У меня два контроллера Carel PCO5, в том и другом стоят карты RS-485. Нужно одним контроллером (мастер) управлять и считывать параметры с другого. Пока ничего не получается. Если кто делал, отзовитесь, есть вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
yozik
сообщение 21.12.2012, 15:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



У Кареловских рСО есть собственный протокол рLan
для него даже карты RS-485 не надо
(он же для связи с дисплеем используется)
Переменные из контроллера в контроллер передаются по нему легко
(там нет деления на мастер-слейв)

Подробнее задачу опишите (растояние между контроллерами)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 21.12.2012, 15:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(immer @ 21.12.2012, 10:35) *
У меня два контроллера Carel PCO5, в том и другом стоят карты RS-485. Нужно одним контроллером (мастер) управлять и считывать параметры с другого.
Пока ничего не получается. Если кто делал, отзовитесь, есть вопросы.


Если убрать слово МодБас в названии темы то по рLan
Это делается примерно так.

В свойствах переменной укаываете что она pLan для тех переменных которые передаются или принимают значения по сети (там галочка есть)

1.делаете два проекта для 1 и 2 контроллера
2.потом в дереве страниц (где проекты) есть вкладка Network там вставляете пустую страницу,
затаскиваете на нее два контроллера рСО5 одному адрес 1 второму 2 (к примеру)
в свойствах контроллера указываете какой проект какому контроллеру относится.

3. в низу в таблице указываете адресс контроллера источника в следующем столбце переменную источник
(вроде выбирается из списка тех у которых стоит галка рЛан)
дальше адрес контроллера приемника и переменную куда принимается

4. прошиваете проекты в контроллеры соеденяете их в сеть переменные передаются автоматически никаких
настроек кроме установки адреса делать не надо

ПС в атомах или макроблоках есть блок отвечающий за проверку связи по пЛан (для отработки аварии по пробаданию связи)

Немного сумбурно , т.к. делал это около года назад и сейчас 1Тоол под рукой нету 90 дней прошло smile.gif Но никаких трудностей с передачей данных небыло.

ПС2 pLan и ModBus оба передаются по RS-485 поетому с дальностью проблем быть не должно. Странно что Вы вместо "штатных" средств пытаетесь
решить нестандартно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 24.12.2012, 10:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Соглашусь с yozik, pLan - самое то для данной задачи.

Если уж по теме - у Carel есть готовое решение для обмена переменными между контроллерами по Modbus, мне представитель из UEL высылал пример в виде готового проекта в 1tool. У меня не было под рукой 2 контроллеров, потому не испытал в железе. Позвоните в UEL и спросите Игоря Викторова
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 10:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных