	 |  Тепловой удар котла |  |  |  
	
		|  | 
				  24.1.2013, 19:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 1
 Регистрация: 24.1.2013
 Пользователь №: 178679
 
 
 
  
 | 
				На водогрейном котле КВГМ-30, поднадзорном территориальным органам, произошла авария при следующих обстоятельствах. В насосном парке котельной есть два сетевых насоса: один рабочий, другой находился в ремонте. При невыясненных обстоятельствах, остановился насос и нормируемый расход сетевой воды с 370 м3/час упал почти мгновенно до 15 м3/ч. По условиям завода-изготовителя, при этом  должна была сработать технологическая защита с прекращением подачи природного газа действием быстродействующего газового клапана-отсекателя, но опять же, при невыясненных обстоятельствах, это не произошло и котел остался в работе с потреблением газа в объёме 70% от максимально установленного паспортными техническими данными производителя котла. Машинист котла выполнял регламентные операции на другом оборудовании и не сразу заметил нештатную ситуацию. При таких обстоятельствах котел работал почти 3 минуты, пока машинист не закрыл вручную газовую арматуру непосредственно перед горелкой котла. Естественно при отсутствии циркуляции воды в котле произошло запаривание воды, находящейся в гидравлическом контуре топки котла и за эти 3 минуты температура сетевой воды выросла до 123гр.С с возникновением сильных гидравлических ударах, распространившихся последовательно по тепловым сетям вплоть до абонентских точек теплоразбора. Давление у абонентов при этом выросло до запредельных для их алюминиевых радиаторов отопления 13 кг/см2 и они разрушились, т.к. не рассчитаны на работу при таких параметрах температуры и давления. Эти радиаторы явились слабым звеном закрытой гидравлической сети и выполнили защитную функцию предохранительного устройства. Владелец здания с разрушенными радиаторами оперативно отработал, т.к. весь персонал в дневное время был на месте и отключил арматуру подачи и обратки теплосети на объект и слил с нее воду. В это время в котельной машинист, боясь разморозить абонентские сети теплоснабжения,   включил в работу сетевой насос, восстановил проточность через котел в объеме 370 м3/ч и после 10-ти минутной вентиляции топки произвел розжиг котла. Только после этого он сообщил о произошедшем администратору котельной. Конечно он был в сильном стрессе и пережил не самые лучшие минуты в своей жизни. На удачу все заработало штатно и пока без  видимых последствий. Вопросы:
 1. можно ли квалифицировать и классифицировать это событие как аварию и сообщать о ее факте в территориальные органы надзора;
 2. принимая во внимание работу конвективных поверхностей котла в непроектных нерасчетных условиях в течении 180 секунд при отсутствии циркуляции воды (согласно инструкции завода-изготовителя, данный режим не может превышать 9 секунд!!!), надо ли выполнять внеочероедное техническое освидетельствование котла;
 3. как квалифицировать действия машиниста, выполнившего розжиг котла, испытавшего серьезный тепловой удар, несмотря на наличие резервного? Допустимы ли такие действия или это можно классифицировать как грубейшее нарушение инструкций и сопоставимо с действиями на паровом котле, когда производят розжиг парового котла при упуске воды?
 
 Сообщение отредактировал papalenin1 - 24.1.2013, 19:51
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 6)
	 
	
		|  | 
				  24.1.2013, 21:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Banned
 Сообщений: 3427
 Регистрация: 27.5.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 58872
 
 
 
  
 | 
				1. вы обязаны сообщить.2. вы обязаны переосвидетельствовать.
 3. это преступление, предусмотренное УК.
 
 Виновный в аварии не понесет наказания. Потому что штат котельной не комплектен.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.1.2013, 4:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 360
 Регистрация: 2.12.2011
 Из: Кишинев
 Пользователь №: 131695
 
 
 
  
 | 
				И даже предохранители не сработали - однако здравствуйте. Больно похожая тема, вы не коллеги часомhttp://forum.abok.ru/index.php?showtopic=82701
				Сообщение отредактировал prant - 25.1.2013, 4:29 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.1.2013, 10:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 9
 Регистрация: 18.1.2013
 Из: Минск
 Пользователь №: 177812
 
 
 
  
 | 
				Цитата(prant @ 25.1.2013, 3:29)  И даже предохранители не сработали - однако здравствуйте. Больно похожая тема, вы не коллеги часомhttp://forum.abok.ru/index.php?showtopic=82701Кстати, да   Похоже на наш случай, но с небольшими различиями. Если этот вопрос от работника завода где работаю я, то скорее всего это от отдела промышленной безопасности   ММЗ?
				Сообщение отредактировал BiteNick - 25.1.2013, 10:44 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.1.2013, 2:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 9
 Регистрация: 18.1.2013
 Из: Минск
 Пользователь №: 177812
 
 
 
  
 | 
				Пытался связаться - не наш случай, хоть во многом похож. Но похоже на нас. Искал по инету, так как хозяин молчит: или хозяин темы из молдавского мет завода или мытищи Московские - подмосковье (искал по гуглу, так как хозяин темы молчит). У нас была проблема еще в начале отопительного сезона, когда были аномальные температуры для октября. Пожалуйста - отпишитесь. Хозяин темы, неужели Батька нас так запугал?
				
 Сообщение отредактировал BiteNick - 26.1.2013, 2:25
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.1.2013, 13:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 115
 Регистрация: 20.1.2011
 Из: Волгоград
 Пользователь №: 90370
 
 
 
  
 | 
				Цитата(papalenin1 @ 24.1.2013, 20:50)  На водогрейном котле КВГМ-30, поднадзорном территориальным органам, произошла авария при следующих обстоятельствах. В насосном парке котельной есть два сетевых насоса: один рабочий, другой находился в ремонте. При невыясненных обстоятельствах, остановился насос и нормируемый расход сетевой воды с 370 м3/час упал почти мгновенно до 15 м3/ч. По условиям завода-изготовителя, при этом  должна была сработать технологическая защита с прекращением подачи природного газа действием быстродействующего газового клапана-отсекателя, но опять же, при невыясненных обстоятельствах, это не произошло и котел остался в работе с потреблением газа в объёме 70% от максимально установленного паспортными техническими данными производителя котла. Машинист котла выполнял регламентные операции на другом оборудовании и не сразу заметил нештатную ситуацию. При таких обстоятельствах котел работал почти 3 минуты, пока машинист не закрыл вручную газовую арматуру непосредственно перед горелкой котла. Естественно при отсутствии циркуляции воды в котле произошло запаривание воды, находящейся в гидравлическом контуре топки котла и за эти 3 минуты температура сетевой воды выросла до 123гр.С с возникновением сильных гидравлических ударах, распространившихся последовательно по тепловым сетям вплоть до абонентских точек теплоразбора. Давление у абонентов при этом выросло до запредельных для их алюминиевых радиаторов отопления 13 кг/см2 и они разрушились, т.к. не рассчитаны на работу при таких параметрах температуры и давления. Эти радиаторы явились слабым звеном закрытой гидравлической сети и выполнили защитную функцию предохранительного устройства. Владелец здания с разрушенными радиаторами оперативно отработал, т.к. весь персонал в дневное время был на месте и отключил арматуру подачи и обратки теплосети на объект и слил с нее воду. В это время в котельной машинист, боясь разморозить абонентские сети теплоснабжения,   включил в работу сетевой насос, восстановил проточность через котел в объеме 370 м3/ч и после 10-ти минутной вентиляции топки произвел розжиг котла. Только после этого он сообщил о произошедшем администратору котельной. Конечно он был в сильном стрессе и пережил не самые лучшие минуты в своей жизни. На удачу все заработало штатно и пока без  видимых последствий. Вопросы:
 1. можно ли квалифицировать и классифицировать это событие как аварию и сообщать о ее факте в территориальные органы надзора;
 2. принимая во внимание работу конвективных поверхностей котла в непроектных нерасчетных условиях в течении 180 секунд при отсутствии циркуляции воды (согласно инструкции завода-изготовителя, данный режим не может превышать 9 секунд!!!), надо ли выполнять внеочероедное техническое освидетельствование котла;
 3. как квалифицировать действия машиниста, выполнившего розжиг котла, испытавшего серьезный тепловой удар, несмотря на наличие резервного? Допустимы ли такие действия или это можно классифицировать как грубейшее нарушение инструкций и сопоставимо с действиями на паровом котле, когда производят розжиг парового котла при упуске воды?
 1. событие классифицируется как авария и о ней надо сообщить в Ростехнадзор. 2. Что касается освидельствования - то тут вопрос спорный. В принципе оно возможно либо по требованию инспектора, либо по требованию отвественного лица, потому что правила подобную ситацию не оговаривают. 3.наказывать надо не машиниста, а службу КИП и А и ответственное лицо. Почему не сработала защита? Она вообще когда-нибудь проверялась( не имитацией, а полной отсечкой!)? 4. Что же касается машиниста котла - он что один обслуживает несколько котлов? Если да - то Вы играете с огнём, если нет - то где был второй? 5. Действия машиниста можно расценить как грубое нарушение инструкции, он обязан был остановить котёл и сообщить ответственному лицу. Дальнейшие действия - по указанию отвествеенного лица. 6. Аналогию с паровым котлом можно провести, ведь при упуске воды питание котла - запрещено, но тут есть одна оговорка - темература воды на выходе из котла не достигла критической отметки( впрочем, неизвестно на сколько градусов стоит уставка по температуре и сработает ли она...). Поэтому, повторюсь ещё раз - всё по усмотрению ответственного лица.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.1.2013, 15:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 188
 Регистрация: 29.4.2008
 Из: Ростов на Дону
 Пользователь №: 18262
 
 
 
  
 | 
				Из ФЗ О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ:- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;
 - инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений настоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;
 
 По формулировкам у Вас инцидент, сообщить нужно было сразу.
 Инспектор полюбому пошлет на диагностику, чтобы с себя снять ответственность. Штраф выпишет. Отправит на внеочередную аттестацию.
 Главное что все живы здоровы.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |