Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Определение расчетных расходов водоснабжение
oleminem
сообщение 19.1.2013, 15:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164665



Уважаемые, помогите пожалуйста разобраться с небольшим вопросом. Определил расчетные расходы на водоснабжение административного здания. Количество приборов и рабочих в здании небольшое (приборов- 6, людей - 10).
Столкнулся с такой проблемой, часовой расход получился больше суточного. blink.gif Необходимо выдавать данные для получения техусловий, но ГИП утверждает, что подобного быть не может. На форуме уже находил подобную тему, но там мнения разделились. Подскажите пожалуйста, кто как принимает в подобных случаях))
Для наглядности прилагаю расчет)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________.pdf ( 116,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
nedrok
сообщение 21.1.2013, 12:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 399
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



Там вроде максимальный часовой и суммарный за сутки. Эти цифры друг с другом никак не соотносятся.
В вашем случае расчет какбэ намекает, что воду в сутки суммарно используют меньше часа.

Кстати СНиП 2.04.01-85* отменен, теперь СП 30-13330-2012, там таблицы другие какие-то (я еще не смотрел подробно).

Цитата(oleminem @ 19.1.2013, 18:17) *
ГИП утверждает, что подобного быть не может

У него наверное еще и 30-и летний опыт проектирования. Разные "гениальные" мысли я именно от таких слышу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleminem
сообщение 24.1.2013, 5:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164665



Спасибо за ответ!

Цитата
Эти цифры друг с другом никак не соотносятся.
В вашем случае расчет какбэ намекает, что воду в сутки суммарно используют меньше часа.


Лично я придерживаюсь такого же мнения, но много людей на форуме считает иначе smile.gif сколько не читал тем, соотношение мнений 50/50:)

Насчет СП, такое ощущение, что авторам всё больше лень писать новые нормы, в старом СНиП всё четко написано, какие брать расчетные расходы и по каким формулам считать с учетом вероятности их совместного действия, чего не скажешь про новый thumbdown.gif

Цитата
У него наверное еще и 30-и летний опыт проектирования. Разные "гениальные" мысли я именно от таких слышу.


хуже, 50 лет опыта biggrin.gif

А с какого числа его отменили? на сайте NormaCS действует)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 24.1.2013, 8:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 399
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



Актуализация СНИП 2.04.01-85* в виде сп 30.13330.2012

Сообщение отредактировал nedrok - 24.1.2013, 8:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 0:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных