Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Weintek и Modbus, Подключение нескольких ПЛК к панели
Black_HAT
сообщение 4.1.2013, 13:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155603



Уважаемые господа! Имею панель Weintek 8070iH, которая должна быль подключена к шине ModBus RTU (RS232) и считывать данные с 4-х контроллеров. Для программирования панели используется EasyBuilder. Загвоздка в том, что эта софтина не позволяет добавить в устройства панели более одного девайса. Может, кто-то сталкивался с подобной проблемой? Подскажите, как быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Alexander_I
сообщение 4.1.2013, 15:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Вообще-то софтина позволяет цеплять столько устройств, сколько надо. Вопрос уже не единожды обсуждался. Перед адресом параметра через # ставится номер усройства. И делов. А устройство в панели - имеется ввиду тип интерфейса и его протокола. Физически на одном порту не может быть нескольких протоколов. Об этом и в документации явно сказано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Black_HAT
сообщение 4.1.2013, 17:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155603



А можно подробней?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 4.1.2013, 17:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



RTFM.........
как тут еще можно "подробнее" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 4.1.2013, 19:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Можно и чуть подробней. Когда вы добавляете устройство в системных настройках, оно занимает определенный физический порт, и вы присваиваете ему какой то из интерфейсов. Априори, никаких других устройств, т.е. с такими параметрами коммуникации и интерфейсом на этом порту быть не может. Читать надо английскую документацию, чтобы не войти в ступор и глубокое заблуждение. "Количество станций" в последнем столбце - кривой перевод английского "Station number", это тот физический адрес (номер) станции (контроллера), который у вас задается по умолчанию, т.е. для него вы можете просто указывать номер тэга. Для того, чтобы указать другой контроллер, перед номером тэга пишется через # адрес нужного контроллера. Т.е. адрес по умолчанию выглядит, например, как xyzk, адрес явный как n#xyzk для того-же адреса тэга, где n - адрес контроллера в сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kbzd
сообщение 5.1.2013, 18:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2012
Пользователь №: 164157



Цитата(Alexander_I @ 4.1.2013, 20:12) *
Можно и чуть подробней. Когда вы добавляете устройство в системных настройках, оно занимает определенный физический порт, и вы присваиваете ему какой то из интерфейсов. Априори, никаких других устройств, т.е. с такими параметрами коммуникации и интерфейсом на этом порту быть не может. Читать надо английскую документацию, чтобы не войти в ступор и глубокое заблуждение. "Количество станций" в последнем столбце - кривой перевод английского "Station number", это тот физический адрес (номер) станции (контроллера), который у вас задается по умолчанию, т.е. для него вы можете просто указывать номер тэга. Для того, чтобы указать другой контроллер, перед номером тэга пишется через # адрес нужного контроллера. Т.е. адрес по умолчанию выглядит, например, как xyzk, адрес явный как n#xyzk для того-же адреса тэга, где n - адрес контроллера в сети


Black_HAT , рекомендую руководствоваться английской версией руководства по программированию Weintek . В русской версии не всегда адекватный перевод и это может ввести в заблуждение, пример - путаница между номером станции / номером стойки.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 9.1.2013, 3:50
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(vladun @ 4.1.2013, 17:53) *
RTFM.........
как тут еще можно "подробнее" ?


Про решетку в адресе для указания адреса слейва там очень криво написано... Вернее в описании работы с модбасом там об этом вообще не говорится....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kbzd
сообщение 9.1.2013, 6:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2012
Пользователь №: 164157



Цитата(Max2114 @ 9.1.2013, 3:50) *
Про решетку в адресе для указания адреса слейва там очень криво написано... Вернее в описании работы с модбасом там об этом вообще не говорится....


1/ адрес не обязательно для slave-устройства
2/ пользуйтесь английским описанием, оно достовернее русского "вольного перевода"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 9.1.2013, 7:48
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Kbzd @ 9.1.2013, 7:36) *
1/ адрес не обязательно для slave-устройства


а для чего еще там может использоваться решетка?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных