1.2013, 9:27
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 923 
        		Регистрация: 7.7.2010 
        		Из: г. Киров 
        		Пользователь №: 63912 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(l-nikolaev @ 8.1.2013, 19:57)   Может это по меня    ? Не, это камень в мой огород    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   9.1.2013, 14:11
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 262 
        		Регистрация: 16.12.2005 
        		Из: москва 
        		Пользователь №: 1722 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				зачем ставите противопож клапан на входе в лифтовую шахту, если получается 1вентилятор=1шахта? По моему достаточно только обратного...
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   4.2.2013, 23:42
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 99 
        		Регистрация: 8.7.2007 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 9887 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Зольников Михаил @ 20.12.2012, 19:49)   пройти в огнезащите EI 150 через холл последнего этажа (там высота около 4 метров) и сбоку войти в шахту лифта, установив огнезадерживающий клапан (оба лифта имеют режим перевозки пожарных подразделений). А можно нескромный вопрос - зачем при транзите  через холл последнего этажа EI 150 ? У вас теплый чердак и холл это разные пожарные отсеки? И зачем огнезадерживаещий клапан когда транзитный воздуховод в огнезащите ?  У меня схожая ситуация - подпор на крыше, транзит класса П IE30 через теплый чердак и лифтовой холл в лифтовую шахту. Все. Ну еще обратный клапан перед вентилятором ( вернее у меня вентилятор работает на две лифтовые шахты, пожарники там не ездят)
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |