Во вторичных отстойниках ил всплывает с пузырьками воздуха, взвешенные увеличились с 9 до 24 мг/л, азот не изменился и составляет 0,3 мг/л.
Что делать?

Сообщение отредактировал sorokinaea1983 - 24.1.2013, 9:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 23)
Urchi_Purchi
сообщение 24.1.2013, 9:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Если нитратный азот повысился - убавить рециркуляцию ила из вторичного в аэротенк.
Проверить что у вас там во вторичном: если эрлифты - настроить подачу воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sorokinaea1983
сообщение 24.1.2013, 11:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.1.2011
Пользователь №: 88913



Азот, нитриты, нитраты не изменились. Эрлифтов нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 24.1.2013, 12:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Залежей нет? Ил какого цвета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sorokinaea1983
сообщение 24.1.2013, 12:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.1.2011
Пользователь №: 88913



5 дней назад полностью промывали все отстойники (опорожняли, заново заполняли), цвет ила как обычно, коричневый. А если это не залежи, что это может быть, а главное что делать, много взвешенных, и концентрация немного снизилась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OXIDOK
сообщение 24.1.2013, 19:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 3.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 172816



Какой уровень заложения ила при рабочей эксплуатации отстойника? Какое значение илового индекса? У Вас ил "шапками" всплывает или мелкими хлопками? Это всплывающий ил или плотная пена (не белая, а коричневая). Ил, как правило, всплывает при денитрификации ила в отстойниках, при его анаэробной брожении в анаэробных условиях на дне отстойника или при развитии процессов вспухания или пенообразования. Соответственно, в зависимости от причины, надо и меры принимать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sorokinaea1983
сообщение 25.1.2013, 11:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.1.2011
Пользователь №: 88913



Ил в отстойнике всплывает хлопьями и комками, шапок нет, шапки есть в камерах выпуска осадка. Скорее всего денитрификация, что делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 25.1.2013, 12:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Кислород в аэротенках сколько держите? Температура стоков?
Заводы есть подключенные к коллектору? Анализы последние что показавают?
Нагрузки по воде не зашкаливают?

Сообщение отредактировал Fatik - 25.1.2013, 12:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OXIDOK
сообщение 25.1.2013, 16:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 3.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 172816



Если у вас иловый индекс в пределах нормы (до 130-140), вы держите расчетное значение дозы активного ила и гидравлической нагрузки - тогда дело в денитрификаци. Уменьшайте под "ноль" уровень стояния ила (особено у "борто" отстойника)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sorokinaea1983
сообщение 28.1.2013, 11:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.1.2011
Пользователь №: 88913



Кислород в среднем около 7 мг/л, температура 19 С, у нас городской сток.
Азот на выходе 0,3 мг/л, нитраты 100 мг/л, нитриты 0,02 мг/л, концентрация ила 4 г/л, иловый 167.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 28.1.2013, 11:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(sorokinaea1983 @ 28.1.2013, 11:46) *
Кислород в среднем около 7 мг/л

ИМХО, снижать. вот вам и причина денитрификации во ВО. Иловый высокий и вынос как следствие.

Сообщение отредактировал Fatik - 28.1.2013, 11:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sorokinaea1983
сообщение 28.1.2013, 12:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.1.2011
Пользователь №: 88913



Цитата(Fatik @ 28.1.2013, 11:53) *
ИМХО, снижать. вот вам и причина денитрификации во ВО. Иловый высокий и вынос как следствие.

Кислород у нас всегда такой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OXIDOK
сообщение 2.2.2013, 21:09
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 3.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 172816



Это как - высокий кислород - причина денитрификации? Денитрификация - это окисление органических веществ за счет связанного кислорода нитратов, когда растворенный кислород отсутствует. Так что причина денитрификации- как раз повышенное количество нитратов. За денитрификацию говорит наличие пузырьков. Мы с этим боролись тем, что скачивали под "ноль" ил в отстойниках. А летом оптимизировали систему удаления ила - нами были обнаружены "мертвые" зоны - залежы ила у борта, которые не удалялись - они и были причиной денитрификации. Но это - наш опыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 5.2.2013, 8:09
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(OXIDOK @ 2.2.2013, 21:09) *
Это как - высокий кислород - причина денитрификации?

Как побочное при большой концентрации кислорода в нитратном рецикле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OXIDOK
сообщение 6.2.2013, 8:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 3.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 172816



Вы не совсем правильно понимаете процесс. Когда в нитратном рецикле повышенная концентрация растворенного кислорода (которое дает более 0,5 мг/л в зоне денитрификации), то окисление органических соединений идет за счет растворенного кислорода, а не за счет связанного кислорода нитратов. То есть денитрификация отсутствует. Когда растворенный кислород потребился на окисление поностью в зоне денитрификации и если органика еще осталась, то тогда начинается денитрификация. Но, как правило, общая эффективность процесса денитрификации при этом существенно снижается
То есть повышеная концентрация растворенного кислорода наоборот тормозит процесс денитрификации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sorokinaea1983
сообщение 7.2.2013, 9:20
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.1.2011
Пользователь №: 88913



Увеличили отбор ила из вторичных отстойников, результатов нет. Взвешанных еще больше, стала падать концентрация, можно сказать за последнюю неделю с 4 г/л до 2,3, иловый до 90 мг/л, динамика ила сейчас 18 за 30 мин. Надиловая вода мутная, ил вроде оседает неплохо.

Сообщение отредактировал sorokinaea1983 - 7.2.2013, 9:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OXIDOK
сообщение 7.2.2013, 20:34
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 3.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 172816



Вы увеличили рецикл возвратного активного ила или расход избыточного ила? С чего у вас так резко упала доза ила? Газообразование продолжается? Какое ХПК на выходе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
технолог55
сообщение 12.12.2013, 11:23
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.12.2013
Пользователь №: 216197



Подскажите, выход. Мутная вода с вторичных отстойников. Иловый индекс растет - 170. Количество видов в аэротенке - 23, концентрация ила 3,5, растворенный кислород 6-7 мг/л. Вроде все хорошо. взвешенные на выходе с ВО - 30 и выше при выносе. Азот аммонийный - 0,12.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OXIDOK
сообщение 17.12.2013, 21:45
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 3.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 172816



Пересчитайте свои отстойники на существующую дозу ила и существующий иловый индекс при данном расходе, Если по расчету получается, что отстойники должны выдерживать и по расчету выход по взвеси порядка 10 мг/л - значит проблема в эксплуатации отстойников. у Вам иловый индекс 170 всегда таким был или раньше был ниже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 18.12.2013, 9:11
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



А БПК после аэротенков не делали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
технолог55
сообщение 18.12.2013, 11:54
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.12.2013
Пользователь №: 216197



БПК5 после аэротенков равно 2.1 мг/л
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 18.12.2013, 12:23
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Маловато как-то, но, да, ладно, при том кислороде... Значит зона денитри не должна была "переехать" во ВО.
1. Проверять гидравлику(нагрузку) ВО. 2. Думать над удалением осадка. 3. Смотреть конструкцию, может, тупо, щиты низко расположены или водосливы криво выставлены.

Сообщение отредактировал Fatik - 18.12.2013, 12:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
технолог55
сообщение 19.12.2013, 5:15
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.12.2013
Пользователь №: 216197



азот аммонийный после ВО (2,9 мг/л) выше, чем на выходе с аэротенков (0,31). В литературе информация отсутствует. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите причины, выход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 19.12.2013, 8:00
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



см. п. 2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных