> Время удаления паров ацетона при розливе из помещения
Цобне
сообщение 21.12.2012, 7:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.12.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 174887



Здравствуйте, товарищи. подскажите пожалуйста каким документом нормируется скорость удаления вещества при розлив, допустим ацетона, в складском помещении категории А по 123 ФЗ. Пары будут удаляться с помощью основной и аварийной вентиляции. Это нормируется каким либо документом, либо нормируется только по- человечески необходимостью возобновления работ на данном складе персоналом при достижении нормируемого уровня ПДК?
Можно ли удалять пары вещества из рабочей зоны в течении 58 часов и 30 минут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
timmy
сообщение 21.12.2012, 9:24
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9771
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Можно. Но лучше поставьте бочку с ацетоном в поддон и организуйте слив жидкости из поддона в аварийную емкость. Как это всё считается и правильно выполняется могут знать ВК-шники и уж точно знают спецы по ГОиЧС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Цобне
сообщение 21.12.2012, 11:10
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.12.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 174887



Цитата(timmy @ 21.12.2012, 10:24) *
Можно. Но лучше поставьте бочку с ацетоном в поддон и организуйте слив жидкости из поддона в аварийную емкость. Как это всё считается и правильно выполняется могут знать ВК-шники и уж точно знают спецы по ГОиЧС

Поддон,это для снижения категорийности по 123 ФЗ, аварийную емкость ставить не вижу вообще смысла ставить, на мой взгляд не оправдано экономически. Но даже если и предпринять все эти меры, то при розливе в помещение все равно попадут пары. И вопрос опять возникает с какой скоростью удалять их. Или же это не нормируется вовсе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 21.12.2012, 13:56
Сообщение #4


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9771
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Ага. И как по вашему сугубо профессиональному мнению можно удалить ацетон из зоны разлива? Я хочу услышать именно ваше решение, а не чье-то стороннее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Цобне
сообщение 21.12.2012, 14:31
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.12.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 174887



Цитата(timmy @ 21.12.2012, 14:56) *
Ага. И как по вашему сугубо профессиональному мнению можно удалить ацетон из зоны разлива? Я хочу услышать именно ваше решение, а не чье-то стороннее.

С моей точки зрения можно насыпать песка или опилок и все это перенести в специальную емкость, а пары удалить с помощью аварийной и основной вентиляции за определенное время. Забыл написать, что максимальная площадь розлива 30 м кв.

Сообщение отредактировал Цобне - 21.12.2012, 14:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 12:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных