Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> изменение параметров в Zelio Sr3 B261fu+sr3 Xt141fu
maser_pablo
сообщение 24.1.2013, 21:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.1.2013
Пользователь №: 178690



Здравствуйте, сильно не пинайте, я начинающий в области программирования Zelio.
В общем ситуация такова: Имеется сей комплект, в котором нарушена программа("умными ребятами"). Дело в том что нет в наличии кабеля перепрограммирования через Zelio Soft. Прога залита с нее (FBD) Могу ли я изменить параметры программы через лицевую панель? Поможете, парни?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
san
сообщение 24.1.2013, 22:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



На сколько я знаю - не можете. А по Зелио вот тут хороший ресурс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 24.1.2013, 23:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(maser_pablo @ 24.1.2013, 21:02) *
Здравствуйте, сильно не пинайте, я начинающий в области программирования Zelio.
В общем ситуация такова: Имеется сей комплект, в котором нарушена программа("умными ребятами"). Дело в том что нет в наличии кабеля перепрограммирования через Zelio Soft. Прога залита с нее (FBD) Могу ли я изменить параметры программы через лицевую панель? Поможете, парни?

И да, и не да:
- программу в FBD изменить не можете (ибо компилятор, а не транслятор с LD);
- параметры некоторых функциональных блоков таки доступны с панели...
Отсюда вывод: без кабеля, с панели, "умные ребята" могли упороть какой-нить таймер, событийный календарь или аналоговый компаратор, что почти равносильно угрюкиванию программы... Вначале поглядите, что доступно, и как это можно испоганить/исправить...
Кабель - всего лишь 2 разъема и мелкосхемка; при желании можно слепить самопальный...

Да, еще один прикол: даже при наличии кабеля может не совпасть версия компилятора Zelio Soft, это паскудно, но решаемо - во Всемирной Свалке можно найти и старые версии...

И таки да, неплохо бы выложить марку контроллера для начала...

Сообщение отредактировал BROMBA - 25.1.2013, 0:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maser_pablo
сообщение 25.1.2013, 8:26
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.1.2013
Пользователь №: 178690



Цитата(BROMBA @ 24.1.2013, 23:57) *
И да, и не да:
- программу в FBD изменить не можете (ибо компилятор, а не транслятор с LD);
- параметры некоторых функциональных блоков таки доступны с панели...
Отсюда вывод: без кабеля, с панели, "умные ребята" могли упороть какой-нить таймер, событийный календарь или аналоговый компаратор, что почти равносильно угрюкиванию программы... Вначале поглядите, что доступно, и как это можно испоганить/исправить...
Кабель - всего лишь 2 разъема и мелкосхемка; при желании можно слепить самопальный...

Да, еще один прикол: даже при наличии кабеля может не совпасть версия компилятора Zelio Soft, это паскудно, но решаемо - во Всемирной Свалке можно найти и старые версии...

И таки да, неплохо бы выложить марку контроллера для начала...


Марка контролеера в теме, Zelio Sr3 B261fu+sr3 Xt141fu
Я вижу что программа там вшита, при выполнении условий запуска программы (подаче нужных сигналов на входа), программа останавливается на первом шаге, параметры я вижу, но не могу понять какой параметр за что отвечает, не тыкать же вслепую... там и так уже чувствую все попеременено, оторвать бы руки этим товарищам...

Сообщение отредактировал maser_pablo - 25.1.2013, 8:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maser_pablo
сообщение 25.1.2013, 11:47
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.1.2013
Пользователь №: 178690



новая проблема! При включении контроллера верхние 2 строчки затемнены, внизу, где подписи кнопок включились все символы. Он умер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maser_pablo
сообщение 30.1.2013, 6:05
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.1.2013
Пользователь №: 178690



Решилось. Слетела прошивка. Разрабы пишут что частая проблема из за того что на заводе сменились комплектующие при сборке, соответственно нужно прошивать новой версией программы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных