> Заземление кабеля Профибас
AAL1982
сообщение 17.1.2013, 12:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Подскажите, пожалуйста, кто как заземляет кабель профибас: с одной или двух сторон и каким образом.
Через штекер или скобой и почему? Если через штекер, то что подводите к клемме заземления контроллера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
san
сообщение 17.1.2013, 13:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Пользуйтесь мануалами к соотв. оборудованию и согласно правилам PNO. Там написано, что заземление должно быть с обеих сторон. Для конекторов - заземление кабеля на них. По правилам также описано правила организации контуров заземления. У нас расстояния были небольшими (порядка 100м), и всё оборудование (сплошная нерж) было соеднинено между собой, так что никаких проблем с заземлением не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bigocean
сообщение 18.1.2013, 9:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.12.2009
Пользователь №: 43458



По нормам требуется заземлять кабель с двух сторон но для кабелей данных рекомендуется заземлять кабель только с одной стороны, в противном случае через оплетку пойдет ток выравнивания потенциалов заземления. В случае длинной линии второй конец заземляют через небольшой конденсатор, который снимает высокочастотную помеху но препятствует перетеканию токов выравнивания заземления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 18.1.2013, 12:04
Сообщение #4





Guest Forum






Здесь кое что есть
http://www.bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 18.1.2013, 16:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Цитата(Iroha @ 18.1.2013, 13:04) *
Здесь кое что есть
http://www.bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx


Это я все читал. Поэтому и спросил т.к. всегда землили с обоих сторон. Но на контроллер подавали не землю, а ноль блока питания, он вроде как раз соединяется с землей через конденсатор внутри блока питания.



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 28,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 1:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных