> температура ГВС
jura.min76
сообщение 23.1.2013, 4:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 28.3.2012
Из: кемерово
Пользователь №: 145250



Добрый день. в нашей организации поставили приборы учета тепловой энергии. я являюсь ответственным за передачу данных, составление отчетов. у меня вопрос какая температура берется при расчете стоимости гикокалории на горячее водоснабжение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
jura.min76
сообщение 23.1.2013, 6:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 28.3.2012
Из: кемерово
Пользователь №: 145250



добавлю водоразбор подается по открытой схеме, объем считается как разница М1-М2, форму отчета прилагаю
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  111.txt ( 6,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 268
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 23.1.2013, 8:24
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jura.min76 @ 23.1.2013, 4:30) *
Добрый день. в нашей организации поставили приборы учета тепловой энергии. я являюсь ответственным за передачу данных, составление отчетов. у меня вопрос какая температура берется при расчете стоимости гикокалории на горячее водоснабжение?
При открытом водоразборе есть две составляющих: тепловая энергия и химически подготовленная вода. На то и другое есть тариф. У нас что-то вроде 1100 за гигу тепла и 80 рублей за тонну воды.
Т.е. то тепло, которое ушло с горячей водой оно уже сосчитано и нет никакой разницы какой температуры была вода.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
techgrouppts
сообщение 23.1.2013, 8:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623



Или я не проснулся, или температура холодной воды в настройках счётчика установлена 50 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 23.1.2013, 8:50
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(techgrouppts @ 23.1.2013, 8:42) *
Или я не проснулся, или температура холодной воды в настройках счётчика установлена 50 градусов.
Это Вы откуда вычислили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jura.min76
сообщение 23.1.2013, 9:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 28.3.2012
Из: кемерово
Пользователь №: 145250



вместе с формой отчета я составляю еще один акт, акт снятия показаний, форму прикладываю, и внем вручную ввожу данные с теплосчетчиков, и где идут показания узла на горячее водоснабжения. массу я ввожу разность М1-М2. а что вводить где стоит кол-во теплоты?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______Xl0000000.xls ( 30,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 443
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
techgrouppts
сообщение 23.1.2013, 9:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623



Из великой формулы М1(Т1-Тх)-М2(Т2-Тх). Правда, я посчитал исключительно по первому дню отчёта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марина Sh
сообщение 23.1.2013, 9:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 17.4.2010
Пользователь №: 52818



jura.min76, тепловычислитель рассчитывает количество потребленной тепловой энергии на Вашем объекте по формуле для закрытой схемы, т.е. Q = M1 *(h1-h2). Но т.к. на объекте имеется водоразбор, то к этому количеству тепла нужно добавить еще Qгвс= (M1-M2)*(h2-hх.в.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
techgrouppts
сообщение 23.1.2013, 9:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623



Если верить отчёту, из "показаний интеграторов" надо вводить: предыдущее - 3444, текущее - 4105, итого за период - 661 Гкал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марина Sh
сообщение 23.1.2013, 9:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 17.4.2010
Пользователь №: 52818



Цитата
Если верить отчёту, из "показаний интеграторов" надо вводить: предыдущее - 3444, текущее - 4105, итого за период - 661 Гкал.

Но это только по отоплению, а по ГВС произвести расчет дополнительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jura.min76
сообщение 23.1.2013, 10:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 28.3.2012
Из: кемерово
Пользователь №: 145250



по отоплению у меня вопросов нет. я просто ввожу данные с теплосчетчика и все. вопрос только по ГВС. я объем умножаю на 65гр и делю на одну тысячу. пример из отчета 1283.80*65/1000=83.45 ГКал
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______Xl0000000.xls ( 31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 270
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марина Sh
сообщение 23.1.2013, 10:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 17.4.2010
Пользователь №: 52818



Не совсем правильно.
1. В расчете температуру 65 замените на температуру в обр. тр-де (ср.) и выясните по поводу температуры хол. источника )может быть 0 или 5.
2. В таблице указывается объем потребленного теплоносителя (м3), значит массу (т) нужно перевести в м3. В данном случае это будет 1303 м3 (давление 4,9 атм, температура ср. 56,6). Но в расчете используется масса, а не объем. Объем нужен для начисления за количество подпиточной воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jura.min76
сообщение 23.1.2013, 10:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 28.3.2012
Из: кемерово
Пользователь №: 145250



Марина, посчитайте пожалуйста сколько получится ГКал повашей схеме расчета
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марина Sh
сообщение 23.1.2013, 11:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 17.4.2010
Пользователь №: 52818



Qгвс= (M1-M2)*(h2-hх.в.)= 1283,8*(56,6-0)/1000=72,66 Гкал
при условии, что в отчетах температура хол. источника принимается за 0 и ЭСО потом производит перерасчет по фактической температуре хол. источника.

Сообщение отредактировал Марина Sh - 23.1.2013, 11:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 23.1.2013, 11:20
Сообщение #15


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Марина Sh @ 23.1.2013, 9:31) *
Но это только по отоплению, а по ГВС произвести расчет дополнительно.
Не понял я что-то... зачем по ГВС дополнительно считать? Теплота сосочитана, объёмы тоже, КМ сам всё считатает и в отчёте все уже есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марина Sh
сообщение 23.1.2013, 11:27
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 17.4.2010
Пользователь №: 52818



Формула, по которой данный тепловычислитель рассчитывает количество потребленной тепловой энергии, это формула для закрытой схемы, т.е. Q = M1 *(h1-h2). Проверьте. Это означает, что все кол-во сет. воды М1 должно возвратиться обратно, т.е. М1=М2, но в данном случае М1-М2=1283,8 т. Вот за тепловую энергию этого теплоносителя и нужно заплатить дополнительно. Если бы формула расчета была другой (по открытой схеме) Q=M1*(h1-hх.в) - M2*(h2-hхв), в этом случае ничего досчитывать было бы не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 23.1.2013, 11:41
Сообщение #17


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Марина Sh @ 23.1.2013, 11:27) *
Формула, по которой данный тепловычислитель рассчитывает количество потребленной тепловой энергии, это формула для закрытой схемы, т.е. Q = M1 *(h1-h2). Проверьте. Это означает, что все кол-во сет. воды М1 должно возвратиться обратно, т.е. М1=М2, но в данном случае М1-М2=1283,8 т. Вот за тепловую энергию этого теплоносителя и нужно заплатить дополнительно. Если бы формула расчета была другой (по открытой схеме) Q=M1*(h1-hх.в) - M2*(h2-hхв), в этом случае ничего досчитывать было бы не нужно.
да, точно, только обратил внимание, что это не привычный КМ-5-4, а КМ-9 ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jura.min76
сообщение 23.1.2013, 11:56
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 28.3.2012
Из: кемерово
Пользователь №: 145250



Спасибо Марина завтра буду звонить в ЭСО еще там проконсультируюсь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 23.1.2013, 11:58
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Автор не написал по какой формуле считает теплосчетчик. КМ "знает" несколько формул, также можно "задать" Т холодной воды... Можно предположить из расчпечатки M = Q/dT * 1000 ,что тепло посчитано по формуле Q = M1 *(h1-h2)
Помоему, лучше проверить, либо в теплосчетчике неправильна выбрана формула, либо это в ПО форма отчета с Q1.

Автор???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jura.min76
сообщение 23.1.2013, 12:08
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 28.3.2012
Из: кемерово
Пользователь №: 145250



сейчас паспорт подниму

вот алгоритм расчета
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 23.1.2013, 12:34
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Проект? У вас же написано M гвс(ут) * (h2 - hх) /1000 = Qгвс(ут) , т.е. по температуре обратки Т2. Если ЭСО разрешает ph34r.gif так вам выгодней.. могут по Т1 потребовать.
С вашими средствами измерений можно полный учет вести (кроме потерь в теплосетях)... настроить теплосчетчик по открытой схеме считать.

PS холодная вода.. у нас принято у потребителя в настройках счетчика - зимой 5 гр, летом 15гр. вот 0 гр. нигде не встречал, этоже лед, кажется даже в антарктическом океане +2 unsure.gif

Сообщение отредактировал Altelega - 23.1.2013, 12:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 23.1.2013, 13:00
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
так вам выгодней.. могут по Т1 потребовать.
поправлюсь, пока не запинали)
просто под рукой нету правил учета, чтобы посмотреть формулу... этого приборно-расчетного способа... и не могу точно указать. но раз так говорят и пишут Т2, значить правильно Т2 rolleyes.gif
по Т2 более менее честно. При открытом водоразборе вода берется и с подачи и с обратки, на подаче расходомер "заметит" водоразбор, и посчитает тепло, какбы вместе с отоплением...

Сообщение отредактировал Altelega - 23.1.2013, 13:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jura.min76
сообщение 24.1.2013, 8:55
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 28.3.2012
Из: кемерово
Пользователь №: 145250



Был сегодня в ЭСО, остановились на том что бы считать Тгор.в 65гр. в связи с соответствующим распоряжением городской администрации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 24.1.2013, 8:57
Сообщение #24


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jura.min76 @ 24.1.2013, 8:55) *
Был сегодня в ЭСО, остановились на том что бы считать Тгор.в 65гр. в связи с соответствующим распоряжением городской администрации.
Хорошо что не 75, которые СНиП допускает)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марина Sh
сообщение 24.1.2013, 9:12
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 17.4.2010
Пользователь №: 52818



blink.gif При чем здесь гор. администрация, и температура теплоносителя на ГВС? У Вас в проекте указана температура теплоносителя в обратном трубопроводе, проект был согласован с ЭСО. Вот и расчет потребленной тепловой энергии нужно вести в соответствии с проектом. Если Ваша организация готова переплачивать за лишние 11 -17 Гкал за данный период, то ... А в марте, апреле переплата еще больше будет.

Сообщение отредактировал Марина Sh - 24.1.2013, 9:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 24.1.2013, 9:17
Сообщение #26


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Марина Sh @ 24.1.2013, 9:12) *
blink.gif При чем здесь гор. администрация, и температура теплоносителя на ГВС? У Вас в проекте указана температура теплоносителя в обратном трубопроводе, проект был согласован с ЭСО. Вот и расчет потребленной тепловой энергии нужно вести в соответствии с проектом. Если Ваша организация готова переплачивать за лишние 11 -17 Гкал за данный период, то ... А в марте, апреле переплата еще больше будет.
Так ведь неизвестно с какой температурой был возоразбор, может он с подачи был? По хорошему-то нужно в точках водоразбора установить расходомеры и зацепить на ещё один теплосчётчик, а допуск получать уже на оба-два. У нас пара таких объектов есть, где нагрузка ГВС не попадает в погрешность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 24.1.2013, 9:19
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



автор, вы бы схемку набросали, как у вас приборы расположены в узле учета, можно было бы понять где на отопление, где на гвс что и как считается...
и да, когда стоит счетчик, постановления как бы побоку, он считает факт. Единственное что допускается вносить в прибор, это температура холодного источника, поскольку на объекте температуру его замерять невозможно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 24.1.2013, 9:25
Сообщение #28


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Dede @ 24.1.2013, 9:19) *
автор, вы бы схемку набросали, как у вас приборы расположены в узле учета, можно было бы понять где на отопление, где на гвс что и как считается...
и да, когда стоит счетчик, постановления как бы побоку, он считает факт. Единственное что допускается вносить в прибор, это температура холодного источника, поскольку на объекте температуру его замерять невозможно
Так из отчёта видно же, два расходомера и два датчика температуры. Такая схема используется на больших расходах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 24.1.2013, 9:42
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Для чего разделять гвс и отопление? Там разные тарифы что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jura.min76
сообщение 24.1.2013, 10:46
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 28.3.2012
Из: кемерово
Пользователь №: 145250



скидываю схему присоединения одного из теплосчетчиков и форму отчета с этого теплосетчика, на этом узле ГВС с циркуляцией на ГВС стоят два расходомера, но для чего не пойму. и еще раз... надо ли при таком алгоритме вычислений, отдельно считать гикокалории на ГВС или только объем.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.txt ( 4,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 0:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных