sergoo
сообщение 27.1.2013, 18:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



всем привет, вобщем выкладываю программку, написана на VB 6.0 (исходники прилагаются, кому нужны)

- строит температурный график с учётом нижней и верхней срезок (при необходимости)
- считает температуру точки излома

для текстовых полей есть всплывающие подсказки.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tempgr.png ( 33,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1646
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 40)
sergoo
сообщение 1.2.2013, 17:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



немного подправил интерфейс.
кроме того внесены следующие изменения:
- убрал кнопку График (теперь всё перерисовывается автоматом при изменении значений)
- добавлено масштабирование окна (удобно, если расчетная температура слишком низкая)
- возле текстовых полей добавлены пояснительные надписи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 14.2.2013, 14:55
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



спасибо за програмку.
в неё бы ещё внедрить чуть чуть описания, типа хелпа с коротенькой теорией. как считается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geeft
сообщение 16.2.2013, 10:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



Программка хорошая, полезная.
Расскажите в двух словах, что такое температура нижней и верхней срезки?
И почему задается Т1 и Т3, и не задается Т2. (Т3 это же температура подающего трубопровода горячего водоснабжения).
В названии поля "температруа нижней срезки" перепутаны местами буквы.

Сообщение отредактировал Geeft - 16.2.2013, 10:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 16.2.2013, 20:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(Geeft @ 16.2.2013, 11:14) *
Программка хорошая, полезная.
Расскажите в двух словах, что такое температура нижней и верхней срезки?
И почему задается Т1 и Т3, и не задается Т2. (Т3 это же температура подающего трубопровода горячего водоснабжения).
В названии поля "температруа нижней срезки" перепутаны местами буквы.


по порядку - нижняя срезка это температура в подаче, которая определяется наличием систем горячего водоснабжения (открытые системы 65 градусов, закрытые 70 для обеспечения подогрева в бойлере)
верхняя срезка - температура сетевой воды, которую источник (котельная, РТС, ТЭЦ) может выдавать не по графику ("срезая"). Т.е. до этой температуры Т1 идёт по графику, выше = константа.
Т1 - это температура в подаче (в магистралях) от источника (РТС, котельная...)
Т3 - температура в подаче в отопительные приборы. В частном случае может быть равна Т1 при условии зависимой безэлеваторной (насосов смешения) схеме. Никакого отношения к ГВС не имеет!
Т2 не задаётся и принимается 70 градусов. Если есть необходимость, могу ввести её в качестве переменной задаваемой величины. Т2 в данном случае температура в обратке.
насчёт опечатки, спасибо, исправлю! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geeft
сообщение 17.2.2013, 10:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



Большое спасибо, sergoo!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oookvk
сообщение 25.2.2013, 18:42
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117502



а как его распечатать? да и таблицу посмотреть неплохо было бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 25.2.2013, 19:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(oookvk @ 25.2.2013, 19:42) *
а как его распечатать? да и таблицу посмотреть неплохо было бы.

распечатать принтскрином. таблица появится в следующем обновлении (заодно исправлю найденные орфографические ошибки)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 25.2.2013, 21:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



вобщем, как и обещал - выкладываю обновлённую версию.
что нового:
- добавлена краткая справочная форма
- исправлены ошибки
- добавлена таблица с расчётными температурами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 26.2.2013, 12:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Цитата(sergoo @ 25.2.2013, 22:47) *
вобщем, как и обещал - выкладываю обновлённую версию.
что нового:
- добавлена краткая справочная форма
- исправлены ошибки
- добавлена таблица с расчётными температурами.

Вот, теперь виден график и в цифрах.
Было бы круто, чтобы во время движения курсора, в отдельном окне выдавалось бы значения находящегося под курсором значения.
Вот ток не уверен, что это реализуемо, но вот в качестве пожелания...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 26.2.2013, 12:53
Сообщение #11


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



круто. спасибо. утащил в загашник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vik74
сообщение 26.2.2013, 13:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293



а как добавить температуру наружную ниже, мне надо -34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 26.2.2013, 13:31
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Написать в окне -34 и все. Все температуры задаются в ручную
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BEKTOP
сообщение 3.4.2013, 18:44
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 4.6.2011
Из: Челябинск
Пользователь №: 110665



Интересная программка. А по какой методике ведётся расчёт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 5.4.2013, 13:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(BEKTOP @ 3.4.2013, 19:44) *
Интересная программка. А по какой методике ведётся расчёт?

Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети 2001г. стр.132.
ну а Т излома уже методом последовательных приближений в цикле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 11.4.2013, 8:22
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 399
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



Поправьте маленько. Если таблицу температур открыть, закрыть и сразу снова открыть - она пустая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 11.4.2013, 17:16
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(nedrok @ 11.4.2013, 9:22) *
Поправьте маленько. Если таблицу температур открыть, закрыть и сразу снова открыть - она пустая.


спасибо за подсказку! да, действительно, такой "баг" имеет место быть! поправил.
p.s. при каждом вызове таблицы происходит пересчёт значений, поэтому наблюдается перерисовка графика.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tempgrafikvb.rar ( 21,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1454
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
storrrm13
сообщение 18.6.2013, 22:48
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.6.2013
Пользователь №: 195474



Если даже строить по программе температурный график, то я не понимаю как эти красная и синяя линии должны пересекаться, преподаватель объяснял, что точка пересечения это и есть точка излома. Ещё я поняла только, что по оси у нужно отложить 150 и 70 градусов, а по оси х -26 и +18?Почему тогда в программе он откладывает -26 и +8?Или ей просто место не хватает?Я так поняла, что точка излома - это пересечение 70 градусов по оси у и красной и синей линии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 21.6.2013, 16:33
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(storrrm13 @ 18.6.2013, 23:48) *
Если даже строить по программе температурный график, то я не понимаю как эти красная и синяя линии должны пересекаться, преподаватель объяснял, что точка пересечения это и есть точка излома. Ещё я поняла только, что по оси у нужно отложить 150 и 70 градусов, а по оси х -26 и +18?Почему тогда в программе он откладывает -26 и +8?Или ей просто место не хватает?Я так поняла, что точка излома - это пересечение 70 градусов по оси у и красной и синей линии?


ой стоп!
во-первых, синяя и красная линия НИКОГДА не пересекутся и НЕ ДОЛЖНЫ пересекаться smile.gif это же T1 и T2. Точка излома это вертикальная линия тёмно-желтого цвета.
во-вторых, +8 в программе это температура наружного воздуха НАЧАЛА (КОНЦА) отопительного сезона. Не путать с внутренней расчетной температурой внутри помещений!
в-третьих, условие излома это пересечение красной линии (T1 температуры в подающем трубопроводе) с желтой вертикальной. Сама же температура излома вычисляется и зависит от других температур.

p.s. интересно в каком ВУЗе учат что пересечение T1 и T2 - это излом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тфефт
сообщение 17.9.2013, 14:33
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205897



Как построить график для котельной 95-70 с нагрузкой на ГВС верхней срезки нет нижняя 60С для ГВС. Что то у меня Т3 равно Т1 хтя Т1 должно быть равно 60С до точки излома, а Т3 уменьшаться при +10. Твн 20С, Тнар -55С
С уважением !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 17.9.2013, 15:26
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Т3 у вас везде будет равно Т1, потому что график 95/70
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 17.9.2013, 19:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(Тфефт @ 17.9.2013, 15:33) *
Как построить график для котельной 95-70 с нагрузкой на ГВС верхней срезки нет нижняя 60С для ГВС. Что то у меня Т3 равно Т1 хтя Т1 должно быть равно 60С до точки излома, а Т3 уменьшаться при +10. Твн 20С, Тнар -55С
С уважением !

ну и что с того, что Т3=Т1? Если внутренни температурные графики потребителей тоже 95-70, то Т3 и должно быть равно Т1. А 60 градусов будет от +8 (начало/конец отоп. периода) и до излома. В вашем случае это -15,2 градуса.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _55.png ( 67,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ale4866
сообщение 20.10.2013, 6:12
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.10.2013
Пользователь №: 209822



Здравствуте! Подскажите откуда берутся данные для построения графика? Нужна программа строящая графики температур в реале от датчиков данные от которых поступают ICMP запросами (Ping).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 20.10.2013, 13:07
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(ale4866 @ 20.10.2013, 7:12) *
Здравствуте! Подскажите откуда берутся данные для построения графика? Нужна программа строящая графики температур в реале от датчиков данные от которых поступают ICMP запросами (Ping).

какие данные интересуют? температуры? так они задаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ale4866
сообщение 21.10.2013, 17:41
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.10.2013
Пользователь №: 209822



Решаю задачу имерения и управления температурой в доме.
Дом отапливается газовым котлом, который вкл. и откл. взависимости от t теплоносителя
Задача -управлять котлом в зависимости от t в комнатах. Графики нужны для анализа слабых мест (в смысле утечек тепла).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 21.10.2013, 20:32
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(ale4866 @ 21.10.2013, 18:41) *
Решаю задачу имерения и управления температурой в доме.
Дом отапливается газовым котлом, который вкл. и откл. взависимости от t теплоносителя
Задача -управлять котлом в зависимости от t в комнатах. Графики нужны для анализа слабых мест (в смысле утечек тепла).

программа с исходником. Если с программированием не знакомы, то совет только один - методика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
orfey
сообщение 29.10.2013, 13:12
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.8.2004
Пользователь №: 103



Есть ошибка в отчете:
1. Ошибочно указано значение T3. - см . изображение 1 и 2.
2. Что творится с температурой на втором изображении (если это T2)???




p.s.
Окошко отчета лучше сделать sizeable - чтобы сразу все значения были видны.

Сообщение отредактировал orfey - 29.10.2013, 13:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 31.10.2013, 17:25
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(orfey @ 29.10.2013, 14:12) *
Есть ошибка в отчете:
1. Ошибочно указано значение T3. - см . изображение 1 и 2.
2. Что творится с температурой на втором изображении (если это T2)???




p.s.
Окошко отчета лучше сделать sizeable - чтобы сразу все значения были видны.

такс, а можно по-подробней? что значит Ошибочно указано ? и что с Т2?
непонятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
creek77
сообщение 31.10.2013, 20:47
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 18.11.2010
Пользователь №: 81733



Цитата(orfey @ 29.10.2013, 14:12) *
Есть ошибка в отчете:
1. Ошибочно указано значение T3. - см . изображение 1 и 2.
2. Что творится с температурой на втором изображении (если это T2)???




p.s.
Окошко отчета лучше сделать sizeable - чтобы сразу все значения были видны.


А как Вы хотели? Если речь идет о температурном графике при качественном регулировании и доминирующей отопительной составляющей из тепловых нагрузок, то при постоянстве температуры воды в подающем трубопроводе (без компенсации нехватки температуры расходом теплоносителя) температуры Т3 и Т2 при понижении температуры наружного воздуха будут падать. Тепловой энергии покрыть требуемую тепловую отопительную нагрузку при постоянстве Т1 просто напросто не хватит!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
orfey
сообщение 1.11.2013, 15:13
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.8.2004
Пользователь №: 103



Цитата
такс, а можно по-подробней? что значит Ошибочно указано ? и что с Т2?
непонятно.

Т3 - у Вас подача отопления. Так почему при -28 она 70 градусов стала? Хотя на миниатюре забито 95 град.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 1.11.2013, 16:55
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(orfey @ 1.11.2013, 16:13) *
Т3 - у Вас подача отопления. Так почему при -28 она 70 градусов стала? Хотя на миниатюре забито 95 град.?

ответ в предыдущем сообщении. Расчетная температура 95 справделива без срезки.
Очистите поле, где вписано значение 130 - и получите в отопительных приборах 95.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 4.11.2013, 20:49
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Серго, большое спасибо за Вашу программку. А так же за разъяснения и уточнение методики.

Но в первом посте не вижу приложений. Есть только нижних постах. Вы решили ее убрать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 6.11.2013, 5:17
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(Шпилька @ 4.11.2013, 21:49) *
Серго, большое спасибо за Вашу программку. А так же за разъяснения и уточнение методики.

Но в первом посте не вижу приложений. Есть только нижних постах. Вы решили ее убрать?

нет возможности редактировать первый пост. Поэтому обновления выкладываются по мере сообщений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимур-Калуга
сообщение 3.12.2013, 13:44
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



Цитата(sergoo @ 16.2.2013, 21:41) *
по порядку - нижняя срезка это температура в подаче, которая определяется наличием систем горячего водоснабжения (открытые системы 65 градусов, закрытые 70 для обеспечения подогрева в бойлере)
верхняя срезка - температура сетевой воды, которую источник (котельная, РТС, ТЭЦ) может выдавать не по графику ("срезая"). Т.е. до этой температуры Т1 идёт по графику, выше = константа.
Т1 - это температура в подаче (в магистралях) от источника (РТС, котельная...)
Т3 - температура в подаче в отопительные приборы. В частном случае может быть равна Т1 при условии зависимой безэлеваторной (насосов смешения) схеме. Никакого отношения к ГВС не имеет!
Т2 не задаётся и принимается 70 градусов. Если есть необходимость, могу ввести её в качестве переменной задаваемой величины. Т2 в данном случае температура в обратке.
насчёт опечатки, спасибо, исправлю! smile.gif



Да слегка непривычно, что Т3 это не ГВС, а температура в подаче в отопительные приборы. А в целом, спасибо. Попробую в деле, классно придумано, ничего лишнего!

Сообщение отредактировал Тимур-Калуга - 3.12.2013, 13:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heat_Pro
сообщение 11.12.2013, 9:29
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.3.2010
Пользователь №: 49121



Спасибо, программа отличная!
Можно ли внести возможность корректировки Т2?
Например мне нужен график для программирования контроллера ИТП в Сочи с параметрами 80/60 при -3 град.

И температуру начала отопит. периода?
Если у меня своя котельная я ведь могу и при +10 и выше начать отопит. период!

Спасибо!

Сообщение отредактировал Heat_Pro - 11.12.2013, 9:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 11.12.2013, 17:50
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(Heat_Pro @ 11.12.2013, 10:29) *
Спасибо, программа отличная!
Можно ли внести возможность корректировки Т2?
Например мне нужен график для программирования контроллера ИТП в Сочи с параметрами 80/60 при -3 град.

И температуру начала отопит. периода?
Если у меня своя котельная я ведь могу и при +10 и выше начать отопит. период!

Спасибо!

Добрый день, если вы занимаетесь программированием, то для вас не составит труда подкорректировать код данной программы. Ваш контроллер скорее всего Visual Basic не поддерживает, поэтому всё равно придётся писать программу самостоятельно. а T2 (обратка) задаётся в моей программе в строке T4_ = 70. Т.е. себе можете просто ввести другое значение.
По поводу начала отоп. периода - вы можете начать его когда угодно smile.gif. У меня же эта величина постоянная и равна 8 градусов (строка Q_ = (Text6 - 8) / (Text6 - Text5)).
)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jess28283
сообщение 18.1.2014, 17:49
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551



Цитата(sergoo @ 11.12.2013, 20:50) *
По поводу начала отоп. периода - вы можете начать его когда угодно smile.gif. У меня же эта величина постоянная и равна 8 градусов (строка Q_ = (Text6 - 8) / (Text6 - Text5)).
)

Согласно СНИП 41-02-2003 «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

7.4 При расчете графиков температур сетевой воды в системах централизованного теплоснабжения начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха принимаются:
8 °С в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления до минус 30 °С и усредненной расчетной температурой внутреннего воздуха отапливаемых зданий 18 °С;
10 °С в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления ниже минус 30 °С и усредненной расчетной температурой внутреннего воздуха отапливаемых зданий 20 °С.

Получается, если у меня температура наружного воздуха (-44 град), то ...
мне надо брать начало отопительного периода 10 °С.

А просто продолжить линии на графике до темп-ры 10 °С градусов нельзя?


7.11 Не допускается применение для тепловых сетей графиков регулирования отпуска теплоты «со срезкой» по температурам.

P.S. Большое спасибо за программку!!! Очень помогли ... )

Сообщение отредактировал Jess28283 - 18.1.2014, 18:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jess28283
сообщение 18.1.2014, 20:37
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551



Нашла в помощь для расчёта температурного графика

блог-энергетика

И там же можно скачать расчёты сделанные в Excelе по построению температурного графика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вьюн
сообщение 27.3.2014, 14:26
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.9.2013
Пользователь №: 207179



А где же сама программа? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 28.3.2014, 15:24
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



В посте №17, как минимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MihailKatSer
сообщение 20.10.2022, 17:18
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.10.2022
Пользователь №: 410014



Здравствуйте, подскажите появилась ли где новая версия программы или подобная с вариантом изменения T2 и tнар? Нужно построить графики, а я никак не могу это сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных