> Вопрос по помещению водомерного узла
MAverick
сообщение 17.1.2013, 10:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Люди, подскажите пожалуйста!
Может ли помещение ВУ распологаться так, что не имеет выходов на улицу? Наш ГИП Утверждает что нет, из опыта знаю что были реализованные проекты что да!
И можно ли объеденить ВУ и ИТП в одну так сказать "коробочку"? rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
alexandrpjatkov
сообщение 17.1.2013, 10:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20603
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(MAverick @ 17.1.2013, 13:19) *
Люди, подскажите пожалуйста!

Вот требования СНиП 2.04.01-85*
Цитата
11.5.* Счетчики холодной и горячей воды следует устанавливать в удобном для снятия показаний и обслуживания эксплуатационным персоналом месте, в помещении с искусственным или естественным освещением и температурой внутреннего воздуха не ниже 5 °C.

Как видите-требования наличя выходов нет.
В СП 30.13330.2012 про обязательное наличие выходов тоже ничего не сказано (п.п. 7.2.1-7.2.13)

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.1.2013, 10:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 17.1.2013, 10:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(MAverick @ 17.1.2013, 11:19) *
Люди, подскажите пожалуйста!
Может ли помещение ВУ распологаться так, что не имеет выходов на улицу? Наш ГИП Утверждает что нет, из опыта знаю что были реализованные проекты что да!
И можно ли объеденить ВУ и ИТП в одну так сказать "коробочку"? rolleyes.gif

1. Отдельного входа с улицы может не иметь
2. Можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 17.1.2013, 11:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Отдельный выход на улицу или лестничную клетку с непосредственным выходом на улицу должна иметь насосная станция пожаротушения. Скорее всего в прошлых проектах у вашего ГИПа ВУ находился в насосной, поэтому он так категоричен. Но не прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alena.K
сообщение 17.1.2013, 12:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 153655



Вам нужно закрывающееся помещение без выхода на улицу непосредственно, однако до ближайшего выхода в техническом подполье должно быть не более 12 метров.
Основание - приказ минстроя РФ от 11 августа 1995 года №17-94
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ежик_с_окраины
сообщение 25.1.2013, 16:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



В связи с принятием Правительством Российской Федерации Постановления от 12 февраля 1999 г. N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" приказываю:
1. Принять к руководству и исполнению Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации".
2. Признать утратившим силу Приказ Министерства строительства Российской Федерации от 11 августа 1995 г. N 17-94 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", зарегистрированный Минюстом России 22 августа 1995 года, регистрационный N 937.
3. Управлению жилищно - коммунальной сферы (В.В. Авдееву):
в месячный срок довести до органов местного самоуправления, организаций и предприятий водопроводно - канализационного хозяйства информацию о принятии и применении Правил;
обеспечить организационное и методическое сопровождение применения Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации.
4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Председателя Л.Н. Чернышова.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274