Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Компенсация реактивной мощности (выбор установки), Подбор комплектующих, методика расчёта
gipsy
сообщение 25.1.2013, 20:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.1.2013
Пользователь №: 178839



Добрый день! Помогите пожалуйста сподбором компонентов АКУ или целиком с выбором АКУ.
Имеем трансформатор 400кВа. Нагрузка на него 70-90%. Тип нагрузки:
Асинхронные моторы, Частотные преобразователи суммарной мощностью 215кВт, Нагреватели 50-80кВт,
Всем известно, что такие устройтва как Преобразователи частоты могут вносить гармонические искажения(высшие гармоники).
Собственно вопрос. Как быть с этими гармониками и подбором оборудования?
Оборудование только планируется к установке и эксплуатации и УКРМ тоже. Нужно ли ставить антирезонансный фильтр и(или) активный фильтр сетевых гармоник? Либо после начала эксплуатации доукомплектовать фильтрами установку? Тип и уровень гормоник не известен практически, высчитать можно только теоретически.
Буду рад советам особенно дельным. Если кому не жалко поделитесь методикой расчётат сложных УКРМ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
zadvor
сообщение 25.1.2013, 23:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(gipsy @ 25.1.2013, 21:55) *
Добрый день! Помогите пожалуйста сподбором компонентов АКУ или целиком с выбором АКУ.
Имеем трансформатор 400кВа. Нагрузка на него 70-90%. Тип нагрузки:
Асинхронные моторы, Частотные преобразователи суммарной мощностью 215кВт, Нагреватели 50-80кВт,
Всем известно, что такие устройтва как Преобразователи частоты могут вносить гармонические искажения(высшие гармоники).
Собственно вопрос. Как быть с этими гармониками и подбором оборудования?
Оборудование только планируется к установке и эксплуатации и УКРМ тоже. Нужно ли ставить антирезонансный фильтр и(или) активный фильтр сетевых гармоник? Либо после начала эксплуатации доукомплектовать фильтрами установку? Тип и уровень гормоник не известен практически, высчитать можно только теоретически.
Буду рад советам особенно дельным. Если кому не жалко поделитесь методикой расчётат сложных УКРМ.

простите, а зачем Вам при таких нагрузках УКРМ?, при ЧРП на 215кВт и нагревателях 50-80кВт, у которых косинус близок к единице?
у Вас тогда УКРМ будет состоять из 1-2 или 3-4 банок (банки 50 или 25 кВАр). стоит ли овчинка выделки ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gipsy
сообщение 26.1.2013, 6:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.1.2013
Пользователь №: 178839



Цитата(zadvor @ 26.1.2013, 0:21) *
простите, а зачем Вам при таких нагрузках УКРМ?, при ЧРП на 215кВт и нагревателях 50-80кВт, у которых косинус близок к единице?
у Вас тогда УКРМ будет состоять из 1-2 или 3-4 банок (банки 50 или 25 кВАр). стоит ли овчинка выделки ?

Как сказать, стоит? Настаивают на установке, причём как минимум 100кВАр. Как бы на будущее хотелось бы знать как учесть гармоники при выборе аку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максимович
сообщение 27.1.2013, 11:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 1.9.2010
Из: Украина
Пользователь №: 70335



Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 201 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serega87
сообщение 27.1.2013, 15:51
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 25.7.2011
Пользователь №: 116383



Здесь уже скорее потребуется активный фильтр высших гармоник (с компенсацией реактивной мощности)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gipsy
сообщение 28.1.2013, 7:17
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.1.2013
Пользователь №: 178839



Цитата(serega87 @ 27.1.2013, 16:51) *
Здесь уже скорее потребуется активный фильтр высших гармоник (с компенсацией реактивной мощности)

Это что такое? исходя из каких соображений его подбирают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максимович
сообщение 29.1.2013, 8:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 1.9.2010
Из: Украина
Пользователь №: 70335



Установил ATV61 на насосы с двигателями по 250 кВт. Никаких проблем с КУ; как работали, так и работают уже 3-й год без проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 17:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных