Цитата(MAverick @ 18.12.2012, 9:31)

Я вот как раз думал о перетоке воздуха между пож.отсеками, и поставить их как компенсацию рисков...
Я часто сталкивался на объектах с иностранными инвестициями, где необходимо удовлетворять как требования РФ норм, так и требования иностранных страховых компаний. Как пример - стена REI240. По СНиПу достаточно клапана EI90, а страховая требует EI240, потому что нормы в их стране установку такого клапана предполагают и им плевать на СНиП. Везти такой клапан из-за бугра - надо сертифицировать, а это гемор. Поэтому иногда нужны такие клапаны. Предлагать инвестору страховать в Российской страховой компании - это смешно

.
Сообщение отредактировал @@@ - 19.12.2012, 13:39